  • Komentář: Průtok vody přes TČ   před 2 roky 1 měsíc
    Ahoj. Řešil jsem podobný problém, kdy jsem připojoval bazénové TČ - vzduch/voda-, o příkonu 2kW, k otopu domu. Nejdříve  jsem si ověřil, že toto TČ potřebuje 7m3/h. Hrozné. Všechno jsem tomu podřídil. V první řadě 5/4" oběhové čerpadlo. Potrubí 5/4", použil jsem plastové hadice, pro max. teplotu 70st.C a tuším asi 3 bar, s plastovými PVC 5/4" nátrubky. Zvolil jsem použití výměníku a nemrznoucí směsi 80% vody a 20% nemrznoucí směs. Nesehnal jsem cenově vhodný výměník s únosnou tlakovou ztrátou, proto jsem použil dva výměníky vedle sebe, ale nakonec finanční úspora nebyla velká, dost peněz stály armatury navíc. A teď to nejdůležitější: Před výměníky jsou na vstupu i výstupu 5/4" kulové kohouty. Před nimi, jako bypass 5/4" potrubního okruhu od TČ, je vsazen regulační ventil, volil jsem 1". K tomu expanzní nádobu. Tato sestava zaručuje pro TČ průtok 7m3/h, ale přitom regulačním 1" ventilem (a v případě potřeby i jedním z 5/4" kul. kohoutů, nebo oběhovým čerpadlem) reguluji teplotu v tomto okruhu tak, aby se tlak na výstupu chladiva z kompresoru TČ pohyboval od 21 do 35 bar. Ještě neznám přesnou hodnotu tlaku chladiva při největší účinnosti TČ. Nemám ještě potřebné měření účinnosti TČ. Účinnost přímo souvisí s odparem a hlavně kondenzací použitého chladiva v TČ. To má vliv i na efektivní teplotu vody dodávané TČ  k otopu domu. Oběhové čerpalo mám to nejlevnější na trhu, 2500Kč, bezproblémové. Přidal jsem mu frekvenční regulaci, zatím nastavuji ručně. Automatickou regulaci připravuji. Podle kondenzačního tlaku, nebo možná jenom tepoty chladiva na výtlaku (a pravděpodobně i venkovní teplotě), bude regulace regulovat průtok nemrznoucí směsi výkonem oběhového čerpadla a regulačním ventilem. Tolik zkoušky. Na příští sezónu bych rád připravil dva vrty, v nich bych přečerpával vodu přes TČ, ale až v případě poklesu venkovní teploty - dnes odhaduji 3-5st.C. Do okruhu  současného vzduchového kondenzátoru TČ, chci ještě přidat kondenzátor chlazený vodou ze studní. Dosavadní výsledky jsou dobré, až ucházející... Vize pěkná, času málo.
  • Komentář: TČ - efektivita3   před 2 roky 2 měsíce

    Děkuji, zatím budu pozorovat chod TČ, určitě to chce ještě nějaký čas.
    Když tak se ozvu.
    Přeji pěkný víkend.

  • Komentář: TČ - efektivita2 - odpověď   před 2 roky 2 měsíce

       Dobrý den, záleží, jak servisní technik připnutí bivalentního zdroje nastaví (elektrokotel), ale podle zkušenosti to bude od -4°C do -10°C, takže určitě zapnul.
       Z vašeho popisu mi není jasné, jak jste přišel na to, že při vyšších venkovních teplotách máte vyšší spotřebu než při nižších. Bez podkladů, z kterých jste vycházel, není možné určit kde je chyba.
       Doporučení mám jen jediné, provozovat TČ na co nejnižší teplotě topné vody tj., ekvitermní křivku nastavit tak, aby správně kopírovala tepelné ztráty objektu. Vše ostatní neovlivníte, protože je to dáno konstrukcí tepelného čerpadla a provedením topného systému. Tím neříkám, že topný systém se nedá vylepšit, ale k tomu nemám od vás podklady.

  • Komentář: TČ - efektivita2   před 2 roky 2 měsíce

    Děkuji, všemu rozumím.

    Body a/ a b/ neplatí, protože neodpovídají situaci - žádné změny nenastaly.

    c/ Možná špatně mám za to, že zatím se elektrokotel nezapnul a vytápí jen TČ.

    Osobně trochu kalkuluji, jestli TČ není předimenzované. Pro ilustraci uvádím výkon TČ:

    TZ objektu /jednopodlažní dům/ je vypočtena na 6,1k W.

