Po cca roce doplňuji, že je částečně vyřešeno. Už se nepřetápí. Problém byl v trojcestném ventliu za kotlem, správně nespínal a pouštěl oběma směry.
Natápění je také o něco kratší, ale stále relativně dlouhé. Komfort objektu řeší elektrokotel, který objekt předehřívá. A to jak se vzdáleným sepnutím, tak i pak po naložení dřevokotle. Elektrokotel je automaticky odpojen, až když je v nádobách natopeno cca 1/5 od vrchu.
Kotelnu čeká letos nebo příští rok připojení druhého okruhu a s tím spojený "facelift", aby to sloužilo ke spokojenosti. Oslovím zmiňovaného projektanta a četl jsem tu o regulacích ADEX...
Zdravím, provozuji regulátor IR 12. Dříve se oběhové čerpadlo TČ připojovalo na svorku D9 IR12. PWM čerpadlo se doporučuje připojit na pevnou fázi z jističe regulace. Do IR 12 se připojí pouze PWM ovládání. Některé verze IR12 mají PWM v sobě, některé verze mají přídavný modul. Případně mě může uživatel kontaktovat.
Dobrý den, k tomu „řemeslu“ co tam máte se nebudu vyjadřovat, protože by to nebylo konstruktivní, ale zase se mi chce zvracet… Jestliže bych měl dát nějakou radu, tak: 1) Expanzomat přesunout na sání čerpadla, aby nulový bod byl před čerpadlem a topný okruh nepracoval v podtlaku, viz https://jvalter.cz/zpetna-klapka-okruhu-tricestneho-ventilu. Zároveň každý zdroj tepla byl měl mít expanzomat, ale nejsem si jistý, jak ve vašem případě postupovat, to je spíše otázka na projektanta topení. 2) Protože tam proběhla pára, určitě zkontrolovat zpětnou ventil a případně ho vyměnit za zpětný ventil s mosazným vnitřkem (ne plastovým). 3) V tomto zapojení nesmí nikdy dojít k běhu obou čerpadel, protože čerpadlo v plynovém kotli bude stejné silné nebo silnější, a protože je v rovném kuse „zašpuntuje“ přívod z kamen (přeháním, aby byl vidět problém). Za mě by kamna měli mít rovnou cestu a plynový kotel by měl být připojen přes T odbočku. 4) Nechat projektanta topení zkontrolovat zapojení, posoudit vhodnost a nastavení čerpadla pro kamna. Toto můžete udělat před, nebo po úpravě, ale rozhodně bych to udělal. Normy nejsou pro srandu králíkům a tady se evidentně na to nehraje :-(
Dobrý den, koupil jsem chalupu, kde byl odpojen plynový kotel a topilo se pouze kamny. Nyní jsem plyn opět připojil a snažím se to zprovoznit... Nechal jsem od topenáře dodělat klapku pod kotel a expanzní nádobu, žádná tam nebyla a tlak lítal. Vše řídím přes immax...tedy pravidlo pokud je teplota pod 22 a oběhového on, kotel topení off, problém nastane, pokud kotel vypne topení, ale oběhové kotle ještě jede a do toho sepne čerpadlo...podle spotřeby vidím, že oběhové místo 8W bere jen 4 a kotel taky drnčí...teplota výměníku jede tak vysoko, že přes pojistný ventil mi to udělalo oblaky páry...běžel jsem natvrdo vypnout plynový kotel, čerpadlo se snažilo hrabat, ale byla tam jen pár, takže jsem honem musel dopouštět vodu a odvzdušňovat, aby kamna nepraskla. Topenář neví, kde je problém, potřebují to vyřešit...
Dobrý den, Váš přístup chválím… Ano, tento wifi termostat můžete připojit. Na straně kotle na modrou svorkovnici podle obrázku výše (vyndat klemu) a na straně termostatu na svorky 3/5. Pozor nesplést se a neposlat do kotle 230V, které je pro napájení termostatu. Hezký den.
Je kompatibilní s výše uvedeným kotlem? Jak ho mám ke kotli připojit? Mám tam teď přes BUS připojený otočný regulátor od Bosche, ale ten umí jen aktuální teplotu. Asi se ptám jako hlupák, ale něž abych odpálil kotel, tak se raději zeptám. Děkuji
Zdravím, nemáte zapnutou modulaci teploty v řádku 742, je třeba, aby tam byly 3 čárky, param. 740 dejte na 28°, 720 bych dal mezi 0,5 až 0,7, 721 na 1°
Dobrý den, bohužel zpětná vazba od dotazujících po vyřešení problému je ojedinělá. Osobně typuji, že došlo na řešení s impulzním relé a stávajícími termostaty.
