Poslední komentáře

  • Komentář: Klimatizace   před 8 let 2 měsíce
    Na stránce: Topné zóny

    Taky jsem nedokázal úplně udržet linku obsahu, nicméně mě zarazila zmínka o klimatizaci. Nevím jak je to v autech, ale principielně určitě stejně jako u VZT. U chlazení je zapojení jinak než u topení, takže prosím nemíchat.

  • Komentář: Potlach   před 8 let 2 měsíce

    Při posledním ročníku jsem mimo jiné zjistil, že některé věci jsou jinak, než jsem si myslel. Vznikl "spor" v tvrzeních. Notebooky přistály na stole. Vše jsme si vysvětlili. Ukázalo se, že nemám pravdu. A druhý den jsem odjel obohacen o nová poznání. A o tom to je. Bez sdílení informací se člověk nikam neposune.

  • Komentář: Podpora vytápění solárními panely   před 8 let 2 měsíce
    Na stránce: Těžké začátky

    To je opravdu velký oříšek hned na začátek. Je potřeba vzít v potaz několik faktorů.
    Pokud budeme uvažovat o klasice s glykolovým okruhem, tak je to v našich končinách dle mého názoru nic moc. Spotřeba tepla je přesně obrácená křivka proti ziskům ze slunečního záření. V létě se netopí a tepla je přebytek, v zimě je málo i pro přípravu teplé vody. Pokud to budete chtít dohnat plochou, tak je to ten nejhorší způsob, protože budete díky věčné stagnaci každý rok měnit glykolovou náplň. Když ne, tak všechno zalepíte takovým pěkným "karamelem". Existuje ještě DBS systém, který je jednoduše prázdný a napouští se pouze při používání. Nemám s ním ještě zkušenosti a nevěřím řečím lidí, kteří ho potřebují prodat. Takže nepovím, zda je to pro přitápění lepší varianta. No a pak je tu samozřejmě návratnost. Na školení jedné nejmenované, ale renomované firmy nám řekli, že u nás je to spočítáno na cca 54 let. Samozřejmě s jejich systémem. Pokud pujdete do nějaké china varianty, tak to můžete zkrátit, ale myslím, že to bude stále v desítkách. Teplá voda je OK, ale přitápění bych neřešil.
    K té teplé vodě ještě drobná poznámka. Pokud ohříváte ve vícevalentním zásobníku teplou vodu solárem, tak vězte, že se vždy nechává polovina "studená", řekněme jednoduše pro případ, že začne svítit slunce. Regulátor totiž neví, kdy začne svítit a pokud byste ho udržoval nahřátý celý, tak pok by při slunečném počasí neměl solární okruh kam teplo dávat. Občas totiž slyším stesky, že v zimě nestačí teplá voda a v létě je jí přitom dost. Zásobník je zjednodušeně řečeno potřeba navrhnout tak, aby polovina stačila na pokrytí dodávky teplé vody pro domácnost.

  • Komentář: TR100   před 8 let 2 měsíce
    Na stránce: Výměna TR100

    TR má regulační výstup 2,5 až 21 Vss. U zajíčka nevím.

