Ano, princip je, aby voda tekla kudy má. Jde samozřejmě cestou nejmenšího odporu, takže pokud nepřiškrtíme ty s menším odporem, tak se nedostává na ty s větším odporem. Příklad: na vstupu máte 60/50°C a topný systém s dvěma radiátory. První bude s malým odporem a pojede na 60/59°C, protože je tam velký průtok a druhý pojede 60/40°C a kvůli nedostatečnému průtoku nebude místnost dotápět. Na vstupu hezké parametry, jen topný systém funguje špatně ;-)
Ano, vaše úvaha je správná. Zvětšíte plochu a tím i výkon, jen bych s tím počkal až po seřízení průtoků. Topný systém se správně nastavenými průtoky se chová o 300% lépe a většinou zmizí většina problémů.
Dobrý den, druhé rozšířené vydání je hotovo, ale s vydavatelem je těžké pořízení, takže uvidíme, kdy kniha vyjde…
K dotazu: teplotní spád určuje projektant topení a všechny se používají. Podle jakého klíče nevím, ale až budu mluvit s projektantem tak se ho zeptám. Dobrá otázka a nikdy mě nenapadla…
Nicméně pro zaregulování jsem zvolil tyto teploty, protože 60°C není úplně horká voda, takže případně nedojde při nehodě k opaření. Jak dochází k natopení prostoru, tak se předává méně tepla, a i teplotní rozdíl klesá. Nepředpokládám úplně vychlazený prostor a 10°C rozdíl je dobrý kompromis. Dále je to takový střed mezi teplotním spádem 20°C a 5°C, které se používají. V konečném důsledku nám při zaregulování průtoku nejde tak o rozdíl, ale aby byl všude stejný. Rozdíl případně můžeme upravit průtokem.
Připojeno dle pokynů, odzkoušeno, funguje. Děkuje a zdraví S. Lukš
Dobrý den, zapojení by měl provést elektrikář! V rozvaděči je 400V a velké jištění, tak ať není malér. :-(
Zapojení: provádět bez napětí (vypnutém jističi do elektrokotle); vyndat modrou klemu ze svorek (3) a levá (2); vyndat klemu z levá (2) a pravá (2); kabel z BT22 připojit do kotle -> modrý svorka (3) a hnědý na pravá (2); přijímač dát do zásuvky (když už jste koupil verzi do zásuvky); zapnout napájení elektrokotle; naučit kód a mělo by to pracovat.
Dobrý den, opět mi to nedá a připojím pár poznámek:
1) Parametrem „Minimální žádaná teplota kotle“ říkáte kotli že jeho minimální teplota je ve vašem případě 27°C a to bude mít za následek, že nikdy nevypne (bude neustále udržovat teplotu topné vody 27°C a více). Vyřešil jste důsledek ne příčinu.
2) Nepíšete, jak chcete „naučit“ automatiku na prostor domu, tj. jaký a jestli máte prostorový přístroj. Podle popisu máte dům s nízkými tepelnými ztrátami a velkou akumulací. Tyto domy se vyznačují v maráckém názvosloví velkým „dopravním zpožděním“, které je to nejhorší pro regulaci, co může být. Pokud budete udržovat stabilní teplotu prostoru bude vše v pořádku, ale pokud budete chtít více hýbat požadovanou teplotou v prostoru, tak podle teploty v prostoru regulační systém rozcyklujete a nikdy, nebo až za dlouho, najde rovnovážný stav.
3) V principu je ekvitermní regulace v pořádku, protože má kopírovat tepelné ztráty domu, ale vašem případě narážíme na limity. První jsou možnosti předprogramovaných řídicích systému (LMS 15, RVS), který je navržen na standardní aplikace a s vybočením od nich si poradí obtížně. Musí ho poté nastavit člověk který ví co dělá, musí přesně znát topný systém i dům, a to je náročné na čas a kvalifikaci. Druhý je, že nízkými tepelnými ztrátami a velkou akumulací házíte regulaci klacky pod nohy. Zde musí být opravdu systém perfektně nastaven. Každé sebemenší vybočení znamená špatnou funkci.