Mal ste pravdu, overil som v praxi, že regulátor Thermolink P/2 nekomunikuje s bránou MiGo link SR940f, musel som kúpiť drátový regulátor Thermolink select a teraz sa dá ovládať môj kotol Protherm Panther Condens 20/26KKV-CS/1 pomocou aplikácie MiGo link v mobile. Apka je vizážou taká detská, akoby ju robil nejaký slabší študent, grafika o ničom, ale funguje zatiaľ spoľahlivo. Len brána musí byť v pokrytí wifi trvale- nedá sa pripojiť k sieti cez LAN. Beží aj ekvitermika po pripojení externého čidla, takže dosiahol som, čo som potreboval- ovládať kotol na chalupe diaľkovo.
Dobrý den, použít půjde, ale přes oddělovací relé. Pozor, budete potřebovat odpovídající kabel, nebo napájení 230V a místo na oddělovací relé. Bude to potřebovat odborné znalosti, proto to svěřte odborníkovi (servisnímu technikovi kotle nebo elektrikáři). V žádném případě wifi termostat nepřipojujte přímo na kotel, jinak dojde k nevratnému poškození kotle.
Dobrý den, toto je spíše otázka na výrobce. Můžete to zkusit zde: https://www.protherm.cz/pro-nase-zakazniky/kontakt/kontakt-technicke-oddeleni/ Osobně si myslím, že nebude zajištěna zpětná komptabilita s Thermolink P/2 a budete muset použít nějaký regulátor Mi… Připojuji, co jsem zjistil: • Není zaručena kompatibilita s kotli vyrobenými před rokem 2015. • Zaručená kompatibilita je s regulátory: MiPro Sense, MiSet, MiGo Select a Thermolink Select.
Mám identickú situáciu ako dotazovateľ na chalupe. Tiež by som chcel ovládať kotol cez internet a váš príspevok ma naštartoval. Ako študujem, došiel som k záveru, že ku kotlu treba prikúpiť internetovú bránu SR940f, pripojiť ju ku kotlu dodaným káblom, pomocou apky v mobile MiGo Link pripojiť bránu na existujúcu WiFi sieť v dosahu a vyplynulo mi, že pôvodný drátový regulátor Thermolink P/2 pripojený cez eBUS by mohol zostať. Je to len môj predpoklad- bude to takto fungovať?
Zdravím. Měl jsem stejný problém s neustálým během čerpadla i v době, kdy kotel netopil (v noci). Nakonec jsem zjistil, že to způsobuje parametr "Vliv prostoru". Mám jiný kotel, ale princip bude stejný - jestliže nastavíte vysokou hodnotu vlivu prostoru, kotel (pravděpodobně) porovnává neustále rozdíl mezi výstupem a vratkou, a proto čerpadlo stále běží. Nastavil jsem tuto hodnotu na něco kolem 70% (na mém kotli to jde plynule od 0 do 100%) a je klid.
Řeším ten samý problém, děkuji za elegantní řešení.
Po cca roce doplňuji, že je částečně vyřešeno. Už se nepřetápí. Problém byl v trojcestném ventliu za kotlem, správně nespínal a pouštěl oběma směry.
Natápění je také o něco kratší, ale stále relativně dlouhé. Komfort objektu řeší elektrokotel, který objekt předehřívá. A to jak se vzdáleným sepnutím, tak i pak po naložení dřevokotle. Elektrokotel je automaticky odpojen, až když je v nádobách natopeno cca 1/5 od vrchu.
Kotelnu čeká letos nebo příští rok připojení druhého okruhu a s tím spojený "facelift", aby to sloužilo ke spokojenosti. Oslovím zmiňovaného projektanta a četl jsem tu o regulacích ADEX...
Dobrý den, k tomu „řemeslu“ co tam máte se nebudu vyjadřovat, protože by to nebylo konstruktivní, ale zase se mi chce zvracet… Jestliže bych měl dát nějakou radu, tak:
1) Expanzomat přesunout na sání čerpadla, aby nulový bod byl před čerpadlem a topný okruh nepracoval v podtlaku, viz https://jvalter.cz/zpetna-klapka-okruhu-tricestneho-ventilu. Zároveň každý zdroj tepla byl měl mít expanzomat, ale nejsem si jistý, jak ve vašem případě postupovat, to je spíše otázka na projektanta topení.
