  • Komentář: K plynu elektrokotel - odpověď   před 1 rok 4 měsíce

    Dobrý den, vyjdu z čísel, které jste mi poslal.
    Za 10 hodin topení jste spotřeboval 5-6 m3 plynu za 110 Kč. Základní přepočet objemových jednotek plynu na kilowatthodiny je jednoduchý: 1 m3 zemního plynu = 10,55 kWh energie. Když vezmeme že nemáte 100% účinnost, tak jste dodal 50-60 kWh tepla. Pokud byste chtěl zachovat stejný teplotní komfort, tak stejný výkon musíte dodat i elektrokotlem. Opět když vezmeme základ, tak 1 kW elektrické energie = 1 kW tepla, takže když vezmu spodní hranici 50 kWh * 3,5 Kč = 175 Kč. Asi nemusím pokračovat. Při stávajícím stavu a nynějších cenách vyhrál plynový kotel ;-) U tepelného čerpadla by to bylo „o prsa“, ale při započtení vstupní investice se to též nevyplatí. Hezký den.

  • Komentář: K plynu elektrokotel   před 1 rok 4 měsíce

    Dobrý den, velice vám děkuji za komentář k mé problematice.
    Zkouším nyní oslovit nějaké projektanty topenáře, aby mi případně udělali nějaký propočet, protože původní projekt topení není k dispozici, nastěhovali jsme se v roce 2014, kdy už bylo vše hotovo.
     Ad5) Ano, pomocí FVE od března cca do září/října nabíjím bojler, tím ušetřím cca 8x30 = 240m3 plynu ročně za ohřev vody, což je super. V zimě holt musím nahřívat TUV plynem.
    Než jsem kupoval klasický bojler, měl jsem ještě myšlenku, že bych koupil nepřímotopný zásobník s el. patronou na léto (FVE) a v zimě by mi vodu nahřívala voda z topení přes výměník, ale od toho mě pak někdo odradil, nevím, zda by bylo reálné topnou vodou 50° ohřívat šnekem TUV v bojleru taky na teplotu 50° a zda by to přes veškeré ztráty netrvalo dlouho a úspora by tím pádem nebyla žádná, zda by to vůbec fungovalo???
     Ad6) Spíše mi pořád leží v hlavě doplnění systému elektrokotlem, jestli nedělám někde při výpočtu chybu tak, pokud bych uvažoval el. kotel 2-12kw, pokud uvažuji že by jel konstantně 10h denně, na výkon 2kw, v Brně moc zima nebývá :-) tak jsem i s distribucí, pokud bych měl nízký tarif na 20kw x 3-4 kč = 70korun za topení denně. A když vezmu plyn, nyní za 10h je to plynu cca 5-6m3, tj kolem 110kč. Buď dělám někde chybu nebo je úspora 40kč/den. A navíc březen až květen může pomoci s elektřinou FVE.
    Pokud byste k tomuto mému zamyšlení měl jakýkoliv postřeh budu rád. Jinak vám přeji hezký den

  • Komentář: WiFi termostat2 - odpověď   před 1 rok 4 měsíce
    Na stránce: Wifi termostat

       Dobrý den, upozorním, že pracujete se síťovým napětím 230V, takže by zapojení měl provést elektrikář. Dále máte jen jeden pokus, poté zničíte kotel, proto by bylo vhodné, aby to zapojil, už kvůli záruce, servisní technik. Nicméně, zapojení je takové, že svorky L, N na termostatu zapojíte na přívodní svorky kotle (levá horní svorkovnice) a svorky COM a NO termostatu na pravou část svorkovnice M6 („čokoláda“ vpravo nahoře; vyndáte černou klemu a místo ní zapojíte kontakt prostorového termostatu).

  • Komentář: WiFi termostat2   před 1 rok 4 měsíce
    Na stránce: Wifi termostat

    Dobrý den, poprosím o radu, jak zapojit WiFi termostat ke kotli. Plynový kotel je Beretta Mynute Boiler Green 25 B.S.I.E. Wifi prostorový termostat je WBW2.

