  • Komentář: Připojení prostorového regulátoru   před 6 dnů 12 hodin
       Dobrý den, mám dotaz na připojení regulátoru Bosch CR 100 ke kotli Junkers ZWR 24-3 AE 23S5800. Z kotle vedou tři dráty ze svorek 1,2,4. Připojený regulátor je analogový (s otočným kolečkem Siemens RAA 21), zapojen jen na dva dráty modrý a hnědý (žlutý nezapojený), Bosch CR 100 jsme zapojili stejně, ale hlásí chybu (neprobíhá komunikace přes sběrnicové spojení EMS2) Poprosím Vás o radu, jak propojit. Děkuji Monika
  • Komentář: Protherm protizámrazová ochrana - odpověď   před 6 dnů 12 hodin

    Omlouvám se, že nebudu moc konstruktivní, není to míněno osobně, ale myslím, že je důležité, aby to tady opět zaznělo:
     • V základních požadavcích na místo instalace kotle je napsáno „Neinstalujte výrobek v prostorech ohrožených mrazem“. Pokud kupuji zařízení, které potřebuje nějaké podmínky, tak si buď musím přečíst návody, abych věděl, co potřebuje, nebo se poradit s někým, kdo to má načtené. Vy nyní provozujete kotel v prostředí, na které není určen a stěžujete si, že funguje špatně.  Nemá cenu plakat nad rozlitým mlékem, ale setkávám se s tím čím dál častěji a u stejných osob i opakovaně, což mě zaráží, proto to zde píši.
     • Umístění snímače teploty si opět můžete přečíst v návodu k instalaci a údržbě.
     • Řešení si opět můžete přečíst výše v úvodním článku (konverzaci). Ano, nevhodně řešíme důsledek, ne příčinu, ale tu už nenapravíme a za mě je to „nejčistší“ řešení, které až tolik neovlivňuje funkčnost kotle. Protože původní tazatel se už neozval, předpokládám, že to funguje k jeho spokojenosti (když to už funguje, lidé se ozvou minimálně).

  • Komentář: Protherm protizámrazová ochrana   před 6 dnů 13 hodin
    Dobrý den, řeším stejný problém, mě kotel díky protimrazové ochraně spálí denně víc jak 30 kWh, jediná pomoc, co jsem zjistil je dát mezi přívod do kotle a jistič spínací relé ovládané přes wifi a zapínat tak kotel na dálku dle potřeby, taky jsem uvažoval o odpojení protizámrazového čidla, ale zatím jsem nezjistil, zda by to šlo. Pokud jste zjistil nějaké jiné řešení, budu rád za sdílení, bohužel jsem při pořizování kotle vůbec netušil, že může nastat takový problém, myslel jsem, že si budu moci kotel ovládat na dálku, ale bohužel jsem se mýlil, moje chyba, příště už budu chytřejší. Michal
  • Komentář: Mrazovka Protherm   před 1 týden 8 hodin
    Dobrý den, řeším přesně stejný problém. Pořídil jsem na chalupu elektrický kotel, abych mohl zatopit na dálku před příjezdem. Chalupa je zazimovaná, v topení je drahá nemrznoucí kapalina, ale ta stupidní protimrazová ochrana spálí denně kolem 17 kWh a nedá se vypnout. Uvažuji o přidaní menšího PTC topného tělesa (10W?), které by snad tu to ochranu obešlo, ale nejsem si jist kde přesně je to interní čidlo teploty. K jakému řešení jste nakonec dospěl vy? Díky za radu, F.B.
  • Komentář: Zapojeni Tado V3+ ke kotli Baxi Nuvola 3 Comfort 140 Fi   před 1 týden 1 den
    Dobrý den, Nyni řeším stejný problém se sadou Tado X. Servis Baxi mi poradil zapojit původní termostat jako součást kotle ale po připojení tado x mi původní termostat AVS 77 hlásí chybu komunikace se základovou deskou. Dále servis Baxi mi tvrdil, že trvá nějakou dobu než se u tohoto kotle načte OT protokol a komunikace. Třeba přes noc. Chtěl bych se zeptat jestli Vám to včetně možnosti ohřevu vody naběhlo v aplikaci hned nebo až po nějaké době. Jinak parametr 614 mám nastaven na 2. Děkuji za odpověď Jan Kramařík
  • Komentář: ZWC 24-3 MFK + EMOS P56201 - odpověď   před 1 týden 6 dnů

