Ku CT200 žiadne ďalšie čidlo nepripojíte. Rozumný nápad je prikúpiť externé čidlo a riadiť vykurovanie ekvitermikou. Termostat ale nemôže byť v miestnosti s krbom, lebo teplo z neho by ho ovplyvnilo. V menu CT200 je síce položka Krb, ale v spojitosti s ekvitermickou reguláciou je táto voľba(krb) zakázaná. Dajte CT200 do najchladnejšej miestnosti, termostatickými ventilmi vyregulujete obývák a o komfort neprídete, lebo CT200 budete ovládať mobilom s pivkom v ruke v obýváku pri krbe. Vplyv priestoru dajte na vysoký. Min.teplotu výstupu skúste dať 25, max. teplotu 75(pri kúrení radiátormi) a zostáva vám pohrať sa s pätným a koncovým bodom ekvitermickej krivky- to už závisí od strát domu. Pätu skúste dať 23 a koncový bod 50. Ak bude mrznúť a želanú teplotu v dome nedosiahnete, zvýšte koncovú teplotu. Ak bude nad nulou tak odhadom 10st., posúvaním päty nastavujete želanú teplotu. Pri prekúrení znižujte, pri nedokúrení dvíhajte pätu. A nezabudnite nastaviť ručne max. teplotu vody na kotli tiež na 75.
P.Rokický, Košice
Dobrý deň, Vitodens 100 B1K(H,L,S,T)F je možné prevádzkovať v ekvitermickou režime a s vplyvom miestnosti iba s diaľkovým ovládaním Vitotrol 200-E. Pri použití izbových termostoch typu ON- OFF, Open-Therm, či Viessmann Vitotrol 100-UTDB, alebo Viessmann ViCare Smart termostatoch je možná iba prevádzka podľa teploty miestnosti. Je možná ekvitermická prevádzka bez vplyvu miestnosti a to spôsobom, že použijete iba snímač vonkajšej teploty bez izbového termostatu. Ekvitermickú krivku v tomto prípade nastavujete na zariadení Vitodens, alebo pohodlnejšie a prehľadnejšie je cez bezplatnú aplikáciu ViCare, ktorou ovládate Vaše zariadenie aj bez internetu keď ste v dosahu Wifi siete kotla, ktorú vytvorí jeho vstavaný Wifi router. Viessmann aktuálne pracuje na možnosti použitia vonkajšej teploty v aplikácii ViCare pre použitie ekvitermického režimu kotla. Ak sa to podarí, tak nebude potrebný snímač vonkajšej teploty, lebo aktuálnu vonkajšiu teplotu poskytne do zariadenia spomínaná aplikácia. Myslim že sa snažia o priemer teploty z 3 rôznych serverov aby bol údaj o vonkajšej teplote čo najviac relevantný.
Pavel
Dobrý den, na displeji regulátoru TR 200, na horní řádce komunikace (jazyk, začátek topení, začátek sporo,...) se objevil nápis 211!!!!!!!!!!!!!!!. Nikde jsem nenašel, co tento nápis (zřejmě chyba) znamená. Jinak se zdá, že kotel normálně funguje, jen nemám kontrolu, kde s nastavením zrovna jsem (nastavil jsem dle zkušenosti). K tomuto stavu došlo po výpadku elektřiny (vypnutí ĆEZ). Kondenzátor mě již nedrží hodnoty, takže vždy po výpadku, musím znovu nastavit. Tento problém však před tím nikdy nenastal. Zkoušel jsem odpojit kotel a znovu nahodit, ale závada se stále znovu objevuje. Za jakoukoli informaci předem děkuji Král
Dobrý den, regulace teploty podlahového topení je nezávislá na typu kotle, ale je důležité vědět topenářské zapojení. Z vašeho dotazu není patrné, jaké přimíchávání máte na mysli, proto jen základní rada. Pokud se jedná o kabel, který by měl vést do podlahového rozdělovače, tak ve většině případů, pokud použijete CYKY 5Cx1,5, tak neuděláte chybu.
Dobrý den, nevíte, jaký vodič natáhnout od přimíchávání teplovodní podlahovky k plynové u kotli Protherm 25kko? Prý tam nějaký má být... A já nevím. Děkuji za odpověď.