  • Komentář: Pár postřehů   před 8 let 2 měsíce

    Vše bylo vyřešeno, ale zkusím nějaké poznámky.
    - nejsem si jist, že je potřeba řídit spojitě čerpadlo v kotlovém okruhu, když je použit plnící ventil (např. ESBE VTC). Z mých aplikací jsem zatím s těmito ventily spokojen, protože mimo jiné neotevírají "skokově". Mezi ventil a kotel se vloží čerpadlo, které se dá v nejjednoduším případě ovládat termostatem na výstupním potrubí a pak jde jen o to, nastavit spouštěcí teplotu pro čerpadlo optimálně proti plnícímu ventilu. Nejlépe zkusmo při provozu. Teplota zpětné vody je při provozu konstantní a výstupní pozvolna roste. Řídit otáčky čerpadla jsem sice u některých kotlů viděl (např. Hargassner), ty ale nemají plnící členy a teplotu zpětné vody udržují právě řízením otáček.
    - malé upozornění na plnící členy ESBE. Opravdu slušně těsní a pokud vložíte zpětnou klapku na výstup za odbočkou k plnícímu ventilu, kotlový okruh nikdy nenapustíte vodou! Topenáři se snaží při práci šetřit přechodové kusy, což je dobře, ale pak s oblibou dávají zpětnou klapku tam, co nemůže být.
    - 1m3 AN je minimum tak na 20 až 25 kW. Vámi uváděná velikost 3m3 už vidím jako dostačující.
    - při návrhu je potřeba řešit i stav, kdy jsou nádrže vychladlé a potřebujete zatopit. To se dá jednoduše vyřešit dalším termostatem, který se vloží do horní části akumulační nádrže. Ten spíná čerpadlo pro topný okruh. V okamžiku, kdy se dostane z kotle teplá voda k termostatu, čerpadlo začne vytápět objekt, nebo distribuovat topnou vodu k rozdělovači, či směšovacím soupravám, podle toho, jak máte vytápění dál řešeno. Tím, jak reguluje objekt (TRV, směšovací souprava apod.), začne se natápět i akumulační nádrž.
    - použití řídicího systému je k nezaplacení. Sice to vypadá, že se to dá celé zapojit bez, ale výsledný komfort a úspory v tom nejsou tak výrazné. Zkušenost mi říká, že sice na začátku vytvořím vytápění jednoduše, jak výše uvedeno, ale časem se dostaneme stejně k řídicímu systému a dalším vychytávkám, jako je dohled telefonem, apod.
    - nejsem si jist vzdáleností AN, ale myslím, že při kvalitním zaizolování to nebude takový problém. Ovšem pozor např. na plnící člen, ten musí být co nejblíže zdroji tepla. Viděl jsem jednu instalaci krbové vložky s plnícím členem umístěným až u AN (cca 15m potrubí v podlaze). Nevím, jakou použili izolaci pro potrubí, ale po zátopu trvá min. 1hod, než se ohřeje vedení v podlaze a otevře plnící člen pro vytápění!

    Tak to je tak vše co mě v rychlosti napadlo.

  • Komentář: Junkers – odpověď   před 8 let 2 měsíce

       Dobrý den, tento kotel je připraven na regulátor řízení výkonu hořáku napěťovým signálem 2,8 až 21,5V a není počítáno s klasickým termostatem, proto doporučuji zachovat stávající prostorový regulátor, případně ho nahradit novým (informujte se o náhradě u firmy Junkers [možná náhrada FR 120]).
       Jestliže toto není možné a potřebujete kotel spínat kontaktem, tak lze spínat přímo napájení kotle (což není moc vhodné) nebo spínat napětí na stávající svorky, ale to by bylo potřeba důkladně proměřit. Je důležité upozornit na fakt, že přijdete o regulaci výkonu a tím dojde i k zvýšení spotřeby plynu.

    Závěr: V krajní nouzi je to možné, ale nedoporučuji.

  • Komentář: Špatně nastavená regulace - odpověď   před 8 let 2 měsíce
    Na stránce: Vitodens + Vitotrol

    Dobrý den, předpokládám, že máte na mysli Vitotrol 200A s displejem. Tam rozšířené nastavení je, ale tam bych chybu nehledal. Problém může být v propojení s regulací kotle, ale pokud se přenášejí alespoň nějaká data, tak komunikační linka bude v pořádku. Chybu bych viděl v 90% procent v nastavení regulace kotle Vitotronic 200. Tam se totiž nastavují parametry, které říkají, jak se prostorový ovladač má chovat. Protože je to v servisních úrovních, které by měl měnit jen člověk, co ví, co dělá, tak doporučuji kontaktovat servisního technika a popsat mu váš problém.

