Dobrý den,já vám záruku na správnou funkčnost regulátoru též nedám :-), ale mohu posoudit systém jako celek. 1) Technologické schéma (z portálu TZB-info): vlastní topenářské zapojení je dobře promyšlené a pokud je kvalitně zrealizované mělo by být plně funkční. Zde bych pochválil za jeho výběr a určitě bych v něm nedělal žádné změny. 2) Zde bych viděl jako nešťastné zvolení regulátoru ATMOS ACD 01. Podobný případ jsem řešil nedávno, viz http://jvalter.cz/rvs-jak-tedy-ne. Pokud by tam už nebyl nasazen tak bych vám řekl určitě nedávat. Tyto přeprogramované regulátory mají jasně daná topenářská zapojení a vše mimo je více-méně průšvih. Při osazení volně programovatelného řídicího systému můžete pružně reagovat na změnu technologie tj. libovolně ji měnit a rozšiřovat. Poté odpadají problémy vašeho rázu a zároveň není nutné regulaci devastovat přídavnými termostaty atd. Pokud se v topném systému děje o čem regulátor neví, tak je to vždy na škodu. Technologie je vymyšlená pro nejefektivnější využití tepla, ale nevhodnou regulací tento systém degradujete na tokový horší standard. Tímto nechci říci, že regulátorem ACD 01 tento topný systém neuregulujete, ale nikdy to nebude tokové, jaké by to mohlo být. Pokud se vrátím k otázce, tak regulátorem ACD 01 zregulujete i solární ohřev. Nejspíše budete muset do horní části nádrže instalovat snímač SLVF do středu PF a dolu KSPF a experimentovat s nastavením regulátoru. Musel bych to pořádně nastudovat, ale myslím si, že to proveditelné je, ale vůbec vám nezávidím to nastavování regulátoru a experimentování s osazením snímačů. Hodně zdaru a příště pozor na výběr regulace.
Dobrý den, dotaz výše je sice starší, ale třeba má zkušenost ještě někomu pomůže.
Taky jsem řešil problém, kdy mi po přestavbě ZR na ZSR nefungoval správně přepínací ventil. Nejsem odborník, takže budu používat při popisu neodborné výrazy.
Nejdříve se po zapnutí kotle na stupeň 1. tlačila teplá voda do bojleru i topení. Celkem jsme se s tím potrápili, ale ukázalo se, že chyba byla v zapojení do otopné soustavy. Mám i krbová kamna s výměníkem a chtěl jsem mít možnost ohřívat vodu i v bojleru, když topím krbovkami do otopné soustavy. Naivně jsem si myslel, že stačí propojit okruh z kotle do bojleru s topným okruhem. Možná to funguje přes nějaké zpětné ventily apod., ale natvrdo ne. Pak totiž dojde k tomu, že voda proudí špatně a nepřitlačí tu ucpávku ve ventilu na výstup do radiátorů nebo naopak do bojleru, protože teče vlastně ve stejných trubkách voda pro bojler i otopnou soustavu.
Myslím, že pán nemusel mít nutně vadný přepínací ventil, protože, když jsem zpětné potrubí (studená voda) z bojleru do kotle oddělil od topného okruhu, chovalo se mi to přesně stejně, jak pán popisuje. Takže mu ventil přepínal, ale špatně. Musel jsem ještě oddělit i vstupní potrubí (teplá voda) a přepínač začal fungovat správně.
Jinak děkuji za tyto stránky a Vaši práci.