2) Protože tam proběhla pára, určitě zkontrolovat zpětnou ventil a případně ho vyměnit za zpětný ventil s mosazným vnitřkem (ne plastovým).
3) V tomto zapojení nesmí nikdy dojít k běhu obou čerpadel, protože čerpadlo v plynovém kotli bude stejné silné nebo silnější, a protože je v rovném kuse „zašpuntuje“ přívod z kamen (přeháním, aby byl vidět problém). Za mě by kamna měli mít rovnou cestu a plynový kotel by měl být připojen přes T odbočku.
4) Nechat projektanta topení zkontrolovat zapojení, posoudit vhodnost a nastavení čerpadla pro kamna. Toto můžete udělat před, nebo po úpravě, ale rozhodně bych to udělal. Normy nejsou pro srandu králíkům a tady se evidentně na to nehraje :-(
Dobrý den, koupil jsem chalupu, kde byl odpojen plynový kotel a topilo se pouze kamny. Nyní jsem plyn opět připojil a snažím se to zprovoznit... Nechal jsem od topenáře dodělat klapku pod kotel a expanzní nádobu, žádná tam nebyla a tlak lítal. Vše řídím přes immax...tedy pravidlo pokud je teplota pod 22 a oběhového on, kotel topení off, problém nastane, pokud kotel vypne topení, ale oběhové kotle ještě jede a do toho sepne čerpadlo...podle spotřeby vidím, že oběhové místo 8W bere jen 4 a kotel taky drnčí...teplota výměníku jede tak vysoko, že přes pojistný ventil mi to udělalo oblaky páry...běžel jsem natvrdo vypnout plynový kotel, čerpadlo se snažilo hrabat, ale byla tam jen pár, takže jsem honem musel dopouštět vodu a odvzdušňovat, aby kamna nepraskla. Topenář neví, kde je problém, potřebují to vyřešit...
Dobrý den, Váš přístup chválím…
Ano, tento wifi termostat můžete připojit. Na straně kotle na modrou svorkovnici podle obrázku výše (vyndat klemu) a na straně termostatu na svorky 3/5. Pozor nesplést se a neposlat do kotle 230V, které je pro napájení termostatu. Hezký den.
Dobrý den, mohl bych se zeptat k tomuto tématu? Koupil jsem termostat https://www.alza.cz/meross-smart-wi-fi-termostat-pro-kotel-a-topni-system-d7499772.htm?kampan=adwsma_smart_pla_all_rh-top-semaphore_rh-top-semaphore_c_1003848___682999260871_~161868399568~&gad_source=1&gad_campaignid=20821121192&gclid=CjwKCAjwpOfHBhAxEiwAm1SwElI2kJNCc2GIPHERNjsOeN-PJPhx2qoVgpmPQicuudKMVnINz9NQNxoCBIYQAvD_BwE
Je kompatibilní s výše uvedeným kotlem? Jak ho mám ke kotli připojit? Mám tam teď přes BUS připojený otočný regulátor od Bosche, ale ten umí jen aktuální teplotu. Asi se ptám jako hlupák, ale něž abych odpálil kotel, tak se raději zeptám. Děkuji
Přeposílám Vítkovi kontakt na Vás…
Dobrý den, bohužel zpětná vazba od dotazujících po vyřešení problému je ojedinělá. Osobně typuji, že došlo na řešení s impulzním relé a stávajícími termostaty.
Našlo se řešení?
Dobrý den, použít půjde, ale přes oddělovací relé. Pozor, budete potřebovat odpovídající kabel, nebo napájení 230V a místo na oddělovací relé. Bude to potřebovat odborné znalosti, proto to svěřte odborníkovi (servisnímu technikovi kotle nebo elektrikáři). V žádném případě wifi termostat nepřipojujte přímo na kotel, jinak dojde k nevratnému poškození kotle.
Dobrý den, toto je spíše otázka na výrobce. Můžete to zkusit zde: https://www.protherm.cz/pro-nase-zakazniky/kontakt/kontakt-technicke-oddeleni/
Osobně si myslím, že nebude zajištěna zpětná komptabilita s Thermolink P/2 a budete muset použít nějaký regulátor Mi…
Připojuji, co jsem zjistil:
• Není zaručena kompatibilita s kotli vyrobenými před rokem 2015.
• Zaručená kompatibilita je s regulátory: MiPro Sense, MiSet, MiGo Select a Thermolink Select.