Dostal jsem mail s identifikačními údaji od pohonu, ve kterém jsou použity asi nevhodná kolečka (obrázek č. 2). U tohoto pohonu není zaručena plná funkce. Mám informaci, že lze přeskládat, ale má malou sílu. Nicméně pokusy na tomto pohonu pokračují. Podle mého jsou jiná kolečka použita osazením jiného motoru a k dosílení přechodové doby 25 sekund na 90°. Zatím mi vychází, že určujícím faktorem je proudový odběr 0,1A a přechodová doba 60–63 S/90°.
Typ pohonu: 52344.0206 /RK; ~220 V; 0.17 A; 50-60 Hz; 25 S/90°; 50 Nm; IP 54 Poznámka: údaje jsou špatně čitelné, takže může někde chybička. Informace o motoru: ZSE MEZ; Náchod 1~; FCJ 2B52B; 15W; 220V; 50Hz.
Souhlasím, zrovna jsem telefonicky řešil podobný případ. Je s podivem, že zákazníci si čím dál častěji myslí, že regulace je potřeba proto, aby napravovala chyby jiných profesí. Tak tomu opravdu není! Regulace nám má optimalizovat topný proces tak, abychom při stejném komfortu dosáhli co nejlepšího a nejhospodárnějšího provozu. To je možné, jen pokud ostatní profese odvedou kvalitní výkon. Neřešte důsledky, ale příčiny problémů!
Dobrý den, ano to je možné. Použijete dva prostorové termostaty, a pokud alespoň jeden bude sepnutý, tak bude kotel topit. Jde o to, jestli je to správné řešení tj. topit i do místnosti natápěné krbem. Řekl bych, že se zde dělalo topení bez rozmyslu a projektu ;-) U tohoto typu kotle je též nutné se ujistit, že se jedná o prostorový termostat a ne o prostorový regulátor pracující po komunikaci eBUS, ten nelze paralelně zapojit s druhým regulátorem.
Dobrý den. Kotle neoživuji ani neservisuji, ale vycházím ze zkušeností v dané oblasti a návodů k jednotlivých kotlů. Konkrétně jsem si stáhl od výrobce návod (http://www.baxi.cz/res/data/003/000388.pdf?seek=1230545211) a vycházím z něj. Pro určení závady mám hodně málo informací. Máte tam prostorový termostat nebo řídicí panel umístěný v prostoru? Jaké jsou nastavené ostatní parametry kotle? Pokud vám mám pomoci, zašlete foto kotle, foto prostorového ovladače nebo termostatu. Pokud je použit prostorový termostat, tak všechno řízení tj. i hlídání prostorové nezamrzne teploty je na tomto termostatu. Je-li použit prostorový termostat, bylo by vhodné znát i typ tohoto termostatu. Vypište nastavení všech parametrů na které narazíte. V 90% případů je problém v nastavení a ne z vlastním zařízením.
Jenom bych z jedné čerstvé zkušenosti chtěl upozornit, že otopný systém je "organismus", kde všechno souvisí se vším a stačí jedna chybka a regulaci to značně stíží, ba dokonce znemožní. Momentálně jsem při montáži regulace v jednom rodinném domě narazil na podlahové vytápění, kde byla krycí vrstva sádrobetonu 120mm. Takto provedené podlahové vytápění prakticky uregulovat nelze a v případě, že vzniknou tepelné zisky např. vlivem osvitu sluncem, tak bude mít podlaha ještě tak 12 hodin stejnou teplotu! Je tedy nutné vědět, že je v otopné soustavě vše tak jak má být od A do Z. Jinak nepomůže sebelepší regulátor, byť ekvitermní s vlivem místnosti.
Dobrý den, rád bych se připojil k výše uvedené diskuzi, jelikož mám doma stejný problém. Jednopodlažní RD (cca150m2) vytápěný celý podlahovým topením a kotlem Protherm Panther Condens. V obývacím pokoji, který je propojený s kuchyní (40m2), je navíc krbová vložka (teplo dodává pouze do této části domu). Bohužel již mám instalovaný termostat právě v obývacím pokoji. Problém nastává, pokud si chceme doma v obýváku přilepšit a zatopíme v krbu, pak je během chvíle v obýváku teplo, ovšem ostatní místnosti jsou kvůli tomu chladné.
