Poslední komentáře

  • Komentář: Je mi to líto, také bych ho   před 8 let 5 měsíců

    Je mi to líto, také bych ho potřeboval. Navíc 232<->M-Bus nelze tolikrát namnožit, jako 485-ku, takže je to silně omezující. A zamostatné zařízení pro připojení 232 také není, takže kupovat celý CPU kvůli jedné 232? Je to jen business...

  • Komentář: Ekviterm   před 8 let 5 měsíců

    Zdarec,k viessmannu 100w je lepšie použitie openthermu PT52. Lepší nadstavenia atď. Za pomoci pána Valtra som ho uz optimálne nadstavil a lepšia spokojnosť ako u vitotrolu 100 OT. luvitherm@gmail.com

  • Komentář: Ekviterm - odpověď2   před 8 let 5 měsíců

       Nejekonomičtější je kontinuální topení a ne provoz topení „přískoky“ ZAP/VYP. Proto je používána ekvitermní regulace, která má neustále doplňovat tepelné ztráty objektu. Aby k tomu mohlo docházet, musí běžet čerpadlo.
       K zchladnutí dochází, pokud je teplo odebráno. Jestliže běží čerpadlo, je teplo využito, jestliže neběží, tak leží bez užitku v trubkách a chladne jen špatnou izolací trubek. Tento argument nemá pro provoz kotle žádnou váhu.

  • Komentář: Ekvíterm   před 8 let 5 měsíců

    Děkují za odpověď. Mě se totiž u vítotrolu 100 OT nelíbí, že neustále běží objehové čerpadlo a tudíž tu natopenou soustavu rychle schladí. To termostat (Top/Netop) vypne po natopení í objehové čerpadlo a nedochází tak rychle k schladutí soustavy.

  • Komentář: Ekviterm - odpověď   před 8 let 5 měsíců

       Dobrý den, k vašemu kotli můžete připojit dva druhy prostorových přístrojů. Doručený je prostorový regulátor (ovladač/snímač) komunikující protokolem OpenTherm, který zohledňuje prostorovou teplotu a koriguje teplotu topné vody jak podle venkovní, tak podle prostorové teploty. Tím dochází k optimálnímu provozu kotle a následně k nízké spotřebě plynu. Zároveň se tím eliminuje případně trochu nevhodně nastavená ekvitermní křivka. Zde si případně můžete zvolit i jiného výrobce prostorového regulátoru, ale protože každý výrobce si trochu komunikační protokol upravuje podle svého, tak by měl podporovat kotle firmy Viessmann.
       Druhý typ prostorového přístroje je prostorový termostat, který jen říká kotli (TOP/NETOP). Zde může použít v podstatě jakýkoli termostat. Na točítku kotle si nastavíte ekvitermní křivku, kotel jede na spočítanou teplotu topné vody podle venkovní teploty bez vlivu prostorové teploty a prostorový termostat jen povoluje chod kotle. Protože je kotel častěji spouštěn a není zpětná vazba od prostorové teploty, tak efektivita provozu je na podstatně horší úrovni. Je to lepší než nic, ale vědomě si s Porsche děláte Škodovku ;-)

  • Komentář: Ekvíterm   před 8 let 5 měsíců

    Dobrý den, chtěl bych se zeptat, mám kondenzační kotel Votodens 100W, mám k němu napojené čídlo venkovní teploty a k tomu termostat vítotrol 100 OT. Moje otázka zní zda je možné místo tohoto termostatu dát jíný  termostat od jiného výrobce, kde nepůjde přímo nastavovat topnou křívku, ale nastavím s j pravděpodobně na kotlu na kolečku. Mnozí mě tvrdí, že musím mít Vítotrol 100 OT a někdo taky tvrdí, že můžu mít jakýkolív termostat. Prosím o radu. V montážním návodu na kotel se píše že u ekvítermě řízeného provozu lze nastavít teplotu kotlové vody otočným ovladačem co je na kotlu. Tak nevím. Prosím má s tím někdo zkušeností? Děkují za jakékolív rady.

