Poslední komentáře

  • Komentář: Praxe   před 9 let 1 měsíc

    Hlásil se mě nějaký student na praxi. Řekl jsem mu, že není problém a že si i slušně vydělá. Ale děláme od A do Z. Kabelové trasy, vrtání, sekání drážek, rozvaděč, připojení komponent výměníkové stanice, aplikační software, zameteme a vytvoříme spousty protokolů a jiných papírů. Řekl mi, že bude dělat maturitu a tak vrtačka a koště není nic pro něj. Věřte tomu, nebo ne, ale i zametat se dá několika způsoby a jestli to někomu, kdo ještě nic nedokázal "smrdí", tak nemůže svojí práci dělat dobře. Není totiž důležité co děláme, ale jak to děláme.

  • Komentář: Praxe   před 9 let 1 měsíc

    Bez praxe to jde těžko. Doporučuji jednoznačně ŘS Amit, protože stáhnete programovací prostředí zdarma. K dalšímu ovšem potřebujete řídicí systém. Bez něj nevíte, jestli Vám algoritmy pracují tak jak mají. Pro studenta je to trochu větší výdaj, takže doporučuji napsat ježíškovi, prohledávat aukro, apod. Abyste získal celkový obrázek o tom, jak se Vaše zařízení chová, využívejte další zdarma software ViewDet, který umí dělat grafy. Jenom grafy Vám prozradí vzájemné souvislosti v čase a pomůžou pochopit spousty věcí.

  • Komentář: Jak má vypadat podlahový rozdělovač   před 9 let 1 měsíc
    Na stránce: Montážní foto

    Ty jo. Tak to smekám. Dokonce pospojení a kabelové lišty! Dobrá práce

  • Komentář: Náhrada ovladače Junkers FR 120 - odpověď   před 9 let 1 měsíc

       Alternativa nejspíše bude, ale nevím, jestli je rozumné ji hledat. Cena není v porovnání s alternativami nijak vysoká a ovladač FR 120 bude „odladěn“ na tento typ kotle a proto bude podle mého dosahovat nejlepších výsledků. Při rozumném nastavení věřte, že za půl roku máte investici zpátky v podobě ušetřeného plynu.

  • Komentář: Díky za odpověď a zeptal bych   před 9 let 1 měsíc

    Díky za odpověď a zeptal bych se ještě, jestli není i alternativa k tomuto ovladači. Přeci jen stojí cca 3000,- Kč Myslím jinou zn než Junkers. díky

  • Komentář: Faston - odpověď   před 9 let 1 měsíc

    Říkal jsem si, kdo se první chytí, když to nerozvedu :-)
       První typ fastonů byl klasický z měkké mosazi, druhý typ jsem až tak nestudoval, ale byl to šedý hodně tvrdý kov, typoval bych to na ocel možná s povrchovou úpravou. První co mě napadlo, byla proudová zatížitelnost a teplota, ale to se podle určení nepotvrdilo. Nejvíce „ocelových“ bylo v motorovém prostoru a tam kde působí atmosférické vlivy, takže bych to typoval, že prvotní úmysl byl nasazení s ohledem na dlouhodobou spolehlivost spoje. Jenže jaký smysl mít má z jedné strany mosaz z druhé strany ocel? Nemůžu říci, že by to bylo pravidlem, ale některé spoje mi prostě nedávaly smysl. Třeba jen některý typ došel na skladě :-)
       Já bych to typoval nasazení ocelových na mechanickou pevnost spoje ohledně vibrací nebo s hledem na povětrnostní vlivy. Případně oboje. Anebo je to úplně jinak… :-D

  • Komentář: Prosba o radu - odpověď   před 9 let 1 měsíc
    Na stránce: Elektrobock PT10

    Komentáře jsou vždy k článku nad ním. Pro jistotu přikládám odkaz (http://valter.byl.cz/elektrobock-pt10).

  • Komentář: Ovladač Junkers FR 120 - odpověď   před 9 let 1 měsíc

       Dobrý den, tento ovladač vypadá moc dobře a podle mého budete spokojen. Připojení tímto typem kabelu není ideální, ale mělo by dostačovat, pokud bude délka cca. do 30m a nebude procházet kolem velkých zdrojů rušení, což nepředpokládám.

