Poslední komentáře

  • Komentář: Svítící displej jak na kotli tak termostatu   před 1 rok 9 měsíců
    Dobrý den, už přes půl roku mám problém S rozsvěcováním displeje na kotli a termostatu zprvu jsem myslel že to je termostatem který jsem koupil nový ale neustále to bylo stejné svítilo to a zhasínalo samovolně takže si myslím že musí být chyba v kotli nevím jak se to dá odstranit ? Kotek Vaillant VU INT186/3-5R3 spojen kabelem k termostatu calorMATIC 370 Děkuji
  • Komentář: Povrchová teplota2 - odpověď   před 1 rok 10 měsíců

       Dobrý večer, podle vašich představ žádná norma není. V prodejně mají nějakou základní hodnotu, ale v podstatě to nic neznamená. To je jako by v prodejně aut napsali, že tento model jede 100 km/h, ale to auto může jet samozřejmě víc nebo míň. Pro představu vám posílám v příloze výpočet výkonu pro radiátory Radik Klasic, ale i to je jen jako pomůcka pro projektanty topení a nejsou tam započítány další vlivy. Můžete pátrat, ale pokud to má být dobře, tak na to potřebujete vzdělání a ani já si na to netroufám, protože bez všech potřebných znalostí může být chyba velká.

  • Komentář: Povrchová teplota2   před 1 rok 10 měsíců
    Děkuji, v podstatě mne zajímá "norma". V prodejně mají radiátor a u něj je uveden výkon ve watech. To znamená, že se s nějakou teplotou (pro danou plochu radiátoru) už nějak počítá. Nemyslím, že 80°C. Dík, budu pátrat dál.
  • Komentář: Povrchová teplota - odpověď   před 1 rok 10 měsíců

       Dobrý den, výkon radiátoru je dán hlavně teplotním spádem. Je potřeba znát typ radiátoru, plochu radiátoru, vstupní teplotu (teplota přívod), výstupní teplotu (teplota vratka), teplotu místnosti a další parametry.
       Obecně teplota < 50°C nevadí. V prováděcím projektu topení by mělo být napsáno na jaké teploty a teplotní spád byl radiátor spočítán. Nemyslím si, že si dokážete (amatérsky) dobře spočítat výkon radiátoru. Obraťte se na projektanta topení. Ten posoudí váš problém, najde příčinu (nemusí to být teplota topné vody, ale například průtok) a navrhne řešení ;-)

  • Komentář: Povrchová teplota litinového radiátoru   před 1 rok 10 měsíců
    Dobrý den,na základě nějakého vašeho příspěvku dovoluji si vás oslovit s dotazem:Jaká má být (nominální) povrchová teplota radiátoru? Nebo i teplota vody na vstupu. Existuje nějaká současná norma, která toto říká? Všechny tabulky, které se mi o výkonu radiátorů zatím podařilo nalézt, mluví o teplotě 80°C. Nejběžněji je ale u nás v domě povrchová teplota radiátoru < 50°C.Při t=80°C se udává u litinového článku 200-500 výkon 134 W, 0,27m2. Zajímá mne výkon při t=45-50°C a nemyslím, že klesne lineárně. Děkuji předem, Janda.
  • Komentář: Motor pohonu2 - odpověď   před 1 rok 11 měsíců

       Dobrý den, schéma bývalo vylepené ve vnitřku krytu, kdo to nezná, nenajde :-) Koukněte tam. Myslím si, že by tam mělo být zapojení podle přiloženého obrázku (minimálně to bude inspirace). Společný vodič ze svorky (2) připojte na (N) a fázi (L) připojujete na jeden nebo druhý vodič, podle toho, na kterou stranu se má motůrek točit (ne na obě), ale podle schématu by to mělo být zřejmé. Ať se daří.

  • Komentář: Motor pohonu2   před 1 rok 11 měsíců

    Díky za rychlou reakci. Já myslel, že přijde nějaké avizo na mail, až teď mě napadlo se sem znova podívat...

    1) S převody jsem ručně normálně pohyboval, chod se zdál plynulý bez zadrhávání či neptřičných zvuků

    2) S tím mám trochu problém... Z mechanismu jsem očesal všechny mikrospínače, takže je zapojený holý motor s kondenzátorem napřímo. Kontroloval jsem, alespoň jak to šlo, zapojení vodičů podle jedné z vašich fotografií v popisu úpravy pohonu. Nemám žádné schema. Nevím, čím/jak/kde se přepíná smysl otáček. Faktem je, že jsou zapojeny všechny 3 vodiče, mezi dvěma je kondenzátor.

    3) Kontrolu kapacity máte na mysli změřením? Nebo správnou velikost na štítku? Tu neznám, předpokládám, že je tam original - 2uF/400V. Vyzkouším to výměnou za nový.