    Výkon TČ:                                                       COP
    Max. topný výkon při A2/W35                            10,4
    Max. topný výkon při A-7/W35                            8,0
    A-7/W35 topný výkon 7,01                                 2,8
    A2/W35 topný výkon 3,1                                    4,1
    A7/W35 topný výkon 4,6                                   4,8
    A7/W55 topný výkon 5,0                                   2,9

    Údaje jsou možná nadhodnocené, čerpám z materiálu firmy na jejich stránkách.
    Děkuji za vaši péči.
    Můžu s tím něco udělat /topná křivka apod./

  • Komentář: TČ - efektivita - odpověď   před 2 roky 2 měsíce

    Dobrý den, rozdělím dotaz na dvě odpovědi:
     1) Teplota topné vody: Máte aktivovanou ekvitermní regulaci, která zjednodušeně řečeno přepočítává tepelné ztráty domu podle venkovní teploty na teplotu topné vody. Dům má menší tepelné ztráty při vyšší venkovní teplotě, proto není potřeba tolik tepla dodávat, proto nižší teplota topné vody. Zde je funkce v pořádku.
     2) Spotřeba elektřiny: Tepelné čerpadlo při venkovních teplotách kolem 0°C by mělo pracovat efektivněji, než při -15°C, proto by mělo mít menší spotřebu. Zde je evidentní rozpor. Pro relevantní posouzení bych potřeboval více konkrétních hodnot, ale podle mích zkušeností, aktuální situace a vašeho popisu bude topný systém v pořádku, ale nastala jedna z těchto možností:
      a) Zvýšil jste požadovanou teplotu v místnosti. Změna o 1°C v prostoru v rozmezí 19°C ~ 25°C bude znamenat změnu spotřeby elektrické energie cca o +10% (záleží na celém topném systému).
      b) Někde se zvýšila spotřeba domu například otevřené okno, více větrání, natápí se, co se dřív nenatápělo atd.
      c) U nás bylo dnes v noci -12°C a přes den kolem 1°C. Jestliže jste to měl stejně, tak v noci jelo TČ na 45°C, nejspíše s přídavným topením (elektrospirála) a neefektivně. To jste nejspíše nezaregistroval a až přes den kolem 1°C venkovní teploty TČ jelo efektivně se sníženou teplotu vody, které jste si všiml. V konečném důsledku kvůli nočnímu hodně neefektivnímu provozu (vše pod cca -10°C, závisí na konkrétním typu) může být spotřeba vyšší než na provozu pod tuto hranici, a to i při teplejší počasí kolem poledne.

  • Komentář: TČ - efektivita   před 2 roky 2 měsíce

    Ještě jednou děkuji. Mám vypozorováno, že TČ topí lépe během minusových venkovních teplot /teplota topné vody max. 42 stupňů. Když se venku oteplí nad nulu, teplota topné vody klesne až na 35 stupňů, ale za 24 hodin celkem je vyšší spotřeba elektřiny. Je někde chyba? Zdravím a děkuji.

