Dobrý den, Váš přístup chválím… Ano, tento wifi termostat můžete připojit. Na straně kotle na modrou svorkovnici podle obrázku výše (vyndat klemu) a na straně termostatu na svorky 3/5. Pozor nesplést se a neposlat do kotle 230V, které je pro napájení termostatu. Hezký den.
Je kompatibilní s výše uvedeným kotlem? Jak ho mám ke kotli připojit? Mám tam teď přes BUS připojený otočný regulátor od Bosche, ale ten umí jen aktuální teplotu. Asi se ptám jako hlupák, ale něž abych odpálil kotel, tak se raději zeptám. Děkuji
Zdravím, nemáte zapnutou modulaci teploty v řádku 742, je třeba, aby tam byly 3 čárky, param. 740 dejte na 28°, 720 bych dal mezi 0,5 až 0,7, 721 na 1°
Dobrý den, bohužel zpětná vazba od dotazujících po vyřešení problému je ojedinělá. Osobně typuji, že došlo na řešení s impulzním relé a stávajícími termostaty.
Mal ste pravdu, overil som v praxi, že regulátor Thermolink P/2 nekomunikuje s bránou MiGo link SR940f, musel som kúpiť drátový regulátor Thermolink select a teraz sa dá ovládať môj kotol Protherm Panther Condens 20/26KKV-CS/1 pomocou aplikácie MiGo link v mobile. Apka je vizážou taká detská, akoby ju robil nejaký slabší študent, grafika o ničom, ale funguje zatiaľ spoľahlivo. Len brána musí byť v pokrytí wifi trvale- nedá sa pripojiť k sieti cez LAN. Beží aj ekvitermika po pripojení externého čidla, takže dosiahol som, čo som potreboval- ovládať kotol na chalupe diaľkovo.
Dobrý den, použít půjde, ale přes oddělovací relé. Pozor, budete potřebovat odpovídající kabel, nebo napájení 230V a místo na oddělovací relé. Bude to potřebovat odborné znalosti, proto to svěřte odborníkovi (servisnímu technikovi kotle nebo elektrikáři). V žádném případě wifi termostat nepřipojujte přímo na kotel, jinak dojde k nevratnému poškození kotle.
Dobrý den, toto je spíše otázka na výrobce. Můžete to zkusit zde: https://www.protherm.cz/pro-nase-zakazniky/kontakt/kontakt-technicke-oddeleni/ Osobně si myslím, že nebude zajištěna zpětná komptabilita s Thermolink P/2 a budete muset použít nějaký regulátor Mi… Připojuji, co jsem zjistil: • Není zaručena kompatibilita s kotli vyrobenými před rokem 2015. • Zaručená kompatibilita je s regulátory: MiPro Sense, MiSet, MiGo Select a Thermolink Select.
Mám identickú situáciu ako dotazovateľ na chalupe. Tiež by som chcel ovládať kotol cez internet a váš príspevok ma naštartoval. Ako študujem, došiel som k záveru, že ku kotlu treba prikúpiť internetovú bránu SR940f, pripojiť ju ku kotlu dodaným káblom, pomocou apky v mobile MiGo Link pripojiť bránu na existujúcu WiFi sieť v dosahu a vyplynulo mi, že pôvodný drátový regulátor Thermolink P/2 pripojený cez eBUS by mohol zostať. Je to len môj predpoklad- bude to takto fungovať?
Zdravím. Měl jsem stejný problém s neustálým během čerpadla i v době, kdy kotel netopil (v noci). Nakonec jsem zjistil, že to způsobuje parametr "Vliv prostoru". Mám jiný kotel, ale princip bude stejný - jestliže nastavíte vysokou hodnotu vlivu prostoru, kotel (pravděpodobně) porovnává neustále rozdíl mezi výstupem a vratkou, a proto čerpadlo stále běží. Nastavil jsem tuto hodnotu na něco kolem 70% (na mém kotli to jde plynule od 0 do 100%) a je klid.
Dobrý den, za mě napojení FVE do akumulační nádoby pro jarní/podzimní provoz je dobrá myšlenka, jen pečlivě zvažte a dobře promyslete výkon a napětí spirály. Nezapomeňte na provozní a havarijní termostat, pojistný ventil a správnou velikost expanzní nádoby. Též volba regulace spirály bude hrát významnou roli. Velikost nádrže 500l bych bral jako vyhovující. Při tomto objemu, výkonu kotle 9 kW, bez odběru tepla, bude ohřátí o 5°C trvat cca 20 min. Zapojení nádrže bych provedl jinak. Použil bych dva horní a dva spodní vývody, abych využil celý objem nádrže. Též musí jít v pořadí (ze shora): TV – zdroj tepla (kotel); TV – spotřebiče (radiátory); Vratná – radiátory; Vratná – kotel (nejníže). Nejlepší by bylo, navrhnout si to a nechat si to posvětit od projektanta topení a elektro. Hlavně bezpečnost není sranda. Jinak přeji ať se vše podaří.