Zdravím, pánové, dnes jsem po nějaké době učinil druhý pokus o zprovoznění kombinace Tado ovladače a Baxi Nuvola Comfort 3 HT. Díky vaší inspiraci jsem uspěl. Problém je v nastavení desky kotle, kde je nastaven autodetect Opentherm (paramter 614, set 0). Je potřeba jej změnit na set 2. Jak se dostat do nastavení desky kotle jsem našel zde: https://www.baxi.cz/prislusenstvi-archiv/avs77/ Pro nastavení parametrů kotle postupujte následovně: • Stiskněte alespoň na 3 sekundy tlačítko IP atd atd. Je to bod 6 návodu, co je tam ke stažení v PDF. Jinak jen pro úplnost zopakuji, že je třeba mít propojený ovladač Tado ( svorky + a - , libovolně) a kotel (svorník M2 a svorky 1 a 2). Na Tado je třeba nastavit dle návodu profil pro Opentherm (tzn. D01, Hotwater control ANO, atd. dle návodu, který tady už visí, je i dobře udělaný v té appce). Dejte vědět, jestli pomohlo! Zdraví ŠN
Dobrý den. Ad 1-3) Souhlasím s Vámi, ale toto je požadavek výrobce TČ vzduch/voda, aby byl vždy zajištěn vždy dostatek tepla pro odmrazování výparníku. Je tam jen pro ochranu tepelného čerpadla, i když nám nabourává efektivitu provozu. U jedné akce tato nádrž nebyla, nebylo kde si ukrást teplo (bojler byl studený, a topení zavřené), praskl výměník a výrobce odmítl záruku, protože v podkladech měl, že to má být zajištěné touto nádobou. Do této doby jsem měl stejný názor jako vy, ale nikdy nevíte, kdy bude chtít obsluha hodně šetřit a zavře vám něco co pokládáte za nepravděpodobné. A mohl bych pokračovat dále. Chce to podrobně si projít projekční podklady ke konkrétnímu TČ. Ad 4) Opět s vámi souhlasím. Viessmann je jeden z nejlepších. Nevýhoda je, že je na můj vkus zbytečně moc uzavřený a je problém cokoli jiného zařadit do systému. Ale všechno jde, když se chce, ale stojí to více úsilí a peněz…
Obdivuji, že dokážete odpovědět tak rychle a děkuji za váš čas s odpovědí. Ad 1-3) Obě řešení jistě budou funkční. Jen mi přijde méně efektivní nahřívat TUV přes tu malou nádrž a tu pak přečerpávat do té velké. Možná to v topné sezóně není podstatné, ale mimo topnou sezónu je to dle mě prvek navíc. Beru v potaz to, že TČ by mělo natápět vždy na co možná nejnižší potřebnou teplotu. Ad 4) Uvažuji o značce Viessmann. Zdá se, že jejich regulace a aplikace a komunikace mezi jejich výrobky je na vysoké úrovni. Mají dokonce i hybridní řešení s regulací podle ekonomiky nebo ekologie. Také si to ale nechají dobře zaplatit. Za mě nejlepší regulace je, když je to navržené tak, aby to fungovalo samo o sobě nebylo to komplikované.
Dobrý večer, o realizaci nemám žádné informace. Mně lidé píší jen když mají problém a se zpětnou vazbou se obtěžují jen výjimečně :-( Abych vám zapojení objasnil, tak to vezmeme větu po větě: 1) „Ve vašem schématu nerozumím jedné věci, a to proč se ohřev TUV TČ řeší přes ten anuloid“ -> Není to anuloid (principiálně ano), ale akumulační nádrž pro potřeby odmrazování TČ vzduch/voda. Její funkci jsem popsal v článku výše. Pokud výrobce našeho TČ nepožaduje zásobu TV pro odmrazování, tak se může vynechat. 2) „Není lepší TUV nahřívat přes 3cestný ventil v TČ a mít možnost nastavit vyšší teplotu TUV?“ -> Trojcestný ventil ve schématech je (T1), jen je na TV a vy ho máte na vratce. Obecně nerad regulačně šahám do vratek, protože se špatně hledají problémy (někde se tomu samozřejmě nedá vyhnout). Možnost nastavit vyšší teplotu TUV je i předešlém schématu. Nádrž je tak malá, že krátkodobé vypláchnutí vyšší teploty do topného systému skoro nijak funkci neovlivní. 3) „Ve vašem řešení nahříváte TUV jen na ekvitermní teplotu TČ (v anuloidu) a zbytek asi musíte dohřát plynem...“ -> Toto není pravda, funkce je stejná jako ve vašem případě. 4) „Obecně je potřeba k tomuto způsobu zapojení extra regulace, nebo si systém vystačí s regulací kotle a TČ?“ -> Toto hodně záleží na tom, jakého výrobce zvolíte a jakou regulaci z jeho sortimentu zvolíte. Obecně se dá říci, že záleží na tom, jak hodně to chce mít zautomatizované. Pokud byste chtěl automatickou volbu zdroje tepla, dálkový dohled, využívání přebytků z FVE, tak rozhodně budete potřebovat nějaký řídicí systém a projekt MaR.