    4) To bude na závěr...

    Děkuji, prozatím, za info. 
    St. Drašner

  • Komentář: Motor pohonu - odpověď   před 1 rok 11 měsíců

       Dobrý den, přímočaré pohony (KTI) mívaly silnější motor (kolem 50W) ale údaje na nich napsané nebyli, takže přesný typ či parametry motoru neznám (pro jistotu koukněte na horní víčko), nicméně motory odcházely minimálně (nechaly si líbit hodně). Postupoval bych takto:
     1) Jako první zkontrolujte, jestli motor není zablokován (problém s převodovkou).
     2) Kontrola, jestli nejsou sepnuté levé i pravé otáčky.
     3) Kontrola kapacity kondenzátoru.
     4) Kontrola vinutí motoru (mělo by jít převinout vinutí).

  • Komentář: Motor pohonu   před 1 rok 11 měsíců
    Dobrý den, mám dotaz na samotný motor pohonu. Potřeboval bych poradit, jaký použít náhradní motor. Mám přímočarý pohon KLIMACT KTI, 52432.0205. Motor při zapojení jen vrní a netočí se. Nejdříve zkusím vyměnit kondenzátor. Když to nepomůže, budu potřebovat nový motor. Nevím jaký, kde, na motoru není žádné označení/štítek... Předem děkuji za info. StD
  • Komentář: JJ bavím se, bavím... :-).   před 1 rok 11 měsíců
    JJ bavím se, bavím... :-). Ale koukám, udělal jsem chybu. Pozornému neujde, že v samém konci textu nejde o kondenzátor, ale o výparník...
  • Komentář: Průtok vody přes TČ - jarda   před 1 rok 11 měsíců

    Tady to někoho baví ...wink

  • Komentář: Průtok vody přes TČ   před 1 rok 11 měsíců
    Ahoj. Řešil jsem podobný problém, kdy jsem připojoval bazénové TČ - vzduch/voda-, o příkonu 2kW, k otopu domu. Nejdříve  jsem si ověřil, že toto TČ potřebuje 7m3/h. Hrozné. Všechno jsem tomu podřídil. V první řadě 5/4" oběhové čerpadlo. Potrubí 5/4", použil jsem plastové hadice, pro max. teplotu 70st.C a tuším asi 3 bar, s plastovými PVC 5/4" nátrubky. Zvolil jsem použití výměníku a nemrznoucí směsi 80% vody a 20% nemrznoucí směs. Nesehnal jsem cenově vhodný výměník s únosnou tlakovou ztrátou, proto jsem použil dva výměníky vedle sebe, ale nakonec finanční úspora nebyla velká, dost peněz stály armatury navíc. A teď to nejdůležitější: Před výměníky jsou na vstupu i výstupu 5/4" kulové kohouty. Před nimi, jako bypass 5/4" potrubního okruhu od TČ, je vsazen regulační ventil, volil jsem 1". K tomu expanzní nádobu. Tato sestava zaručuje pro TČ průtok 7m3/h, ale přitom regulačním 1" ventilem (a v případě potřeby i jedním z 5/4" kul. kohoutů, nebo oběhovým čerpadlem) reguluji teplotu v tomto okruhu tak, aby se tlak na výstupu chladiva z kompresoru TČ pohyboval od 21 do 35 bar. Ještě neznám přesnou hodnotu tlaku chladiva při největší účinnosti TČ. Nemám ještě potřebné měření účinnosti TČ. Účinnost přímo souvisí s odparem a hlavně kondenzací použitého chladiva v TČ. To má vliv i na efektivní teplotu vody dodávané TČ  k otopu domu. Oběhové čerpalo mám to nejlevnější na trhu, 2500Kč, bezproblémové. Přidal jsem mu frekvenční regulaci, zatím nastavuji ručně. Automatickou regulaci připravuji. Podle kondenzačního tlaku, nebo možná jenom tepoty chladiva na výtlaku (a pravděpodobně i venkovní teplotě), bude regulace regulovat průtok nemrznoucí směsi výkonem oběhového čerpadla a regulačním ventilem. Tolik zkoušky. Na příští sezónu bych rád připravil dva vrty, v nich bych přečerpával vodu přes TČ, ale až v případě poklesu venkovní teploty - dnes odhaduji 3-5st.C. Do okruhu  současného vzduchového kondenzátoru TČ, chci ještě přidat kondenzátor chlazený vodou ze studní. Dosavadní výsledky jsou dobré, až ucházející... Vize pěkná, času málo.
  • Komentář: TČ - efektivita3   před 1 rok 11 měsíců

    Děkuji, zatím budu pozorovat chod TČ, určitě to chce ještě nějaký čas.
    Když tak se ozvu.
    Přeji pěkný víkend.