  • Komentář: Bez ekvitermu2   před 2 roky 3 měsíce

       Dobrý den, pane Valtře. Vážím si vaší podrobné reakce. Bohužel jsem si jí všiml až nyní. Každý přístup má svoje pro a proti. Hlavním argumentem pro nepoužití ekvitermní regulace v mém případě byly velmi dobré izolační a zejména významné akumulační schopnosti domu. Ani výkyv venkovní teploty na -10°C v noci nesnížil teplotou prostoru do dalších 24h bez vytápění více jak o 1°C. Zjistil jsem to měřením při temperování v první zimě, kdy jsem si pořídil přenosné teploměry s pamětí a exportem dat do aplikace mobilního telefonu. Rozhodoval jsem se na základě empiricky naměřených dat. Doplním podrobnosti k vašim poznámkám:
     Ad 1) Sledovat a nastavovat teplotu topné vody v podlahovém topení mě „vyučila“ zkušenost s tepelným čerpadlem vzduch-voda v předchozím domě. Při delších propadech venkovní teploty pod -10°C a méně tepelné čerpadlo nebylo schopno udržet teplotu prostoru a zapínal jsem přídavné elektrické topné těleso. Ano, máte pravdu, toto ze mě udělalo lidského regulátora a během let jsem už věděl, jaké venkovní teplotě má odpovídat korekce teploty topné vody. Zlozvyk naučený z nutnosti.
     Ad 2) Ano, mám prostorový přístroj Baxi QAA75 na 30 cm tlusté nosné zdi v tepelně nejstabilnější části domu, v místě které není výrazně ovlivňováno ani sluncem, ani vařením, ani větráním. Je to stejný přístroj, jaký je vložen v kotli Baxi Platinum, takže mám dva. Ten v kotli je nastaven pro zobrazování aktuální teploty topné vody. Udržuji stabilní teplotu prostoru. Jsem si vědom, že to je zásadní předpoklad mého přístupu. V regulaci Siemens LSM15 mám nastavenou automatickou adaptaci topné křivky parametrem 726 a spínací diferenci teploty prostoru parametrem 760 na minimálních 0,5°C.
     Ad 3) Ztotožňuji se s vašim názorem. Ano, vyžádalo si to hodně času, než jsem systém vyladil tak, aby byl za daných podmínek co nejvíce stabilní a efektivní. K tomu jsem celý listopad a prosinec několikrát týdně vyhodnocoval grafy naměřených dat, která se ukládají a zobrazuji v připojeném web serveru Siemens OZW672.01, a podle nich upravoval parametry „topenářské“ parametry pro topný okruh v LMS15. Jsem si vědom, že nejsem standardní uživatel, ale exot. Neznám v okolí nikoho jiného, kdo by takto postupoval.
     Ad 4) Uvedl jste klíčovou podmínku ekvitermní regulace, že si dá topenář práci, dobře ji nastaví a zaškolí obsluhu. Bohužel, přesto, že mi kotel zprovoznil doporučený topenář z „BAXI topservice“, vámi uvedenou podmínku nesplňoval. Ano i exoti mezi topenáři existují, u jednoho ze sousedů jezdila topenářská firma cca 50 km určitě více jak pětkrát za zimu regulaci nastavit. Tedy náročnost na čas a kvalifikace platí stejně i u nastavení ekvitermní regulace.
     Ad 5) Troufám si tvrdit, že jsem svůj lidský faktor dokázal snížit na max. +10%. Topím na teplotu prostoru 21,5 °C. Reálná naměřená teplota prostoru bez vlivu nosné zdi na přístroj je 22,5 °C. Je polovina ledna, pravidelné vyúčtování Innogy je na konci únory. Dle mých propočtů nespotřebuji za sezónu více jak 660-680 m3, odhad v Innosvět s odečtem k 31.12.2022 Innogy vychází podle mě na nereálných 602 m3. Uvidím za měsíc a půl. Zatím vše nasvědčuje, že stanovený cíl 7,5 MWh splním.
    Hodně zdaru a děkuji za cenné informace ve vaší knize a zejména na vašich stránkách.

  • Komentář: Měl jsem ten samý problém TR100   před 2 roky 3 měsíce
    Dobrý den, měl jsem ten samý probvlém. Vyřešeno novým termostatem, který právě prodávám-mám nový codens Bosch kotel  s novým regulátorem Junkers FR 120. Mrkněte na bazoš, mám ho tam k případně k prodeji.
  • Komentář: Jak to dopadlo - odpověď   před 2 roky 3 měsíce

    Dobrý večer, bohužel většina lidí po vyřešení problému už zapomene napsat :-(
    Poté beru, že poslední mail pomohl, ale to vám asi v tomto případě moc nepomůže. Kdyby byl zájem, zkusil bych dohledat kompletní mail na tazatele původního článku.

