  • Komentář: Přenosný termostat -3-   před 3 roky 1 měsíc

    Poschoďový dům. Přízemí nyní termostat v obývacím pokoji s jídelnou. Poschodí ložnice a dětsky pokoj.
       Jde o to, že přes den jsme mimo dům, teplota nastavená na 16st a radiátory aktivní pouze v op a jídelna. V podvečer přijdeme domů, hodina před tím teplota na 18st do 22:00. Poté na 16st až do druhého dne podvečer. Takto nízké teploty nám vyhovují. Ale přes noc se teplota v přízemí nedostane pod 16st a tím pádem kotel nesepne a v poschodí je přes noc zima a zas nechceme zbytečné topit v noci v přízemí kde nikdo není. Proto byla myšlenka přenosného termostatu. Momentálně nás omezuji finance na nový kotel a chytré hlavice nebo nějaký důmyslný systém. Na radiátorech máme termohlavice. Případně ještě doplním, co je potřebné. Moc díky.

  • Komentář: Přenosný termostat -2- odpověď   před 3 roky 1 měsíc

       Dobrý večer, rozepište se více o vaší situaci a proč má být termostat přenosný. Pokud má být mé doporučení kvalifikované musím mít co nejvíce informací.

  • Komentář: Přenosný termostat -2-   před 3 roky 1 měsíc

       Děkuji za rychlou odpověď. Požádám tedy ještě o upřesnění, jaký tedy doporučíte pro tento kotel PRENOSNY termostat, který to zvládne bez učení a nebude ho to blbnout? Děkuji.

  • Komentář: Přenosný termostat - odpověď   před 3 roky 1 měsíc

       Dobrý den, ano, oba bezdrátové termostaty AURATON R30 RT i Honeywell T3R Y3H710RF0072 lze použít. Jen doplním:
     1) Prostorový termostat ve spojením s kotlem Viadrus G25 spíná 230V. Před výměnou je nutné vypnout napájení kotle a zapojení by měl provádět elektrikář ;-)
     2) Bezdrátový termostat neznamená přenosný. Vyberte si správné místo a tam ho trvale nechejte. Chytřejší termostaty například Honeywell T3R se učí chování prostoru (fuzzy logika) a při měnění podmínek chytrý termostat celkem zblbnete a chování není dobré.

  • Komentář: Přenosný termostat   před 3 roky 1 měsíc

       Dobrý den, požádám znalce o radu. Koupili jsme dum, kde je funkční plyn kotel Viadrus g25 s drátovým termostatem Auraton 2020.
       Rádi bychom dali bezdrátový termostat. Je možné k tomu kotli jednoduše připojit AURATON Termostat R30 RT nebo podobny a jak? Nebo Honeywell T3R Y3H710RF0072? Děkuji Jirka

  • Komentář: JUNKERS CERAPUR ACU SMART ZWSB 30-4 E - odpověď   před 3 roky 1 měsíc

       Dobrý den, otevřete si servisní menu (viz návod k instalaci pro odborníka), poté si najdete položku „Otopný okruh 1“ a následně položku „Nastavení topné křivky“. Topnou křivku nastavte podle návodu. Jestliže se Vám to nepodaří napište stávající nastavení, jakou prostorovou teplotu máte, jakou byste chtěl mít, jaká byla venkovní teplota a o jaký se jedná dům. Následně Vám mohu doporučit nastavení.
       Protože nastavení tohoto regulátoru není úplně snadné a záleží na správném nastavení všech parametrů, bylo by dobré kontaktovat našeho servisního technika, který provede nastavení a případně Vás zaškolí na podrobnější nastavení.

  • Komentář: JUNKERS CERAPUR ACU SMART ZWSB 30-4 E   před 3 roky 1 měsíc
    Dobrý den, mám kondenzační kotel JUNKERS CERAPUR ACU SMART ZWSB 30-4 E s ekvitermí regulací teploty (CW400), podlahové topení 2 okruhy. Už nějakou dobu si hraju s nastavením vytápění - nyní mi to vytápí na 25°C, což je strašně moc a nedaří se mi to stáhnout. Nemůžu nikde najít nastavení ekvitermní křívky, v menu lze nastavit pouze spouštění a nebo útlum topení ... tak jsem zkracoval doby pro vytápění. Venkovní teplotu mám nastavenou na 19,5°C (min. je 19°C). Jsem absolutní laik, tak se omlouvám za případné špatné formulace. Uměl by jste mi, prosím, poradit, jak na to?   Děkuji, M. Jakeš
  • Komentář: Řízení na výkon - doplnění   před 3 roky 2 měsíce

