Dobrý den, pane Valtře. Vážím si vaší podrobné reakce. Bohužel jsem si jí všiml až nyní. Každý přístup má svoje pro a proti. Hlavním argumentem pro nepoužití ekvitermní regulace v mém případě byly velmi dobré izolační a zejména významné akumulační schopnosti domu. Ani výkyv venkovní teploty na -10°C v noci nesnížil teplotou prostoru do dalších 24h bez vytápění více jak o 1°C. Zjistil jsem to měřením při temperování v první zimě, kdy jsem si pořídil přenosné teploměry s pamětí a exportem dat do aplikace mobilního telefonu. Rozhodoval jsem se na základě empiricky naměřených dat. Doplním podrobnosti k vašim poznámkám: Ad 1) Sledovat a nastavovat teplotu topné vody v podlahovém topení mě „vyučila“ zkušenost s tepelným čerpadlem vzduch-voda v předchozím domě. Při delších propadech venkovní teploty pod -10°C a méně tepelné čerpadlo nebylo schopno udržet teplotu prostoru a zapínal jsem přídavné elektrické topné těleso. Ano, máte pravdu, toto ze mě udělalo lidského regulátora a během let jsem už věděl, jaké venkovní teplotě má odpovídat korekce teploty topné vody. Zlozvyk naučený z nutnosti. Ad 2) Ano, mám prostorový přístroj Baxi QAA75 na 30 cm tlusté nosné zdi v tepelně nejstabilnější části domu, v místě které není výrazně ovlivňováno ani sluncem, ani vařením, ani větráním. Je to stejný přístroj, jaký je vložen v kotli Baxi Platinum, takže mám dva. Ten v kotli je nastaven pro zobrazování aktuální teploty topné vody. Udržuji stabilní teplotu prostoru. Jsem si vědom, že to je zásadní předpoklad mého přístupu. V regulaci Siemens LSM15 mám nastavenou automatickou adaptaci topné křivky parametrem 726 a spínací diferenci teploty prostoru parametrem 760 na minimálních 0,5°C. Ad 3) Ztotožňuji se s vašim názorem. Ano, vyžádalo si to hodně času, než jsem systém vyladil tak, aby byl za daných podmínek co nejvíce stabilní a efektivní. K tomu jsem celý listopad a prosinec několikrát týdně vyhodnocoval grafy naměřených dat, která se ukládají a zobrazuji v připojeném web serveru Siemens OZW672.01, a podle nich upravoval parametry „topenářské“ parametry pro topný okruh v LMS15. Jsem si vědom, že nejsem standardní uživatel, ale exot. Neznám v okolí nikoho jiného, kdo by takto postupoval. Ad 4) Uvedl jste klíčovou podmínku ekvitermní regulace, že si dá topenář práci, dobře ji nastaví a zaškolí obsluhu. Bohužel, přesto, že mi kotel zprovoznil doporučený topenář z „BAXI topservice“, vámi uvedenou podmínku nesplňoval. Ano i exoti mezi topenáři existují, u jednoho ze sousedů jezdila topenářská firma cca 50 km určitě více jak pětkrát za zimu regulaci nastavit. Tedy náročnost na čas a kvalifikace platí stejně i u nastavení ekvitermní regulace. Ad 5) Troufám si tvrdit, že jsem svůj lidský faktor dokázal snížit na max. +10%. Topím na teplotu prostoru 21,5 °C. Reálná naměřená teplota prostoru bez vlivu nosné zdi na přístroj je 22,5 °C. Je polovina ledna, pravidelné vyúčtování Innogy je na konci únory. Dle mých propočtů nespotřebuji za sezónu více jak 660-680 m3, odhad v Innosvět s odečtem k 31.12.2022 Innogy vychází podle mě na nereálných 602 m3. Uvidím za měsíc a půl. Zatím vše nasvědčuje, že stanovený cíl 7,5 MWh splním. Hodně zdaru a děkuji za cenné informace ve vaší knize a zejména na vašich stránkách.
Dobrý den, měl jsem ten samý probvlém. Vyřešeno novým termostatem, který právě prodávám-mám nový codens Bosch kotel s novým regulátorem Junkers FR 120. Mrkněte na bazoš, mám ho tam k případně k prodeji.
