Musím souhlasit s Jardou. Aby se člověk uživil jen programováním, tak musí mít minimálně kontakty. Pokud do toho skočí jen tak, tak to asi nedopadne. Protože například: - většina zakázek se realizuje na klíč. Pamatuji se jen dvě zakázky, kde chtěli "jen" SW a stejně to dopadlo předrátováním rozvaděčů, které dělal a projektoval někdo, kdo viděl řídicí systémy obecně jen z rychlíku a SW by správně nefungoval. A pamatujte na základní pravidlo, za každou nefunkčnost, nebo poruchu může dle zůčastněných programátor. Tak je to bohužel vnímáno, patrně proto, že do toho SW nikdo nevidí a nechápe ho. - udělat si jméno v tom, že ten SW umíte je běh na dlouhou trať a v naší malé republice si ho zkazíte hned, ale to že jste dobrý se ostatní dozvědí za hodně hodně hodně dlouho. A nikdo Vás nebude oslovovat, že něco potřebuje. - jsou firmy, které i oslovují programátory, ale na to pozor. Říkám jim "řezníci". Vezmou a dělají snad jakoukoliv zakázku a pokud možno za nic. Pak Vás osloví na výrobu SW a to v nejlepším případě tak do 3 dnů a ještě chtějí slevu. Nemluvím ani o tom, že odzkoušení HW zapojení nechají na Vás. A o strojním zařízení ani vůbec nemluvím. Pak si můžete zkazit jméno, a možná za to ani nebudete moct, protože např. SW bude v pořádku, ale nechají Vám obráceně zapojené klapky od VZT. -národním sportem je platit pozdě faktury, nebo je nezaplatí vůbec. Neptejte se kolik takových mám. Potom musíte pracovat 2x více, abyste ten výpadek dohnal. 3x někdo nezaplatí, a nechodíte spát :-) -prostě jen dělat SW nestačí. Každý programátor, který dělá nějakou aplikaci, se s ní musí sžít. Musí se celou technologii naučit, protože Vám nikdo neřekne, jak to má fungovat. Musíte neustále studovat a zjišťovat napříč obory co a jak. Hodně času, který Vám nikdo nezaplatí.
Těchto pár postřehů říká živnostník, který dělá momentálně v tento okamžik triviální SW pro předávací stanici a zrovna jsem si sundal svářecí kuklu a prsty mám oblepené od tmelu na těsnění závitových spojů :-)
Na seriózní a opravdu slušný SW nemůžete být živnostník, pokud ovšem nemáte kontakty na firmy, které Vám budou pravidelně dávat zakázky. Přesně jak říká Jarda.
Dobrý den, rád bych se zeptal zdali nekdo nemá zkušenosti s externím čidlem termostatu. Kotel Junkers Eurostar ZWE-24-3MFK , termostat TR200. V návodu k termostatu jsem se dověděl, že je možnost dokoupení externího čidla měření teploty RF 1. Rád bych jej použil jelikož mám nevhodně umístěn termostat a rád bych snímal teplotu v nejchladnější místnosti, která zároven není vybavena termostatickymi hlavicemina topení. Bohužel toto čidlo je pouze drátové proto se chci zeptat zdali nekdo nemáte použité bezdrátové připojené to termostatu? Díky moc za odpověd.
Dobrý den, já osobně dávám přednost funkčnosti a jednoduchosti ovládání před designem, proto mě vámi vybraný termostat ABB moc neoslovil. Pro nasazení potřebujete ovládací jednotku + výkonovou jednotku, a protože termostat pracuje s napětím 230V, tak i oddělovací relé. Zapojení tohoto termostatu určitě nechte na kvalifikovaném elektrikáři. Pokud budete hledat klasický termostat, volte s beznapěťovým kontaktem. Já osobně bych použil prostorový regulátor, protože následně dokážete využít regulaci hořáku, kde úspora provozních nákladů může být podle okolností značná (viz listárna). Protože se jedná o starší kotel, tak volbu regulátoru konzultujte se zástupcem firmy Junkers.
