Poslední komentáře

  • Komentář: Pid regulátor   před 2 roky 9 měsíců
    Na stránce: Plynulá regulace PID

    Dobrý den, prosím o radu, jaký PID regulátor pro kotel Wiadrus cca 15 let starý, žádná regulace, pouze on of.

    Zkušenosti:  Elektrobock PT 32 špatné dílenské provedení, po roce odešel procesor.

    Siemens rew 24 v režimu PID 12 i 6 docílí přesně nastavenou teplotu, ovšem pokles proi sepnutí je 0.8 stupně C, což mi připada hodně. Těžka litinová soustava  s velkým množstvím vody prodělává plyn. Rew 200 se chová stajně. Nemohu odvodit, proč k poklesu dochází a voda chladne.

    Máte prosím radu, či jiným typ?

    Děkuji, s pozdravem Tomáš  B l á h a.

     

  • Komentář: Protherm Panther   před 2 roky 10 měsíců
       Dobrý den pane Valtere, děkuji a zároveň se omlouvám. Popletl jsem to označení. Není to KKO ale KOO, tedy skutečně nekondenzační kotel.
  • Komentář: Protherm Panther v.19 - odpověď   před 2 roky 10 měsíců

       Dobrý den, KKO je kondenzační kotel (značí to to druhé K). Na kotli bude výrobní štítek, kde bude přesné označení. Posílám, co mám a s tím byste si měl vystačit.

  • Komentář: Protherm Panther v.19   před 2 roky 10 měsíců
    Dobrý den, měl bych prosbu. Neměl by jste servisní nastavení kotle Prother Panther v.19 25KKO (nekondenzační kotel)? Předem děkuji.
  • Komentář: Termostat - odpověď   před 2 roky 11 měsíců

       Dobrý den, univerzální termostat (regulátor) opravdu neexistuje. Salus RT310i k tomuto kotli nepřipojíte. Nemůžete nahrazovat regulátor termostatem. Navíc tento typ kotle nemá ani svorky pro připojení termostatu ON/OFF. Kontaktujte svého servisního technika.

  • Komentář: Termostat   před 2 roky 11 měsíců
    Dobrý den, měl bych také dotaz, co se týká termostatu. Byl mne doporučen Salus RT310i, že jde na všechny typy kotlů. Mám Junkers ZSR 24-5KE 23 S5892. A tím pádem se chci zeptat kam zapojit nový který má své napájení plus spínací a rozpínací kabel. Starý termostat, který odešel byl napojený viz foto na 1,2,4. 7 prázdná a 8, 9 klema. Děkuji moc za radu.
  • Komentář: FW 120 – odpověď   před 3 roky 1 měsíc

    Dobrý den, máte podlahové topení nebo radiátory; jaký je typ kotle; jaké hodnoty mají další parametry atd. Dáváte mi strašně málo informací na to abych mohl rozumně odpovědět. To je jako bych vám řekl, že mám červené auto a ptal se, jestli tam mám lít benzín nebo naftu. Inspirujte se v jinými dotazy v listárně. Jestli chcete abych tomu věnoval čas, tak tomu ten čas budete muset věnovat také, jinak se k ničemu konstruktivnímu nedobereme.

  • Komentář: FW 120   před 3 roky 1 měsíc
    Dobrý den přeji, Prosím Vás našel jsem patní a koncový bod patní je nastaven na 10 a koncový na 50. Nemám ponětí na kolik se nastavují. Snad Vám toto bude stačit. S pozdravem Haiker Oldřich
  • Komentář: CT200 druhé čidlo - odpověď   před 3 roky 2 měsíce

    Osobně bych to řešil bez prostoru, maximálně dát do nejchladnější místnosti termostat pro eliminování „špatně“ nastavené křivky a případného nočního poklesu, jak jsem psal, ale je fakt, že pokud CT 200 už máte, tak proč ho nepoužít…