    S předešlým komentářem se ztotožňuji, jen doplním:
     1) U kaskády kondenzačních kotlů je výhodnější (příklad) pokud dva kotle běží na 50% než jeden na 100%.
     2) Kotle větších výkonů „někdy“ informací o skutečném výkonu kotle poskytují. Přiklad: nedávno oživená regulace kotle Buderus páté generace, kde skutečný výkon kotle vyčítám po komunikaci Modbus TCP. 
     3) Ze skutečnosti upozorním, že je nutné rozlišovat mezi kotli malých a velkých výkonů a mezi „chytrými“ a kotli které jednoznačně poslouchají povely (starší nebo velké kotle). Chování kotlů i kaskády se značně liší.

  • Komentář: Řízení na výkon   před 3 roky 2 měsíce
    Pokud chcete použít způsob řízení kotle přes výkon, musíte použít PI regulaci v nadřazeném systému a neustále reagovat na výstupní teplotu z kotlů (vzhledem k požadované). U řízení jednoho kotle to nedává smysl a vždy je lepší ponechat řízení na teplotu a nechat výkon kotle na kotlové automatice. Pokud je však kotlů víc a mají být řízeny nadřazeným systémem, je naopak jediná funkční možnost použít řízení na výkon a vytvořit si kaskádový řadič v regulátoru, který bude určovat, kolik kotlů má běžet, kdy se přiřadí nebo odřadí další. Parametry řízení je poté nutno doladit na místě za provozu a ideálně z trendů teplot atd. Pokud bychom řídili několik kotlů způsobem na teplotu, nastává problém v režimu odřazování. Přiřazení se ještě jakž takž dá, jelikož budeme mít prostě delší dobu na výstupu z kotlů nižší teplotu než je požadovaná a tudíž připneme další kotel (budeme předpokládat, že kotel již běží na 100% a stále nestíhá). Ale již neřešitelné je odřazení, jelikož nevíme, na kolik procent výkonu kotle jedou. Takže se může stát, že odřadíme kotel, ale jeden kotel to neutáhne a my tak musíme druhý přiřadit zpět a tak pořád dokola, dokud se nesníží odběr tepla a jeden kotel to již zvládne. Pokud bychom měli zpětnou informaci o tom, na jaký výkon kotle jedou v režimu řízení na teplotu, tak se s tím již dá pracovat, jenomže takovou informaci žádný kotel zpět nepošle. Takže to je asi hlavní rozdíl v řízení na teplotu nebo na výkon.
  • Komentář: Termostat k VIADRUS G25 - odpověď   před 3 roky 2 měsíce

       Dobrý den, skoro všechny prostorové termostaty i bezdrátové (ne regulátory) by měly jít ke kotli bez problému připojit. Uvedu příklad pro vámi vybraný Elektrobock BT012.
    Pár upozornění:
     1) Pracuje se s 230V – takže zapojení by měl dělat člověk s elektrotechnickým vzděláním.
     2) Bylo by dobré prověřit zapojení jednotlivých vodičů v kotli. Mělo by být: svorka (3) noční útlum = svorka kotle (19) -> pro napájení BT012 přepojit na svorku kotle (10); svorka (N) = svorka kotle (7); svorka (U1) přívod = svorka kotle (17); svorka (U2) spínaná fáze = svorka kotle (18), aby nedošlo k záměně (teorie nemusí odpovídat realitě ;-))