Dobrý den. Moc Vás prosím o radu. Přečetl jsem si příspěvky a chtěl bych se ujistit, že jsem to pochopil správně. Provozuji kotel Junkers Euromaxx ZWC 21-1 MF2K a chtěl bych k němu připojit termostat. Měl jsem vyhlídnutý následující: http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=9977&category=4066 který pravděpodobně funguje jen jako kontak - tedy kotel topí/netopí dle stavu termostatu a nevyužívá možnosti plynulé regulace kotle. Měl bych tedy spíše použít prostorový regulátor TR 1OO/200 nebo jeho nástupce FR 120? Děkuji mnohokrát za radu. Pro případ, že bych se přece rozhodl pro osazení termostatu od ABB, jakým způsobem (svorky na svorkovnici kotle) ho ke kotli připojit. Děkuji.
Volné uložení nemám moc rád, z důvodu potřeby dobrého vyvážení, které se u masa dělá špatně. Tím nechci říci, že to je špatné řešení, ale hodí se spíše pro menší kusy masa než je celé prase.
Elektrické schéma zapojení bývá na zadní straně víka. Myslím si, že je i na mém, takže případně můžu zaslat.
Dobrý den. Náhodou jsem našel tuto debatu a rád bych se s vámi podělil o zkušenost. Zdědil jsem od souseda po domácku udělaný gril a jako pohon mám přesně tuto převodovku s elektromotorem. Nebudu se pouštět do počítání silových převodů ani tématiky přeskládávaní převodovky,ale poradím vám,jak na to šel soused při výrobě. Vše nechal jak je a na hřídel přišrouboval ozubený tác od šlapátek z kola skládačky,zkrátil si řetěz podle potřeby zavěšení a na osu rožně s prasetem navařil malé ozubené kolečko ze zadního kola byciklu skládačky. Co se týče síly,pokud zastavím prase,začne se otáčet celej gril. Co se týče praktičnosti,je to vynikající v tom,že když chtete prase sundat z grilu,prostě jen shodíte řetěz a vypnete motor. Celej rožeň má cca 3 otáčky za minutu,takže stíháte i potírat kořením. Můj problém nastal tehdy,když jsem špatně vyvážil gril a po půl hodině jsem spálil vynutí motoru. Mám ještě celej jeden náhradní motor i s převodovkou,ale při zapnutí se nechce rozběhnout,jen bzučí,takže hledám zapojení,abych věděl kde je chyba. Kdyby někdo chtěl,pošlu foto. Pište na liner.com@seznam.cz
Ano, zde jsem právě prvně četl o plynulé regulaci a díky tomu jsem upustil od nákupu obyč. termostatu. Jinak včera večer jsem se do toho pustil, ještě jsem musel opravit dopouštění topného systému (předloni mi praskla hadička); filtr byl zašpiněný, sice jen trochu, ale v té 3/4 trubce asi moc velké díry nejsou a ta trocha stačí. Teď je to mnohem lepší, děkuji za radu :-) Sic jsem věděl, že tam mám filtr a že by se měl jenou za čas vyčistit, ale nespojoval jsem si to s cyklickým zapínáním kotle. Krom toho byl u mne včera ještě technik a kotel mi vyčistil, teď to má dokonce i trochu jiný zvuk. Jinak jen pro zajímavost - u Junkers mi dali na výběr - buď "chytřejší" fr120, nebo "hloupější" (pouze kolečko) tr21. Každopádně Děkuji za radu ;-)
Už je nová řada prostorových přístrojů, pro nové kotle, které neznám. Hodně jsem viděl nasazených TR100 a TR200. Náhrada nejspíše neexistuje nebo o ní nevím. Zkuste se informovat na zastoupení firmy Junkers.
Jen pro info: Prostorové přístroje TR 21, TR 100 a TR 200 jsou určeny pro kotle zn. Junkers Eurostar, Euromaxx, Cerastar, Ceramini a Suprastar, které jsou vybaveny PCL (plynulou automatickou regulací výkonu v rozmezí 40-100%). Plynulá regulace výkonu je řízena kotlem Junkers, který aktivně komunikuje s prostorovým přístrojem stejné značky, a to spojitě pomocí napěťové smyčky. Výsledkem je optimální přizpůsobení výkonu kotle podle aktuální potřeby tepla a teplé vody. Díky této vzájemné vazbě lze dosáhnout více než 10% úspory v porovnání s kontaktními termostaty.