Dobrý den, zajímalo by mě, zda jste tento projekt zrealizoval a pokud ano, jak jste s kombinací TČ + plyn spokojen. Bohužel tato kombinace zdrojů není u realizačních firem moc oblíbená. Buď plyn nedělají a doporučují jen TČ nebo zas naopak dělají plyn a TČ rozmlouvají. Objektivně zůstávají fixní a servisní náklady na obě technologie. Na druhou stranu za posední 2 roky se ukázala výhodou diverzifikace zdrojů kvůli extrémním výkyvům cen a dostupnosti energií. Řeším obdobný dům, TZ16 kW. Nádrž AKU mám již koupenou 300l s nerez TUV výměníkem a topným tělesem. Rozdíl je, že budu mít 10kWp FVE, což bude výhoda pro TČ. S plynem to ale bude také fungovat, jen ne s COP faktorem ale jen přes topné těleso v AKU. Ve vašem schématu nerozumím jedné věci, a to proč se ohřev TUV TČ řeší přes ten anuloid. Není lepší TUV nahřívat přes 3-cestný ventil v TČ a mít možnost nastavit vyšší teplotu TUV? Ve vašem řešení nahříváte TUV jen na ekvitermní teplotu TČ (v anuloidu) a zbytek asi musíte dohřát plynem... Obecně je potřeba k tomuto způsobu zapojení extra regulace, nebo si systém vystačí s regulací kotle a TČ?
Dobrý večer, pracujeme se síťovým napětím 230V, takže zapojení provádí elektrikář, při vypnutém napájení do kotle. Začnu z leva na prostorovém termostatu: [N] modrý drát na [Ns] v kotli; [L] hnědý drát na [Ls] v kotli; [L] hnědý drát na [A]; [B] hnědý drát na [LR] v kotli; [C] nezapojeno. Nic jste mi nenapsal o topném systému, o domě a jeho provozu, takže obecně. Spoustu jsem o tom napsal na svém webu, stačí hledat. Jestliže kondenzační kotel jede většinu času na minimální výkon bez cyklování, tak úspora bude malá (za životnost kotle se regulátor zaplatí a trochu zbude). Jestliže takto kotel nejede a regulátor a topný systém je správně nastaven, tak úspory činí 10% a více a návratnost je oproti prostorovému termostatu ZAP/VYP rychlá. Obecně si myslím, že ke kondenzačnímu kotli s regulací výkonu prostorový termostat nepatří, tedy jen v opodstatněných případech, jinak je to přežitek, který byl poplatný své době a starším typům plynových kotlů. Čím nižší teplota topné vody a tím vratné vody, tím lépe a účinnost kotle stoupá (neuteče vám teplo komínem), proto je ideální ekvitermní regulace, která toto zajistí. I k vašemu kotli lze připojit venkovní snímač a tuto „šetřící“ funkci můžete využít.
Dobrý den, řeším připojení nového termostatu Homexpert by Honeywell THR872BEE ke kotli Junkers ZSBR 16-3 E. Nyní mám starý termostat Honeywell CM51 - 2 vodiče zapojené do kotle na svorky Lr a Ls. Hnědý drát na Lr, modrý na Ls. V termostatu je kupodivu hnědý drát na svorce N a modrý na L. Jak zapojit vodiče do nového termostatu – také na svorky L a N a ostatní nechat nezapojené – viz foto? Prohodit hnědý na L a modrý na N? Byl by pro mě vhodnější nějaký chytřejší regulátor, vyplatí se? Teplotu nastavuji kolečkem na kotli, snažím se mít co nejnižší, aby se dost kondenzovalo. Přinese mi lepší regulátor nějakou větší úsporu? Děkuji za radu
Dobrý den, diagnostické menu je jen pro proškolené servisní techniky, a proto je i pod heslem. Kontaktujte svého servisního technika ;-). Pokud opravdu víte, co děláte a cesta přes servisního technika je neschůdná, tak mě kontaktujte a něco vymyslíme.
Dobrý den, s dovolením se připnu k diskuzi. Nikde se mi nedaří zjistit jaký je správný „prstoklad“ abych se dostal do servisního menu a pomocí parametru D.000 omezil výkon kotle. Děkuji za radu. Pro úplnost, jedná se o kotel Protherm Ray 9KE.
