Dobrý den, našel jsem úplnou náhodou tuto diskusi a zjistil jsem, že něco podobného řeším právě nyní i já. Takže bych s dovolením lehce navázal na předchozí. A hlavně, pane Valter, ve vaši odpovědi je přesně to, co se děje i u nás, ohledně cyklování. Koupili jsme RD, 2 patra + mezonet, takže celkem vysoký dům na malé ploše asi 80m2. Dům zateplen, ale bohužel jen cca 10cm, ztráty odborníkem vypočítané nemám, ale odhaduji dle spotřeby energii a tabulek na internetu něco kolem 6-7kW. Plynový kondenzační kotel relativně nový, cca 5let. Je to BAXI Nuvola +33, proč tak velký výkon netuším, prý aby stačil rychle ohřívat TUV (má integrovaný zásobník na vodu) a taky kvůli 3 patrům domu a celkem 14 radiátorům.... každopádně min. výkon tohoto kotle, jestli se nepletu je 3,3kW. Na všech radiátorech termohlavice, které zvláště v horních patrech dost často zavírají, protože je tam již teplo. Takže není pak potřeba takový výkon, podle mě by stačilo klidně 1-2kW, to ale kotel neumí, pak asi cykluje. Kotel měnit zatím nechci, když je relativně nový. To bylo spíše na úvod. Pokud budete ochotný a čas dovolí, mám jednu myšlenku: 1) Nepomohlo by, kdybych do systému "vložil" akumulační nádrž, aby kotel necykloval? Ještě bych zmínil, že mám všude radiátory, pokusem jsem zjistil, že na vytopení domu stačí teplota otopné vody 50°C. 2) Otázka, pokud natopím AKU nádrž, jak dlouho zvládne vytápět dům, přece jen to není podlahovka, zda se vůbec investice do AKU vrátí. 3) Jiným způsobem zregulovat kotel. 4) Spotřeba plynu není nic hrozného, ale proč to neudělat lépe, když by to šlo..... 5) Mám malou FVE elektrárnu 5,5kWp, která by s natopením AKU pomohla, ale asi až od března, přes zimu nic. 6) Někdo radil na přechodné období, kdy ještě svítí elektrokotel, ale nevím, kombinace kond. kotle a elektrokotle, zda to není blbost. Děkuji vám za jakékoliv info.
Dobrý den, opět upozorním, že tento kotel není připraven na prostorový termostat. Měl by být použit prostorový regulátor. Je to jako byste dával na automobil pneumatiky, které tam nepatří. Pojede to, ale jak? Pokud i tak chcete termostat použít, tak odpojte stávající regulátor z kotlových svorek 1 (hnědý drát), 2 (černý drát), 4 (modrý drát) a svorky prostorového termostatu NO a COM propojíte na kotlové svorky 8 a 9 (vedle svorek 1,2,4,5). Zapomeňte vyndat klemu (černý propoj mezi svorkami).
Dobrý den,topenářské zapojení dvou zdrojů tepla souběžně provozovaných bez vyrovnání dynamických tlaků čerpadel bude nepředvídatelné a též bude fungovat špatně a neefektivně. Jestliže čerpadla budou tlačit proti sobě budete potřebovat cca o 1/3 větší výkon obou čerpadel abyste dosáhl stejného průtoku. Zároveň do toho budou „kecat“ uzavírací hlavice spotřebičů tepla a pokud oba systémy neoddělíte, tak různě v čase bude jeden spotřebič natápěn z různých zdrojů. Je to jako by se dva traktory přetahovali o jeden vůz – silnější vyhraje (zdroj s větším momentálním dynamickým tlakem). Mé doporučení: 1) Elektro ventil u krbových kamen nahradit zpětnou klapkou. Poté nemůže dojít k přetopení, zničení krbu a úrazu při nefunkčním elektroventilu. 2) Neprovozovat oba zdroje současně. Pokud už to musí být, tak obě části rozdělit například tím sundaným elektroventilem a udělat z toho dočasně dva oddělené systémy (pozor na správně osazené expanzomaty). 3) Nechat si na to udělat topenářský projekt. Podle popisu tu vidím velký prostor pro chybu a následně vytopený dům.