Dobrý večer, bohužel většina lidí po vyřešení problému už zapomene napsat :-( Poté beru, že poslední mail pomohl, ale to vám asi v tomto případě moc nepomůže. Kdyby byl zájem, zkusil bych dohledat kompletní mail na tazatele původního článku.
Dobrý večer, skúste ešte HW reset CT200 vložením a stlačením spinky do dierky na ľavom boku v dolnej časti, nedávajte ho dole zo steny. Potom zadáte prístup na wifi nanovo. Kanál domácej wifi siete routra musí byť medzi 1 a 11, vyššie vraj nepodporuje.
Pozdravujem v čas vianočný,
len doplním význam symbolov CT200. Ak nie je správne pripojený na miestnu wifi, svieti na druhej obrazovke kde sú stupne symbol preškrtnutého vejára. Ak je wifi OK, symbol zmizne. Pokiaľ ale z nejakého dôvodu nie je napojený na server Bosch(občas robia údržbu alebo nejaké zmeny), svieti preškrtnutá zemeguľa, vtedy sa nedá ani pripojiť k regulátoru cez mobil. Po pripnutí na server symbol zmizne a vtedy je dobre. To ovplyvniť neviete, ide to cez net.
Záver: Ak nesvietia žiadne symboly, je to normálny stav. Aktualizovať bude potrebné, postupne do FW pridávajú nové modely kotlov. Ja som po inštalácii kotla s CT200 pred dvoma rokmi takmer podľahol panike, lebo svietil preškrtnutý plameň- nekomunikuje vtedy s kotlom. Ale wifi aj server Bosch bol OK a tuším som cez aplikáciu vynútil aktualizáciu a po nej všetko nabehlo normálne. Na to by som nestavil, či sa to udialo samo alebo po mojom ručnom vynútení. Teraz je to tak(fw3.12 u CT200 a ver4.0.1 EasyControl)), že ak povolíte v aplikácii aut. aktualizáciu a ona existuje, sama sa nespustí ale v záložke Aktualizácia sa to dozviete a cez výkonné tlačidlo Inštalovať spustíte vy aktualizáciu. Ale kto vie, ak by som nereagoval, či by sa to po nejakom čase nespustilo aj samo.
Pekné Vianoce s pripojeným kotlom prajem!
Ano, princip je, aby voda tekla kudy má. Jde samozřejmě cestou nejmenšího odporu, takže pokud nepřiškrtíme ty s menším odporem, tak se nedostává na ty s větším odporem. Příklad: na vstupu máte 60/50°C a topný systém s dvěma radiátory. První bude s malým odporem a pojede na 60/59°C, protože je tam velký průtok a druhý pojede 60/40°C a kvůli nedostatečnému průtoku nebude místnost dotápět. Na vstupu hezké parametry, jen topný systém funguje špatně ;-) Ano, vaše úvaha je správná. Zvětšíte plochu a tím i výkon, jen bych s tím počkal až po seřízení průtoků. Topný systém se správně nastavenými průtoky se chová o 300% lépe a většinou zmizí většina problémů.
Děkuji za rychlou odpověď. Jen pro dokreslení. Na vstupu do radiátorového okruhu v kotelně je teplota 60°C a na vratu z radiátorového okruhu je 50°C. Takže v rámci topného okruhu se zdá, že to je OK, ale ujde o to, dosáhnout, jak píšete, stejného rozdílu teplot na jednotlivých radiátorech. To bude tedy předmětem seřizování průtoku.