Nešel by tento problém vyřešit druhým termostatem, který by topení ovládal střídavě s již instalovaným? (tedy za normálních okolností by topení ovládal termostat v obýváku a v případě občasné zatopení v krbu by topení ovládal druhý termostat např. v dětském pokoji)?
Předem děkuji za odpovědi a rady, jsem v tomto naprostý laik.
Dobrý den,chtěl bych jen poděkovat za informace uvedené na tomto webu,které mi byly také vhod a zdarma, obzvlášť v dnešní době. Ještě jednou díky,s pozdravem Lukáš K. Brno
Dobrý den. Pokud to nevadí využiji tohoto tématu pro můj dotaz. Vlastním stejný kotel Baxi Nuvola 3 Comfort s drátovým termostatem. Nedaří se nám nastavit nezámrzná teplota 5 stupňů. V návodu píšou, jeli dálkové ovládání nastaveno na OFF, na displeji je indikátor kroužek s čárkou a vytápění není v provozu (protizámrzná funkce je aktivní). Nechali jsme termostat klesnout až na nolu, ale kotel se nesepnul. Další způsob nastavení nezámrzné teploty je přes tlačítko IP a měsíček sluníčko a nastavit NOFRS, to jsme udělali, ale opět bez výsledku. Můžete prosím poradit, pokud tento přístroj znáte? Děkuji M.Plevač
Zkontrolujte venkovni cidlo ekvitermni regulace. Pokud jej vubec nemate nainstalovano, nebo je chybne, bude se cerpadlo tocit porad - patent vyrobce ;-)
Viděl bych to na zadřenou převodovku, vlivem tepla a nedostatečného mazání. Převodovku namazejte grafitovou vazelínou, která snese vyšší teploty. Příště umístěte motor dále od ohně (delší grilovací tyč + krycí plech, aby nešel žár přímo na motor. Pokud je převodovka už zaseknutá, doporučuji rozebrat, aby nedošlo poškození "rychlejších" koleček (uchycení kolečka se šroubky předělat na rozebíratelný spoj).
Dobrý den,dnes jsem byl na operaci se zuby, takže trochu opožděná reakce. Vaše uvažování je správné a pomůže vám při oživování dalších regulátorů. Nastavování PID regulátorů je složité, ale jen pokud chceme docílit perfektního výsledku a to pokud je to potřeba. Toto popisuje většina teoretických článků. V tepelné technice je lze využít jen zřídka. Většinou zvítězí poměr čas potřebný pro nastavení regulátoru / čas možný pro nastavení regulátoru (cena). Nyní nejsem schopen napsat výpočty pro jednoduché určení konstant regulátoru, protože aby to dávalo smysl, měl bych to brát více ze široka. Něco mám rozpracované pro pokračování knihy Regulace v praxi, ale nejsem si jistý, kdy to dokončím a jestli to tam dám, protože pro laiky je to složité, pro profesionály moc zjednodušené a pomůžete to jen začátečníkům. Protože je kniha primárně určena začátečníkům, tak to snad dodělám a dám to tam, ale musím se psychicky připravit na kritiku ze všech stran:-)
Autotuning mi pomohl dostat se blizko k perfektnimu stavu (prijatelny prekmit zhruba 7%). Nasledne uz jsem vyuzil vasich nazornych chybovych grafu s opisem pricin a doladil jsem system do jednoho prekmitu 2% a nasledne uz system drzi presne urcenou teplotu s vykyvy do 1°C/5min. Takze dekuji za pomoc.