Pozdravujem z Košíc, Ja som si minulého roku kúpil kotol Bosch GC-2300iW 15P a regulátor CT200. Moja požiadavka bola ekvitermika a ovládanie mobilom. Po hodinách a dňoch bádania a skúšania som dospel do štádia, kedy mi celý systém robí presne to, čo chcem a som maximálne spokojný. Moje poznatky: 1. Treba si prikúpiť ekvitermické čidlo a umiestniť ho vonku na chránenom mieste orientovanom na sever (aby ho slniečko ovplyvňovalo čo najmenej). Regulátor pripojený na net síce vie zistiť podľa miesta bydliska teplotu vonku, ale rozdiely v lokácii vášho domu a meracieho zariadenia služby počasia môžu byť kľudne aj 3 st., čo je dosť. 2. Ak kúrite radiátormi, tam sa doporučuje maximálna teplota vody 75st. Toto maximum treba nastaviť ručne na kotli, lebo regulátorom to nejde spraviť. Stlačíte tlačítko radiátora krátko, blikajúcu hodnotu dáte na 75 a potvrdíte OK. Veľmi dôležité!!! 3. Regulátor CT200 prepnete do ekvitermiky. Po pokusoch u mňa som dospel k týmto hodnotám: Vplyv priestoru- vysoký Typ vykurovania- vykurovacie teleso Pätný bod koncovej krivky 22st. Koncový bod vykurovacej krivky 48st. Min.teplota výstupu 20st. Max.teplota výstupu 75st.
Prežil som zatiaľ jednu zimu 2020/2021 a nastavené teploty v miestnosti s regulátorom sa líšili o max. +-0,5st od teploty požadovanej časovým plánom. Oproti klasickému kotlu Protherm som ušetril tretinu spotreby plynu, kotol beží takmer nonstop a výkon- teda teplotu výst. vody dáva vždy akurát pokrývajúcu straty bytu. Prosto- paráda! Môj byt má 75m2, mám 8 rôzne veľkých radiátorov s termohlavicami všade -mimo miestnosti s termostatom. Tam mám klasické hlavice zap-vyp. Poskúšajte, zrejme budete musieť meniť niektoré hodnoty, ale citlivo, o stupeň, dva- až sa postupne dopracujete do optimálneho stavu. Prajem veľa úspechov a trpezlivosti Pavol Rokický
Dobrý den, abych pravdu řekl, tak si nejsem úplně jistý, na co se ptáte, takže to vezmu obecně. Máme nějaký zdroj tepla (kotel) a nějaký spotřebič (např. radiátor). Pokud zdroj dodá stejný výkon, jako byl odebrán (nehrajete si s průtokem - konstantní průtok), tak teplota zůstává stejná. Pokud zdroj má větší výkon, než je odebrán, tak teplota stoupá a naopak. Takže například chci udržet stálou teplotu v místnosti, která má tepelné ztráty 2 kW, tak musí kotel jet na výkon 2 kW. Zjednodušeně je tepelný výkon dán průtokem a rozdílem teplot (vratná/topná voda). Průtok je konstantní (čerpadlo jede na konstantní průtok a nedochází k žádnému škrcení průtoku), tak potřebuji jet na takový výkon, který odpovídá danému rozdílu teplot. Obecně je regulace výkonu variabilnější a efektivnější, hlavně u kondenzačních kotlů větších výkonů, ale je náročnější na správné naprogramování a odladění na konkrétní topný systém. Ve vašem případě bych zachoval regulaci na teplotu. Pro kvalitní regulaci výkonu je potřeba nějaké zkušenosti a teoretické znalosti a u malých kotlů je ekonomický přínos minimální. Zde se regulace výkonu používá z jiných důvodů např. rychlý velký odběr u vzduchotechnik atd. Nic ale nebrání tomu si to vyzkoušet (nějaké zkušenosti asi máte), ale při testu si hodně hlídejte průtok a maximální teplotu výstupní vody. Jen dodám, že dobrá regulace na teplotu je lepši než špatně odladěná regulace výkonu, přece jenom dnešní kotle už nějakou inteligenci mají a tu vy musíte kvalitně nahradit.
Děkuji za odpověď, mě zajímalo, jak bude vypadat výstupní teplota z kotle a jeho chování při regulaci výkonu. Samozřejmě mohu propojku X1 odebrat a vše vypozorovat. Chtěl jsem znát Váš názor na použití obou možností a uznávám, že jsem se asi nevyjádřil správně. Petr Koubek.