Ještě mě napadl další dotaz. Projektant mě navrhl do místnosti o podlahové ploše cca 36m2 dva ploché radiátory Korádo typu 21 o rozměrech 80x60cm o výkonu 1030W/ks. Protože se jedná o největší místnost v domě, trvá vytopení této místnosti logicky nejdéle. Dům je zateplený 10cm polystyrénu oproti původně projektovaným 5 cm. Po vytopení je schopen tento výkon radiátorů teplotu udržovat, tedy výkonově radiátory stačí. Mám však v plánu vyměnit radiátory v této místnosti za typ 22 o rozměrech 100x60cm pro větší rezervu výkonu a rychlejší vytopení. Je to správná úvaha? Ještě jednou děkuji za Váš čas a ochotu. Aleš Hanzal
Dobrý den, druhé rozšířené vydání je hotovo, ale s vydavatelem je těžké pořízení, takže uvidíme, kdy kniha vyjde… K dotazu: teplotní spád určuje projektant topení a všechny se používají. Podle jakého klíče nevím, ale až budu mluvit s projektantem tak se ho zeptám. Dobrá otázka a nikdy mě nenapadla… Nicméně pro zaregulování jsem zvolil tyto teploty, protože 60°C není úplně horká voda, takže případně nedojde při nehodě k opaření. Jak dochází k natopení prostoru, tak se předává méně tepla, a i teplotní rozdíl klesá. Nepředpokládám úplně vychlazený prostor a 10°C rozdíl je dobrý kompromis. Dále je to takový střed mezi teplotním spádem 20°C a 5°C, které se používají. V konečném důsledku nám při zaregulování průtoku nejde tak o rozdíl, ale aby byl všude stejný. Rozdíl případně můžeme upravit průtokem.
Dobrý den,
koupil jsem si Vaši knihu Regulace v praxi a přečetl jsem ji jedním dechem. Tolik odborných informací na dané téma jsem nikde jinde nenašel. Moc Vám děkuji za tuto knihu. Mimochodem, druhé vydání po 10 letech ještě nevyšlo? Nyní k mému dotazu. Chci zaregulovat průtoky radiátorů dle postupu uvedeného v knize. Píšete, že u starších systémů se počítal tepelný spád 90/70°C a u novějších 75/55°C. Tedy rozdíl 20°C mezi vstupem a výstupem z radiátoru. Při popisu nastavení průtoku však uvádíte tepelný spád 60/50°C, tedy jen 10°C. Mohu se zeptat, z jakého důvodu je zde uveden nižší tepelný spád pro nastavení průtoku?
děkuji Vám za vysvětlení
s pozdravem
Aleš Hanzal
Dobrý den, zapojení by měl provést elektrikář! V rozvaděči je 400V a velké jištění, tak ať není malér. :-( Zapojení: provádět bez napětí (vypnutém jističi do elektrokotle); vyndat modrou klemu ze svorek (3) a levá (2); vyndat klemu z levá (2) a pravá (2); kabel z BT22 připojit do kotle -> modrý svorka (3) a hnědý na pravá (2); přijímač dát do zásuvky (když už jste koupil verzi do zásuvky); zapnout napájení elektrokotle; naučit kód a mělo by to pracovat.
Dobrý den, opět mi to nedá a připojím pár poznámek: 1) Parametrem „Minimální žádaná teplota kotle“ říkáte kotli že jeho minimální teplota je ve vašem případě 27°C a to bude mít za následek, že nikdy nevypne (bude neustále udržovat teplotu topné vody 27°C a více). Vyřešil jste důsledek ne příčinu. 2) Nepíšete, jak chcete „naučit“ automatiku na prostor domu, tj. jaký a jestli máte prostorový přístroj. Podle popisu máte dům s nízkými tepelnými ztrátami a velkou akumulací. Tyto domy se vyznačují v maráckém názvosloví velkým „dopravním zpožděním“, které je to nejhorší pro regulaci, co může být. Pokud budete udržovat stabilní teplotu prostoru bude vše v pořádku, ale pokud budete chtít více hýbat požadovanou teplotou v prostoru, tak podle teploty v prostoru regulační systém rozcyklujete a nikdy, nebo až za dlouho, najde rovnovážný stav. 3) V principu je ekvitermní regulace v pořádku, protože má kopírovat tepelné ztráty domu, ale vašem případě narážíme na limity. První jsou možnosti předprogramovaných řídicích systému (LMS 15, RVS), který je navržen na standardní aplikace a s vybočením od nich si poradí obtížně. Musí ho poté nastavit člověk který ví co dělá, musí přesně znát topný systém i dům, a to je náročné na čas a kvalifikaci. Druhý je, že nízkými tepelnými ztrátami a velkou akumulací házíte regulaci klacky pod nohy. Zde musí být opravdu systém perfektně nastaven. Každé sebemenší vybočení znamená špatnou funkci. 