Dobrý den, ano, výkon stačí omezit parametrem D.000. Aktuální výkon najdete v parametru D.155. Výkon čerpadla a průtok jednotlivými okruhy by měl být nastaven tak, aby bylo dosaženo projektovaného teplotního spádu (standardně 5°C).
Dobrý den, shodou okolností řešíme podobný problém, tak se s dovolením přidám do diskuse s dotazem, jak nejlépe nastavit kotel v našel případě.
Máme novostavbu dvoupodlažního RD s teplovodním podlahovým vytápěním, který je napojený na elektrokotel Protherm Ray 12kW ke (původně měl ohřívat i TUV, proto ten výkon). Zatím jsme nestihli dořešit regulaci, ale příprava je na pokojové prostorové termostaty spojené s elektrotermickými hlavicemi v rozdělovači.
Po přečtení komentářů výše jsem dle návodu na internetu spočítal tepelné ztráty domu dle PENB a vyšla mi hodnota 4,73kW. Reálná hodnota však bude nižší, protože v PENB bylo počítáno se zateplením 15cm EPS, 30cm vaty v podkroví a nebyla v plánu rekuperace. Během realizace se ale přistoupilo k úpravám, takže zateplení je 22cm EPS, vata 44cm a nakonec je i ta rekuperace. Reálná hodnota tepelných ztrát tedy bude řekl bych výrazně nižší.
Pro výpočet tepelných ztrát bylo počítáno s pokojovou teplotou 20st a venkovní -12 (polabská nížina). Tady je výrazněji pod nulou jen pár dní v roce.
V rámci snahy o úsporu na spotřebě, jsem na kotli nastavil hodnotu 25st (minimum), přivřel jednotlivé okruhy a předpokládal jsem, že si kotel vystačí s minimálním výkonem 2kW. Displej neukazuje aktivní výkon. Výkon je zobrazován v podobě "čárek", které stále svítí dvě ze šesti, tedy dle mě kotel jede na 4kW.
Začal jsem hledat informace a zjistil jsem, že v servisním nastavení lze nastavit omezení výkonu (hodnota d.000). Omezil jsem tedy výkon na 2kW, ale stále svítí dvě čárky výkonu.
Chtěl bych se tedy zeptat, zda lze výkon omezit jen takto jednoduše, nebo je zapotřebí další nastavení. Ještě mě napadlo, zda lze nastavit vyšší výkon čerpadla, aby "vlažná" v okruzích proudila rychleji....
Snad jsem vše popsal dostatečně srozumitelně. Předem děkuji za váš názor.
Dobrý den, tyto svorky jsou použité jak pro komunikaci, tak napájení například QAA75 (svorka 1 je jen pro napájení podsvícení). Správně propojte Cl+ [M2/3] a CL- [M2/2] v kotli a Cl+ [levá/2] a CL- [levá/3] ve webserveru a bude to OK.
Článek týkající se tohoto tématu: http://jvalter.cz/viessmann-regulace-pt59-cyklovani-kotle.
Dobrý den,já vám záruku na správnou funkčnost regulátoru též nedám :-), ale mohu posoudit systém jako celek.
1) Technologické schéma (z portálu TZB-info): vlastní topenářské zapojení je dobře promyšlené a pokud je kvalitně zrealizované mělo by být plně funkční. Zde bych pochválil za jeho výběr a určitě bych v něm nedělal žádné změny.
2) Zde bych viděl jako nešťastné zvolení regulátoru ATMOS ACD 01. Podobný případ jsem řešil nedávno, viz http://jvalter.cz/rvs-jak-tedy-ne. Pokud by tam už nebyl nasazen tak bych vám řekl určitě nedávat. Tyto přeprogramované regulátory mají jasně daná topenářská zapojení a vše mimo je více-méně průšvih. Při osazení volně programovatelného řídicího systému můžete pružně reagovat na změnu technologie tj. libovolně ji měnit a rozšiřovat. Poté odpadají problémy vašeho rázu a zároveň není nutné regulaci devastovat přídavnými termostaty atd. Pokud se v topném systému děje o čem regulátor neví, tak je to vždy na škodu. Technologie je vymyšlená pro nejefektivnější využití tepla, ale nevhodnou regulací tento systém degradujete na tokový horší standard. Tímto nechci říci, že regulátorem ACD 01 tento topný systém neuregulujete, ale nikdy to nebude tokové, jaké by to mohlo být.