    Dobrý den.
    Junkers FR120 není termostat, ale regulátor (plynulá regulace výkonu). Je připojen na svorkovnice ST19 svorky (6,7 může být i 1,2,4).
    Emos P56201 je termostat (kontakt ZAP/VYP). Musí být připojen ST10 svorky LS, LR. Pozor je zde 230V! Protože pracujeme se síťovým napětím, nemusí vyhovovat kabel a je potřeba správné připojení, nechte toto zapojit elektrikáře.
    Za mě je to krok zpět, i když to vypadá líbivě ;-)

  • Komentář: Junkers ZWC 24-3 MFK + termostat EMOS P56201   před 1 týden 6 dnů

    Dobrý den, dovede mi zde někdo odpovědět?
    Mám:
    - kotel Junkers ZWC 24-3 MFK
    - termostat Junkers FR120
    Chci:
    - wifi termostat Emos P56201
       Zprovoznění termostaty je v pořádku. Ale jeho propojení s kotlem do v návodu určených svorek nekomunikuje s kotlem. Pokud termostat dá povel topit na kotli bliká chyba A8, což má být komunikace. Kotel s ním tedy topí manuálně jako by ho neměl a ovládá se pouze na něm. Dá se nějak docílit aby spolu fungovali nebo to bude problém? Díky!

  • Komentář: Podtlak   před 3 týdny 2 dny

    Podtlak také někdy vzniká komínovým efektem odtahem nějakým otvorem v konstrukci budovy. Typycky digestoře, otevřené nepoužívané komíny apod. Ne každá díra v domě je ku prospěchu. Když se před 10 lety řešil 4 Pa test, tak se to řešilo na tzb.info.

  • Komentář: Nedostatek vzduchu - odpověď (2)   před 3 týdny 5 dnů

       Dobrý den, pro vyhodnocení poruchy nemusí být podtlak dlouhodobý, ale záleží na jeho velikosti.
    Podle výpočtu výše (můžete si to vypočítat na své podmínky) standardním krbem 10 kW a při standardní velikosti místnosti 3m/4m/2,4m (objem 28,8 m3) je během jedné hodiny spotřebován všechen vzduch na hoření. To samozřejmě není možné (oheň by uhasl) a vzniká podtlak, který se snaží nasát vzduch z venku. Čím větší výkon (oheň), tím větší podtlak. 50% lidí má stejný názor „přeci si tam neudělám díru, kudy mi půjde domu studený vzduch“ a nastávají takovéto problémy. Standardní problém vašeho typu: Nastěhovali se a kvůli vlhkosti měli na záchodě nebo v koupelně otevřenou ventilačku, podtlak nebyl tak velký a problém se neprojevoval. Po roce, dvou většinou manželka zavřela okno a problém byl na světě, protože pro nasání stejného množství vzduchu je potřeba o dost větší podtlak. Pro test nechte v místnosti s krbem otevřenou minimálně ventilačku (standardní průměr přívodní kruhového potrubí 10 cm a více podle výkonu krbu a délky přívodu) a uvidíte, jestli se chyba projeví. Pokud ne, zkontrolujte případně vytvořte přívod vzduchu pro krb. Nemyslím si, že teplota bude mít vliv na tuto poruchu (pokud teplota nepřesahuje 40°C). Jestliže se bude porucha objevovat i při dostatečném přívodním vzduchu, tak bude problém v kotli a ten nejste schopen bezpečně vyřešit a zavolejte servisního technika kotle.
       Napište, jak jste dopadl.