4) 99% nefunkčních ekvitermních regulací je špatným nastavením a nepochopení její funkce. Dělám ji přes 20 let a pokud si někdo dá práci, dobře ji nastaví, dobře zaškolí obsluhu, aby byla schopna ji správně doladit, tak neznám spokojenější zákazníky hlavně ty, co mají podlahové topení. 5) Ano dálkový dohled například pomocí OZW672 je nejlepší volba, jen má obavu, jestli Vy osobně nenahrazujete regulátor. Ve vašem případě bych lidský faktor ohodnotil na +20% ke spotřebě plynu (až nebudete jen temperovat). Hodně zdaru Jaroslav Valter
Vážený pane,mám kotel Baxi Luna Platinum+ s regulací Siemens LMS15 a podlahové topení v novém RD. Přes všechna doporučení jsem se rozhodl pro regulaci bez ekvitermu a naučit automatiku LMS15 na teplotu prostoru domu, který má velmi nízké tepelné ztráty a velkou akumulační kapacitu. Měl jsem podobný problém, jaký jste zmínil v úvodním dotazu. Kotel nesepnul dříve, než teplota zpátečky neklesla pod 25°C bez ohledu na sníženou teplotu prostoru, topná voda i podlaha se tak neúměrně ochlazovaly.Nejprve jsem se domníval, že to ovlivňuje parametr 740 Minimální žádaná teplota náběhu TO1, ale zjistil jsem, že nikoliv. Po opakovaném důkladném nastudování návodu regulace Siemens LMS pro autorizované techniky, který je naštěstí dostupný na internetu, jsem usoudil, že to ovlivňuje parametr 2210 Minimální žádaná teplota kotle. Nastavil jsem jej na 27°C v momentě, kdy topná voda měla cca 26°C a kotel ihned v tu chvíli sepnul.Poznámka k mému způsobu regulace. Rozhodl jsem se k němu po komplexní úvaze a přečtení diskusí na fóru TZB-info knihy p. Valtera. Nejsem topenář, jen vnímám to, že topenáři se chovají jak doktoři, kteří nasazují snadné farmaceutické řešení tlumící následky, aniž by se zabývali příčinami vyplývajícími z komplexity životní situace pacienta. Topenáři mě tlačili k čistě ekvitermní regulaci bez ohledu na vypočtené fyzikální vlastnosti domu, jako doktoři ke statinům na cholesterol. Naměřil jsem si to tak, že s čistým ekvitermem mají klid, protože je to přece to nejlepší řešení a nemusí se příliš drbat s nastavováním. To že systém přetápí a lidé jej regulují otevřenými okny, vidím u sousedů.Loňská topná sezóna byla moje první, dům jsem pouze temperoval na 17°C v útlumovém režimu a roční spotřeba plynu činila cca 5,5 MWh. K LMS regulaci kotle mám připojen web server OZW672.01 a díky němu mohu sledovat časové křivky hodnot diagnostických parametrů od 8304 dále. Pro tuto zimu jsem odhadl spotřebu plynu tak, že jsem loňskou spotřebu znásobil nárůstem na topení o 27% (6% na 1°C) a na ohřevu TV 10%, tj. 5,5 x 1,37 = cca 7,5 MWh. Podle odečtů dosavadní spotřeby plynu je vysoká pravděpodobnost, že celková spotřeba bude blízko odhadu.Jako mírně poučený laik považuji kotel s LMS15 regulací napojenou na OZW672 web server jednoznačně za to nejlepší, co jsem mohl pořídit a hlavně si sám řídit. Hodně zdaru!
Dobrý večer, nevím, jestli je na chlubení, že Vám kotel funguje stejně. Pokud kotel cykluje, tak pracuje mimo své provozní parametry. Je to jako byste jel autem pořád na první převodový stupeň. Dojedete, ale ta spotřeba ;-) K dalšímu: Pokud nemá kam klesnout tak výkon hořáku neklesne. Když kotlem teče voda, neznamená to, že správné množství. Výkon kotle je samozřejmě velký, ale s tím už asi nic neuděláme (tak to je, když se něco dělá bez projektu a nechá se to na montážní firmě). Pokud kotli neodebereme výkon, tak bude cyklovat při 38°C i při 58°C. Jediný rozdíl je, že když ekvitermní regulace spočítá 58°C, tak bude venku nejspíše větší zima a tím i tepelné ztráty a požadovaný odběr se zvedne nad minimální výkon hořáku. O cyklování kotle jsem na tomto webu napsal mnoho. Uvidíme, jak se s tím popasuje servisní technik.