Modul VR34 má možnost řízení kotle na teplotu nebo výkon. Záleží na tom, jestli je na VR34 propojka X1 nebo ne. Teplotu mi VR34 řídí dobře. Chtěl bych se zeptat, jak se bude kotel chovat při odstraněné propojce X1 - tedy řízení výkonu. K řízení teploty kotle používám 0-10V z miniserveru Loxone a teplota se mi nastavuje podle topné křivky v závislosti na venkovní teplotě. Děkuji za odpověď a Váš čas. Petr Koubek.
Přeji dobrý den a děkuji za věnovaný čas, ten radiátor je dobrý nápad, je pravda že jsem si neuvědomil že i ten plast má své limity, ta expanzka tam je ve stávajícím systému, je pravda že těžko říct jestli by pak nebyla malá.
Jistit jsem to měl v úmyslu UPS +samozřejmě pojistný ventil.
Bylo by ideální aby mi někdo na místě poradil konkrétní komponenty atd ale zatím jsem se moc nezajímal na jižní Moravě koho oslovit...
Dobrý den, v tomto případě dát tam trojcestný ventil, který bude v přímém směru dimenzován na jmenovitý průtok z kotle (Kvs) a do ochozové strany dát šoupě, kterým přiškrtíte průtok na požadovaný, je asi ten nejmenší problém. Chybí vám tam řešení udržování teploty vratné vody do výměníku krbu, expanzní nádoba, která zajistí dostatek média v stavu natápění krbu, a hlavně řešení pro přehřátí krbu například při výpadku elektrické energie. Krb musíte uchladit a do PPR trubky nemůžete pustit vodu teplejší než 95°C, což nemůžete zaručit. Jedním z řešení je použít minimálně jeden samotížný radiátor v okruhu krbu, který by zajistil alespoň nějaký průtok přes krb a tím i předejití extrémním teplotám. Udělat to správně a bezpečně není možné vyřešit po internetu. Před realizací důrazně doporučuji navštívit projektanta topení.
To rameno je vytápění verandy, je to plast 20mm, k těm radiátorům je páteřní taky 20,k radiátorům 16.
Na další technologie není místo ani finance, jen mě svádí myšlenka když máme pořizovat nová krbová kamna a to rameno vede až k tomu, dát tam s výměníkem a nějak to vymyslet.
Dobrý den, protože jste nenapsal žádné dimenze potrubí, výkony, průtoky ani proč chcete, aby topné rameno topilo, tak je těžké radit. Předpokládám, kvůli zamrznutí. Postupoval bych takto: • Opravdu nelze vedení zaizolovat tak, aby nezamrzlo? • Kvůli vyvážení topné soustavy bych prohřev topnou vodou nerealizoval a raději použil samoregulační elektrické topné kabely, které udrží teplotu nad zámrznou. • Jestliže trváte na prohřevu topnou vodou, tak kontaktujte projektanta topení, který navrhne řešení, případně ventil (DN; Kvs). Jako laik nejste schopen určit správný ventil (velký průtok ze strany kotle a malý do zkratu) a nevhodným ventilem si zaděláte na velké problémy ve funkčnosti topného systému jako celku (a to nepočítám vyhozené peníze za špatně zvolený ventil).
Mám podobnou situaci, taky kotel Dakon, a zatím v plánu nahradit krbová kamna (použít s výměníkem) Vše jak radíte mě vyhovuje ale ještě potřebuji vyřešit to, že kotel a krb jsou každý na opačném konci domu (původně sériová smyčka, kterou bych předělal na paralelní) a potřebuji nějaký ventil který mi zajistí že topné vedení mezi kotlem a krbem bude vždy hřát (jednou z kotle, jindy z krbu).
Dobrý den, jeden špatně zadaný z desítek parametrů na CR100 může způsobit popsané chování, a to vůbec nemluvím o případných chybách v topném systému. Jestli chcete alespoň trochu fundovanou odpověď, tak pro začátek pošlete výpis hodnot všech parametrů na CR100. Kdybych měl jen střelit od boku, tak bych to viděl na špatně nastavenou topnou křivku.
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, kde může být problém? Na CR100 mám nastaveno např.18°C,režim AUTO, na displeji svítí aktuální tepltota 21°C a kotel stále topí do podlah. Na kotli je nastavena teplota 32°C. Kotel sice běží jen na 14%,ale proč, když už je dávno dosaženo požadované teploty.