Dobrý den,
řeším podobný problém, kdy jste popsal správně umístění zpětných klapek za krbová kamna s výměníkem a za plynový kotel a blokování termostatem na krbových kamnech spuštění plynového kotle, tak aby neběžely oba zdroje současně. Ale u mě je to komplikovanější, kdy krbová kamna jsou v přízemí a plynový kotel je jako zdroj pro přízemí i pro patro, tzn. že např. dole topím kamny, ale v patře potřebuji zatopit plynem. Jde mi o to, že nemohu blokovat příložným termostatem na krbových kamnech spuštění plynového kotle, neboť potřebuji topit v patře. V tom okamžiku mi na zpětnou klapku u krbových kamen tlačí čerpadlo z plynového kotle a pokud sepne termostat kamen, tlačí z druhé strany čerpadlo kamen. Zdroje tepla jsou každý na opačném konci RD a tudíž stoupačky zdrojů jdou proti sobě. Lze to řešit jinak než elektroventily? Popsaný stav mě teprve čeká realizovat, neboť patro je stavebně před dokončením. Momentálně realizováno zpětná klapka na plynovém kotli na výstupu a elektroventil za krbovými kamny spínaný příložným termostatem současně s oběhovým čerpadlem kamen a s blokováním plynového kotle přes příložný termostat krbových kamen. Funkci elektroventilu lze nahradit u krbovek zpětnou klapkou.
Bohuzel to vypada, ze u teto rady nelze vynutit pouziti zakladniho OpenTherm protokolu. Zarazi me, ze manual uvadi F01 - 41. Ja mam na svem kotli F01-65. Zkusim jeste servisaka, jestli by nevedel vic.
Bohuzel to vypada, ze u teto rady nelze vynutit pouziti zakladniho OpenTherm protokolu. Zarazi me, ze manual uvadi F01 - 41. Ja mam na svem kotli F01-65. Zkusim jeste servisaka, jestli by nevedel vic.
Dobrý den, společný vodič (N) svorka (2) by měl být černý. Červený a hnědý jsou fázové, pro levý a pravý chod (připojit na kondenzátor). Černý (společný) je konec dvou vynutí, takže proti hnědému bude mít stejný odpor jako proti červenému a červený proti hnědému součet obou vynutí. Například: černý -> hnědý = 250 ohm; černý -> červený = 250 ohm; hnědý -> červený = 500 ohm.
Bohuzel u Nuvola 3 comfort jsem byl schopen jen zapnout pomoci F22 rozsirene menu ktere konci u F65. Zatim nevim, jestli Nuvola ma taky moznost nastaveni typu openthermu. Hledam servisni manual ke kotli.
Dobrý den,
jaká barva, případně jak by se dalo doměřit, který vodič je společný - na schématu svorka (2) ?
Dostal se ke mě pohon, který byl již rozebraný (motor ze kterého jdou 3 dráty + kondenzátor 2dráty + převodovka).
Děkuji předem za jakoukoliv informaci.