  • Komentář: TČ - efektivita2 - odpověď   před 1 rok 11 měsíců

       Dobrý den, záleží, jak servisní technik připnutí bivalentního zdroje nastaví (elektrokotel), ale podle zkušenosti to bude od -4°C do -10°C, takže určitě zapnul.
       Z vašeho popisu mi není jasné, jak jste přišel na to, že při vyšších venkovních teplotách máte vyšší spotřebu než při nižších. Bez podkladů, z kterých jste vycházel, není možné určit kde je chyba.
       Doporučení mám jen jediné, provozovat TČ na co nejnižší teplotě topné vody tj., ekvitermní křivku nastavit tak, aby správně kopírovala tepelné ztráty objektu. Vše ostatní neovlivníte, protože je to dáno konstrukcí tepelného čerpadla a provedením topného systému. Tím neříkám, že topný systém se nedá vylepšit, ale k tomu nemám od vás podklady.

  • Komentář: TČ - efektivita2   před 1 rok 11 měsíců

    Děkuji, všemu rozumím.

    Body a/ a b/ neplatí, protože neodpovídají situaci - žádné změny nenastaly.

    c/ Možná špatně mám za to, že zatím se elektrokotel nezapnul a vytápí jen TČ.

    Osobně trochu kalkuluji, jestli TČ není předimenzované. Pro ilustraci uvádím výkon TČ:

    TZ objektu /jednopodlažní dům/ je vypočtena na 6,1k W.

    Výkon TČ:                                                       COP
    Max. topný výkon při A2/W35                            10,4
    Max. topný výkon při A-7/W35                            8,0
    A-7/W35 topný výkon 7,01                                 2,8
    A2/W35 topný výkon 3,1                                    4,1
    A7/W35 topný výkon 4,6                                   4,8
    A7/W55 topný výkon 5,0                                   2,9

    Údaje jsou možná nadhodnocené, čerpám z materiálu firmy na jejich stránkách.
    Děkuji za vaši péči.
    Můžu s tím něco udělat /topná křivka apod./

  • Komentář: TČ - efektivita - odpověď   před 1 rok 11 měsíců

    Dobrý den, rozdělím dotaz na dvě odpovědi:
     1) Teplota topné vody: Máte aktivovanou ekvitermní regulaci, která zjednodušeně řečeno přepočítává tepelné ztráty domu podle venkovní teploty na teplotu topné vody. Dům má menší tepelné ztráty při vyšší venkovní teplotě, proto není potřeba tolik tepla dodávat, proto nižší teplota topné vody. Zde je funkce v pořádku.
     2) Spotřeba elektřiny: Tepelné čerpadlo při venkovních teplotách kolem 0°C by mělo pracovat efektivněji, než při -15°C, proto by mělo mít menší spotřebu. Zde je evidentní rozpor. Pro relevantní posouzení bych potřeboval více konkrétních hodnot, ale podle mích zkušeností, aktuální situace a vašeho popisu bude topný systém v pořádku, ale nastala jedna z těchto možností:
      a) Zvýšil jste požadovanou teplotu v místnosti. Změna o 1°C v prostoru v rozmezí 19°C ~ 25°C bude znamenat změnu spotřeby elektrické energie cca o +10% (záleží na celém topném systému).
      b) Někde se zvýšila spotřeba domu například otevřené okno, více větrání, natápí se, co se dřív nenatápělo atd.
      c) U nás bylo dnes v noci -12°C a přes den kolem 1°C. Jestliže jste to měl stejně, tak v noci jelo TČ na 45°C, nejspíše s přídavným topením (elektrospirála) a neefektivně. To jste nejspíše nezaregistroval a až přes den kolem 1°C venkovní teploty TČ jelo efektivně se sníženou teplotu vody, které jste si všiml. V konečném důsledku kvůli nočnímu hodně neefektivnímu provozu (vše pod cca -10°C, závisí na konkrétním typu) může být spotřeba vyšší než na provozu pod tuto hranici, a to i při teplejší počasí kolem poledne.

  • Komentář: TČ - efektivita   před 1 rok 11 měsíců

    Ještě jednou děkuji. Mám vypozorováno, že TČ topí lépe během minusových venkovních teplot /teplota topné vody max. 42 stupňů. Když se venku oteplí nad nulu, teplota topné vody klesne až na 35 stupňů, ale za 24 hodin celkem je vyšší spotřeba elektřiny. Je někde chyba? Zdravím a děkuji.