  • Komentář: Jak to dopadlo   před 2 roky 3 měsíce
    Zajímalo by mne jestli fungovala komunikace na krátkou vzdálenost? Nebo jak to celé dopalo.
  • Komentář: CT200-symboly2   před 2 roky 3 měsíce
    Dobrý večer, skúste ešte HW reset CT200 vložením a stlačením spinky do dierky na ľavom boku v dolnej časti, nedávajte ho dole zo steny. Potom zadáte prístup na wifi nanovo. Kanál domácej wifi siete routra musí byť medzi 1 a 11, vyššie vraj nepodporuje.
  • Komentář: CT200-symboly   před 2 roky 3 měsíce
    Pozdravujem v čas vianočný, len doplním význam symbolov CT200. Ak nie je správne pripojený na miestnu wifi, svieti na druhej obrazovke kde sú stupne symbol preškrtnutého vejára. Ak je wifi OK, symbol zmizne. Pokiaľ ale z nejakého dôvodu nie je napojený na server Bosch(občas robia údržbu alebo nejaké zmeny), svieti preškrtnutá zemeguľa, vtedy sa nedá ani pripojiť k regulátoru cez mobil. Po pripnutí na server symbol zmizne a vtedy je dobre. To ovplyvniť neviete, ide to cez net. Záver: Ak nesvietia žiadne symboly, je to normálny stav. Aktualizovať bude potrebné, postupne do FW pridávajú nové modely kotlov. Ja som po inštalácii kotla s CT200 pred dvoma rokmi takmer podľahol panike, lebo svietil preškrtnutý plameň- nekomunikuje vtedy s kotlom. Ale wifi aj server Bosch bol OK a tuším som cez aplikáciu vynútil aktualizáciu a po nej všetko nabehlo normálne. Na to by som nestavil, či sa to udialo samo alebo po mojom ručnom vynútení. Teraz je to tak(fw3.12 u CT200 a ver4.0.1 EasyControl)), že ak povolíte v aplikácii aut. aktualizáciu a ona existuje, sama sa nespustí ale v záložke Aktualizácia sa to dozviete a cez výkonné tlačidlo Inštalovať spustíte vy aktualizáciu. Ale kto vie, ak by som nereagoval, či by sa to po nejakom čase nespustilo aj samo. Pekné Vianoce s pripojeným kotlom prajem!
  • Komentář: Regulace průtoku radiátorů -2- odpověď   před 2 roky 3 měsíce
    Na stránce: PODPORA UKRAJINĚ:

       Ano, princip je, aby voda tekla kudy má. Jde samozřejmě cestou nejmenšího odporu, takže pokud nepřiškrtíme ty s menším odporem, tak se nedostává na ty s větším odporem. Příklad: na vstupu máte 60/50°C a topný systém s dvěma radiátory. První bude s malým odporem a pojede na 60/59°C, protože je tam velký průtok a druhý pojede 60/40°C a kvůli nedostatečnému průtoku nebude místnost dotápět. Na vstupu hezké parametry, jen topný systém funguje špatně ;-)
       Ano, vaše úvaha je správná. Zvětšíte plochu a tím i výkon, jen bych s tím počkal až po seřízení průtoků. Topný systém se správně nastavenými průtoky se chová o 300% lépe a většinou zmizí většina problémů.

  • Komentář: regulace průtoku radiátorů -2-   před 2 roky 3 měsíce
    Na stránce: PODPORA UKRAJINĚ:
    Děkuji za rychlou odpověď. Jen pro dokreslení. Na vstupu do radiátorového okruhu v kotelně je teplota 60°C a na vratu z radiátorového okruhu je 50°C. Takže v rámci topného okruhu se zdá, že to je OK, ale ujde o to, dosáhnout, jak píšete, stejného rozdílu teplot na jednotlivých radiátorech. To bude tedy předmětem seřizování průtoku. Ještě mě napadl další dotaz. Projektant mě navrhl do místnosti o podlahové ploše cca 36m2 dva ploché radiátory Korádo typu 21 o rozměrech 80x60cm o výkonu 1030W/ks. Protože se jedná o největší místnost v domě, trvá vytopení této místnosti logicky nejdéle. Dům je zateplený 10cm polystyrénu oproti původně projektovaným 5 cm. Po vytopení je schopen tento výkon radiátorů teplotu udržovat, tedy výkonově radiátory stačí. Mám však v plánu vyměnit radiátory v této místnosti za typ 22 o rozměrech 100x60cm pro větší rezervu výkonu a rychlejší vytopení. Je to správná úvaha? Ještě jednou děkuji za Váš čas a ochotu. Aleš Hanzal
  • Komentář: Regulace průtoku radiátorů - odpověď   před 2 roky 3 měsíce
    Na stránce: PODPORA UKRAJINĚ:

       Dobrý den, druhé rozšířené vydání je hotovo, ale s vydavatelem je těžké pořízení, takže uvidíme, kdy kniha vyjde…
    K dotazu: teplotní spád určuje projektant topení a všechny se používají. Podle jakého klíče nevím, ale až budu mluvit s projektantem tak se ho zeptám. Dobrá otázka a nikdy mě nenapadla…
       Nicméně pro zaregulování jsem zvolil tyto teploty, protože 60°C není úplně horká voda, takže případně nedojde při nehodě k opaření. Jak dochází k natopení prostoru, tak se předává méně tepla, a i teplotní rozdíl klesá. Nepředpokládám úplně vychlazený prostor a 10°C rozdíl je dobrý kompromis. Dále je to takový střed mezi teplotním spádem 20°C a 5°C, které se používají. V konečném důsledku nám při zaregulování průtoku nejde tak o rozdíl, ale aby byl všude stejný. Rozdíl případně můžeme upravit průtokem.