Děkuji zaodpověď
S pozdravem
J.Hladílek
Dobrý den,
na displeji regulátoru TR 200, na horní řádce komunikace (jazyk, začátek topení, začátek sporo,...) se objevil nápis 211!!!!!!!!!!!!!!!. Nikde jsem nenašel, co tento nápis (zřejmě chyba) znamená. Jinak se zdá, že kotel normálně funguje, jen nemám kontrolu, kde s nastavením zrovna jsem (nastavil jsem dle zkušenosti). K tomuto stavu došlo po výpadku elektřiny (vypnutí ĆEZ). Kondenzátor mě již nedrží hodnoty, takže vždy po výpadku, musím znovu nastavit. Tento problém však před tím nikdy nenastal. Zkoušel jsem odpojit kotel a znovu nahodit, ale závada se stále znovu objevuje.
Za jakoukoli informaci předem děkuji
Král
Dobrý den, regulace teploty podlahového topení je nezávislá na typu kotle, ale je důležité vědět topenářské zapojení. Z vašeho dotazu není patrné, jaké přimíchávání máte na mysli, proto jen základní rada. Pokud se jedná o kabel, který by měl vést do podlahového rozdělovače, tak ve většině případů, pokud použijete CYKY 5Cx1,5, tak neuděláte chybu.
Velmi děkuji za předání Vašich zkušeností uživatelům tohoto webu
Pozdravujem z Košíc,
Ja som si minulého roku kúpil kotol Bosch GC-2300iW 15P a regulátor CT200. Moja požiadavka bola ekvitermika a ovládanie mobilom.
Po hodinách a dňoch bádania a skúšania som dospel do štádia, kedy mi celý systém robí presne to, čo chcem a som maximálne spokojný.
Moje poznatky:
1. Treba si prikúpiť ekvitermické čidlo a umiestniť ho vonku na chránenom mieste orientovanom na sever (aby ho slniečko ovplyvňovalo čo najmenej). Regulátor pripojený na net síce vie zistiť podľa miesta bydliska teplotu vonku, ale rozdiely v lokácii vášho domu a meracieho zariadenia služby počasia môžu byť kľudne aj 3 st., čo je dosť.
2. Ak kúrite radiátormi, tam sa doporučuje maximálna teplota vody 75st. Toto maximum treba nastaviť ručne na kotli, lebo regulátorom to nejde spraviť. Stlačíte tlačítko radiátora krátko, blikajúcu hodnotu dáte na 75 a potvrdíte OK. Veľmi dôležité!!!
3. Regulátor CT200 prepnete do ekvitermiky. Po pokusoch u mňa som dospel k týmto hodnotám:
Vplyv priestoru- vysoký
Typ vykurovania- vykurovacie teleso
Pätný bod koncovej krivky 22st.
Koncový bod vykurovacej krivky 48st.
Min.teplota výstupu 20st.
Max.teplota výstupu 75st.
Prežil som zatiaľ jednu zimu 2020/2021 a nastavené teploty v miestnosti s regulátorom sa líšili o max. +-0,5st od teploty požadovanej časovým plánom. Oproti klasickému kotlu Protherm som ušetril tretinu spotreby plynu, kotol beží takmer nonstop a výkon- teda teplotu výst. vody dáva vždy akurát pokrývajúcu straty bytu. Prosto- paráda! Môj byt má 75m2, mám 8 rôzne veľkých radiátorov s termohlavicami všade -mimo miestnosti s termostatom. Tam mám klasické hlavice zap-vyp.
Poskúšajte, zrejme budete musieť meniť niektoré hodnoty, ale citlivo, o stupeň, dva- až sa postupne dopracujete do optimálneho stavu.
Prajem veľa úspechov a trpezlivosti
Pavol Rokický
Dobrý den, abych pravdu řekl, tak si nejsem úplně jistý, na co se ptáte, takže to vezmu obecně.
Máme nějaký zdroj tepla (kotel) a nějaký spotřebič (např. radiátor). Pokud zdroj dodá stejný výkon, jako byl odebrán (nehrajete si s průtokem - konstantní průtok), tak teplota zůstává stejná. Pokud zdroj má větší výkon, než je odebrán, tak teplota stoupá a naopak. Takže například chci udržet stálou teplotu v místnosti, která má tepelné ztráty 2 kW, tak musí kotel jet na výkon 2 kW. Zjednodušeně je tepelný výkon dán průtokem a rozdílem teplot (vratná/topná voda). Průtok je konstantní (čerpadlo jede na konstantní průtok a nedochází k žádnému škrcení průtoku), tak potřebuji jet na takový výkon, který odpovídá danému rozdílu teplot.