  • Komentář: Nedostatek vzduchu plynový kotel (2)   před 3 týdny 5 dnů

    Nemůže to být tím. Podtlak v době nemůže být nikdy dlouhodobý, věc by se vyřešila pouhým otevřením okna či dveří. Navíc je to starý dům, který je děravý jak cedník, tím to opravdu nebude, maximálně mě napadla ještě teplota okolního vzduchu. Při topení v krbu nahřívám akumulační nádrž, která je ve stejné místností jako plyn. kotel. Takže se tam zvedne teplota. To už by mohlo být ono. Ale dříve se to také nedělo, takže kde hledat závadu a jak jí odstranit. Asi nevíte, že?

  • Komentář: Problém přetopení (2)   před 1 měsíc 5 dnů
    Přiznám se, že jsem to celé nečetl a ani jsem se nedíval, jak to má pan provedené. Bohužel jednou věcí je schéma zapojení a druhou skutečné provedení. Z toho, co vidím na fotce jsou tam dvě nádrže propojené paralelně a není použité tříbodové zapojení, jak je to na obrázku, ale dvojbodové zapojení. Na zapojení vidím paralaleně k čerpadlu kotle bypass, zřejmě s gravitační klapkou. Pán zřejmě počítá se samotížným nabíjením AN. V tom případě ale nemůže použít dvojbodové zapojení a navíc nemůže udělat odbočení k rozdělovači těsně u kotle. Takže ano, je potřeba nechat si navrhnout zapojení od člověka, který tomu rozumí a nechat to realizovat topenáři, který si nebude vymýšlet vlastní řešení.
  • Komentář: Nedostatek vzduchu - odpověď   před 1 měsíc 5 dnů

    Nemám zpětnou vazbu, jestli byl problém v kotli, nebo to byl opravdu nedostatek spalovacího vzduchu, nicméně bych to viděl na stejný problém a nezáleží na tom, jestli je krb v druhé části domu, pokud je prostor kotle spojen s prostorem krbu a není zajištěn dostatečný přívod venkovního vzduchu (v celém domě je podtlak). Postupujte podle výše zmíněných doporučení.

  • Komentář: Nedostatek vzduchu plynový kotel   před 1 měsíc 5 dnů

    Dobrý den, mám na chlup stejný problém jako pán v dotazu. Chybu E03 vyřeším pootevřením víčka.  Dělá mi to také hlavně poté, co topím v krbu. Ale pozor!! Krb je úplně ve druhé části domu, takže nemůže brát vzduch plynovému kotli, zakopaný pes je jinde? Ale kde?  Na co se zaměřit při údržbě (opravě) plyn. kotle, aby se to nedělo?
    Děkuji Kare Dvořák

  • Komentář: Problém přetopení - odpověď   před 1 měsíc 1 týden

    Ano, spalinový termostat by nejspíše řešil problém vychlazování nádrže po přetopení, ale neřeší další problémy, například natápění nádrže bez přebytků tepla. Za mě se musí začít topenářským zapojením ;-)

  • Komentář: Problém přetopení   před 1 měsíc 2 týdny
    Narazil jsem na podobný problém a souvisí to s tím, jak se spíná oběhové čerpadlo kotle. Normálně se zapíná termostatem, který měří teplotu na výstupu kotle. Pokud se např. čerpadlo sepne při překročení teploty 60st a z aku do kotle se vrací nižší teplota, je vše v pořádku. Jenže jakmile je aku nabitá tak, že se vrací vyšší teplota, pak je na výstupu kotle vyšší teplota než co spíná termostat i v situaci, kdy kotel dohoří. Čerpadlo pak točí vodu tak dlouho, dokud se z aku nezačne vracet nižší teplota. Přidal bych ještě spalinový termostat
  • Komentář: UVR dělá SunPower   před 2 měsíce 2 týdny

    Zdravím, nevím jak jste od té doby pochodil. Píši vám sem kontakt na kluky z Jindřichova Hradce. Je to firma SunPower, www.sunpower.cz. Beru od nich UVRka a další systémy už asi 10 let. I si to nechám naprogramovat, udělat vizualizace atd. a pak následné rady, domluvy jsou opravdu bez problémů, protože ti opravdu ví. Nevím zda je to tím, že jsme jejich zákazníci. To by jste musel zkusit. Tak třeba se vám podaří.