Dobrý den, mám podobný problém, jak je výše, jen na elektro kotli Bosch Tronic Heat 3500. Kotel má nastavenou teplotu na 55 stupňů, ale neustále dochází k jeho zahřívání na nějakých 65-70 stupňů, které následně klesnou na 40-45 stupňů a po pár minutách opět dokola. Kotel původně hlásil, co pět minut chybu E11 – po radě technika jsem nastavila hodnotu SE24 (Navýšení teploty kotlové vody proti nastavené kotlové teplotě pro vyhlášení poruchy Er11) na hodnotu 12 (z 5). Termostat nemáme, teplotu regulujeme skrze termohlavice v jednotlivých místnostech – většinou nastaveny mezi 2 a 3. I po přenastavení to hodilo stejnou chybu – jednu hlavici jsem tedy pustila naplno a chyba zmizela, ale dochází k neustálé "práci" kotle. Čekala bych, že by se kotel měl vyhřát na požadovanou teplotu a tu si jednoduše držet, a ne se dokola dostávat nad ní a pak pod ní. Logicky to na mě působí jako velký žrout energie. Nevíte prosím, jak a jestli lze lépe nastavit? Kotel je nainstalovaný úplně nový. Děkuji
Dobrý den, toto není jednoduchá závada a návštěva servisního technika vás asi nemine, ale mohl byste vyzkoušet: 1) Budu předpokládat, že není problém v colorMATICu, protože jste psal, že jste koupil nový, tudíž že by byla chyba ve dvou zařízeních (starý, nový) by byla velká náhoda. Zbývá nám propojení a kotel. 2) Může být navrtaný nebo jinak poškozený kabel pro propojení colorMATICu a kotle. Je tam nízké napětí 24V a na polaritě zapojení nezáleží (dva dráty lze zapojit jakkoli), takže pro otestování natáhněte jakýkoli kabel, klidně i „na hulváta“ po zemi a zkuste přepojit, jestli se to zlepší (montáž při vypnutém kotli). 3) Jestliže propojovací kabel je v pořádku zbývá nám jen kotel. Zde nic neopravíte, jen byste mohl vyzkoušet, dát kotel do jiné zásuvky, nejlépe jiného okruhu. Může být někde povolený spoj v elektroinstalaci a napájecí zdroj v kotli si s tím neporadí. Jestliže i elektroinstalace je v pořádku, tak už jen servisní technik. Dejte vědět, jak jste dopadl.
Dobrý den, už přes půl roku mám problém S rozsvěcováním displeje na kotli a termostatu zprvu jsem myslel že to je termostatem který jsem koupil nový ale neustále to bylo stejné svítilo to a zhasínalo samovolně takže si myslím že musí být chyba v kotli nevím jak se to dá odstranit ?
Kotek Vaillant VU INT186/3-5R3 spojen kabelem k termostatu calorMATIC 370
Děkuji
Dobrý večer, podle vašich představ žádná norma není. V prodejně mají nějakou základní hodnotu, ale v podstatě to nic neznamená. To je jako by v prodejně aut napsali, že tento model jede 100 km/h, ale to auto může jet samozřejmě víc nebo míň. Pro představu vám posílám v příloze výpočet výkonu pro radiátory Radik Klasic, ale i to je jen jako pomůcka pro projektanty topení a nejsou tam započítány další vlivy. Můžete pátrat, ale pokud to má být dobře, tak na to potřebujete vzdělání a ani já si na to netroufám, protože bez všech potřebných znalostí může být chyba velká.
Děkuji, v podstatě mne zajímá "norma". V prodejně mají radiátor a u něj je uveden výkon ve watech. To znamená, že se s nějakou teplotou (pro danou plochu radiátoru) už nějak počítá. Nemyslím, že 80°C. Dík, budu pátrat dál.
Dobrý den, výkon radiátoru je dán hlavně teplotním spádem. Je potřeba znát typ radiátoru, plochu radiátoru, vstupní teplotu (teplota přívod), výstupní teplotu (teplota vratka), teplotu místnosti a další parametry. Obecně teplota < 50°C nevadí. V prováděcím projektu topení by mělo být napsáno na jaké teploty a teplotní spád byl radiátor spočítán. Nemyslím si, že si dokážete (amatérsky) dobře spočítat výkon radiátoru. Obraťte se na projektanta topení. Ten posoudí váš problém, najde příčinu (nemusí to být teplota topné vody, ale například průtok) a navrhne řešení ;-)
Dobrý den,na základě nějakého vašeho příspěvku dovoluji si vás oslovit s dotazem:Jaká má být (nominální) povrchová teplota radiátoru? Nebo i teplota vody na vstupu.