Pokud se vrátím k otázce, tak regulátorem ACD 01 zregulujete i solární ohřev. Nejspíše budete muset do horní části nádrže instalovat snímač SLVF do středu PF a dolu KSPF a experimentovat s nastavením regulátoru. Musel bych to pořádně nastudovat, ale myslím si, že to proveditelné je, ale vůbec vám nezávidím to nastavování regulátoru a experimentování s osazením snímačů.
Hodně zdaru a příště pozor na výběr regulace.
Díky za info a přeji ať se s vydavatelem dohodneš :).
Libor
Dobrý den, už přes rok to leží u vydavatele a nějak jsem to vypustil, protože je toho tolik co bych chtěl udělat. Jdi mu napsat ;-)
Dobrý den Jardo, kniha regulace v praxi 1 se mi moc líbila. Kdy plánujete další díl?
Libor
Zdravím, pánové, dnes jsem po nějaké době učinil druhý pokus o zprovoznění kombinace Tado ovladače a Baxi Nuvola Comfort 3 HT. Díky vaší inspiraci jsem uspěl.
Problém je v nastavení desky kotle, kde je nastaven autodetect Opentherm (paramter 614, set 0). Je potřeba jej změnit na set 2.
Jak se dostat do nastavení desky kotle jsem našel zde: https://www.baxi.cz/prislusenstvi-archiv/avs77/
Pro nastavení parametrů kotle postupujte následovně: • Stiskněte alespoň na 3 sekundy tlačítko IP atd atd.
Je to bod 6 návodu, co je tam ke stažení v PDF.
Jinak jen pro úplnost zopakuji, že je třeba mít propojený ovladač Tado ( svorky + a - , libovolně) a kotel (svorník M2 a svorky 1 a 2). Na Tado je třeba nastavit dle návodu profil pro Opentherm (tzn. D01, Hotwater control ANO, atd. dle návodu, který tady už visí, je i dobře udělaný v té appce). Dejte vědět, jestli pomohlo!
Zdraví ŠN
Dobrý den.
Ad 1-3) Souhlasím s Vámi, ale toto je požadavek výrobce TČ vzduch/voda, aby byl vždy zajištěn vždy dostatek tepla pro odmrazování výparníku. Je tam jen pro ochranu tepelného čerpadla, i když nám nabourává efektivitu provozu. U jedné akce tato nádrž nebyla, nebylo kde si ukrást teplo (bojler byl studený, a topení zavřené), praskl výměník a výrobce odmítl záruku, protože v podkladech měl, že to má být zajištěné touto nádobou. Do této doby jsem měl stejný názor jako vy, ale nikdy nevíte, kdy bude chtít obsluha hodně šetřit a zavře vám něco co pokládáte za nepravděpodobné. A mohl bych pokračovat dále. Chce to podrobně si projít projekční podklady ke konkrétnímu TČ.
Ad 4) Opět s vámi souhlasím. Viessmann je jeden z nejlepších. Nevýhoda je, že je na můj vkus zbytečně moc uzavřený a je problém cokoli jiného zařadit do systému. Ale všechno jde, když se chce, ale stojí to více úsilí a peněz…
Obdivuji, že dokážete odpovědět tak rychle a děkuji za váš čas s odpovědí.
Ad 1-3) Obě řešení jistě budou funkční. Jen mi přijde méně efektivní nahřívat TUV přes tu malou nádrž a tu pak přečerpávat do té velké. Možná to v topné sezóně není podstatné, ale mimo topnou sezónu je to dle mě prvek navíc. Beru v potaz to, že TČ by mělo natápět vždy na co možná nejnižší potřebnou teplotu.
Ad 4) Uvažuji o značce Viessmann. Zdá se, že jejich regulace a aplikace a komunikace mezi jejich výrobky je na vysoké úrovni. Mají dokonce i hybridní řešení s regulací podle ekonomiky nebo ekologie. Také si to ale nechají dobře zaplatit. Za mě nejlepší regulace je, když je to navržené tak, aby to fungovalo samo o sobě nebylo to komplikované.
Dobrý večer, o realizaci nemám žádné informace. Mně lidé píší jen když mají problém a se zpětnou vazbou se obtěžují jen výjimečně :-(
Abych vám zapojení objasnil, tak to vezmeme větu po větě:
1) „Ve vašem schématu nerozumím jedné věci, a to proč se ohřev TUV TČ řeší přes ten anuloid“ -> Není to anuloid (principiálně ano), ale akumulační nádrž pro potřeby odmrazování TČ vzduch/voda. Její funkci jsem popsal v článku výše. Pokud výrobce našeho TČ nepožaduje zásobu TV pro odmrazování, tak se může vynechat.