K popisovani PID na internetu mohu rict jen tohle - zda se mi, ze se autori predhaneji v tom, jak opsat nastaveni parametru co nejsloziteji = chci vypadat jako ten nejvetsi profesor. Pro normalni lidi (kteri ukoncili alespon stredni vzdelani) by spis melo smysl napsat - zmerte pocatecni teplotu, cas mezi pocatecni teplotou a pozadovanou teplotou, nasledne kam az teplota vystoupa a kolik casu zabere, aby se teplota vratila zpatky na pozadovanou. Pripadne kolik takovych prekmitu nastane. Mozna nekolik dalsich informaci (to same plati pro rychlost a druhe veliciny). Ale to asi vypada moc jednoduse a autor by se zrejme necitil tolik specialni :)
Dobrý den, také se mi zasekl tento motor...ale když ho dám do zásuvky tak vrčí a kondenzátor též vypadá dobře.. takže to tipuji na převodovku.. nedá se s tím otočit..buhužel se mi ji nedaří rozebrat.. nějaký doveda předemnou přivařil na hřídel kolečko se šroubky a tudíž nemohu převodovku vyndat z domečku ( plechové obálky) neni nějaký fígl jak to rozhýbat a nebo čím mažete? případně nemá někdo tento motor i s převodovkou na prodej?
Dobrý den, jsem rád, že jsem zase jednou narazil na člověka, který nejdříve studuje a potom se ptá. Jsem Vám plně k dispozici. Některé souvislosti a chování člověk pochopí až po prvním oživení regulátoru a další tak po desátém, ale to jsou zkušenosti, které nelze nahradit. Někdy mi připadá, že parametry a někdy i algoritmus PID regulátoru si každý výrobce dělá podle svého a návody píše sekretářka. Proto stejně nazvaný parametr může dělat úplně něco jiného a člověk jen kouká „co to ksakru je!“. Tady nastupují zkušenosti, co by to mohlo asi být, proto doporučuji pro začátek „osahat“ si PID jednoho výrobce a poté pokračovat dále. K mailu: Jestliže je vám regulátor neznámý a má Autotuning, tak je dobré ho využít, alespoň pro zjištění základních hodnot parametrů. Někdy Autotuning chodí dobře, jako ve vašem případě. Zaslané nastavení parametrů se mi zdá v pořádku (něco takového bych také tipoval), i když takto zadávané proporcionální pásmo vidím poprvé (psal jste rozmezí 0-30 a nakonec zadáno 72, no nic, stejně toto bych nečekal). U PWM regulace el. spirál používám cyklus 4-20 sekund, takže i zde jste v mnou prověřeném intervalu. Přeji hodně zdaru.
Dobrý den, jste první co s tímto přišel, a co jenom já vím, tak tento druh pohonu odgriloval desítky prasátek (12ti hodinové grilování) bez jediné poruchy. Protože je to stará předimenzovaná konstrukce, tak teplota motoru 80°C není žádný problém. Jediné co mě napadá, že tam může být jiný typ motoru (v té době se tam dávalo to, co bylo ve skladu) a ten má (na tu dobu nadstandartní) tepelnou ochranu (termokontakt) ve vinutí statoru. Důležité je odstranit zdroj přehřívání. Máte v krytu díry pro odvětrání tepla z vnitřního prostoru pohonu? Nemáte gril moc blízko ohni? Je prasátko vyváženě napíchnuté, aby nedocházelo k nerovnoměrnému zatížení? Nezaseknula se jenom převodovka z důvodu málo precizního přeskládání převodovky nebo použití nevhodného mazacího prostředku (vazelíny). Jestliže je všechno v pořádku, tak může být i vadný termokontakt. Tento je tvořen bimetalem, který se teplem ohne a rozpojí obvod. Jestliže dojde k velkému přehřátí motoru, tak se bimetal nadměrně ohne a poté spíná už při malém přehřátí. Zde už poté není jiná volba než nechat motor převinout a raději už termokontakt nepoužít.