  • Komentář: Dobrý den, díky za odpověď.   před 9 let 1 měsíc

    Dobrý den, díky za odpověď. Chtěl jsem se zeptat ohledně prostorového ovladače. Byl by vhodný tento? http://www.junkers.cz/pro_nase_zakazniky/produkty_junkers/detail_produktu/detail_produkt_705

    Na stěně v pokoji je vyvedený kabel pro termostat. Jedná se asi o 3 žilový kabel (nevím přesně), půjde to zapojit? Vypadá to jako klasický kabel od el.instalace.  Jsem laik tak se omlouvám za nepřesnosti. Díky

  • Komentář: A co ten po mém dědečkovi?   před 9 let 1 měsíc
    Na stránce: CITÁT:

    A co ten po mém dědečkovi? (Moc šikovný mědikovec!)

    Lepší malá funkce než velká lopata.

  • Komentář: Prosba o radu   před 9 let 1 měsíc
    Na stránce: Elektrobock PT10

    Dobrý den, hledám rady a našla jsem vaše poděkování za radu, co udělat, aby pokojový termostat komunikoval s kotlem, ale jaká to prosím byla rada, mám taky problém jako jste měl vy. Děkuji moc. Jitka

  • Komentář: Elektrobock PT10   před 9 let 1 měsíc
    Na stránce: Elektrobock PT10

    Dobrý den, tak již termostat funguje s kotlem, děkuji za radu.

  • Komentář: Dobry vecer,doplnam info,PT   před 9 let 1 měsíc

    Dobry vecer,doplnam info,PT 52 ma lepsie moznosti nadstavenia ako vitotrol 100 OT.Na vitotrole neviete ci ohrieva TUV,alebo kuri vykurovanie,ohrev TUV nie je mozne nadstavit,ani teplotu,ani cas ohrevu.Na Pt52 sa to da a ukaze Vam dokonca aj vykon kotla v percentach a aj teplotu vykurovacej vody,dokonca aj vypocitanu teplotu podla ekvitermickej krivky a vonkajsej teploty,spolupracuje s cidlom od viessmanu.
    Vsetko je len o dobrom nadstaveni a pochopeni ako to vlastne funguje.
    Na vitotrole 100 OT ak Vam servisny technik nenecha navod na montaz,alebo Vam neukaze ako sa dostat  do servisneho menu tak na nom nenadstavite nic a to nehovorim o kazdej polozke co znamena,takze nenadstavite ani ekvitermicku krivku a o korekcii mozte len snivat.
    PT52 vyzera byt vydareny opentherm ,urcite ovladanie viessmanu 100(111)w vylepsi,ale ako pisem vsetko je o nastaveni,lebo viessman je chytry kotol,niekedy az moc.
    Ak sa rozhodujete medzi vitotrol a pt52,stiahnite si navod na pt a na vitotrol a porovnajte nadstavenia.
    Mal som doma vitotrol,teraz mam PT52,zapasim z nadstavenim a zda sa,ze s pomocou p.Valtra sa mi to dari.
    Vela zdaru
     

  • Komentář: Výměna kotle a problémy s regulací   před 9 let 1 měsíc

       Dobrý deň, čítal som Vašu diskusiu a ak chce použiť OpenTherm komunikáciu, tak s Viessmanom 111W mu bude fungovať Vitotrol 100 OT, alebo PT52. Ine asi nie, Viessmann ma svoju reguláciu špecificky nadstavenú.
    PT 52 ma viacej možnosti nadstavenia ako Vitotrol 100 OT a je dokonca lacnejší.

  • Komentář: Moje zkušenosti s panely Weintek   před 9 let 1 měsíc

    Delší dobu pokukuji po těchto HMI, dobré je, že se dají dělat pokusy i bez zakoupení HMI. Easy Builder totiž umožňuje simulaci HMI takovým způsobem, že se PC na COM tváří jako HMI. Je to už déle, co jsem si s tím hrál, a podařilo se mi nějak "očůrat", abych dokázal zobrazovat float proměnné ve formátu, který poskytuje AMiT (je s tím ale tuším potřeba počítat na obou stranách, přitom v poslední mnou testované verzi byly možnosti formátu swapetfloat, což ale nefungovalo). Co mě ale vyloženě "mrzí" je, že HMI si nárokuje celý COM, nebo jsem alespoň nepřišel na způsob, jak na stejný COM připojit více zařízení (platí pro HMI jako master - neumí adresaci).