  • Komentář: Průtok kotlem4   před 1 rok 4 měsíce
    Dobrý den, už rozumím a děkuji za pomoc. Teď budu zkoušet. Mějte se hezky.
  • Komentář: Průtok kotlem3 - odpověď   před 1 rok 4 měsíce

       Dobrý den, pořád platí, že základní předpoklad je správné nastavení průtoků radiátory. Základní návod (více čtěte na mém webu): všude sundejte termohlavice a nastavte průtok tak, aby se dům natápěl rovnoměrně na stejnou prostorovou teplotu. Teplotu topné vody upravte topnou křivkou tak, aby prostorová teplota byla o něco vyšší než požadovaná prostorová teplota. Až bude prostorová teplota všude stejná a o trochu vyšší, než požadujete, tak nasaďte termohlavice a mělo by to být OK. Můžete je nasadit všude, protože váš kotel nepotřebuje žádný minimální průtok, alespoň to píší.

  • Komentář: Průtok kotlem3   před 1 rok 4 měsíce
    Dobré ráno, děkuji za odpověď. Dům je starý cihlový 55cm zdi a zateplený 5 cm polyesteru a klasické deskové radiátory dělané před 25lety. Kotel je Brotje WBS 22 H. V přízemí žije babička, kde má jednu větší místnost, kde si topí i v kamnech a pak druhou místnost kde má koupelnu. Pak je schodiště a chodba v patře. V patře pak máme místnosti obývák s kuchyní, ložnice a koupelna. Furt hledám ideální nastavení ekvitermní regulace.
  • Komentář: Vysoká teplota Mosfet   před 1 rok 4 měsíce

       Zdravím, vysoká teplota Mosfet většinou u regulátorů fa TECH znamená vadný kondenzátor 1uF/275V. Většínou pomůže jeho výměna. Pěkně popsané tady: https://wiki.zitnik.net/posts/tech-st480-oprava/

  • Komentář: Průtok kotlem2   před 1 rok 4 měsíce
    Děkuji za odpověď. Takže jestli to dobře chapu. V místnostech, kde chci mít menší teplotu např: ložnice, chodba, tak to regulovat přes termohlavice a jinak to to může být bez termohlavic ? Při správné křivce. 
  • Komentář: Průtok kotlem - odpověď   před 1 rok 4 měsíce

       Dobrý večer, při správném nastavení topné křivky a průtoků jednotlivými radiátory není u ekvitermní regulace potřeba osazovat termostatické hlavice. Maximálně u místností, kde hrozí ovlivnění jinými zdroji tepla například oslunění, krb atd.
       Váš dotaz se spíše týká zachování průtoku kotlem. Zde je potřeba vycházet z návodu nebo technického listu kotle, kde je uveden minimální průtok kotlem, pokud je potřeba. Obecně každé zastavení průtoku kotlem není dobré pro jeho životnost.

  • Komentář: Průtok kotlem   před 1 rok 4 měsíce
    Dobrý den, chtěl bych se Vás ještě zeptat k tématu ekvitermní regulaci. Jak při ekvitermní regulaci nastavit termohlavice u radiátorů? Jestli při regulaci termohlavic mám nastavit všechny podle požadované teploty anebo jestli má být aspoň jeden radiátor na plno kvůli cirkulaci? Děkuji za odpověď.
  • Komentář: Wifi termostat   před 1 rok 4 měsíce
    Dobrý deň. Mam ten istý kotol a chcel by som k nemu pripojiť wifi termostat Computherm 400RF. Termostat sa skladá z dvoch častí. Z izbového wifi termostatu a bezdrôtového prijímača, ktorý sa pripojí ku kotlu. Len mi poraďte ako. Viem že prijímač mám pripojiť normálne do siete L-N ale potom tam mam ešte svorkovnicu  NO - COM – NC. Poprosím, ktoré čísla z kotla majú byt prepojene. Ja si myslím že 8 a 9...len neviem ktoré kde.. Ďakujem.
  • Komentář: Regulace BAXI kotle - odpověď   před 1 rok 4 měsíce