Mne z popisu laicky vychádza, že kotol nevie modulovať plameň. Po dosiahnutí požadovanej teploty vody by mal výkon horáka klesnúť a udržiavať hodnotu. Voda asi kotlom prúdi, keď dokáže vykúriť byt na 20,5st. Druhá vec je, že výkon 28kW je príliš na uvedenú rozlohu bytu, minimálny výkon kotla je 7,7kW čo je dosť veľa, teda udržiavať 38st asi nebude(bude cyklovať). Ale 58st by teda mal plynulo udržať. Ja by som nechal technikom skontrolovať moduláciu kotla. Sám mám kotol aj regulátor ako má pani v druhom byte a pracuje presne tak, ako popisuje.
Dobrý den, doporučil bych Vám bezdrátový termostat od Elektrobocku FRT7B2 https://www.elektrobock.cz/bezdratovy-termostat/p118. Bohužel nevím, jestli je součástí balení i stojánek. Lze zakoupit i laciněji u některých větších dodavatelů (např. Alza), ale výrobce je výrobce. Nenapsal jste, kde je kotel, proto doplním obecné pravidlo zaručeného bezdrátového dosahu: ve stejném podlaží přes tři zdi nebo přes jedno patro a jednu zeď. Ostatní je bonus navíc ;-)
Dobrý den, pane Valtře. Vážím si vaší podrobné reakce. Bohužel jsem si jí všiml až nyní. Každý přístup má svoje pro a proti. Hlavním argumentem pro nepoužití ekvitermní regulace v mém případě byly velmi dobré izolační a zejména významné akumulační schopnosti domu. Ani výkyv venkovní teploty na -10°C v noci nesnížil teplotou prostoru do dalších 24h bez vytápění více jak o 1°C. Zjistil jsem to měřením při temperování v první zimě, kdy jsem si pořídil přenosné teploměry s pamětí a exportem dat do aplikace mobilního telefonu. Rozhodoval jsem se na základě empiricky naměřených dat. Doplním podrobnosti k vašim poznámkám:
Ad 1) Sledovat a nastavovat teplotu topné vody v podlahovém topení mě „vyučila“ zkušenost s tepelným čerpadlem vzduch-voda v předchozím domě. Při delších propadech venkovní teploty pod -10°C a méně tepelné čerpadlo nebylo schopno udržet teplotu prostoru a zapínal jsem přídavné elektrické topné těleso. Ano, máte pravdu, toto ze mě udělalo lidského regulátora a během let jsem už věděl, jaké venkovní teplotě má odpovídat korekce teploty topné vody. Zlozvyk naučený z nutnosti.
Ad 2) Ano, mám prostorový přístroj Baxi QAA75 na 30 cm tlusté nosné zdi v tepelně nejstabilnější části domu, v místě které není výrazně ovlivňováno ani sluncem, ani vařením, ani větráním. Je to stejný přístroj, jaký je vložen v kotli Baxi Platinum, takže mám dva. Ten v kotli je nastaven pro zobrazování aktuální teploty topné vody. Udržuji stabilní teplotu prostoru. Jsem si vědom, že to je zásadní předpoklad mého přístupu. V regulaci Siemens LSM15 mám nastavenou automatickou adaptaci topné křivky parametrem 726 a spínací diferenci teploty prostoru parametrem 760 na minimálních 0,5°C.
Ad 3) Ztotožňuji se s vašim názorem. Ano, vyžádalo si to hodně času, než jsem systém vyladil tak, aby byl za daných podmínek co nejvíce stabilní a efektivní. K tomu jsem celý listopad a prosinec několikrát týdně vyhodnocoval grafy naměřených dat, která se ukládají a zobrazuji v připojeném web serveru Siemens OZW672.01, a podle nich upravoval parametry „topenářské“ parametry pro topný okruh v LMS15. Jsem si vědom, že nejsem standardní uživatel, ale exot. Neznám v okolí nikoho jiného, kdo by takto postupoval.