Dobrý den, dělá to až nyní a máte pravdu - mám kotel asi 6 let a filtr jsem za tu dobu nevyčistil.. pustím se do toho ihned a pak dám vědět :-) Ale i tak by se mi tam hodil nějaký ovladač/časovač, abych nebyl odkázán na tlačítko vyp/zap u kotle. Děkuji
Ano, jedna se servopohon Klimact KTI 52432. Děkuji za radu, už jsem tomu věnoval nějakou dobu. Ještě jednou rozeberu a pokusím se zaměřit na "rychlou" část převodovky. Určitě dám vědět, jak jsem uspěl.
Jen pro upřesnění - je to servopohon Klimact KTI 52432. Osobně jsem tento servopohon nepřestavoval, ale typoval bych to na 75%, že přestavit půjde, záleží jen na tom, kolik času tomu chcete věnovat. Jestli mohu doporučit, tak bych se zaměřil na „rychlou“ část převodovky (u motoru) a na převody v polovičním poměru (2x větší kolečko než druhé a jejich přehození). Jestli se Vám to podaří, tak bych uvítal informaci o úspěchu.
Dobrý den, prostorovým regulátorem ani termostatem problém nevyřešíte, a to zcela jistě! Cyklování je způsobeno neodebráním výkonu z kotle. Velký rozdíl je v tom, jestli to začalo dělat až nyní, nebo je to od začátku. To je vždy nutné uvést. Podle toho se hledá nastalá závada nebo už koncepčně špatné řešení/závada. Popíši nejčastější závady, ale po zkušenostech vypíši i základní předpoklady. Nynější závada: 1) Špatný průtok – tlak topné vody menší než 100kPa (1 Bar); zanesený filtr v topném okruhu; zanesený deskový výměník v kotli. 2) Viz http://valter.byl.cz/kotel-junkers-najednou-cykluje Cyklování od spuštění: 1) Špatný průtok – uzavření většiny nebo všech topných okruhů; zanesený filtr na topné vodě (nepropláchli po montáži trubky); špatně nastavené čerpadlo v kotli atd. 2) Nastavená vysoká teplota topné vody (normál do 60°C; pod -10°C venku cca. 80°C) 3) Špatně navržené spotřebiče či kotel (předimenzovaný kotel). Pokud mi neposkytnete více informací, nejlépe mailem, tak více nemohu pomoci.
Dobrý den, měl bych skromný dotaz. Mám doma kotel Junkers, typ ZWE 24-4 MFK, tedy i s ohřevem vody, ale ohřev vody nepoužívám, používám ho jen na topení. Termostat používám pouze ten "uvnitř", tj, nastavím si kolečko, co hlídá teplotu vody v trubkách (nainstalováno od výroby), jenže mi připadá, že kotel spíná velmi často a třeba hned po minutě zase vypne. Chtěl bych Vás poprosit, jestli by jste mi doporučil nějaký externí termostat (popř. jak píšete snímač/ovladač) a klidně drátový. Snad se tím časté spínání a vypínání vyřeší. Původně jsem chtěl koupit nějaký uni, ale po přečtení této stránky je mi jasné, že mám plynulou regulaci ohně a že by byl univerzální termostat asi chyba. Děkuji
Děkuji za zapojení. Dá se nějak poznat, zda je odpor uhlíkový nebo metalizovaný? Prodávající mi potvrdil, že jde o "vrstvové uhlíkové". Nicméně mají 5 proužků a dle posledního hnědého přesnost 1 %, tak jsem na pochybách...
Rezistor této hodnoty by měl stačit. Používám ještě stále staré domácí zásoby stejného ztrátového výkonu a jen jednou mi po roce rezistor odešel, ale nevím, jestli to nebylo vadným kusem.
Dobrý den, ano přijímač tohoto termostatu potřebuje napájení 230V. Vlevo od svorky Ls jsou svorky L a N, které se musí spojit se stejnými svorkami přijímače. Z dotazu vyplívá, že nejste elektrikář a proto si nechte termostat zapojit odborníkem, protože může dojít k úrazu či zničení kotle, případně termostatu, při neodborné montáži.