  • Komentář: Špatně nastavená regulace???   před 8 let 2 měsíce
    Na stránce: Vitodens + Vitotrol

    Zdravím Vás, před půl rokem nám instalovali v rodinném domě(podl. plocha cca 150m2) výše popsanou ideální sestavu - varianta Vitotronic 200 + Vitotrol 200. Máme problém, že regulace vůbec nereaguje na pokyny z ovladače Vitotrol 200, ale řídí se jen nastavenou ekvitermní křivkou - to způsobuje, že pokud je křivka nad 0,7, tak je v místnostech neustále přetopeno. Pokud je nastaven níž, tak skoro netopí. Ovladač Vitotrol 200 na vnitřní teplotu nemá žádný vliv.
    Může to být nastavením? V nastavení modulu vitotrol 100 ani 200 žádné rozšířené nastavení není.
    Zkoušel jsem kotel přepnout jen na ohřev teplé vody, ale stále přitápí(asi ochrana proti vymrznutí)

  • Komentář: Junkers- termostat salus   před 8 let 2 měsíce

    Dobrý deň, je možné zapojiť termostat Salus 091fl na kotol Junkers ZWR 18 - 1K 23S1400
    Pripájam obrázky aktuálneho zapojenia stareho termostatu a kotla+stitok kotla a termostatu.

    http://www.imgup.cz/image/ohl
    http://www.imgup.cz/image/ohn
    http://www.imgup.cz/image/ohQ
    http://www.imgup.cz/image/ohc

    Ďakujem za pomoc
     

  • Komentář: Externí čidlo k TR200 - odpověď   před 8 let 2 měsíce

    Dobrý den, podle mého není možné realizovat bezdrátové připojení teplotního snímače RF1 do prostorového regulátoru TR200. Též regulátor TR200 není termostat, ale regulátor který řídí výkon hořáku napěťovým signálem 2,8 až 21,5V, takže není jednoduše zaměnitelný bezdrátovým termostatem bez ztráty regulace výkonu a tím i zvýšení spotřeby plynu.  Pokud je ale regulátor hodně nevhodně umístěn, tak náhrada bezdrátovým termostatem může vést ke snížení spotřeby i při ztrátě regulace výkonu, protože kotel bude spínat při správných hodnotách. Nejlepším řešením ale neustále zůstává přesunutí regulátoru do správné místnosti nebo použití drátově připojeného externího čidla teploty.

  • Komentář: Viessmann, regulace - odpověď   před 8 let 2 měsíce
    Na stránce: Vitodens + Vitotrol

       Dobrý den, nemůžu vám odsouhlasit sestavu, i když podle mého je navržena správně, protože může být pro váš případ lepší řešení, ale vaše úvahy se ubírají správným směrem. Odpovím spíše všeobecně.
     1) Základem je dobrý kotel, což splňujete.
     2) Teplota topné vody by měla být co nejnižší z důvodu snížení tepelných ztrát a u kondenzačních kotlů k zajištění nejlepší kondenzace (zde hraje i roli teplota vratné vody). Toho lze nejúčinněji docílit použitím ekvitermní regulace tj. závislosti teploty topné vody na venkovní teplotě, což též splňujete. Pozor na správně umístěný venkovní snímač, aby plnil svoji funkci a nebyl spíše k neprospěchu regulace.
     3) Ubírat výkon kotle podle potřeb v závislosti na nastavené a aktuální prostorové teplotě tj. podle tepelných ztrát budovy. Též splňujete.
     4) Správné nastavení podle skutečné charakteristiky budovy a provozu. Nejdůležitější a stále podceňovaný bod.
       Zpátky k vašemu dotazu. Pokud bude montáž i nastavení provedeno profesionálně a topný systém to dovolí, tak ano kotel pojede na nízkou teplotu výstupní vody a bude zajištěn kondenzační režim kotle. Jste jeden z mála, co myslí dopředu a snaží se pro optimální poměr cena/výkon. Nezapomeňte, že topný systém se skládá jak ze zdroje (kotel), tak spotřebičů (radiátory) a můžete mít sebelepší kotel, když odběr tepla bude neefektivní (špatně navržený rozvod, špatně navržené radiátory, nezaregulovaný průtok radiátory atd.), tak výsledek může být nejistý. Přeji vám, ať narazíte na topenáře profesionála, který to dotáhne do úspěšného konce.