  • Komentář: Termostat k VIADRUS G25 (2)   před 3 roky 2 měsíce
       Už jsem to pochopil, jsem mimo, REGO pouze spíná U1+U2, 220 V, tedy musím použít termostat spínající 220 V, modrý zaizoluju, nezapojím, U1 + U2 dám do svorek nového termostatu, novému termostatu např. Elektrobock BT012 musím zajistit napájení 220 V mimo přívod od kotle. Termostaty s NO, COM nemůžu použít na tento starý kotel. Mám pravdu? Děkuji.
  • Komentář: Termostat k VIADRUS G25   před 3 roky 2 měsíce
       Dobrý den, prosím o radu odborníka, mám obstarožní ale perfektně pracující plynový kotel VIADRUS G25 s pokojovým termostatem REGO 972 01, na 4 kabelech N, L (U1), U2,3 dle schématu termostatu. Je nějaká možnost, jak ke kotli připojit nějaký bezdrátový termostat, který by se nyní hodil? Nové termostaty např. EMOS se připojují také 4 kabely N, L, NO, COM. N + L je jasné ale co ty další 2.Jaké jsou to od kotle, a jde to vůbec připojit. Případně jaký bezdrátový termostat by se dal ke kotli připojit. Děkuji velmi.
  • Komentář: Nastavení immergas - odpověď   před 3 roky 3 měsíce

    Dobrý den, pro lepší pochopení rád věci zjednodušuji, ale vy jste si to zjednodušila až moc ;-D
     1) Podlahové konvektory jsou většinou počítány na vysoké teploty, takže topnou vodou 45°C místnosti nevytopíte. Ve vašem případě budou na vysokou teplotu počítány i radiátory (nejspíše počítané před použitím kondenzačního kotle). Toto byste měla všechno najít v projektu topení.
     2) Ano, kondenzační kotle mají největší účinnost při nízké teplotě vratné vody (velký rozdíl teplot mezi spalinami a topnou vodou). Čím nižší teplota topné vody a tím i vratné vody, tím lepší. Nad cca 60°C teplotou topné vody už kondenzace skoro neprobíhá (můžete sledovat na trubce odvodu kondenzátu – taková „pračková“ hadice vedoucí z kotle do „kanálu“).
     3a) Byt má tepelné ztráty závislé na venkovní teplotě. Čím je venku větší zima, tím více tepla „uteče“ do venkovního prostředí. Abyste udržela uvnitř konstantní teplotu, tak musíte dodat stejné množství tepla, které jste ztratila.
     3b) Ve vašem případě můžete množství dodaného tepla ovlivnit jen teplotou topné vody, takže teplotu topné vody se snažte držet co nejníže, ale tak, abyste vytopila obytný prostor.
     3c) Jestliže byste chtěla mít toto automatické, tak to zvládá ekvitermní regulace kotle, ale to by se musel osadit snímač venkovní teploty. Prověřte u svého servisního technika, možnost realizace a osazení venkovního snímače.
     4) Jestliže byste chtěla co nejvíce optimalizovat vytápění, kontaktujte projektanta topení, který by přepočítal a navrhl změnu ve výkonu spotřebičů tepla (podlahové konvektory, radiátory), případně další změny. Hezký den.

  • Komentář: Nastavení teploty na kotli immergas victrix zeus 25   před 3 roky 3 měsíce
    Dobrý den,  chtěla bych poprosit o Vaši radu ohledně nastavení ideální teploty na kotli Immergas. Na různých stránkách jsem se dočetla, že ideální teplota ohřevné topné vody by měla být u kondenzačního kotle do 45 stupňů C. Nastavila jsem takto teplotu a stejně tak i ohřev užitné vody. Nicméně mám pocit, že se v bytě 90m2 teplota stále pohybuje okolo 19-20 stupňů. Dálkový termostat je nastavený na 22, ale do této teploty se byt nevytopí. Zkoušela jsem uškrtit přední radiátory, ale nic se nezměnilo. Kotel je zhruba rok starý, byt zateplený, konzultovala jsem takévýměnu radiátorů, ale nerada bych se do ní pouštěla, pokud je problém pouze s nastavením kotle. V 3kk bytě máme v obýváku a kuchyni dva podlahové konvektory, a ve dvou pokojích radiátory o rozměru 110x60x10cm. Na chodbě pak radiátor   90x60x6cm. Chtěla bych se zeptat na Váš názor, jaká teplota by podle Vás měla být na kotli nastavena, aby se neztratila funkce kondenzace a zároveň kotel elektivně pracoval? Předem moc děkuji.
  • Komentář: VITOTROL 200-A - odpověď   před 3 roky 3 měsíce

       Dobrý den, pro relevantní radu potřebuji přesné označení kotle, které najdete na štítku. Nejdůležitější je čtyřmístný kód (např. WB1C). Nejlépe foto. U kotlů s značením VITODENS 100-W jsou velké generační rozdíly. Též přesné označení regulátoru. Nejlépe i internetovou adresu odkud byl pořízen.