  • Komentář: dodatek k UVR 1611   před 2 měsíce 3 týdny
    Pánové, vím o firmě která rgulaci UVR 1611 používá cca 20 let, snad by vám mohli pomoci-snad ještě fungují- EZV Čepička – Brož DIČ: CZ7012252654, Želetická 5 , 412 01 Litoměřice  IČ:40268036 Miloslav Čepička [top-az@seznam.cz] Pavel Brož [ab.solar@seznam.cz]  
  • Komentář: Modul MM 100 (2) - odpověď   před 3 měsíce 2 týdny

       Dobrý večer, pokud máte elektrotechnické vzdělání, tak vám musí být jasné, že čidlo, které má izolaci na 24V (měřící napětí bude kolem 15V) na napětí 230V (vůbec nikdo nepočítal, že to tam někdo připojí) není to správné ořechové a k průrazu může dojít kdykoli. Při nejlepším to odnese jen MM 100.
       Jestli vám tohle řekl servisní technik a koukal do manuálu, tak začněte hledat jiného, protože tohle je moc hrubá chyba na to, aby se proškolený odborník spletl.
       MC1 (havarijní termostat) je důležitý zabezpečovací prvek. Jednou pustíte horkou vodu do podlahového topení, mezi topným hadem a betonem se vytvoří miniaturní spára a výkon klesne třeba i o 90%. Poté nezbývá než podlahové topení vykopat a začít znovu. Jestli vám ten risk za to stojí, je jen na vás. Už mi tady dost lidí brečelo, ale to už je pozdě, poté jiná cesta není. Spoléhat na to že vše bude fungovat správně a říkat tomu nouzový režim je cesta do pekel, jak říkám stačí jednou…
       Jestli jiná cesta není, tak alespoň uberte kotel na max. 45°C a zabezpečte, že nikdo nebude moc přidat, když mu bude zima.

  • Komentář: Modul MM 100 (2)   před 3 měsíce 2 týdny

    Děkuji za názor, mám elektrotechnické vzdělání, servisní technik bude mít čas až koncem listopadu. Telefonicky mi sdělil že v manuálu je uvedeno "teplotní čidlo" tak tam patří ale neví jaké, a zapojí až za 2 měsíce.
    Pokud svorky 15-16 nejsou obsazené regulátor CW 400 hlásí chybu.
    Manuál MM 100:
    MC1 Teplotní čidlo v přiřazeném otopném okruhu, u nesmíšeného otopného okruhu volitelné, pokud
    není žádné teplotní čidlo, připojte můstek na připojovací svorku MC1. Toto podporuje váš názor.

    Shrnutí:
    svorkovnice 24V
    svorky 1-2 T0 teplotní čidlo T0 na trubce výstupu teplé vody z kotle okruh radiátory
    svorky 1-2 TC1 teplotní čidlo TC1 na rozdělovači podlahového topení
    svorkovnice 230V
    svorky 15-16 MC1 propojit můstkem "klemou"

    Měsíc to musí ještě vydržet v nouzovém režimu budu pracovně mimo.smiley
    Děkuji, Ivo.

  • Komentář: Modul MM 100 - odpověď   před 3 měsíce 2 týdny

       Dobrý večer, MC1 není teplotní čidlo, ale havarijní termostat (rozpínací kontakt) pro použití v podlahovém topení (jinak klema). Snímač teploty topné vody má označení TC1. Doufejme, že jste ho nezničil připojením na silovou část a že už nezačalo probíjet :-(
       Zapojení, minimálně kontrolu byste měl nechat na servisním technikovi. To, co jste udělal, není z pohledu bezpečnosti žádná sranda.
       Z mé dlouholeté zkušenosti vám můžu říci, že spuštění bez servisního technika vás vyjde 10x dráž na plynu, než pokud servisní technik nastaví vše na váš konkrétní topný systém. Samozřejmě jsou i nekvalitní technici, ale to je v každé profesi, proto je důležité najít kvalitního a toho se držet. Vy ani já nejsme proškoleni od výrobce, a tudíž můžeme jen odhadovat co je správně a jak to výrobce myslel.