  • Komentář: Klobouk dolu.   před 9 let 1 měsíc

    U těch fastonů mě napadá jeden důvod. Podle použitého materiálu jsou určené pro maximální teploty. Mosaz se podle různých zdrojů motá od 80°C do 100°C. Ocel může být od 150°C do 220°C. Záleží na povrchové úpravě, výrobci, atd.

  • Komentář: Automatizace a automatizační technika 2 Automatické řízení   před 9 let 1 měsíc

    Ostatně doporučuji všechny 4 díly.

  • Komentář: Kroužek AMiT na SPŠE Brno   před 9 let 1 měsíc

    Zjistil jsem, že kroužek má nové www stránky, i když bych neřekl, že jsou hezčí :-(
    Třeba je to jen přechodná verze. http://amit.sspbrno.cz

  • Komentář: Výběr kotle - odpověď   před 9 let 1 měsíc

       Dobrý den, nejlépe Vám poradí zástupci firmy Junkers. V rychlosti jsem kouknul na oba typy. Regulaci výkonu mají oba! Já osobně bych šel do CERACLASS EXCELLENCE, protože má menší minimální výkon, tudíž bude méně cyklovat v přechodných obdobích, když je požadován menší než minimální výkon. Má též lépe propracovaný ohřev teplé vody (umyvadlo, dřez, vana), jeli to pro Vás důležité. Též je propracovanější regulace a o „hlavu“ v těchto jednoduchých instalacích jde především. Můžete napojit prostorový ovladač a ne jen termostat a lze i doplnit ekvitermní regulaci. Věřím, že větší investice se rychle vrátí. Pořizovací cena není všechno. Zkuste ještě svůj návrh probrat s topenáři. Třeba vědí co já ne ;-)

  • Komentář: Nastaveni na ekvitermni regulaci - odpověď   před 9 let 1 měsíc
    Na stránce: Vliv prostoru Baxi

       Dobrý den, nejsem servisním technikem kotlů Baxi, takže musím vycházet též podkladů, proto nemusí být odpověď úplně přesná.
       Aby vám fungovala ekvitermní regulace, tak musíte mít instalován venkovní snímač a to venku, ne aby visel někde ve vnitř objektu, jinak nastavení bude špatně.
       RMOD chápu jako regulační mód, ale přesně mi to také není jasné. Dříve byl parametr MODUL, který aktivoval regulaci na prostorovou teplotu. Takže pokud najdete parametr RMOD nebo MODUL, nastavte ho na „1“.
    Parametr 555.4 má být nastaven na „1“.
    Parametr AMBON má být nastaven na „1“.
       Teplota topné vody se neměnila, protože nejspíše kotel nechtěl topit. Nastavte velkou požadovanou teplotu v prostoru např. na 30°C. Též regulátor nereaguje na rychlé změny (fén nebo otevření dveří), aby se předešlo výkyvům. Pro test nastavte BUILD na „1“; KORR na „20“; SDR NA 0,5°C. Pokud bude vše v pořádku, tak doporučuji změnu na standardní hodnoty cca. BUILD na „5-10“; KORR na „10“.
       Více vám teď nepomohu. Jestli to nepomůže, tak potřebuji více informací pro celkovou diagnostiku a nastavení pro váš případ. Potřebuji následující: foto kotle zepředu (ovládací část); foto nebo opsat štítek kotle; celkové foto kotle s připojením na topný systém; foto venkovního snímače, foto AVS77 + foto nebo opsat štítek regulátoru; jestli je osazena nějaká regulace na kotli, tak opsat všechny její parametry, opsat všechny parametry z AVS77; popsat v jakém stavu to bylo a co to nedělalo; popsat budovu a topný systém, abych mohl doporučit základní nastavení.
       Závěrem doporučuji si najít jiného servisního technika, protože se špatným nastavením hořáku a regulace může být spotřeba plynu až dvojnásobná.