  • Komentář: regulace průtoku radiátorů   před 2 roky 3 měsíce
    Na stránce: PODPORA UKRAJINĚ:
    Dobrý den, koupil jsem si Vaši knihu Regulace v praxi a přečetl jsem ji jedním dechem. Tolik odborných informací na dané téma jsem nikde jinde nenašel. Moc Vám děkuji za tuto knihu. Mimochodem, druhé vydání po 10 letech ještě nevyšlo? Nyní k mému dotazu. Chci zaregulovat průtoky radiátorů dle postupu uvedeného v knize. Píšete, že u starších systémů se počítal tepelný spád 90/70°C a u novějších 75/55°C. Tedy rozdíl 20°C mezi vstupem a výstupem z radiátoru. Při popisu nastavení průtoku však uvádíte tepelný spád 60/50°C, tedy jen 10°C. Mohu se zeptat, z jakého důvodu je zde uveden nižší tepelný spád pro nastavení průtoku?  děkuji Vám za vysvětlení s pozdravem Aleš Hanzal 
  • Komentář: BT 22   před 2 roky 4 měsíce

    Připojeno dle pokynů, odzkoušeno, funguje. Děkuje a zdraví S. Lukš 

  • Komentář: BT22 - odpověď   před 2 roky 4 měsíce

       Dobrý den, zapojení by měl provést elektrikář! V rozvaděči je 400V a velké jištění, tak ať není malér. :-(
    Zapojení: provádět bez napětí (vypnutém jističi do elektrokotle); vyndat modrou klemu ze svorek (3) a levá (2); vyndat klemu z levá (2) a pravá (2); kabel z BT22 připojit do kotle -> modrý svorka (3) a hnědý na pravá (2); přijímač dát do zásuvky (když už jste koupil verzi do zásuvky); zapnout napájení elektrokotle; naučit kód a mělo by to pracovat.

  • Komentář: Zapojení termostatu k elektrokotli   před 2 roky 4 měsíce
    Věděl by někdo poradit ?
  • Komentář: Bez ekvitermu - odpověď   před 2 roky 4 měsíce

    Dobrý den, opět mi to nedá a připojím pár poznámek:
     1) Parametrem „Minimální žádaná teplota kotle“ říkáte kotli že jeho minimální teplota je ve vašem případě 27°C a to bude mít za následek, že nikdy nevypne (bude neustále udržovat teplotu topné vody 27°C a více). Vyřešil jste důsledek ne příčinu.
     2) Nepíšete, jak chcete „naučit“ automatiku na prostor domu, tj. jaký a jestli máte prostorový přístroj. Podle popisu máte dům s nízkými tepelnými ztrátami a velkou akumulací. Tyto domy se vyznačují v maráckém názvosloví velkým „dopravním zpožděním“, které je to nejhorší pro regulaci, co může být. Pokud budete udržovat stabilní teplotu prostoru bude vše v pořádku, ale pokud budete chtít více hýbat požadovanou teplotou v prostoru, tak podle teploty v prostoru regulační systém rozcyklujete a nikdy, nebo až za dlouho, najde rovnovážný stav.
     3) V principu je ekvitermní regulace v pořádku, protože má kopírovat tepelné ztráty domu, ale vašem případě narážíme na limity. První jsou možnosti předprogramovaných řídicích systému (LMS 15, RVS), který je navržen na standardní aplikace a s vybočením od nich si poradí obtížně. Musí ho poté nastavit člověk který ví co dělá, musí přesně znát topný systém i dům, a to je náročné na čas a kvalifikaci. Druhý je, že nízkými tepelnými ztrátami a velkou akumulací házíte regulaci klacky pod nohy. Zde musí být opravdu systém perfektně nastaven. Každé sebemenší vybočení znamená špatnou funkci.
     4) 99% nefunkčních ekvitermních regulací je špatným nastavením a nepochopení její funkce. Dělám ji přes 20 let a pokud si někdo dá práci, dobře ji nastaví, dobře zaškolí obsluhu, aby byla schopna ji správně doladit, tak neznám spokojenější zákazníky hlavně ty, co mají podlahové topení.
     5) Ano dálkový dohled například pomocí OZW672 je nejlepší volba, jen má obavu, jestli Vy osobně nenahrazujete regulátor. Ve vašem případě bych lidský faktor ohodnotil na +20% ke spotřebě plynu (až nebudete jen temperovat). Hodně zdaru Jaroslav Valter