Koukám na to schéma po několikáté, ale nevidím expanzi. Pokud použijete jako dostačující expanzní nádobu v tu v kotli, tak si nejsem jist, že s ní zároveň jistíte krbovou vložku. Respektive ze studeného stavu vložky se voda nedostane přes plnící ventil a zpětnou klapku do vložky. Pokud jsem v tedy tom malém schématu něco nepřehlédnul. Expanzní nádoba je kupodivu "bezpečnostní" výstroj (ČSN 06 0830) a je tedy potřeba dávat pozor, abych měl na tlakové změny chráněnou celou soustavu (otvírá se mi vždycky kudla v kapse, když vidím, jak někdo zavře nahřátou nádobu, jako je kotel, aku, nebo deskový výměník z obou stran). Ze stejného důvodu je pak nutné se zamyslet, jestli se za studeného stavu vůbec krbová vložka naplní vodou, když je plnící ventil uzavřen. Podle přiloženého schématu mi připadá, že ne. A dokud není ve vložce voda a ta neohřeje plnící ventil, nebo regulaci, tak ten neotevře a vodu dovnitř nepustí. No a naposled jeden postřeh z praxe. Plnící ventil dejte co nejblíže ke zdroji tepla (i s čerpadlem).
Dobrý den, nemáte náhodou kontakt na autora dotazu GSM ovládání kotle Vitodens 100. Uvedený email petr@cbox.cz je nefunkční. Chtěl jsem mu nabídnout protikus konektoru X7. Mam jeden navíc. Děkuji Milan.
Dobry den, tak po delsi dobe mohu rict, ze vsechno funguje OK. Sestava kondenzacni kotel Viessmann Vitodens 100-W + vnejsi cidlo + termostsat Electrobock PT59X + GSM modul Electrobock GST01 spolu komunikuje bez jakychkoliv problemu. Pouzivame ekvitermni regulaci s krivkou c.17 (k nastaveni jsou krivky c. 1 - c. 60). Kotel jako takovy je "hlupak", ale diky termostatu jsme z neho udelali "chytraka" :-) Soucinnost termostatu a modulu je zatim bezchybna. Pri prvnim zapojeni trvalo sice dele (nekolik minut) sparovani GSM modulu a termostatu, nez jak udaval vyrobce (20 sekund), ale od te doby to funguje zatim spolehlive. Pouzivame SIM od Vodafone (nulovy tarif) kvuli sile signalu v miste pouziti. Pri odeslani SMS na cislo GSM modulu dostaneme zpetnou odezvu ve forme SMS asi za 3 minuty. Kdyz posleme smsku STAV, vrati se nam aktualni data. Pri odeslani smsky TEPLOTA XX se nam vrati aktualni data ve stejnem tvaru jako v predchozim pripade. Data jsou: nastavena teplota, aktualni teplota na temostatu, zda kotel prave topi, rezim topeni (manual x automatika), sila GSM signalu a venkovni teplota. Vzhledem k tomu, ze jezdime do mista jen asi kazdy druhy vikend, mame diky teto sestave informace, jak to tam vypada.
Dajte mi prosím potom vedieť,či to všetko funguje.Sam som zvedaví.Ďakujem
Zdravim, Electrobock mi potvrdil, ze termostat PT59X je kompatibilni s kotlem Viessmann Vitodens 100 W - viz reakce vyrobce na muj dotaz:
Muj dotaz: ... Akorat u toho PT59X jsem se docetl na webu, ze nebyl testovan s kotly Viessmann. Muzete mi zarucit kompatibilitu s kotlem Viessmann (konkretne to bude Vitodens 100-W)?
Odpoved od Electrobocku: Dobrý den, nynější verze termostatů jsou kompatibilní i s uvedeným kotlem. S pozdravem Elektrobock CZ s.r.o.
Nicmene, uvidime, az to v prosinci namontujem, pak to budeme vedet jiste ;-)
PT 59x Vam nemusi fungovat s vitodens 100W, ja som sa pytal vyrobcu. Pouzivam PT52, ktory je dany pre tento kotol. Este mate moznost vitotrol nedat a dat klasicky termostat a gsm modul,ktory spina pomocou sms sprav. Viessmann ma teraz vitotrol 100 OT1, ale este s nim nemam skusenost.
Dobry den, ja jsem priznivcem knih jako takovych ale klidne bych zakoupil elektronickou verzi z duvodu jiz po seste posunuteho terminu dotisku knihy vydavatele..
Náhodou jsem hledal něco o anuloidech a dostal jsem se mimo jiné i na tuto stránku a celou konverzaci jsem se zájmem a napětím přečetl. No ale chybí mi tu konec! Jak to dopadlo?
Skuste vycistit filter pod kotlom.Podľa mňa nie je zabezpečený prietok.Druhou vecou či nieje zaseknute čerpadlo. Malo by ist stále.
Je mi to líto, také bych ho potřeboval. Navíc 232<->M-Bus nelze tolikrát namnožit, jako 485-ku, takže je to silně omezující. A zamostatné zařízení pro připojení 232 také není, takže kupovat celý CPU kvůli jedné 232? Je to jen business...