2) „Není lepší TUV nahřívat přes 3cestný ventil v TČ a mít možnost nastavit vyšší teplotu TUV?“ -> Trojcestný ventil ve schématech je (T1), jen je na TV a vy ho máte na vratce. Obecně nerad regulačně šahám do vratek, protože se špatně hledají problémy (někde se tomu samozřejmě nedá vyhnout). Možnost nastavit vyšší teplotu TUV je i předešlém schématu. Nádrž je tak malá, že krátkodobé vypláchnutí vyšší teploty do topného systému skoro nijak funkci neovlivní.
3) „Ve vašem řešení nahříváte TUV jen na ekvitermní teplotu TČ (v anuloidu) a zbytek asi musíte dohřát plynem...“ -> Toto není pravda, funkce je stejná jako ve vašem případě.
4) „Obecně je potřeba k tomuto způsobu zapojení extra regulace, nebo si systém vystačí s regulací kotle a TČ?“ -> Toto hodně záleží na tom, jakého výrobce zvolíte a jakou regulaci z jeho sortimentu zvolíte. Obecně se dá říci, že záleží na tom, jak hodně to chce mít zautomatizované. Pokud byste chtěl automatickou volbu zdroje tepla, dálkový dohled, využívání přebytků z FVE, tak rozhodně budete potřebovat nějaký řídicí systém a projekt MaR.
Dobrý den, zajímalo by mě, zda jste tento projekt zrealizoval a pokud ano, jak jste s kombinací TČ + plyn spokojen.
Bohužel tato kombinace zdrojů není u realizačních firem moc oblíbená. Buď plyn nedělají a doporučují jen TČ nebo zas naopak dělají plyn a TČ rozmlouvají. Objektivně zůstávají fixní a servisní náklady na obě technologie. Na druhou stranu za posední 2 roky se ukázala výhodou diverzifikace zdrojů kvůli extrémním výkyvům cen a dostupnosti energií.
Řeším obdobný dům, TZ16 kW. Nádrž AKU mám již koupenou 300l s nerez TUV výměníkem a topným tělesem. Rozdíl je, že budu mít 10kWp FVE, což bude výhoda pro TČ. S plynem to ale bude také fungovat, jen ne s COP faktorem ale jen přes topné těleso v AKU.
Ve vašem schématu nerozumím jedné věci, a to proč se ohřev TUV TČ řeší přes ten anuloid. Není lepší TUV nahřívat přes 3-cestný ventil v TČ a mít možnost nastavit vyšší teplotu TUV? Ve vašem řešení nahříváte TUV jen na ekvitermní teplotu TČ (v anuloidu) a zbytek asi musíte dohřát plynem...
Obecně je potřeba k tomuto způsobu zapojení extra regulace, nebo si systém vystačí s regulací kotle a TČ?
Dobrý večer, pracujeme se síťovým napětím 230V, takže zapojení provádí elektrikář, při vypnutém napájení do kotle. Začnu z leva na prostorovém termostatu:
[N] modrý drát na [Ns] v kotli;
[L] hnědý drát na [Ls] v kotli;
[L] hnědý drát na [A];
[B] hnědý drát na [LR] v kotli;
[C] nezapojeno.
Nic jste mi nenapsal o topném systému, o domě a jeho provozu, takže obecně. Spoustu jsem o tom napsal na svém webu, stačí hledat. Jestliže kondenzační kotel jede většinu času na minimální výkon bez cyklování, tak úspora bude malá (za životnost kotle se regulátor zaplatí a trochu zbude). Jestliže takto kotel nejede a regulátor a topný systém je správně nastaven, tak úspory činí 10% a více a návratnost je oproti prostorovému termostatu ZAP/VYP rychlá. Obecně si myslím, že ke kondenzačnímu kotli s regulací výkonu prostorový termostat nepatří, tedy jen v opodstatněných případech, jinak je to přežitek, který byl poplatný své době a starším typům plynových kotlů.