Ad 4) Uvedl jste klíčovou podmínku ekvitermní regulace, že si dá topenář práci, dobře ji nastaví a zaškolí obsluhu. Bohužel, přesto, že mi kotel zprovoznil doporučený topenář z „BAXI topservice“, vámi uvedenou podmínku nesplňoval. Ano i exoti mezi topenáři existují, u jednoho ze sousedů jezdila topenářská firma cca 50 km určitě více jak pětkrát za zimu regulaci nastavit. Tedy náročnost na čas a kvalifikace platí stejně i u nastavení ekvitermní regulace.
Ad 5) Troufám si tvrdit, že jsem svůj lidský faktor dokázal snížit na max. +10%. Topím na teplotu prostoru 21,5 °C. Reálná naměřená teplota prostoru bez vlivu nosné zdi na přístroj je 22,5 °C. Je polovina ledna, pravidelné vyúčtování Innogy je na konci únory. Dle mých propočtů nespotřebuji za sezónu více jak 660-680 m3, odhad v Innosvět s odečtem k 31.12.2022 Innogy vychází podle mě na nereálných 602 m3. Uvidím za měsíc a půl. Zatím vše nasvědčuje, že stanovený cíl 7,5 MWh splním.
Hodně zdaru a děkuji za cenné informace ve vaší knize a zejména na vašich stránkách.
Dobrý večer, bohužel většina lidí po vyřešení problému už zapomene napsat :-(
Poté beru, že poslední mail pomohl, ale to vám asi v tomto případě moc nepomůže. Kdyby byl zájem, zkusil bych dohledat kompletní mail na tazatele původního článku.
Ano, princip je, aby voda tekla kudy má. Jde samozřejmě cestou nejmenšího odporu, takže pokud nepřiškrtíme ty s menším odporem, tak se nedostává na ty s větším odporem. Příklad: na vstupu máte 60/50°C a topný systém s dvěma radiátory. První bude s malým odporem a pojede na 60/59°C, protože je tam velký průtok a druhý pojede 60/40°C a kvůli nedostatečnému průtoku nebude místnost dotápět. Na vstupu hezké parametry, jen topný systém funguje špatně ;-)
Ano, vaše úvaha je správná. Zvětšíte plochu a tím i výkon, jen bych s tím počkal až po seřízení průtoků. Topný systém se správně nastavenými průtoky se chová o 300% lépe a většinou zmizí většina problémů.
Dobrý den, druhé rozšířené vydání je hotovo, ale s vydavatelem je těžké pořízení, takže uvidíme, kdy kniha vyjde…
K dotazu: teplotní spád určuje projektant topení a všechny se používají. Podle jakého klíče nevím, ale až budu mluvit s projektantem tak se ho zeptám. Dobrá otázka a nikdy mě nenapadla…
Nicméně pro zaregulování jsem zvolil tyto teploty, protože 60°C není úplně horká voda, takže případně nedojde při nehodě k opaření. Jak dochází k natopení prostoru, tak se předává méně tepla, a i teplotní rozdíl klesá. Nepředpokládám úplně vychlazený prostor a 10°C rozdíl je dobrý kompromis. Dále je to takový střed mezi teplotním spádem 20°C a 5°C, které se používají. V konečném důsledku nám při zaregulování průtoku nejde tak o rozdíl, ale aby byl všude stejný. Rozdíl případně můžeme upravit průtokem.
Připojeno dle pokynů, odzkoušeno, funguje. Děkuje a zdraví S. Lukš
Dobrý den, zapojení by měl provést elektrikář! V rozvaděči je 400V a velké jištění, tak ať není malér. :-(
Zapojení: provádět bez napětí (vypnutém jističi do elektrokotle); vyndat modrou klemu ze svorek (3) a levá (2); vyndat klemu z levá (2) a pravá (2); kabel z BT22 připojit do kotle -> modrý svorka (3) a hnědý na pravá (2); přijímač dát do zásuvky (když už jste koupil verzi do zásuvky); zapnout napájení elektrokotle; naučit kód a mělo by to pracovat.