Existuje nějaká současná norma, která toto říká?
Všechny tabulky, které se mi o výkonu radiátorů zatím podařilo nalézt, mluví o teplotě 80°C. Nejběžněji je ale u nás v domě povrchová teplota radiátoru < 50°C.Při t=80°C se udává u litinového článku 200-500 výkon 134 W, 0,27m2. Zajímá mne výkon při t=45-50°C a nemyslím, že klesne lineárně.
Děkuji předem, Janda.
Dobrý den, schéma bývalo vylepené ve vnitřku krytu, kdo to nezná, nenajde :-) Koukněte tam. Myslím si, že by tam mělo být zapojení podle přiloženého obrázku (minimálně to bude inspirace). Společný vodič ze svorky (2) připojte na (N) a fázi (L) připojujete na jeden nebo druhý vodič, podle toho, na kterou stranu se má motůrek točit (ne na obě), ale podle schématu by to mělo být zřejmé. Ať se daří.
Dobrý den, našel jsem úplnou náhodou tuto diskusi a zjistil jsem, že něco podobného řeším právě nyní i já. Takže bych s dovolením lehce navázal na předchozí. A hlavně, pane Valter, ve vaši odpovědi je přesně to, co se děje i u nás, ohledně cyklování. Koupili jsme RD, 2 patra + mezonet, takže celkem vysoký dům na malé ploše asi 80m2. Dům zateplen, ale bohužel jen cca 10cm, ztráty odborníkem vypočítané nemám, ale odhaduji dle spotřeby energii a tabulek na internetu něco kolem 6-7kW. Plynový kondenzační kotel relativně nový, cca 5let. Je to BAXI Nuvola +33, proč tak velký výkon netuším, prý aby stačil rychle ohřívat TUV (má integrovaný zásobník na vodu) a taky kvůli 3 patrům domu a celkem 14 radiátorům.... každopádně min. výkon tohoto kotle, jestli se nepletu je 3,3kW. Na všech radiátorech termohlavice, které zvláště v horních patrech dost často zavírají, protože je tam již teplo. Takže není pak potřeba takový výkon, podle mě by stačilo klidně 1-2kW, to ale kotel neumí, pak asi cykluje. Kotel měnit zatím nechci, když je relativně nový. To bylo spíše na úvod. Pokud budete ochotný a čas dovolí, mám jednu myšlenku:
1) Nepomohlo by, kdybych do systému "vložil" akumulační nádrž, aby kotel necykloval? Ještě bych zmínil, že mám všude radiátory, pokusem jsem zjistil, že na vytopení domu stačí teplota otopné vody 50°C.
2) Otázka, pokud natopím AKU nádrž, jak dlouho zvládne vytápět dům, přece jen to není podlahovka, zda se vůbec investice do AKU vrátí.
3) Jiným způsobem zregulovat kotel.
4) Spotřeba plynu není nic hrozného, ale proč to neudělat lépe, když by to šlo.....
5) Mám malou FVE elektrárnu 5,5kWp, která by s natopením AKU pomohla, ale asi až od března, přes zimu nic.
6) Někdo radil na přechodné období, kdy ještě svítí elektrokotel, ale nevím, kombinace kond. kotle a elektrokotle, zda to není blbost. Děkuji vám za jakékoliv info.
Dobrý den, opět upozorním, že tento kotel není připraven na prostorový termostat. Měl by být použit prostorový regulátor. Je to jako byste dával na automobil pneumatiky, které tam nepatří. Pojede to, ale jak?
Pokud i tak chcete termostat použít, tak odpojte stávající regulátor z kotlových svorek 1 (hnědý drát), 2 (černý drát), 4 (modrý drát) a svorky prostorového termostatu NO a COM propojíte na kotlové svorky 8 a 9 (vedle svorek 1,2,4,5). Zapomeňte vyndat klemu (černý propoj mezi svorkami).