Dobrý večer pane Valtře. Uplynulo dlouhých 5 let, kdy jsem s Vámi konzultoval zapojení naší otopné soustavy s kotlem Viessmann 200-W a termostatickými hlavicemi. 5 let relativně významných úspor plynu, za což Vám patří velký dík. Ale protože není čas usnout na vavřínech a dům se dále zateploval (výměna zbytku oken za trojskla), tepelná ztráta domu se přiblížila k 6 kW. Bohužel kotel Viessman 200-W W (B2HA) má modulovatelný výkon od 9 do 26 kW. Takže cykluje i v teplotách kolem nuly. Kotel má na podzim kompletně vyměněnou elektroniku. Zřejmě na něm 320 tisíc startů za 26 tisíc hodin provozu zanechalo následky. Nyní bych chtěl kotli pomoci od cyklování a zvýšit mu objem topné vody ze současných 220 litrů o dalších 500 litrů v akumulační nádobě. Na kotli mám rozšíření EA1, které podporuje topení do akumulačních nádob. Takže mám v plánu propojit kotel přímo s akumulační nádobou bez výměníku, kde se kotel bude starat o to aby se teplota vody držela v rozmezí 55 - 40°C (možná 45). Na akumulační nádobě by byla čerpadlová skupina se směšovacím ventilem například ESBE GRA211 a o topnou vodu si budou říkat termostaty nebo přímo termostatické hlavice jednotlivých radiátorů. Dále plánuji do akumulační nádoby dát topnou patronu 3 kW na zpracovaní přebytků z FVE. Minimálně v přechodných obdobích, kdy kotel nejvíce cykluje, věřím že budu schopen ohřívat akumulační nádobu pouze z přebytků FVE. Původně jsem počítal s akumulační nádobou 1500 litrů ale nakonec mi došlo, že nepotřebuji zabít celých 26 kW výkonu kotle ale pouze jeho spodní výkon 9 kW respektive 3 kW, které jsou nad tepelnou ztrátu domu. Tam mi pak vycházela akumulační nádoba 200-300 litrů. Ale pokud má sloužit i jako zásobárna případných přebytků z FVE, zvedl jsem to na 500 litrů. V příloze posílám mou představu zapojení. Chtěl bych Vás požádat, jestli byste se na to mohl podívat zkušeným okem a říct váš názor. Jestli uvažuji správně a mohu předpokládat další úsporu plynu, když kotel nebude tolik cyklovat, vyfukovat spalinové cesty atd. Ještě jednou děkuji i za předchozí rady a přeji pěkný večer. S pozdravem Petr Ludvík
Dobrý den. Jsem rád, že jste spokojen. OEM kód by měl být stejný jako u QAA73.110. Pokud ho neznáte a opravdu ho potřebujete, tak mi napište e-mail a já vám ho pošlu.
Dobrý den. PT52 jsem se zbavil a pořídil QAA73.210, nyní zase vše funguje jako dříve. Ještě sleduji a upravuji jednotlivé položky v menu přístroje. Nevíte jaký je přístupový kód do OEM menu?
Děkuji.
Dobrý den, Váš přístup chválím…
Ano, tento wifi termostat můžete připojit. Na straně kotle na modrou svorkovnici podle obrázku výše (vyndat klemu) a na straně termostatu na svorky 3/5. Pozor nesplést se a neposlat do kotle 230V, které je pro napájení termostatu. Hezký den.
Dobrý den, mohl bych se zeptat k tomuto tématu? Koupil jsem termostat https://www.alza.cz/meross-smart-wi-fi-termostat-pro-kotel-a-topni-system-d7499772.htm?kampan=adwsma_smart_pla_all_rh-top-semaphore_rh-top-semaphore_c_1003848___682999260871_~161868399568~&gad_source=1&gad_campaignid=20821121192&gclid=CjwKCAjwpOfHBhAxEiwAm1SwElI2kJNCc2GIPHERNjsOeN-PJPhx2qoVgpmPQicuudKMVnINz9NQNxoCBIYQAvD_BwE
Je kompatibilní s výše uvedeným kotlem? Jak ho mám ke kotli připojit? Mám tam teď přes BUS připojený otočný regulátor od Bosche, ale ten umí jen aktuální teplotu. Asi se ptám jako hlupák, ale něž abych odpálil kotel, tak se raději zeptám. Děkuji
Přeposílám Vítkovi kontakt na Vás…
Dobrý den, bohužel zpětná vazba od dotazujících po vyřešení problému je ojedinělá. Osobně typuji, že došlo na řešení s impulzním relé a stávajícími termostaty.
Našlo se řešení?
Dobrý den, použít půjde, ale přes oddělovací relé. Pozor, budete potřebovat odpovídající kabel, nebo napájení 230V a místo na oddělovací relé. Bude to potřebovat odborné znalosti, proto to svěřte odborníkovi (servisnímu technikovi kotle nebo elektrikáři). V žádném případě wifi termostat nepřipojujte přímo na kotel, jinak dojde k nevratnému poškození kotle.