Dobrý den, měl bych dotaz. Dle fotografie máme s kamarády stejný motor ke grilu na prasátko. V loňském roce se nám stalo, že při grilování náhle motor vypnul. No co vám mám říkat, když se vám tohle stane po hodině grilování u 40 kilového prasátka. Prostě se motor přehřívá a vypíná se, jinak doposud fungoval bez poruchy. Pravda, není nejmladší cca 30 let. Kamarád je elektrikář, motor rozebral a na nic nepřešel čím by to mohlo být. Jestli máte nějakou zkušenost či radu prosím poraďte nám. Předem Vám děkuji za odpověď. S pozdravem Kamil Vnouček
No to je prave to, proc jsem se rozhodl pozadat o pomoc. Nejsem z tech, kteri by hned psali na ruzna fora s zadosti o pomoc, aniz bych pred tim neudelal maximum, abych celou vec pochopil sam. Procetl jsem opravdu desitky ruznych navodu a clanku s touto tematikou a uprimne receno, o moc moudrejsi nejsem. Samozrejme jsem pochopil co je to P, I, D a jaky vliv maji tyto parametry na chovani cele soustavy, nicmene jasny vypocet, ktery by objasnoval Proportional band tak, jak je v manualu PID kontroleru, mi unika. Mam tim na mysli muj pripad - otopna telesa potrebuji 700 sek. na ohrev vzduchu z 12°C na 200°C (mam na mysli konstantni ohrev, kdy topna telesa jsou po celou dobu ON). Muj PID controler nabizi Proportional band 0-30. Nic vic, nic min, zadne jednotky, nebo upresneni konstanty. Pochopil jsem i to, za Working cycle musi byt dostatecne dlouhy, aby se vyloucila setrvacnost akumulace otopnych teles, jinymi slovy, aby se telesa stihla dostatecne ochladit, nez je cotroler znovu sepne. I Integral time a Derivate time (v sekundach) jsou mi vicemene jasne a budu schopen je doladit. Problem je, ze v tuto chvili mam Proportional Band nastaven tak nizko, nebo vysoko, ze cela soustava nestihne zpomalit jakmile se dostane blizko k PS.
Zdravím všechny, kteří mají zájem o samovýrobu grilu. Bohužel Vás musím zklamat, ale žádný servopohon mi už nezbyl. Jediná možnost je, obejít vzduchařské firmy či starší výrobní podniky, kde by mohly ještě být jako šrot (třeba by se nějaký našel i ve výkupně sběru) nebo jako demontované zařízení, které bylo řemeslníkovi líto vyhodit.
Dostal jsem mail s identifikačními údaji od pohonu, ve kterém jsou použity asi nevhodná kolečka (obrázek č. 2). U tohoto pohonu není zaručena plná funkce. Mám informaci, že lze přeskládat, ale má malou sílu. Nicméně pokusy na tomto pohonu pokračují.
Podle mého jsou jiná kolečka použita osazením jiného motoru a k dosílení přechodové doby 25 sekund na 90°. Zatím mi vychází, že určujícím faktorem je proudový odběr 0,1A a přechodová doba 60–63 S/90°.
Typ pohonu: 52344.0206 /RK; ~220 V; 0.17 A; 50-60 Hz; 25 S/90°; 50 Nm; IP 54
Poznámka: údaje jsou špatně čitelné, takže může někde chybička.
Informace o motoru: ZSE MEZ; Náchod 1~; FCJ 2B52B; 15W; 220V; 50Hz.
Souhlasím, zrovna jsem telefonicky řešil podobný případ. Je s podivem, že zákazníci si čím dál častěji myslí, že regulace je potřeba proto, aby napravovala chyby jiných profesí. Tak tomu opravdu není! Regulace nám má optimalizovat topný proces tak, abychom při stejném komfortu dosáhli co nejlepšího a nejhospodárnějšího provozu. To je možné, jen pokud ostatní profese odvedou kvalitní výkon.
Neřešte důsledky, ale příčiny problémů!
Dobrý den, ano to je možné. Použijete dva prostorové termostaty, a pokud alespoň jeden bude sepnutý, tak bude kotel topit. Jde o to, jestli je to správné řešení tj. topit i do místnosti natápěné krbem. Řekl bych, že se zde dělalo topení bez rozmyslu a projektu ;-)
U tohoto typu kotle je též nutné se ujistit, že se jedná o prostorový termostat a ne o prostorový regulátor pracující po komunikaci eBUS, ten nelze paralelně zapojit s druhým regulátorem.
Dobrý den. Kotle neoživuji ani neservisuji, ale vycházím ze zkušeností v dané oblasti a návodů k jednotlivých kotlů. Konkrétně jsem si stáhl od výrobce návod (http://www.baxi.cz/res/data/003/000388.pdf?seek=1230545211) a vycházím z něj.