Dobrý den,topenářské zapojení dvou zdrojů tepla souběžně provozovaných bez vyrovnání dynamických tlaků čerpadel bude nepředvídatelné a též bude fungovat špatně a neefektivně. Jestliže čerpadla budou tlačit proti sobě budete potřebovat cca o 1/3 větší výkon obou čerpadel abyste dosáhl stejného průtoku. Zároveň do toho budou „kecat“ uzavírací hlavice spotřebičů tepla a pokud oba systémy neoddělíte, tak různě v čase bude jeden spotřebič natápěn z různých zdrojů. Je to jako by se dva traktory přetahovali o jeden vůz – silnější vyhraje (zdroj s větším momentálním dynamickým tlakem).
Mé doporučení:
1) Elektro ventil u krbových kamen nahradit zpětnou klapkou. Poté nemůže dojít k přetopení, zničení krbu a úrazu při nefunkčním elektroventilu.
2) Neprovozovat oba zdroje současně. Pokud už to musí být, tak obě části rozdělit například tím sundaným elektroventilem a udělat z toho dočasně dva oddělené systémy (pozor na správně osazené expanzomaty).
3) Nechat si na to udělat topenářský projekt. Podle popisu tu vidím velký prostor pro chybu a následně vytopený dům.
Servisni manual jsem nasel:
https://docplayer.cz/39737244-Servisni-nastaveni-programovani-parametru-na-elektronicke-desce-dims-26-s-displejem-a-dims-28-s-dalkovym-ovladanim-pro-kotle.html
Bohuzel to vypada, ze u teto rady nelze vynutit pouziti zakladniho OpenTherm protokolu. Zarazi me, ze manual uvadi F01 - 41. Ja mam na svem kotli F01-65. Zkusim jeste servisaka, jestli by nevedel vic.
Servisni manual jsem nasel:
https://docplayer.cz/39737244-Servisni-nastaveni-programovani-parametru-na-elektronicke-desce-dims-26-s-displejem-a-dims-28-s-dalkovym-ovladanim-pro-kotle.html
Bohuzel to vypada, ze u teto rady nelze vynutit pouziti zakladniho OpenTherm protokolu. Zarazi me, ze manual uvadi F01 - 41. Ja mam na svem kotli F01-65. Zkusim jeste servisaka, jestli by nevedel vic.
Dobrý den, společný vodič (N) svorka (2) by měl být černý. Červený a hnědý jsou fázové, pro levý a pravý chod (připojit na kondenzátor).
Černý (společný) je konec dvou vynutí, takže proti hnědému bude mít stejný odpor jako proti červenému a červený proti hnědému součet obou vynutí. Například: černý -> hnědý = 250 ohm; černý -> červený = 250 ohm; hnědý -> červený = 500 ohm.
Dobry den, resil jsem to s podporou Tado nekolik mesicu a neuspesne. Dnes jsem narazil na tento navod pro Baxi Luna Duo-tec
https://community.tado.com/en-gb/discussion/17156/hot-water-controls-not-working-baxi-boiler
Bohuzel u Nuvola 3 comfort jsem byl schopen jen zapnout pomoci F22 rozsirene menu ktere konci u F65. Zatim nevim, jestli Nuvola ma taky moznost nastaveni typu openthermu. Hledam servisni manual ke kotli.
Dobry den, zkuste odkaz nize. Je potreba prenastavit volbu typu opentherm regulatoru
https://community.tado.com/en-gb/discussion/17156/hot-water-controls-not-working-baxi-boiler
Osobně nemám žádné nové informace.
Dobrý den, mám podobný problém, jak je výše, jen na elektro kotli Bosch Tronic Heat 3500. Kotel má nastavenou teplotu na 55 stupňů, ale neustále dochází k jeho zahřívání na nějakých 65-70 stupňů, které následně klesnou na 40-45 stupňů a po pár minutách opět dokola.