Musím souhlasit s Jardou. Aby se člověk uživil jen programováním, tak musí mít minimálně kontakty. Pokud do toho skočí jen tak, tak to asi nedopadne. Protože například:
- většina zakázek se realizuje na klíč. Pamatuji se jen dvě zakázky, kde chtěli "jen" SW a stejně to dopadlo předrátováním rozvaděčů, které dělal a projektoval někdo, kdo viděl řídicí systémy obecně jen z rychlíku a SW by správně nefungoval. A pamatujte na základní pravidlo, za každou nefunkčnost, nebo poruchu může dle zůčastněných programátor. Tak je to bohužel vnímáno, patrně proto, že do toho SW nikdo nevidí a nechápe ho.
- udělat si jméno v tom, že ten SW umíte je běh na dlouhou trať a v naší malé republice si ho zkazíte hned, ale to že jste dobrý se ostatní dozvědí za hodně hodně hodně dlouho. A nikdo Vás nebude oslovovat, že něco potřebuje.
- jsou firmy, které i oslovují programátory, ale na to pozor. Říkám jim "řezníci". Vezmou a dělají snad jakoukoliv zakázku a pokud možno za nic. Pak Vás osloví na výrobu SW a to v nejlepším případě tak do 3 dnů a ještě chtějí slevu. Nemluvím ani o tom, že odzkoušení HW zapojení nechají na Vás. A o strojním zařízení ani vůbec nemluvím. Pak si můžete zkazit jméno, a možná za to ani nebudete moct, protože např. SW bude v pořádku, ale nechají Vám obráceně zapojené klapky od VZT.
-národním sportem je platit pozdě faktury, nebo je nezaplatí vůbec. Neptejte se kolik takových mám. Potom musíte pracovat 2x více, abyste ten výpadek dohnal. 3x někdo nezaplatí, a nechodíte spát :-)
-prostě jen dělat SW nestačí. Každý programátor, který dělá nějakou aplikaci, se s ní musí sžít. Musí se celou technologii naučit, protože Vám nikdo neřekne, jak to má fungovat. Musíte neustále studovat a zjišťovat napříč obory co a jak. Hodně času, který Vám nikdo nezaplatí.
Těchto pár postřehů říká živnostník, který dělá momentálně v tento okamžik triviální SW pro předávací stanici a zrovna jsem si sundal svářecí kuklu a prsty mám oblepené od tmelu na těsnění závitových spojů :-)
Na seriózní a opravdu slušný SW nemůžete být živnostník, pokud ovšem nemáte kontakty na firmy, které Vám budou pravidelně dávat zakázky. Přesně jak říká Jarda.
http://forum.amit.cz/viewtopic.php?f=35&t=473
Dobrý den, rád bych se zeptal zdali nekdo nemá zkušenosti s externím čidlem termostatu.
Kotel Junkers Eurostar ZWE-24-3MFK , termostat TR200.
V návodu k termostatu jsem se dověděl, že je možnost dokoupení externího čidla měření teploty RF 1. Rád bych jej použil jelikož mám nevhodně umístěn termostat a rád bych snímal teplotu v nejchladnější místnosti, která zároven není vybavena termostatickymi hlavicemina topení. Bohužel toto čidlo je pouze drátové proto se chci zeptat zdali nekdo nemáte použité bezdrátové připojené to termostatu?
Díky moc za odpověd.
Dobrý den, já osobně dávám přednost funkčnosti a jednoduchosti ovládání před designem, proto mě vámi vybraný termostat ABB moc neoslovil. Pro nasazení potřebujete ovládací jednotku + výkonovou jednotku, a protože termostat pracuje s napětím 230V, tak i oddělovací relé. Zapojení tohoto termostatu určitě nechte na kvalifikovaném elektrikáři.
Pokud budete hledat klasický termostat, volte s beznapěťovým kontaktem.
Já osobně bych použil prostorový regulátor, protože následně dokážete využít regulaci hořáku, kde úspora provozních nákladů může být podle okolností značná (viz listárna). Protože se jedná o starší kotel, tak volbu regulátoru konzultujte se zástupcem firmy Junkers.
Dobrý den. Moc Vás prosím o radu. Přečetl jsem si příspěvky a chtěl bych se ujistit, že jsem to pochopil správně.
Provozuji kotel Junkers Euromaxx ZWC 21-1 MF2K a chtěl bych k němu připojit termostat. Měl jsem vyhlídnutý následující: http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=9977&category=4066
který pravděpodobně funguje jen jako kontak - tedy kotel topí/netopí dle stavu termostatu a nevyužívá možnosti plynulé regulace kotle.