Dobrý den, toto je spíše otázka na výrobce. Můžete to zkusit zde: https://www.protherm.cz/pro-nase-zakazniky/kontakt/kontakt-technicke-oddeleni/
Osobně si myslím, že nebude zajištěna zpětná komptabilita s Thermolink P/2 a budete muset použít nějaký regulátor Mi…
Připojuji, co jsem zjistil:
• Není zaručena kompatibilita s kotli vyrobenými před rokem 2015.
• Zaručená kompatibilita je s regulátory: MiPro Sense, MiSet, MiGo Select a Thermolink Select.
:)
Dobrý den, za mě napojení FVE do akumulační nádoby pro jarní/podzimní provoz je dobrá myšlenka, jen pečlivě zvažte a dobře promyslete výkon a napětí spirály. Nezapomeňte na provozní a havarijní termostat, pojistný ventil a správnou velikost expanzní nádoby. Též volba regulace spirály bude hrát významnou roli.
Velikost nádrže 500l bych bral jako vyhovující. Při tomto objemu, výkonu kotle 9 kW, bez odběru tepla, bude ohřátí o 5°C trvat cca 20 min.
Zapojení nádrže bych provedl jinak. Použil bych dva horní a dva spodní vývody, abych využil celý objem nádrže. Též musí jít v pořadí (ze shora): TV – zdroj tepla (kotel); TV – spotřebiče (radiátory); Vratná – radiátory; Vratná – kotel (nejníže).
Nejlepší by bylo, navrhnout si to a nechat si to posvětit od projektanta topení a elektro. Hlavně bezpečnost není sranda. Jinak přeji ať se vše podaří.
Dobrý večer pane Valtře. Uplynulo dlouhých 5 let, kdy jsem s Vámi konzultoval zapojení naší otopné soustavy s kotlem Viessmann 200-W a termostatickými hlavicemi. 5 let relativně významných úspor plynu, za což Vám patří velký dík.
Ale protože není čas usnout na vavřínech a dům se dále zateploval (výměna zbytku oken za trojskla), tepelná ztráta domu se přiblížila k 6 kW. Bohužel kotel Viessman 200-W W (B2HA) má modulovatelný výkon od 9 do 26 kW. Takže cykluje i v teplotách kolem nuly. Kotel má na podzim kompletně vyměněnou elektroniku. Zřejmě na něm 320 tisíc startů za 26 tisíc hodin provozu zanechalo následky. Nyní bych chtěl kotli pomoci od cyklování a zvýšit mu objem topné vody ze současných 220 litrů o dalších 500 litrů v akumulační nádobě. Na kotli mám rozšíření EA1, které podporuje topení do akumulačních nádob. Takže mám v plánu propojit kotel přímo s akumulační nádobou bez výměníku, kde se kotel bude starat o to aby se teplota vody držela v rozmezí 55 - 40°C (možná 45). Na akumulační nádobě by byla čerpadlová skupina se směšovacím ventilem například ESBE GRA211 a o topnou vodu si budou říkat termostaty nebo přímo termostatické hlavice jednotlivých radiátorů. Dále plánuji do akumulační nádoby dát topnou patronu 3 kW na zpracovaní přebytků z FVE. Minimálně v přechodných obdobích, kdy kotel nejvíce cykluje, věřím že budu schopen ohřívat akumulační nádobu pouze z přebytků FVE.
Původně jsem počítal s akumulační nádobou 1500 litrů ale nakonec mi došlo, že nepotřebuji zabít celých 26 kW výkonu kotle ale pouze jeho spodní výkon 9 kW respektive 3 kW, které jsou nad tepelnou ztrátu domu. Tam mi pak vycházela akumulační nádoba 200-300 litrů. Ale pokud má sloužit i jako zásobárna případných přebytků z FVE, zvedl jsem to na 500 litrů.
V příloze posílám mou představu zapojení. Chtěl bych Vás požádat, jestli byste se na to mohl podívat zkušeným okem a říct váš názor. Jestli uvažuji správně a mohu předpokládat další úsporu plynu, když kotel nebude tolik cyklovat, vyfukovat spalinové cesty atd. Ještě jednou děkuji i za předchozí rady a přeji pěkný večer. S pozdravem Petr Ludvík
Dobrý den. Jsem rád, že jste spokojen. OEM kód by měl být stejný jako u QAA73.110. Pokud ho neznáte a opravdu ho potřebujete, tak mi napište e-mail a já vám ho pošlu.
Dobrý den, kdybyste poctivě hledal na mém webu odpověď byste našel ;-)
Ano, situace je tam stejná. Máte jen analogové rozhraní 1-2-4. Nejjistější řešení je použití regulátoru FR 120 https://www.junkersplus.cz/Regulator-Junkers-FR-120-d427.htm.
Více si přečtěte například zde: https://jvalter.cz/search/node/1-2-4 junkers.