  • Komentář: Termostat PT52 - odpověď   před 8 let 2 měsíce

       Dobrý den. Konstanta 10 a 11 podle mého určují vliv budovy (setrvačnost budovy) a eliminují se tím rychlé teplotní výkyvy venkovní teploty. Konstanta 10 určuje, za jak dlouho se projeví změna venkovní teploty v prostoru, pokud tam netopíte, tj. nepokryjete teplené ztráty. V podstatě se průměruje venkovní teplota a sčítá se s aktuální v poměru vámi nastaveném. Pokud nemáte „papírový“ dům, tak tam dejte „dobrá“. Konstanta 11 bude udávat čas vzorkování venkovní teploty. Nevím, z kolika vzorků to počítají, ale připadá mi, že to je klasický algoritmus vlivu venkovní teploty, takže bych to nechal na 10min a nehýbal s tím.

  • Komentář: Viessmann 222-W a regulace   před 8 let 2 měsíce
    Na stránce: Vitodens + Vitotrol

    Dobrý den, velice mě zaujal Váš web a ochota poradit nám méně zběhlým v otázkách regulace kotlů.
    Já mám následující případ:
    RD nezateplený, cca 15 let starý probíhá rekonstrukcí interiéru a v rámci toho bude měněn kotel, protože starý už dosluhuje. Topení je samozřejmě projektováno na vyšší teplotu a prostor je ohříván radiátory. V současnosti je tu Junkers s prostorovým termostatem o výkonu 11-27 kW, který vytápí a připravuje TUV v zásobníku vedle.
    Já bych chtěl nahradit tento kotel novým od Viessmannem 222-W 8-35 kW s Vitotronicem 200 (ekviterm. reg.) a na místo původního termostatu dám dálkové ovládání Vitotrol 200. Pochopil jsem, že v takové konfiguraci kotel poběží v závislosti na vnější teplotě ale s přesnou informací o vnitřní teplotě z jednotky Vitotrol. Předpokládám, že kotel s takovou regulací, bude v období neextrémních teplot běžet na nižší teplotě, tedy v kondenzačním režimu.
    Prosím o Váš komentář k mému záměru.
    Velice děkuji a s pozdravem

  • Komentář: Hezké!   před 8 let 2 měsíce
    Na stránce: Meteo stanice

    Kdysi jsem to řešil, ale nestihl jsem to dotáhnout do konce. Je to v krásném designu a už se těším na popis v knize! Tato problematika se řeší čím dál častěji.
     

  • Komentář: Prostorový termostat PT52 OpenTherm   před 8 let 2 měsíce

    Dobrý den.
    Kotel Vitodens 111W provozuji s prostorovým termostatem PT52 od Elektrobocku. Vše pracuje jak má. Používám ekvitermní regulaci s automatickou korekcí dle teploty v referenční místnosti. Tedy konstanta 9 je nastavena na AUTO. Při tomto nastavení lze provést "doladění" regulace změnami konstant 10, 11 a 12. U konstant 10 a 11 mi ale není jasné co vlastně ovlivňuji (jak je korigována ekvitemní křivka?)a jak se případná změna projeví. Jistě uvedený regulátor znáte. Můžete mi prosím poradit. Děkuji moc! Jan

  • Komentář: Taky zkusím   před 8 let 2 měsíce

    Musím souhlasit s Jardou. Aby se člověk uživil jen programováním, tak musí mít minimálně kontakty. Pokud do toho skočí jen tak, tak to asi nedopadne. Protože například:
    - většina zakázek se realizuje na klíč. Pamatuji se jen dvě zakázky, kde chtěli "jen" SW a stejně to dopadlo předrátováním rozvaděčů, které dělal a projektoval někdo, kdo viděl řídicí systémy obecně jen z rychlíku a SW by správně nefungoval. A pamatujte na základní pravidlo, za každou nefunkčnost, nebo poruchu může dle zůčastněných programátor. Tak je to bohužel vnímáno, patrně proto, že do toho SW nikdo nevidí a nechápe ho.
    - udělat si jméno v tom, že ten SW umíte je běh na dlouhou trať a v naší malé republice si ho zkazíte hned, ale to že jste dobrý se ostatní dozvědí za hodně hodně hodně dlouho. A nikdo Vás nebude oslovovat, že něco potřebuje.
    - jsou firmy, které i oslovují programátory, ale na to pozor. Říkám jim "řezníci". Vezmou a dělají snad jakoukoliv zakázku a pokud možno za nic. Pak Vás osloví na výrobu SW a to v nejlepším případě tak do 3 dnů a ještě chtějí slevu. Nemluvím ani o tom, že odzkoušení HW zapojení nechají na Vás. A o strojním zařízení ani vůbec nemluvím. Pak si můžete zkazit jméno, a možná za to ani nebudete moct, protože např. SW bude v pořádku, ale nechají Vám obráceně zapojené klapky od VZT.
    -národním sportem je platit pozdě faktury, nebo je nezaplatí vůbec. Neptejte se kolik takových mám. Potom musíte pracovat 2x více, abyste ten výpadek dohnal. 3x někdo nezaplatí, a nechodíte spát :-)
    -prostě jen dělat SW nestačí. Každý programátor, který dělá nějakou aplikaci, se s ní musí sžít. Musí se celou technologii naučit, protože Vám nikdo neřekne, jak to má fungovat. Musíte neustále studovat a zjišťovat napříč obory co a jak. Hodně času, který Vám nikdo nezaplatí.