Měl bych tedy spíše použít prostorový regulátor TR 1OO/200 nebo jeho nástupce FR 120?
Děkuji mnohokrát za radu.
Pro případ, že bych se přece rozhodl pro osazení termostatu od ABB, jakým způsobem (svorky na svorkovnici kotle) ho ke kotli připojit. Děkuji.
Volné uložení nemám moc rád, z důvodu potřeby dobrého vyvážení, které se u masa dělá špatně. Tím nechci říci, že to je špatné řešení, ale hodí se spíše pro menší kusy masa než je celé prase.
Elektrické schéma zapojení bývá na zadní straně víka. Myslím si, že je i na mém, takže případně můžu zaslat.
Dobrý den. Náhodou jsem našel tuto debatu a rád bych se s vámi podělil o zkušenost.
Zdědil jsem od souseda po domácku udělaný gril a jako pohon mám přesně tuto převodovku s elektromotorem. Nebudu se pouštět do počítání silových převodů ani tématiky přeskládávaní převodovky,ale poradím vám,jak na to šel soused při výrobě. Vše nechal jak je a na hřídel přišrouboval ozubený tác od šlapátek z kola skládačky,zkrátil si řetěz podle potřeby zavěšení a na osu rožně s prasetem navařil malé ozubené kolečko ze zadního kola byciklu skládačky. Co se týče síly,pokud zastavím prase,začne se otáčet celej gril. Co se týče praktičnosti,je to vynikající v tom,že když chtete prase sundat z grilu,prostě jen shodíte řetěz a vypnete motor. Celej rožeň má cca 3 otáčky za minutu,takže stíháte i potírat kořením.
Můj problém nastal tehdy,když jsem špatně vyvážil gril a po půl hodině jsem spálil vynutí motoru. Mám ještě celej jeden náhradní motor i s převodovkou,ale při zapnutí se nechce rozběhnout,jen bzučí,takže hledám zapojení,abych věděl kde je chyba. Kdyby někdo chtěl,pošlu foto. Pište na liner.com@seznam.cz
Dobrý den. Čtu zde, že vymněňujete regulátory. Koupím funkční regulátor TR100 nebo TR200.
Mám zapojen neprogrmovatelný TR21. Nabídněte, tel.72130003. Děkuji.
Ano, zde jsem právě prvně četl o plynulé regulaci a díky tomu jsem upustil od nákupu obyč. termostatu. Jinak včera večer jsem se do toho pustil, ještě jsem musel opravit dopouštění topného systému (předloni mi praskla hadička); filtr byl zašpiněný, sice jen trochu, ale v té 3/4 trubce asi moc velké díry nejsou a ta trocha stačí. Teď je to mnohem lepší, děkuji za radu :-) Sic jsem věděl, že tam mám filtr a že by se měl jenou za čas vyčistit, ale nespojoval jsem si to s cyklickým zapínáním kotle. Krom toho byl u mne včera ještě technik a kotel mi vyčistil, teď to má dokonce i trochu jiný zvuk. Jinak jen pro zajímavost - u Junkers mi dali na výběr - buď "chytřejší" fr120, nebo "hloupější" (pouze kolečko) tr21. Každopádně Děkuji za radu ;-)
Už je nová řada prostorových přístrojů, pro nové kotle, které neznám. Hodně jsem viděl nasazených TR100 a TR200. Náhrada nejspíše neexistuje nebo o ní nevím. Zkuste se informovat na zastoupení firmy Junkers.
Jen pro info: Prostorové přístroje TR 21, TR 100 a TR 200 jsou určeny pro kotle zn. Junkers Eurostar, Euromaxx, Cerastar, Ceramini a Suprastar, které jsou vybaveny PCL (plynulou automatickou regulací výkonu v rozmezí 40-100%). Plynulá regulace výkonu je řízena kotlem Junkers, který aktivně komunikuje s prostorovým přístrojem stejné značky, a to spojitě pomocí napěťové smyčky. Výsledkem je optimální přizpůsobení výkonu kotle podle aktuální potřeby tepla a teplé vody. Díky této vzájemné vazbě lze dosáhnout více než 10% úspory v porovnání s kontaktními termostaty.