Dobrý den, opět mi to nedá a připojím pár poznámek:
1) Parametrem „Minimální žádaná teplota kotle“ říkáte kotli že jeho minimální teplota je ve vašem případě 27°C a to bude mít za následek, že nikdy nevypne (bude neustále udržovat teplotu topné vody 27°C a více). Vyřešil jste důsledek ne příčinu.
2) Nepíšete, jak chcete „naučit“ automatiku na prostor domu, tj. jaký a jestli máte prostorový přístroj. Podle popisu máte dům s nízkými tepelnými ztrátami a velkou akumulací. Tyto domy se vyznačují v maráckém názvosloví velkým „dopravním zpožděním“, které je to nejhorší pro regulaci, co může být. Pokud budete udržovat stabilní teplotu prostoru bude vše v pořádku, ale pokud budete chtít více hýbat požadovanou teplotou v prostoru, tak podle teploty v prostoru regulační systém rozcyklujete a nikdy, nebo až za dlouho, najde rovnovážný stav.
3) V principu je ekvitermní regulace v pořádku, protože má kopírovat tepelné ztráty domu, ale vašem případě narážíme na limity. První jsou možnosti předprogramovaných řídicích systému (LMS 15, RVS), který je navržen na standardní aplikace a s vybočením od nich si poradí obtížně. Musí ho poté nastavit člověk který ví co dělá, musí přesně znát topný systém i dům, a to je náročné na čas a kvalifikaci. Druhý je, že nízkými tepelnými ztrátami a velkou akumulací házíte regulaci klacky pod nohy. Zde musí být opravdu systém perfektně nastaven. Každé sebemenší vybočení znamená špatnou funkci.
4) 99% nefunkčních ekvitermních regulací je špatným nastavením a nepochopení její funkce. Dělám ji přes 20 let a pokud si někdo dá práci, dobře ji nastaví, dobře zaškolí obsluhu, aby byla schopna ji správně doladit, tak neznám spokojenější zákazníky hlavně ty, co mají podlahové topení.
5) Ano dálkový dohled například pomocí OZW672 je nejlepší volba, jen má obavu, jestli Vy osobně nenahrazujete regulátor. Ve vašem případě bych lidský faktor ohodnotil na +20% ke spotřebě plynu (až nebudete jen temperovat). Hodně zdaru Jaroslav Valter
Dobrý večer, nevím, jestli je na chlubení, že Vám kotel funguje stejně. Pokud kotel cykluje, tak pracuje mimo své provozní parametry. Je to jako byste jel autem pořád na první převodový stupeň. Dojedete, ale ta spotřeba ;-)
K dalšímu: Pokud nemá kam klesnout tak výkon hořáku neklesne. Když kotlem teče voda, neznamená to, že správné množství. Výkon kotle je samozřejmě velký, ale s tím už asi nic neuděláme (tak to je, když se něco dělá bez projektu a nechá se to na montážní firmě). Pokud kotli neodebereme výkon, tak bude cyklovat při 38°C i při 58°C. Jediný rozdíl je, že když ekvitermní regulace spočítá 58°C, tak bude venku nejspíše větší zima a tím i tepelné ztráty a požadovaný odběr se zvedne nad minimální výkon hořáku. O cyklování kotle jsem na tomto webu napsal mnoho.
Uvidíme, jak se s tím popasuje servisní technik.
Těším se na Vaši zkušenost. Jen info od výrobce: stojánek je součástí balení.
Děkuji Vám moc za cenné informace. Ještě tedy doplním kotel sklep. Jak nainstaluji, napíši zkušenost.
Dobrý den, doporučil bych Vám bezdrátový termostat od Elektrobocku FRT7B2 https://www.elektrobock.cz/bezdratovy-termostat/p118. Bohužel nevím, jestli je součástí balení i stojánek. Lze zakoupit i laciněji u některých větších dodavatelů (např. Alza), ale výrobce je výrobce.
Nenapsal jste, kde je kotel, proto doplním obecné pravidlo zaručeného bezdrátového dosahu: ve stejném podlaží přes tři zdi nebo přes jedno patro a jednu zeď. Ostatní je bonus navíc ;-)