  • Komentář: Ku CT200 žiadne ďalšie čidlo   před 3 roky 2 měsíce
    Ku CT200 žiadne ďalšie čidlo nepripojíte. Rozumný nápad je prikúpiť externé čidlo a riadiť vykurovanie ekvitermikou. Termostat ale nemôže byť v miestnosti s krbom, lebo teplo z neho by ho ovplyvnilo. V menu CT200 je síce položka Krb, ale v spojitosti s ekvitermickou reguláciou je táto voľba(krb) zakázaná. Dajte CT200 do najchladnejšej miestnosti, termostatickými ventilmi vyregulujete obývák a o komfort neprídete, lebo CT200 budete ovládať mobilom s pivkom v ruke v obýváku pri krbe. Vplyv priestoru dajte na vysoký. Min.teplotu výstupu skúste dať 25, max. teplotu 75(pri kúrení radiátormi) a zostáva vám pohrať sa s pätným a koncovým bodom ekvitermickej krivky- to už závisí od strát domu. Pätu skúste dať 23 a koncový bod 50. Ak bude mrznúť a želanú teplotu v dome nedosiahnete, zvýšte koncovú teplotu. Ak bude nad nulou tak odhadom 10st., posúvaním päty nastavujete želanú teplotu. Pri prekúrení znižujte, pri nedokúrení dvíhajte pätu. A nezabudnite nastaviť ručne max. teplotu vody na kotli tiež na 75. P.Rokický, Košice
  • Komentář: Dobrý deň, Vitodens 100 B1K(H   před 3 roky 2 měsíce
    Na stránce: Doporučená regulace
    Dobrý deň, Vitodens 100 B1K(H,L,S,T)F je možné prevádzkovať v ekvitermickou režime a s vplyvom miestnosti iba s diaľkovým ovládaním Vitotrol 200-E. Pri použití izbových termostoch typu ON- OFF, Open-Therm, či Viessmann Vitotrol 100-UTDB, alebo Viessmann ViCare Smart termostatoch je možná iba prevádzka podľa teploty miestnosti. Je možná ekvitermická prevádzka bez vplyvu miestnosti a to spôsobom, že použijete iba snímač vonkajšej teploty bez izbového termostatu. Ekvitermickú krivku v tomto prípade nastavujete na zariadení Vitodens, alebo pohodlnejšie a prehľadnejšie je cez bezplatnú aplikáciu ViCare, ktorou ovládate Vaše zariadenie aj bez internetu keď ste v dosahu Wifi siete kotla, ktorú vytvorí jeho  vstavaný Wifi router. Viessmann aktuálne pracuje na možnosti použitia vonkajšej teploty v aplikácii ViCare pre použitie ekvitermického režimu kotla. Ak sa to podarí, tak nebude potrebný  snímač vonkajšej teploty, lebo aktuálnu vonkajšiu teplotu poskytne do zariadenia spomínaná aplikácia. Myslim že sa snažia o priemer teploty z 3 rôznych serverov aby bol údaj o vonkajšej teplote čo najviac relevantný.  Pavel 
  • Komentář: TR 200   před 3 roky 7 měsíců

    Dobrý den,
    na displeji regulátoru TR 200, na horní řádce komunikace (jazyk, začátek topení, začátek sporo,...) se objevil nápis 211!!!!!!!!!!!!!!!. Nikde jsem nenašel, co tento nápis (zřejmě chyba) znamená. Jinak se zdá, že kotel normálně funguje, jen nemám kontrolu, kde s nastavením zrovna jsem (nastavil jsem dle zkušenosti). K tomuto stavu došlo po výpadku elektřiny (vypnutí ĆEZ). Kondenzátor mě již nedrží hodnoty, takže vždy po výpadku, musím znovu nastavit. Tento problém však před tím nikdy nenastal. Zkoušel jsem odpojit kotel a znovu nahodit, ale závada se stále znovu objevuje.
    Za jakoukoli informaci předem děkuji
    Král

  • Komentář: Vodič kotel plyn a přimíchávání - odpověď   před 3 roky 8 měsíců

    Dobrý den, regulace teploty podlahového topení je nezávislá na typu kotle, ale je důležité vědět topenářské zapojení. Z vašeho dotazu není patrné, jaké přimíchávání máte na mysli, proto jen základní rada. Pokud se jedná o kabel, který by měl vést do podlahového rozdělovače, tak ve většině případů, pokud použijete CYKY 5Cx1,5, tak neuděláte chybu.

  • Komentář: Vodič kotel plyn a přimíchávání   před 3 roky 8 měsíců
    Dobrý den, nevíte, jaký vodič natáhnout od přimíchávání teplovodní podlahovky k plynové u kotli Protherm 25kko? Prý tam nějaký má být... A já nevím. Děkuji za odpověď.
  • Komentář: Skúsenosti s CT200 - odpověď   před 3 roky 8 měsíců
    Na stránce: EasyControl CT 200

    Velmi děkuji za předání Vašich zkušeností uživatelům tohoto webu yes

  • Komentář: Skúsenosti s CT200   před 3 roky 8 měsíců
    Na stránce: EasyControl CT 200