Dobrý den, dělá to až nyní a máte pravdu - mám kotel asi 6 let a filtr jsem za tu dobu nevyčistil.. pustím se do toho ihned a pak dám vědět :-) Ale i tak by se mi tam hodil nějaký ovladač/časovač, abych nebyl odkázán na tlačítko vyp/zap u kotle. Děkuji
Ano, jedna se servopohon Klimact KTI 52432. Děkuji za radu, už jsem tomu věnoval nějakou dobu. Ještě jednou rozeberu a pokusím se zaměřit na "rychlou" část převodovky. Určitě dám vědět, jak jsem uspěl.
Jen pro upřesnění - je to servopohon Klimact KTI 52432. Osobně jsem tento servopohon nepřestavoval, ale typoval bych to na 75%, že přestavit půjde, záleží jen na tom, kolik času tomu chcete věnovat. Jestli mohu doporučit, tak bych se zaměřil na „rychlou“ část převodovky (u motoru) a na převody v polovičním poměru (2x větší kolečko než druhé a jejich přehození). Jestli se Vám to podaří, tak bych uvítal informaci o úspěchu.
Dobrý den, prostorovým regulátorem ani termostatem problém nevyřešíte, a to zcela jistě! Cyklování je způsobeno neodebráním výkonu z kotle. Velký rozdíl je v tom, jestli to začalo dělat až nyní, nebo je to od začátku. To je vždy nutné uvést. Podle toho se hledá nastalá závada nebo už koncepčně špatné řešení/závada. Popíši nejčastější závady, ale po zkušenostech vypíši i základní předpoklady.
Nynější závada:
1) Špatný průtok – tlak topné vody menší než 100kPa (1 Bar); zanesený filtr v topném okruhu; zanesený deskový výměník v kotli.
2) Viz http://valter.byl.cz/kotel-junkers-najednou-cykluje
Cyklování od spuštění:
1) Špatný průtok – uzavření většiny nebo všech topných okruhů; zanesený filtr na topné vodě (nepropláchli po montáži trubky); špatně nastavené čerpadlo v kotli atd.
2) Nastavená vysoká teplota topné vody (normál do 60°C; pod -10°C venku cca. 80°C)
3) Špatně navržené spotřebiče či kotel (předimenzovaný kotel).
Pokud mi neposkytnete více informací, nejlépe mailem, tak více nemohu pomoci.
Dobrý den, nemáte prosím někdo zkušenost s typem motoru 52432 počet otáček je 8ot/min.
Zda by šel nějakým způsobem upravit na 2-5ot/min?
Dobrý den, měl bych skromný dotaz. Mám doma kotel Junkers, typ ZWE 24-4 MFK, tedy i s ohřevem vody, ale ohřev vody nepoužívám, používám ho jen na topení. Termostat používám pouze ten "uvnitř", tj, nastavím si kolečko, co hlídá teplotu vody v trubkách (nainstalováno od výroby), jenže mi připadá, že kotel spíná velmi často a třeba hned po minutě zase vypne. Chtěl bych Vás poprosit, jestli by jste mi doporučil nějaký externí termostat (popř. jak píšete snímač/ovladač) a klidně drátový. Snad se tím časté spínání a vypínání vyřeší. Původně jsem chtěl koupit nějaký uni, ale po přečtení této stránky je mi jasné, že mám plynulou regulaci ohně a že by byl univerzální termostat asi chyba. Děkuji
Děkuji za zapojení. Dá se nějak poznat, zda je odpor uhlíkový nebo metalizovaný? Prodávající mi potvrdil, že jde o "vrstvové uhlíkové". Nicméně mají 5 proužků a dle posledního hnědého přesnost 1 %, tak jsem na pochybách...
Děkuju moc za odpověď :)
Rezistor této hodnoty by měl stačit. Používám ještě stále staré domácí zásoby stejného ztrátového výkonu a jen jednou mi po roce rezistor odešel, ale nevím, jestli to nebylo vadným kusem.
Dobrý den, ano přijímač tohoto termostatu potřebuje napájení 230V. Vlevo od svorky Ls jsou svorky L a N, které se musí spojit se stejnými svorkami přijímače. Z dotazu vyplívá, že nejste elektrikář a proto si nechte termostat zapojit odborníkem, protože může dojít k úrazu či zničení kotle, případně termostatu, při neodborné montáži.
Stránky