    Těchto pár postřehů říká živnostník, který dělá momentálně v tento okamžik triviální SW pro předávací stanici a zrovna jsem si sundal svářecí kuklu a prsty mám oblepené od tmelu na těsnění závitových spojů :-)

    Na seriózní a opravdu slušný SW nemůžete být živnostník, pokud ovšem nemáte kontakty na firmy, které Vám budou pravidelně dávat zakázky. Přesně jak říká Jarda.

  • Komentář: Diskuze k článku   před 8 let 2 měsíce
    Na stránce: AMiTsys Expert 2013
  • Komentář: Externí čidlo k termostatu   před 8 let 2 měsíce

    Dobrý den, rád bych se zeptal zdali nekdo nemá zkušenosti s externím čidlem termostatu.
    Kotel Junkers Eurostar ZWE-24-3MFK , termostat TR200.
    V návodu k termostatu jsem se dověděl, že je možnost dokoupení externího čidla měření teploty RF 1. Rád bych jej použil jelikož mám nevhodně umístěn termostat a rád bych snímal teplotu v nejchladnější místnosti, která zároven není vybavena termostatickymi hlavicemina topení. Bohužel toto čidlo je pouze drátové proto se chci zeptat zdali nekdo nemáte použité bezdrátové připojené to termostatu?
    Díky moc za odpověd.

  • Komentář: Vhodný regulátor - odpověď   před 8 let 2 měsíce

       Dobrý den, já osobně dávám přednost funkčnosti a jednoduchosti ovládání před designem, proto mě vámi vybraný termostat ABB moc neoslovil. Pro nasazení potřebujete ovládací jednotku + výkonovou jednotku, a protože termostat pracuje s napětím 230V, tak i oddělovací relé. Zapojení tohoto termostatu určitě nechte na kvalifikovaném elektrikáři.
    Pokud budete hledat klasický termostat, volte s beznapěťovým kontaktem.
       Já osobně bych použil prostorový regulátor, protože následně dokážete využít regulaci hořáku, kde úspora provozních nákladů může být podle okolností značná (viz listárna). Protože se jedná o starší kotel, tak volbu regulátoru konzultujte se zástupcem firmy Junkers.

  • Komentář: Vhodný regulátor   před 8 let 2 měsíce

    Dobrý den. Moc Vás prosím o radu. Přečetl jsem si příspěvky a chtěl bych se ujistit, že jsem to pochopil správně.
    Provozuji kotel Junkers Euromaxx ZWC 21-1 MF2K a chtěl bych k němu připojit termostat. Měl jsem vyhlídnutý následující: http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=9977&category=4066
    který pravděpodobně funguje jen jako kontak - tedy kotel topí/netopí dle stavu termostatu a nevyužívá možnosti plynulé regulace kotle.
    Měl bych tedy spíše použít prostorový regulátor TR 1OO/200 nebo jeho nástupce FR 120?
    Děkuji mnohokrát za radu.
    Pro případ, že bych se přece rozhodl pro osazení termostatu od ABB, jakým způsobem (svorky na svorkovnici kotle) ho ke kotli připojit. Děkuji.

Stránky