4) 99% nefunkčních ekvitermních regulací je špatným nastavením a nepochopení její funkce. Dělám ji přes 20 let a pokud si někdo dá práci, dobře ji nastaví, dobře zaškolí obsluhu, aby byla schopna ji správně doladit, tak neznám spokojenější zákazníky hlavně ty, co mají podlahové topení.
5) Ano dálkový dohled například pomocí OZW672 je nejlepší volba, jen má obavu, jestli Vy osobně nenahrazujete regulátor. Ve vašem případě bych lidský faktor ohodnotil na +20% ke spotřebě plynu (až nebudete jen temperovat). Hodně zdaru Jaroslav Valter
Dobrý večer, nevím, jestli je na chlubení, že Vám kotel funguje stejně. Pokud kotel cykluje, tak pracuje mimo své provozní parametry. Je to jako byste jel autem pořád na první převodový stupeň. Dojedete, ale ta spotřeba ;-)
K dalšímu: Pokud nemá kam klesnout tak výkon hořáku neklesne. Když kotlem teče voda, neznamená to, že správné množství. Výkon kotle je samozřejmě velký, ale s tím už asi nic neuděláme (tak to je, když se něco dělá bez projektu a nechá se to na montážní firmě). Pokud kotli neodebereme výkon, tak bude cyklovat při 38°C i při 58°C. Jediný rozdíl je, že když ekvitermní regulace spočítá 58°C, tak bude venku nejspíše větší zima a tím i tepelné ztráty a požadovaný odběr se zvedne nad minimální výkon hořáku. O cyklování kotle jsem na tomto webu napsal mnoho.
Uvidíme, jak se s tím popasuje servisní technik.
Těším se na Vaši zkušenost. Jen info od výrobce: stojánek je součástí balení.
Děkuji Vám moc za cenné informace. Ještě tedy doplním kotel sklep. Jak nainstaluji, napíši zkušenost.
Dobrý den, doporučil bych Vám bezdrátový termostat od Elektrobocku FRT7B2 https://www.elektrobock.cz/bezdratovy-termostat/p118. Bohužel nevím, jestli je součástí balení i stojánek. Lze zakoupit i laciněji u některých větších dodavatelů (např. Alza), ale výrobce je výrobce.
Nenapsal jste, kde je kotel, proto doplním obecné pravidlo zaručeného bezdrátového dosahu: ve stejném podlaží přes tři zdi nebo přes jedno patro a jednu zeď. Ostatní je bonus navíc ;-)
Poschoďový dům. Přízemí nyní termostat v obývacím pokoji s jídelnou. Poschodí ložnice a dětsky pokoj.
Jde o to, že přes den jsme mimo dům, teplota nastavená na 16st a radiátory aktivní pouze v op a jídelna. V podvečer přijdeme domů, hodina před tím teplota na 18st do 22:00. Poté na 16st až do druhého dne podvečer. Takto nízké teploty nám vyhovují. Ale přes noc se teplota v přízemí nedostane pod 16st a tím pádem kotel nesepne a v poschodí je přes noc zima a zas nechceme zbytečné topit v noci v přízemí kde nikdo není. Proto byla myšlenka přenosného termostatu. Momentálně nás omezuji finance na nový kotel a chytré hlavice nebo nějaký důmyslný systém. Na radiátorech máme termohlavice. Případně ještě doplním, co je potřebné. Moc díky.
Dobrý večer, rozepište se více o vaší situaci a proč má být termostat přenosný. Pokud má být mé doporučení kvalifikované musím mít co nejvíce informací.
Děkuji za rychlou odpověď. Požádám tedy ještě o upřesnění, jaký tedy doporučíte pro tento kotel PRENOSNY termostat, který to zvládne bez učení a nebude ho to blbnout? Děkuji.