Obecně je regulace výkonu variabilnější a efektivnější, hlavně u kondenzačních kotlů větších výkonů, ale je náročnější na správné naprogramování a odladění na konkrétní topný systém. Ve vašem případě bych zachoval regulaci na teplotu. Pro kvalitní regulaci výkonu je potřeba nějaké zkušenosti a teoretické znalosti a u malých kotlů je ekonomický přínos minimální. Zde se regulace výkonu používá z jiných důvodů např. rychlý velký odběr u vzduchotechnik atd. Nic ale nebrání tomu si to vyzkoušet (nějaké zkušenosti asi máte), ale při testu si hodně hlídejte průtok a maximální teplotu výstupní vody. Jen dodám, že dobrá regulace na teplotu je lepši než špatně odladěná regulace výkonu, přece jenom dnešní kotle už nějakou inteligenci mají a tu vy musíte kvalitně nahradit.
Děkuji za odpověď, mě zajímalo, jak bude vypadat výstupní teplota z kotle a jeho chování při regulaci výkonu. Samozřejmě mohu propojku X1 odebrat a vše vypozorovat. Chtěl jsem znát Váš názor na použití obou možností a uznávám, že jsem se asi nevyjádřil správně. Petr Koubek.
Vše je popsáno v návodu k instalaci. Viz odkaz výše...
Modul VR34 má možnost řízení kotle na teplotu nebo výkon. Záleží na tom, jestli je na VR34 propojka X1 nebo ne. Teplotu mi VR34 řídí dobře. Chtěl bych se zeptat, jak se bude kotel chovat při odstraněné propojce X1 - tedy řízení výkonu. K řízení teploty kotle používám 0-10V z miniserveru Loxone a teplota se mi nastavuje podle topné křivky v závislosti na venkovní teplotě. Děkuji za odpověď a Váš čas. Petr Koubek.
Dobrý den, v tomto případě dát tam trojcestný ventil, který bude v přímém směru dimenzován na jmenovitý průtok z kotle (Kvs) a do ochozové strany dát šoupě, kterým přiškrtíte průtok na požadovaný, je asi ten nejmenší problém. Chybí vám tam řešení udržování teploty vratné vody do výměníku krbu, expanzní nádoba, která zajistí dostatek média v stavu natápění krbu, a hlavně řešení pro přehřátí krbu například při výpadku elektrické energie. Krb musíte uchladit a do PPR trubky nemůžete pustit vodu teplejší než 95°C, což nemůžete zaručit. Jedním z řešení je použít minimálně jeden samotížný radiátor v okruhu krbu, který by zajistil alespoň nějaký průtok přes krb a tím i předejití extrémním teplotám. Udělat to správně a bezpečně není možné vyřešit po internetu. Před realizací důrazně doporučuji navštívit projektanta topení.
Dobrý den, protože jste nenapsal žádné dimenze potrubí, výkony, průtoky ani proč chcete, aby topné rameno topilo, tak je těžké radit. Předpokládám, kvůli zamrznutí. Postupoval bych takto:
• Opravdu nelze vedení zaizolovat tak, aby nezamrzlo?
• Kvůli vyvážení topné soustavy bych prohřev topnou vodou nerealizoval a raději použil samoregulační elektrické topné kabely, které udrží teplotu nad zámrznou.
• Jestliže trváte na prohřevu topnou vodou, tak kontaktujte projektanta topení, který navrhne řešení, případně ventil (DN; Kvs). Jako laik nejste schopen určit správný ventil (velký průtok ze strany kotle a malý do zkratu) a nevhodným ventilem si zaděláte na velké problémy ve funkčnosti topného systému jako celku (a to nepočítám vyhozené peníze za špatně zvolený ventil).
Dobrý den, jeden špatně zadaný z desítek parametrů na CR100 může způsobit popsané chování, a to vůbec nemluvím o případných chybách v topném systému. Jestli chcete alespoň trochu fundovanou odpověď, tak pro začátek pošlete výpis hodnot všech parametrů na CR100. Kdybych měl jen střelit od boku, tak bych to viděl na špatně nastavenou topnou křivku.