Zdarec,k viessmannu 100w je lepšie použitie openthermu PT52. Lepší nadstavenia atď. Za pomoci pána Valtra som ho uz optimálne nadstavil a lepšia spokojnosť ako u vitotrolu 100 OT. luvitherm@gmail.com
Nejekonomičtější je kontinuální topení a ne provoz topení „přískoky“ ZAP/VYP. Proto je používána ekvitermní regulace, která má neustále doplňovat tepelné ztráty objektu. Aby k tomu mohlo docházet, musí běžet čerpadlo.
K zchladnutí dochází, pokud je teplo odebráno. Jestliže běží čerpadlo, je teplo využito, jestliže neběží, tak leží bez užitku v trubkách a chladne jen špatnou izolací trubek. Tento argument nemá pro provoz kotle žádnou váhu.
Děkují za odpověď. Mě se totiž u vítotrolu 100 OT nelíbí, že neustále běží objehové čerpadlo a tudíž tu natopenou soustavu rychle schladí. To termostat (Top/Netop) vypne po natopení í objehové čerpadlo a nedochází tak rychle k schladutí soustavy.
Dobrý den, k vašemu kotli můžete připojit dva druhy prostorových přístrojů. Doručený je prostorový regulátor (ovladač/snímač) komunikující protokolem OpenTherm, který zohledňuje prostorovou teplotu a koriguje teplotu topné vody jak podle venkovní, tak podle prostorové teploty. Tím dochází k optimálnímu provozu kotle a následně k nízké spotřebě plynu. Zároveň se tím eliminuje případně trochu nevhodně nastavená ekvitermní křivka. Zde si případně můžete zvolit i jiného výrobce prostorového regulátoru, ale protože každý výrobce si trochu komunikační protokol upravuje podle svého, tak by měl podporovat kotle firmy Viessmann.
Druhý typ prostorového přístroje je prostorový termostat, který jen říká kotli (TOP/NETOP). Zde může použít v podstatě jakýkoli termostat. Na točítku kotle si nastavíte ekvitermní křivku, kotel jede na spočítanou teplotu topné vody podle venkovní teploty bez vlivu prostorové teploty a prostorový termostat jen povoluje chod kotle. Protože je kotel častěji spouštěn a není zpětná vazba od prostorové teploty, tak efektivita provozu je na podstatně horší úrovni. Je to lepší než nic, ale vědomě si s Porsche děláte Škodovku ;-)
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, mám kondenzační kotel Votodens 100W, mám k němu napojené čídlo venkovní teploty a k tomu termostat vítotrol 100 OT. Moje otázka zní zda je možné místo tohoto termostatu dát jíný termostat od jiného výrobce, kde nepůjde přímo nastavovat topnou křívku, ale nastavím s j pravděpodobně na kotlu na kolečku. Mnozí mě tvrdí, že musím mít Vítotrol 100 OT a někdo taky tvrdí, že můžu mít jakýkolív termostat. Prosím o radu. V montážním návodu na kotel se píše že u ekvítermě řízeného provozu lze nastavít teplotu kotlové vody otočným ovladačem co je na kotlu. Tak nevím. Prosím má s tím někdo zkušeností? Děkují za jakékolív rady.
Dobrý den, pročítal jsem komentáře k regulaci Tr200 s kotlem junkers kterou mám asi 15 let. Vše funguje v pohodě, jen v poslední době téměř vždy, když dojde k výpadku elektřiny, dojde k vymazání nastavení hodnot na regulátoru. Regulátor vždy nastavené hodnoty držel. V čem může být problém. Je v regulátoru baterie nebo je nutné pořídit nový regulátor?
Děkuji
Dobrý den, ano prostorový termostat můžete použít. Následně bude kotel provozován jen ZAP/VYP. Tímto ho degradujete na „hloupého Honzu“ a následně stoupne spotřeba plynu. Je to jako byste chtěl udělat z Porsche Trabanta a ještě se na to těšil :-D.
Jaké informace mám k tomu napsat? Poraďte, rád se rozepíšu. Děkuji za odpověď.
Dobrý den, děkuji za rychlou odpověď. Ještě se chci zeptat, jestli je možné kombinovat jiný termostat s tímto kotlem. Abych dosáhl toho, co bych chtěl. Jaký na to mate názor? Dekuji za odpověď.
Dobrý den, já používal bezdrátovou verzi BPT52 s kotlen NAOS. Bezdrátová komunikace s kotlem přes dva stropy OK. Regulátor má ale naprosto nevhodný držák baterií vyrobený z tenkého drátku a napájení regulátoru "vypadává". Regulátor pak při delším výpadku "zapomene" všechno, co se o budově/systému "naučil". Toto se týká pouze bezdrátové verze BPT52. Co je ale asi obecný problém (B)PT52, je schopnost uregulovat teplotu topné vody (přehřívá) a s tím teplotu referenční místnosti (přehřívá). Nakonec jsem natáhnul po fasádě 20m dvojlinky a kotel řídím regulátorem Siemens QAA73.110 s větší spokojeností...