  • Komentář: Tr200   před 8 let 5 měsíců

    Dobrý den, pročítal jsem komentáře k regulaci Tr200 s kotlem junkers kterou mám asi 15 let. Vše funguje v pohodě, jen v poslední době téměř vždy, když dojde k výpadku elektřiny, dojde k vymazání nastavení hodnot na regulátoru. Regulátor vždy nastavené hodnoty držel. V čem může být problém. Je v regulátoru baterie nebo je nutné pořídit nový regulátor?
    Děkuji

  • Komentář: Junkers TR 200 - odpověď2   před 8 let 5 měsíců

       Dobrý den, ano prostorový termostat můžete použít. Následně bude kotel provozován jen ZAP/VYP. Tímto ho degradujete na „hloupého Honzu“ a následně stoupne spotřeba plynu. Je to jako byste chtěl udělat z Porsche Trabanta a ještě se na to těšil :-D.

  • Komentář: Jaké informace mám k tomu   před 8 let 5 měsíců

    Jaké informace mám k tomu napsat? Poraďte, rád se rozepíšu. Děkuji za odpověď.

  • Komentář: Junkers TR 200   před 8 let 5 měsíců

    Dobrý den, děkuji za rychlou odpověď. Ještě se chci zeptat, jestli je možné kombinovat jiný termostat s tímto kotlem. Abych dosáhl toho, co bych chtěl. Jaký na to mate názor? Dekuji za odpověď.

  • Komentář: Elektrobock (B)PT52   před 8 let 5 měsíců

    Dobrý den, já používal bezdrátovou verzi BPT52 s kotlen NAOS. Bezdrátová komunikace s kotlem přes dva stropy OK. Regulátor má ale naprosto nevhodný držák baterií vyrobený z tenkého drátku a napájení regulátoru "vypadává". Regulátor pak při delším výpadku "zapomene" všechno, co se o budově/systému "naučil". Toto se týká pouze bezdrátové verze BPT52. Co je ale asi obecný problém (B)PT52, je schopnost uregulovat teplotu topné vody (přehřívá) a s tím teplotu referenční místnosti (přehřívá). Nakonec jsem natáhnul po fasádě 20m dvojlinky a kotel řídím regulátorem Siemens QAA73.110 s větší spokojeností...

  • Komentář: Dobry denMam s vitotrol 100   před 8 let 5 měsíců

    Dobry den
    Mam s vitotrol 100 ot skusenosti,zamenil so ho za PT 52(ma lepsie moznosti nadstavenia)
    Cerpadlo ide stale,lebo je aktivovany vykurovaci okruh(zabrazuje radiator na kotly)|Vela zalezi ci kurite podla vonkajsej teploty s prihliadanim na vnutornu teplotu v miestnosti.Ak ano, tak cerpadlo pojde,lebo cidlo kaze kurit a v miestnosti je teplo,preto kotol nekuri,len nahana vodu.(stale je zapnuty vykurovaci rezim)Vela som sa trapil aj ja stym.
    Lepsi komunikator(termostat na Vitodens 100 je pt52)lepsie moznosti atd.Pisal som o tom aj s panom Valterom(nefungovalo to ako ma),ale nakonec som zistil ze bol vadny a po vymene ide,povysi ovladani vitodensu 100 ovela,dokonca pri prekureni miestnosti vypne cerpadlo na kotly-velmi sa to oplati ked mate dalsi zdroj tepla(krb atd)zohladni tepelne zisky.Dalsia je moznost nadstavenia ohrevu teplej vody (cas aj teplotu).
    Klapku tam mate aby Vam netlacilo vykurovaciu vodu z kotla na drevo do plynoveho kotla.(Aspon myslim,zalezi kde je namontovana a akym smerom).

  • Komentář: Dotaz čerpadlo - odpověď   před 8 let 5 měsíců

    Jak se chová čerpadlo u plynového kotle je většinou možné nastavit v servisním menu kotle, ale přestavení tohoto parametru by měl dělat člověk, který ví, co dělá. Kontaktujte svého servisního technika a popište mu váš případ. Čerpadlu ani jinému zařízení se nic nestane, když toto čerpadlo poběží, ale systém běží neefektivně, protože přes plynový kotel si topnou vodu trochu ochlazujete (komínové ztráty).