Pro určení závady mám hodně málo informací. Máte tam prostorový termostat nebo řídicí panel umístěný v prostoru? Jaké jsou nastavené ostatní parametry kotle?
Pokud vám mám pomoci, zašlete foto kotle, foto prostorového ovladače nebo termostatu. Pokud je použit prostorový termostat, tak všechno řízení tj. i hlídání prostorové nezamrzne teploty je na tomto termostatu. Je-li použit prostorový termostat, bylo by vhodné znát i typ tohoto termostatu. Vypište nastavení všech parametrů na které narazíte. V 90% případů je problém v nastavení a ne z vlastním zařízením.
Jenom bych z jedné čerstvé zkušenosti chtěl upozornit, že otopný systém je "organismus", kde všechno souvisí se vším a stačí jedna chybka a regulaci to značně stíží, ba dokonce znemožní. Momentálně jsem při montáži regulace v jednom rodinném domě narazil na podlahové vytápění, kde byla krycí vrstva sádrobetonu 120mm. Takto provedené podlahové vytápění prakticky uregulovat nelze a v případě, že vzniknou tepelné zisky např. vlivem osvitu sluncem, tak bude mít podlaha ještě tak 12 hodin stejnou teplotu! Je tedy nutné vědět, že je v otopné soustavě vše tak jak má být od A do Z. Jinak nepomůže sebelepší regulátor, byť ekvitermní s vlivem místnosti.
Až po cestě domů jsem si vzpomněl, že jsem zapoměl na jedno téma. Tak příště
Dobrý den, rád bych se připojil k výše uvedené diskuzi, jelikož mám doma stejný problém. Jednopodlažní RD (cca150m2) vytápěný celý podlahovým topením a kotlem Protherm Panther Condens. V obývacím pokoji, který je propojený s kuchyní (40m2), je navíc krbová vložka (teplo dodává pouze do této části domu). Bohužel již mám instalovaný termostat právě v obývacím pokoji. Problém nastává, pokud si chceme doma v obýváku přilepšit a zatopíme v krbu, pak je během chvíle v obýváku teplo, ovšem ostatní místnosti jsou kvůli tomu chladné.
Nešel by tento problém vyřešit druhým termostatem, který by topení ovládal střídavě s již instalovaným? (tedy za normálních okolností by topení ovládal termostat v obýváku a v případě občasné zatopení v krbu by topení ovládal druhý termostat např. v dětském pokoji)?
Předem děkuji za odpovědi a rady, jsem v tomto naprostý laik.
Dobrý den,chtěl bych jen poděkovat za informace uvedené na tomto webu,které mi byly také vhod a zdarma, obzvlášť v dnešní době. Ještě jednou díky,s pozdravem Lukáš K. Brno
Dobrý den. Pokud to nevadí využiji tohoto tématu pro můj dotaz. Vlastním stejný kotel Baxi Nuvola 3 Comfort s drátovým termostatem. Nedaří se nám nastavit nezámrzná teplota 5 stupňů. V návodu píšou, jeli dálkové ovládání nastaveno na OFF, na displeji je indikátor kroužek s čárkou a vytápění není v provozu (protizámrzná funkce je aktivní). Nechali jsme termostat klesnout až na nolu, ale kotel se nesepnul. Další způsob nastavení nezámrzné teploty je přes tlačítko IP a měsíček sluníčko a nastavit NOFRS, to jsme udělali, ale opět bez výsledku. Můžete prosím poradit, pokud tento přístroj znáte? Děkuji M.Plevač
Zkontrolujte venkovni cidlo ekvitermni regulace. Pokud jej vubec nemate nainstalovano, nebo je chybne, bude se cerpadlo tocit porad - patent vyrobce ;-)
Viděl bych to na zadřenou převodovku, vlivem tepla a nedostatečného mazání. Převodovku namazejte grafitovou vazelínou, která snese vyšší teploty. Příště umístěte motor dále od ohně (delší grilovací tyč + krycí plech, aby nešel žár přímo na motor. Pokud je převodovka už zaseknutá, doporučuji rozebrat, aby nedošlo poškození "rychlejších" koleček (uchycení kolečka se šroubky předělat na rozebíratelný spoj).