    Pozdravujem z Košíc,
    Ja som si minulého roku kúpil kotol Bosch GC-2300iW 15P a regulátor CT200.  Moja požiadavka bola ekvitermika a ovládanie mobilom.
    Po hodinách a dňoch bádania a skúšania som dospel do štádia, kedy mi celý systém robí presne to, čo chcem a som maximálne spokojný.
    Moje poznatky:
    1. Treba si prikúpiť ekvitermické čidlo a umiestniť ho vonku na chránenom mieste orientovanom na sever (aby ho slniečko ovplyvňovalo čo najmenej). Regulátor pripojený na net síce vie zistiť podľa miesta bydliska teplotu vonku, ale rozdiely v lokácii vášho domu a meracieho zariadenia služby počasia môžu byť kľudne aj 3 st., čo je dosť.
    2. Ak kúrite radiátormi, tam sa doporučuje maximálna teplota vody 75st. Toto maximum treba nastaviť ručne na kotli, lebo regulátorom to nejde spraviť. Stlačíte tlačítko radiátora krátko, blikajúcu hodnotu dáte na 75 a potvrdíte OK. Veľmi dôležité!!!
    3. Regulátor CT200 prepnete do ekvitermiky. Po pokusoch u mňa som dospel k týmto hodnotám:
    Vplyv priestoru- vysoký
    Typ vykurovania- vykurovacie teleso
    Pätný bod koncovej krivky 22st.
    Koncový bod vykurovacej krivky 48st.
    Min.teplota výstupu 20st.
    Max.teplota výstupu 75st.

    Prežil som zatiaľ jednu zimu 2020/2021 a nastavené teploty v miestnosti s regulátorom sa líšili o max. +-0,5st od teploty požadovanej časovým plánom. Oproti klasickému kotlu Protherm som ušetril tretinu spotreby plynu, kotol beží takmer nonstop a výkon- teda teplotu výst. vody dáva vždy akurát pokrývajúcu straty bytu. Prosto- paráda! Môj byt má 75m2, mám 8 rôzne veľkých radiátorov s termohlavicami všade -mimo miestnosti s termostatom. Tam mám klasické hlavice zap-vyp.
    Poskúšajte, zrejme budete musieť meniť niektoré hodnoty, ale citlivo, o stupeň, dva- až sa postupne dopracujete do optimálneho stavu.
    Prajem veľa úspechov a trpezlivosti
    Pavol Rokický

  • Komentář: VR34 výkon - odpověď 2   před 3 roky 10 měsíců

    Dobrý den, abych pravdu řekl, tak si nejsem úplně jistý, na co se ptáte, takže to vezmu obecně.
       Máme nějaký zdroj tepla (kotel) a nějaký spotřebič (např. radiátor). Pokud zdroj dodá stejný výkon, jako byl odebrán (nehrajete si s průtokem - konstantní průtok), tak teplota zůstává stejná. Pokud zdroj má větší výkon, než je odebrán, tak teplota stoupá a naopak. Takže například chci udržet stálou teplotu v místnosti, která má tepelné ztráty 2 kW, tak musí kotel jet na výkon 2 kW. Zjednodušeně je tepelný výkon dán průtokem a rozdílem teplot (vratná/topná voda). Průtok je konstantní (čerpadlo jede na konstantní průtok a nedochází k žádnému škrcení průtoku), tak potřebuji jet na takový výkon, který odpovídá danému rozdílu teplot.
       Obecně je regulace výkonu variabilnější a efektivnější, hlavně u kondenzačních kotlů větších výkonů, ale je náročnější na správné naprogramování a odladění na konkrétní topný systém. Ve vašem případě bych zachoval regulaci na teplotu. Pro kvalitní regulaci výkonu je potřeba nějaké zkušenosti a teoretické znalosti a u malých kotlů je ekonomický přínos minimální. Zde se regulace výkonu používá z jiných důvodů např. rychlý velký odběr u vzduchotechnik atd. Nic ale nebrání tomu si to vyzkoušet (nějaké zkušenosti asi máte), ale při testu si hodně hlídejte průtok a maximální teplotu výstupní vody. Jen dodám, že dobrá regulace na teplotu je lepši než špatně odladěná regulace výkonu, přece jenom dnešní kotle už nějakou inteligenci mají a tu vy musíte kvalitně nahradit.

  • Komentář: VR34 teplota nebo výkon ?   před 3 roky 10 měsíců

    Děkuji za odpověď, mě zajímalo, jak bude vypadat výstupní teplota z kotle a jeho chování při regulaci výkonu. Samozřejmě mohu propojku X1 odebrat a vše vypozorovat. Chtěl jsem znát Váš názor na použití obou možností a uznávám, že jsem se asi nevyjádřil správně. Petr Koubek.

  • Komentář: VR34 výkon - odpověď   před 3 roky 10 měsíců

    Vše je popsáno v návodu k instalaci. Viz odkaz výše...

  • Komentář: VR34 teplota nebo výkon ?   před 3 roky 10 měsíců

    Modul VR34 má možnost řízení kotle na teplotu nebo výkon. Záleží na tom, jestli je na VR34 propojka X1 nebo ne. Teplotu mi VR34 řídí dobře. Chtěl bych se zeptat, jak se bude kotel chovat při odstraněné propojce X1 - tedy řízení výkonu. K řízení teploty kotle používám 0-10V z miniserveru Loxone a teplota se mi nastavuje podle topné křivky v závislosti na venkovní teplotě. Děkuji za odpověď a Váš čas. Petr Koubek.