  • Komentář: Dodatek k útlumu   před 8 let 5 měsíců
    Na stránce: Při 22°C zebou nohy

       Dobrý den pane Valter. Mohl bych mít na Vás ještě jednu otázku ohledně nastavení termostatu? Mám ho nastaven, že mi topí i v pracovních dnech po celý den tj. od 5:00 do 23:00 hod. na 22 stupňů i když jsme cca od 7:00 do 15:00 hod. v práci a doma nikdo není. Je to správná alternativa pro ekonomický provoz? Nebo by bylo lepší např. teplotu v tomto čase o 1 stupeň snížit a ušetřit tak trochu nebo by to nemělo žádný účinek a nastavení nechat tak jak je?

       Dobrý den, hodně záleží na tepelných ztrátách (zateplení domu + venkovní teplota), na provedení topného systému (řemeslná práce + kvalitní projekt, kotel), proto nemůže být ode mě jednoznačná odpověď. Vyzkoušejte, pokud možno při stejné venkovní teplotě a uvidíte. Zde proto sobě budou působit dvě protichůdné veličiny, tj. nižší tepelné ztráty při nižší prostorové teplotě (menší rozdíl vnitřní a venkovní teploty) a neefektivita kotle při vyšším výkonu kotle (teplota spalin). Musíte vyzkoušet, co převáží. Zapište si spotřebu plynu za den, venkovní teplotu přes den a v noci. Poté zkuste prostorovou teplotu přes den snížit. Možná bude provoz na sníženou denní teplotu v prostoru efektivnější jen při nižších venkovních teplotách. Pro útlum platí jen jedno skoro neměnné pravidlo a to, že by prostorová teplota neměla klesnout pod 16°C.
    Osobně mě pro porovnání zajímá, jak dopadnete. Dejte prosím vědět.

       Dobrý den, rád to vyzkouším, ale nevím, jak to bude probíhat, protože v těchto teplých dnech mě kotel skoro vůbec netopí, i když prostorová teplota v domě je pouze 21 stupňů, nastavená teplota na termostatu v prostoru je na 22,5 stupně a tudíž by přitopit chtělo. Ale hold termostat si to vyhodnocuje jinak a netopí!!! Vyzkouším to a dám Vám vědět, jak to dopadlo.

  • Komentář: Pokračování knihy - odpověď   před 8 let 5 měsíců

    Kromě jednoho bodu mám dokončenou alfa verzi knihy, ale jak se znám, tak při poslední kontrole dostane ještě pár změn. Jak kniha vyjde, zatím není jasné, protože se stávajícím vydavatelem to opravdu není jednoduché. Chtěl bych to na 100% stihnout do dříve avizovaných deseti let od prvního vydání. V jaké formě a u koho to zatím nevím.

  • Komentář: Junkers TR 200 - odpověď   před 8 let 5 měsíců

    Dobrý den, toto není klasický termostat ZAP/VYP, ale regulátor který plynule reguluje výkon hořáku. Tím, že ubírá výkon podle potřeby a nevypíná kotel úplně, šetří. Snaží se najít rovnovážný stav mezi tepelnými ztrátami (únik tepla) a dodaným teplem (provoz kotle). Řekl bych, že vámi popsané chování je v pořádku. Bohužel je to starší typ regulátoru, na kterém parametry regulace nelze nastavit… Takže z něj „hloupý“ termostat neuděláte ;-).

  • Komentář: Cyklování kotle - odpověď   před 8 let 5 měsíců

       Dobrý den, problém bude v topenářském zapojení. Na rozumnou odpověď poskytujete dost málo informací.

  • Komentář: Cyklovani vitodens 100w   před 8 let 5 měsíců

    Opentherm na vitodens 100w je napriklad vitotrol 100 OT.Je to vlastne ovladac kotla s opentherm komunikaciou,vymiena si info medzi kotlom,vonkajsim cidlom a aj miestnostou,ak je zapnute snimanie referencnej miestnosti.Dalej mozte mat namontovany klasicky termostat co len zapina a vypina kotol.Napisali ste malo informacii napr ako mate zrealizovane kurenie,ako ovladate podlahovku a ako radiatory,aky mate namontovany termostat a ako sa sprava.Cyklovanie moze byt sposobene,ze nieje odber tepla,alebo moze byt zaneseny filter,je tam vela moznosti.

  • Komentář: Co je to opentherm?   před 8 let 5 měsíců

    Co je to opentherm? Dole mám podlahovku a v podkroví radiátory.

  • Komentář: Vitodens 100   před 8 let 5 měsíců

    Zdravim, nepisete aky mate opentherm, ci mate podlahovku, alebo radiatori.

Stránky