Dobrý den,dnes jsem byl na operaci se zuby, takže trochu opožděná reakce. Vaše uvažování je správné a pomůže vám při oživování dalších regulátorů.
Nastavování PID regulátorů je složité, ale jen pokud chceme docílit perfektního výsledku a to pokud je to potřeba. Toto popisuje většina teoretických článků. V tepelné technice je lze využít jen zřídka. Většinou zvítězí poměr čas potřebný pro nastavení regulátoru / čas možný pro nastavení regulátoru (cena). Nyní nejsem schopen napsat výpočty pro jednoduché určení konstant regulátoru, protože aby to dávalo smysl, měl bych to brát více ze široka. Něco mám rozpracované pro pokračování knihy Regulace v praxi, ale nejsem si jistý, kdy to dokončím a jestli to tam dám, protože pro laiky je to složité, pro profesionály moc zjednodušené a pomůžete to jen začátečníkům. Protože je kniha primárně určena začátečníkům, tak to snad dodělám a dám to tam, ale musím se psychicky připravit na kritiku ze všech stran:-)
Autotuning mi pomohl dostat se blizko k perfektnimu stavu (prijatelny prekmit zhruba 7%). Nasledne uz jsem vyuzil vasich nazornych chybovych grafu s opisem pricin a doladil jsem system do jednoho prekmitu 2% a nasledne uz system drzi presne urcenou teplotu s vykyvy do 1°C/5min. Takze dekuji za pomoc.
K popisovani PID na internetu mohu rict jen tohle - zda se mi, ze se autori predhaneji v tom, jak opsat nastaveni parametru co nejsloziteji = chci vypadat jako ten nejvetsi profesor. Pro normalni lidi (kteri ukoncili alespon stredni vzdelani) by spis melo smysl napsat - zmerte pocatecni teplotu, cas mezi pocatecni teplotou a pozadovanou teplotou, nasledne kam az teplota vystoupa a kolik casu zabere, aby se teplota vratila zpatky na pozadovanou. Pripadne kolik takovych prekmitu nastane. Mozna nekolik dalsich informaci (to same plati pro rychlost a druhe veliciny). Ale to asi vypada moc jednoduse a autor by se zrejme necitil tolik specialni :)
Dobrý den, také se mi zasekl tento motor...ale když ho dám do zásuvky tak vrčí a kondenzátor též vypadá dobře.. takže to tipuji na převodovku.. nedá se s tím otočit..buhužel se mi ji nedaří rozebrat.. nějaký doveda předemnou přivařil na hřídel kolečko se šroubky a tudíž nemohu převodovku vyndat z domečku ( plechové obálky) neni nějaký fígl jak to rozhýbat a nebo čím mažete? případně nemá někdo tento motor i s převodovkou na prodej?
Dobrý den, jsem rád, že jsem zase jednou narazil na člověka, který nejdříve studuje a potom se ptá. Jsem Vám plně k dispozici. Některé souvislosti a chování člověk pochopí až po prvním oživení regulátoru a další tak po desátém, ale to jsou zkušenosti, které nelze nahradit. Někdy mi připadá, že parametry a někdy i algoritmus PID regulátoru si každý výrobce dělá podle svého a návody píše sekretářka. Proto stejně nazvaný parametr může dělat úplně něco jiného a člověk jen kouká „co to ksakru je!“. Tady nastupují zkušenosti, co by to mohlo asi být, proto doporučuji pro začátek „osahat“ si PID jednoho výrobce a poté pokračovat dále.
K mailu: Jestliže je vám regulátor neznámý a má Autotuning, tak je dobré ho využít, alespoň pro zjištění základních hodnot parametrů. Někdy Autotuning chodí dobře, jako ve vašem případě. Zaslané nastavení parametrů se mi zdá v pořádku (něco takového bych také tipoval), i když takto zadávané proporcionální pásmo vidím poprvé (psal jste rozmezí 0-30 a nakonec zadáno 72, no nic, stejně toto bych nečekal). U PWM regulace el. spirál používám cyklus 4-20 sekund, takže i zde jste v mnou prověřeném intervalu.