Čím nižší teplota topné vody a tím vratné vody, tím lépe a účinnost kotle stoupá (neuteče vám teplo komínem), proto je ideální ekvitermní regulace, která toto zajistí. I k vašemu kotli lze připojit venkovní snímač a tuto „šetřící“ funkci můžete využít.
Dobrý den, řeším připojení nového termostatu Homexpert by Honeywell THR872BEE ke kotli Junkers ZSBR 16-3 E.
Nyní mám starý termostat Honeywell CM51 - 2 vodiče zapojené do kotle na svorky Lr a Ls. Hnědý drát na Lr, modrý na Ls. V termostatu je kupodivu hnědý drát na svorce N a modrý na L. Jak zapojit vodiče do nového termostatu – také na svorky L a N a ostatní nechat nezapojené – viz foto?
Prohodit hnědý na L a modrý na N?
Byl by pro mě vhodnější nějaký chytřejší regulátor, vyplatí se?
Teplotu nastavuji kolečkem na kotli, snažím se mít co nejnižší, aby se dost kondenzovalo. Přinese mi lepší regulátor nějakou větší úsporu? Děkuji za radu
Kéž by se lidé dokázali uskromnit a nepodporovali pořád toho Ruského medvěda. Už by bylo po válce :-(
Dobrý den, diagnostické menu je jen pro proškolené servisní techniky, a proto je i pod heslem. Kontaktujte svého servisního technika ;-). Pokud opravdu víte, co děláte a cesta přes servisního technika je neschůdná, tak mě kontaktujte a něco vymyslíme.
Dobrý den, ano, výkon stačí omezit parametrem D.000. Aktuální výkon najdete v parametru D.155. Výkon čerpadla a průtok jednotlivými okruhy by měl být nastaven tak, aby bylo dosaženo projektovaného teplotního spádu (standardně 5°C).
Dobrý den, shodou okolností řešíme podobný problém, tak se s dovolením přidám do diskuse s dotazem, jak nejlépe nastavit kotel v našel případě.
Máme novostavbu dvoupodlažního RD s teplovodním podlahovým vytápěním, který je napojený na elektrokotel Protherm Ray 12kW ke (původně měl ohřívat i TUV, proto ten výkon). Zatím jsme nestihli dořešit regulaci, ale příprava je na pokojové prostorové termostaty spojené s elektrotermickými hlavicemi v rozdělovači.
Po přečtení komentářů výše jsem dle návodu na internetu spočítal tepelné ztráty domu dle PENB a vyšla mi hodnota 4,73kW. Reálná hodnota však bude nižší, protože v PENB bylo počítáno se zateplením 15cm EPS, 30cm vaty v podkroví a nebyla v plánu rekuperace. Během realizace se ale přistoupilo k úpravám, takže zateplení je 22cm EPS, vata 44cm a nakonec je i ta rekuperace. Reálná hodnota tepelných ztrát tedy bude řekl bych výrazně nižší.
Pro výpočet tepelných ztrát bylo počítáno s pokojovou teplotou 20st a venkovní -12 (polabská nížina). Tady je výrazněji pod nulou jen pár dní v roce.
V rámci snahy o úsporu na spotřebě, jsem na kotli nastavil hodnotu 25st (minimum), přivřel jednotlivé okruhy a předpokládal jsem, že si kotel vystačí s minimálním výkonem 2kW. Displej neukazuje aktivní výkon. Výkon je zobrazován v podobě "čárek", které stále svítí dvě ze šesti, tedy dle mě kotel jede na 4kW.
Začal jsem hledat informace a zjistil jsem, že v servisním nastavení lze nastavit omezení výkonu (hodnota d.000). Omezil jsem tedy výkon na 2kW, ale stále svítí dvě čárky výkonu.
Chtěl bych se tedy zeptat, zda lze výkon omezit jen takto jednoduše, nebo je zapotřebí další nastavení. Ještě mě napadlo, zda lze nastavit vyšší výkon čerpadla, aby "vlažná" v okruzích proudila rychleji....
Snad jsem vše popsal dostatečně srozumitelně. Předem děkuji za váš názor.
Dobrý den, tyto svorky jsou použité jak pro komunikaci, tak napájení například QAA75 (svorka 1 je jen pro napájení podsvícení). Správně propojte Cl+ [M2/3] a CL- [M2/2] v kotli a Cl+ [levá/2] a CL- [levá/3] ve webserveru a bude to OK.