Kotel původně hlásil, co pět minut chybu E11 – po radě technika jsem nastavila hodnotu SE24 (Navýšení teploty kotlové vody proti nastavené kotlové teplotě pro vyhlášení poruchy Er11) na hodnotu 12 (z 5). Termostat nemáme, teplotu regulujeme skrze termohlavice v jednotlivých místnostech – většinou nastaveny mezi 2 a 3.
I po přenastavení to hodilo stejnou chybu – jednu hlavici jsem tedy pustila naplno a chyba zmizela, ale dochází k neustálé "práci" kotle. Čekala bych, že by se kotel měl vyhřát na požadovanou teplotu a tu si jednoduše držet, a ne se dokola dostávat nad ní a pak pod ní. Logicky to na mě působí jako velký žrout energie.
Nevíte prosím, jak a jestli lze lépe nastavit? Kotel je nainstalovaný úplně nový. Děkuji
Dobrý den, toto není jednoduchá závada a návštěva servisního technika vás asi nemine, ale mohl byste vyzkoušet:
1) Budu předpokládat, že není problém v colorMATICu, protože jste psal, že jste koupil nový, tudíž že by byla chyba ve dvou zařízeních (starý, nový) by byla velká náhoda. Zbývá nám propojení a kotel.
2) Může být navrtaný nebo jinak poškozený kabel pro propojení colorMATICu a kotle. Je tam nízké napětí 24V a na polaritě zapojení nezáleží (dva dráty lze zapojit jakkoli), takže pro otestování natáhněte jakýkoli kabel, klidně i „na hulváta“ po zemi a zkuste přepojit, jestli se to zlepší (montáž při vypnutém kotli).
3) Jestliže propojovací kabel je v pořádku zbývá nám jen kotel. Zde nic neopravíte, jen byste mohl vyzkoušet, dát kotel do jiné zásuvky, nejlépe jiného okruhu. Může být někde povolený spoj v elektroinstalaci a napájecí zdroj v kotli si s tím neporadí.
Jestliže i elektroinstalace je v pořádku, tak už jen servisní technik. Dejte vědět, jak jste dopadl.
Dobrý večer, podle vašich představ žádná norma není. V prodejně mají nějakou základní hodnotu, ale v podstatě to nic neznamená. To je jako by v prodejně aut napsali, že tento model jede 100 km/h, ale to auto může jet samozřejmě víc nebo míň. Pro představu vám posílám v příloze výpočet výkonu pro radiátory Radik Klasic, ale i to je jen jako pomůcka pro projektanty topení a nejsou tam započítány další vlivy. Můžete pátrat, ale pokud to má být dobře, tak na to potřebujete vzdělání a ani já si na to netroufám, protože bez všech potřebných znalostí může být chyba velká.
Dobrý den, výkon radiátoru je dán hlavně teplotním spádem. Je potřeba znát typ radiátoru, plochu radiátoru, vstupní teplotu (teplota přívod), výstupní teplotu (teplota vratka), teplotu místnosti a další parametry.
Obecně teplota < 50°C nevadí. V prováděcím projektu topení by mělo být napsáno na jaké teploty a teplotní spád byl radiátor spočítán. Nemyslím si, že si dokážete (amatérsky) dobře spočítat výkon radiátoru. Obraťte se na projektanta topení. Ten posoudí váš problém, najde příčinu (nemusí to být teplota topné vody, ale například průtok) a navrhne řešení ;-)
Dobrý den, schéma bývalo vylepené ve vnitřku krytu, kdo to nezná, nenajde :-) Koukněte tam. Myslím si, že by tam mělo být zapojení podle přiloženého obrázku (minimálně to bude inspirace). Společný vodič ze svorky (2) připojte na (N) a fázi (L) připojujete na jeden nebo druhý vodič, podle toho, na kterou stranu se má motůrek točit (ne na obě), ale podle schématu by to mělo být zřejmé. Ať se daří.