Přeji hodně zdaru.
Dobrý den, jste první co s tímto přišel, a co jenom já vím, tak tento druh pohonu odgriloval desítky prasátek (12ti hodinové grilování) bez jediné poruchy. Protože je to stará předimenzovaná konstrukce, tak teplota motoru 80°C není žádný problém.
Jediné co mě napadá, že tam může být jiný typ motoru (v té době se tam dávalo to, co bylo ve skladu) a ten má (na tu dobu nadstandartní) tepelnou ochranu (termokontakt) ve vinutí statoru. Důležité je odstranit zdroj přehřívání. Máte v krytu díry pro odvětrání tepla z vnitřního prostoru pohonu? Nemáte gril moc blízko ohni? Je prasátko vyváženě napíchnuté, aby nedocházelo k nerovnoměrnému zatížení? Nezaseknula se jenom převodovka z důvodu málo precizního přeskládání převodovky nebo použití nevhodného mazacího prostředku (vazelíny).
Jestliže je všechno v pořádku, tak může být i vadný termokontakt. Tento je tvořen bimetalem, který se teplem ohne a rozpojí obvod. Jestliže dojde k velkému přehřátí motoru, tak se bimetal nadměrně ohne a poté spíná už při malém přehřátí. Zde už poté není jiná volba než nechat motor převinout a raději už termokontakt nepoužít.
Dobrý den,
měl bych dotaz. Dle fotografie máme s kamarády stejný motor ke grilu na prasátko. V loňském roce se nám stalo, že při grilování náhle motor vypnul. No co vám mám říkat, když se vám tohle stane po hodině grilování u 40 kilového prasátka. Prostě se motor přehřívá a vypíná se, jinak doposud fungoval bez poruchy. Pravda, není nejmladší cca 30 let. Kamarád je elektrikář, motor rozebral a na nic nepřešel čím by to mohlo být. Jestli máte nějakou zkušenost či radu prosím poraďte nám. Předem Vám děkuji za odpověď.
S pozdravem Kamil Vnouček
Dobrý den,tento typ motoru mám na prodej.Jestli budete mít zájem volejte 736483770.
No to je prave to, proc jsem se rozhodl pozadat o pomoc. Nejsem z tech, kteri by hned psali na ruzna fora s zadosti o pomoc, aniz bych pred tim neudelal maximum, abych celou vec pochopil sam.
Procetl jsem opravdu desitky ruznych navodu a clanku s touto tematikou a uprimne receno, o moc moudrejsi nejsem. Samozrejme jsem pochopil co je to P, I, D a jaky vliv maji tyto parametry na chovani cele soustavy, nicmene jasny vypocet, ktery by objasnoval Proportional band tak, jak je v manualu PID kontroleru, mi unika. Mam tim na mysli muj pripad - otopna telesa potrebuji 700 sek. na ohrev vzduchu z 12°C na 200°C (mam na mysli konstantni ohrev, kdy topna telesa jsou po celou dobu ON). Muj PID controler nabizi Proportional band 0-30. Nic vic, nic min, zadne jednotky, nebo upresneni konstanty.
Pochopil jsem i to, za Working cycle musi byt dostatecne dlouhy, aby se vyloucila setrvacnost akumulace otopnych teles, jinymi slovy, aby se telesa stihla dostatecne ochladit, nez je cotroler znovu sepne.
I Integral time a Derivate time (v sekundach) jsou mi vicemene jasne a budu schopen je doladit.
Problem je, ze v tuto chvili mam Proportional Band nastaven tak nizko, nebo vysoko, ze cela soustava nestihne zpomalit jakmile se dostane blizko k PS.
L.
Zdravím všechny, kteří mají zájem o samovýrobu grilu. Bohužel Vás musím zklamat, ale žádný servopohon mi už nezbyl. Jediná možnost je, obejít vzduchařské firmy či starší výrobní podniky, kde by mohly ještě být jako šrot (třeba by se nějaký našel i ve výkupně sběru) nebo jako demontované zařízení, které bylo řemeslníkovi líto vyhodit.