  • Komentář: Bez ekvitermu2   před 2 roky 2 týdny

       Dobrý den, pane Valtře. Vážím si vaší podrobné reakce. Bohužel jsem si jí všiml až nyní. Každý přístup má svoje pro a proti. Hlavním argumentem pro nepoužití ekvitermní regulace v mém případě byly velmi dobré izolační a zejména významné akumulační schopnosti domu. Ani výkyv venkovní teploty na -10°C v noci nesnížil teplotou prostoru do dalších 24h bez vytápění více jak o 1°C. Zjistil jsem to měřením při temperování v první zimě, kdy jsem si pořídil přenosné teploměry s pamětí a exportem dat do aplikace mobilního telefonu. Rozhodoval jsem se na základě empiricky naměřených dat. Doplním podrobnosti k vašim poznámkám:
     Ad 1) Sledovat a nastavovat teplotu topné vody v podlahovém topení mě „vyučila“ zkušenost s tepelným čerpadlem vzduch-voda v předchozím domě. Při delších propadech venkovní teploty pod -10°C a méně tepelné čerpadlo nebylo schopno udržet teplotu prostoru a zapínal jsem přídavné elektrické topné těleso. Ano, máte pravdu, toto ze mě udělalo lidského regulátora a během let jsem už věděl, jaké venkovní teplotě má odpovídat korekce teploty topné vody. Zlozvyk naučený z nutnosti.
     Ad 2) Ano, mám prostorový přístroj Baxi QAA75 na 30 cm tlusté nosné zdi v tepelně nejstabilnější části domu, v místě které není výrazně ovlivňováno ani sluncem, ani vařením, ani větráním. Je to stejný přístroj, jaký je vložen v kotli Baxi Platinum, takže mám dva. Ten v kotli je nastaven pro zobrazování aktuální teploty topné vody. Udržuji stabilní teplotu prostoru. Jsem si vědom, že to je zásadní předpoklad mého přístupu. V regulaci Siemens LSM15 mám nastavenou automatickou adaptaci topné křivky parametrem 726 a spínací diferenci teploty prostoru parametrem 760 na minimálních 0,5°C.
     Ad 3) Ztotožňuji se s vašim názorem. Ano, vyžádalo si to hodně času, než jsem systém vyladil tak, aby byl za daných podmínek co nejvíce stabilní a efektivní. K tomu jsem celý listopad a prosinec několikrát týdně vyhodnocoval grafy naměřených dat, která se ukládají a zobrazuji v připojeném web serveru Siemens OZW672.01, a podle nich upravoval parametry „topenářské“ parametry pro topný okruh v LMS15. Jsem si vědom, že nejsem standardní uživatel, ale exot. Neznám v okolí nikoho jiného, kdo by takto postupoval.
     Ad 4) Uvedl jste klíčovou podmínku ekvitermní regulace, že si dá topenář práci, dobře ji nastaví a zaškolí obsluhu. Bohužel, přesto, že mi kotel zprovoznil doporučený topenář z „BAXI topservice“, vámi uvedenou podmínku nesplňoval. Ano i exoti mezi topenáři existují, u jednoho ze sousedů jezdila topenářská firma cca 50 km určitě více jak pětkrát za zimu regulaci nastavit. Tedy náročnost na čas a kvalifikace platí stejně i u nastavení ekvitermní regulace.
     Ad 5) Troufám si tvrdit, že jsem svůj lidský faktor dokázal snížit na max. +10%. Topím na teplotu prostoru 21,5 °C. Reálná naměřená teplota prostoru bez vlivu nosné zdi na přístroj je 22,5 °C. Je polovina ledna, pravidelné vyúčtování Innogy je na konci únory. Dle mých propočtů nespotřebuji za sezónu více jak 660-680 m3, odhad v Innosvět s odečtem k 31.12.2022 Innogy vychází podle mě na nereálných 602 m3. Uvidím za měsíc a půl. Zatím vše nasvědčuje, že stanovený cíl 7,5 MWh splním.
    Hodně zdaru a děkuji za cenné informace ve vaší knize a zejména na vašich stránkách.

  • Komentář: Měl jsem ten samý problém TR100   před 2 roky 3 týdny
    Dobrý den, měl jsem ten samý probvlém. Vyřešeno novým termostatem, který právě prodávám-mám nový codens Bosch kotel  s novým regulátorem Junkers FR 120. Mrkněte na bazoš, mám ho tam k případně k prodeji.
  • Komentář: Jak to dopadlo - odpověď   před 2 roky 3 týdny

    Dobrý večer, bohužel většina lidí po vyřešení problému už zapomene napsat :-(
    Poté beru, že poslední mail pomohl, ale to vám asi v tomto případě moc nepomůže. Kdyby byl zájem, zkusil bych dohledat kompletní mail na tazatele původního článku.