  • Komentář: VITOTROL 200-A   před 3 roky 3 měsíce

    Zdravim, kúpili sme rodinny dom , kde je nainstalovany plynový kondenzačný kotol VITODENS 100-W pre podlahove kurenie. Aktuálne som zakúpil regulator VITOTROL 200-A. Chcel by som sa informovať ako je mozne zapojiť ho pre ovládanie kotla, nakoľko na zaklade manuálov neviem identifikovať spôsob zapojenia.

  • Komentář: Podlahovka z radiátoru - odpověď   před 3 roky 3 měsíce
    Na stránce: BAXI Luna Platinum

       Dobrý den, radiátor můžete přiškrtit na radiátorovém šroubení pod radiátorem (na imbus klíč; stačí jeden), ale přiškrtíte i podlahovku. Pokud byste chtěl přiškrtit jen podlahovku, tak musíte sundat termohlavici (ta bílá věc) a pod ní bude „stříbrný“ kroužek na „zlatém“ těle (vycházím s toho, že i spodek bude Danfoss). Tento kroužek má na sobě stupnici. Nějaké číslo bude směřovat proti vyraženému bodu (rysce). 1 – je minimální průtok; 7 – je maximální průtok; N – bez regulace (maximum armatury). Nastavení provedete přitažením kroužku od těla ventilu (k sobě), otočením a zasunutím zpět. Ať se daří ;-)

  • Komentář: Podlahovka z radiátoru   před 3 roky 3 měsíce
    Na stránce: BAXI Luna Platinum
    Dobry den, Dekuji za vasi odpoved. Ano mate pravdu. rozdil teplot nahore je podstatne vetsi nez dole, u nejvzdalenejsiho radiatoru je vratka jen slabe vlazna. Dole v obyvaku mam jeste dva hady do podlahovky, ktere jsou pripojeny na radiatory v obyvaku pres nejaky termoventil. Predpokladam, ze i podlahovka (ca 2x9m2) bude brat dost prutoku horejsku. Je mozne prutok omezit priskrcenim ventilu na vratce pod radiatorem? priskrti to i radiator, ale obyvak byva nejteplejsi a nejrychleji vytopeny - mozna i diky podlahovce. Jina moznost asi neni? Nebo neni nutne podlahovku resit?   diky za vas nazor.  
  • Komentář: Ekvitermní křivka kotel Viessmann3 - odpověď   před 3 roky 4 měsíce

    Dobrý den.
    Ad1) Nechte standardní nastavení. Toto je spíše pro veřejné budovy, kde není žádoucí, aby lidé s požadovanou teplotou hýbali ve velkém rozsahu.
    Ad2) Maximální teplota UT (ústřední topení) se nastavuje podle topného systému (na co je navržen). Zachoval bych stávající 70°C.
    Ad3) Toto se musí vyzkoušet. Váš dům má velkou setrvačnost, takže bych začal na 10 a případně přidával.
    Ad4) Toto se musí též vyzkoušet. Určující faktor je výkon radiátorů (většinou bývají předimenzované), proto bych začal na 10 a pokud bude teplota kmitat, tak číslo snižovat.
    Ad5) Posílám návod, kde je to popsané. Tuto funkci můžete vyzkoušet až budete mít perfektně odladěnou ekvitermní křivku a topení bude fungovat k plné spokojenosti, jinak je kontraproduktivní.

  • Komentář: Ekvitermní křivka kotel Viessmann3   před 3 roky 4 měsíce

    Dobrý den, skvělé. Moc děkuji.
    Snad naposled budu otravovat a zeptám se ještě na pár otázek...
    1) jakou nastavit minimální a maximální regul.teplotu? Mám nastaveno původní nastavení 5 a 39stupňů)
    2) minimální teplotu TU mám tedy nastavenou na 30 stupňů. Jaká má být maximální teplota TU?
    3) jakou hodnotu nastavit u regulačního intervalu ekvitermní regulace?
    4) jakou hodnotu nastavit u rychlosti reakce?
    5) kdy je vhodné a jak funguje předčasné zapnutí topení?
    Děkuji za vaši ochotu s odpověďmi.