Nemám zpětnou vazbu, jestli byl problém v kotli, nebo to byl opravdu nedostatek spalovacího vzduchu, nicméně bych to viděl na stejný problém a nezáleží na tom, jestli je krb v druhé části domu, pokud je prostor kotle spojen s prostorem krbu a není zajištěn dostatečný přívod venkovního vzduchu (v celém domě je podtlak). Postupujte podle výše zmíněných doporučení.
Dobrý den, mám na chlup stejný problém jako pán v dotazu. Chybu E03 vyřeším pootevřením víčka. Dělá mi to také hlavně poté, co topím v krbu. Ale pozor!! Krb je úplně ve druhé části domu, takže nemůže brát vzduch plynovému kotli, zakopaný pes je jinde? Ale kde? Na co se zaměřit při údržbě (opravě) plyn. kotle, aby se to nedělo?
Děkuji Kare Dvořák
Ano, spalinový termostat by nejspíše řešil problém vychlazování nádrže po přetopení, ale neřeší další problémy, například natápění nádrže bez přebytků tepla. Za mě se musí začít topenářským zapojením ;-)
Zdravím, nevím jak jste od té doby pochodil. Píši vám sem kontakt na kluky z Jindřichova Hradce. Je to firma SunPower, www.sunpower.cz. Beru od nich UVRka a další systémy už asi 10 let. I si to nechám naprogramovat, udělat vizualizace atd. a pak následné rady, domluvy jsou opravdu bez problémů, protože ti opravdu ví. Nevím zda je to tím, že jsme jejich zákazníci. To by jste musel zkusit. Tak třeba se vám podaří.
Dobrý večer, pokud máte elektrotechnické vzdělání, tak vám musí být jasné, že čidlo, které má izolaci na 24V (měřící napětí bude kolem 15V) na napětí 230V (vůbec nikdo nepočítal, že to tam někdo připojí) není to správné ořechové a k průrazu může dojít kdykoli. Při nejlepším to odnese jen MM 100.
Jestli vám tohle řekl servisní technik a koukal do manuálu, tak začněte hledat jiného, protože tohle je moc hrubá chyba na to, aby se proškolený odborník spletl.
MC1 (havarijní termostat) je důležitý zabezpečovací prvek. Jednou pustíte horkou vodu do podlahového topení, mezi topným hadem a betonem se vytvoří miniaturní spára a výkon klesne třeba i o 90%. Poté nezbývá než podlahové topení vykopat a začít znovu. Jestli vám ten risk za to stojí, je jen na vás. Už mi tady dost lidí brečelo, ale to už je pozdě, poté jiná cesta není. Spoléhat na to že vše bude fungovat správně a říkat tomu nouzový režim je cesta do pekel, jak říkám stačí jednou…
Jestli jiná cesta není, tak alespoň uberte kotel na max. 45°C a zabezpečte, že nikdo nebude moc přidat, když mu bude zima.
Děkuji za názor, mám elektrotechnické vzdělání, servisní technik bude mít čas až koncem listopadu. Telefonicky mi sdělil že v manuálu je uvedeno "teplotní čidlo" tak tam patří ale neví jaké, a zapojí až za 2 měsíce.
Pokud svorky 15-16 nejsou obsazené regulátor CW 400 hlásí chybu.
Manuál MM 100:
MC1 Teplotní čidlo v přiřazeném otopném okruhu, u nesmíšeného otopného okruhu volitelné, pokud
není žádné teplotní čidlo, připojte můstek na připojovací svorku MC1. Toto podporuje váš názor.
Shrnutí:
svorkovnice 24V
svorky 1-2 T0 teplotní čidlo T0 na trubce výstupu teplé vody z kotle okruh radiátory
svorky 1-2 TC1 teplotní čidlo TC1 na rozdělovači podlahového topení
svorkovnice 230V
svorky 15-16 MC1 propojit můstkem "klemou"
Měsíc to musí ještě vydržet v nouzovém režimu budu pracovně mimo.
Děkuji, Ivo.