    Dobrý večer, vaše úvahy se ubírají správným směrem...
     Ad1) Akumulační nádrž by pomohla, ale její cena se směšovacím okruhem, navazující regulací atd. by se velmi blížila novému menšímu kotli, který by problém vyřešil.
     Ad2) Doba se odvíjí od velikosti, nabití nádrže a odběru z ní. Projektant topení by musel provést přesný výpočet.
     Ad3) Tady cesta není. Je to jako byste měl velký náklaďák a chtěl odvést tašku s nákupem. Ať pojedete, jak pojedete, tak spotřeba bude už z principu velká.
     Ad4) Může být až poloviční, záleží na hodně okolnostech. Pokud spočítáte že ušetříte 1/4 a investice se vrátí do 3 let, tak bych do toho šel hned.
     Ad5) Jestli máte takovouto FVE rozhodně bych s ní nahříval bojler, případně dohříval na vyšší teplotu. Třeba kotlem na 40°C a FVE na 80°C (samozřejmě osadit na výstup termoregulační ventil, aby se nikdo neopařil. To by mělo rozhodně velký vliv na spotřebu plynu, protože čím větší teplota kotlové vody, tím teplejší vratná voda a tím horší účinnost kotle.
     Ad6) Kombinace kondenzační kotel a elektrokotel není blbost, ale návratnost je mizerná. Musel by k tomu být výkon FVE a rozumný důvod, který tady zatím nevidím.

  • Komentář: Regulace BAXI kotle   před 1 rok 4 měsíce

    Dobrý den, našel jsem úplnou náhodou tuto diskusi a zjistil jsem, že něco podobného řeším právě nyní i já. Takže bych s dovolením lehce navázal na předchozí. A hlavně, pane Valter, ve vaši odpovědi je přesně to, co se děje i u nás, ohledně cyklování. Koupili jsme RD, 2 patra + mezonet, takže celkem vysoký dům na malé ploše asi 80m2. Dům zateplen, ale bohužel jen cca 10cm, ztráty odborníkem vypočítané nemám, ale odhaduji dle spotřeby energii a tabulek na internetu něco kolem 6-7kW. Plynový kondenzační kotel relativně nový, cca 5let. Je to BAXI Nuvola +33, proč tak velký výkon netuším, prý aby stačil rychle ohřívat TUV (má integrovaný zásobník na vodu) a taky kvůli 3 patrům domu a celkem 14 radiátorům.... každopádně min. výkon tohoto kotle, jestli se nepletu je 3,3kW. Na všech radiátorech termohlavice, které zvláště v horních patrech dost často zavírají, protože je tam již teplo. Takže není pak potřeba takový výkon, podle mě by stačilo klidně 1-2kW, to ale kotel neumí, pak asi cykluje. Kotel měnit zatím nechci, když je relativně nový. To bylo spíše na úvod. Pokud budete ochotný a čas dovolí, mám jednu myšlenku:
     1) Nepomohlo by, kdybych do systému "vložil" akumulační nádrž, aby kotel necykloval? Ještě bych zmínil, že mám všude radiátory, pokusem jsem zjistil, že na vytopení domu stačí teplota otopné vody 50°C.
     2) Otázka, pokud natopím AKU nádrž, jak dlouho zvládne vytápět dům, přece jen to není podlahovka, zda se vůbec investice do AKU vrátí.
     3) Jiným způsobem zregulovat kotel.
     4) Spotřeba plynu není nic hrozného, ale proč to neudělat lépe, když by to šlo.....
     5) Mám malou FVE elektrárnu 5,5kWp, která by s natopením AKU pomohla, ale asi až od března, přes zimu nic.
     6) Někdo radil na přechodné období, kdy ještě svítí elektrokotel, ale nevím, kombinace kond. kotle a elektrokotle, zda to není blbost. Děkuji vám za jakékoliv info.

  • Komentář: Wifi termostat - odpověď   před 1 rok 5 měsíců

       Dobrý den, opět upozorním, že tento kotel není připraven na prostorový termostat. Měl by být použit prostorový regulátor. Je to jako byste dával na automobil pneumatiky, které tam nepatří. Pojede to, ale jak?
       Pokud i tak chcete termostat použít, tak odpojte stávající regulátor z kotlových svorek 1 (hnědý drát), 2 (černý drát), 4 (modrý drát) a svorky prostorového termostatu NO a COM propojíte na kotlové svorky 8 a 9 (vedle svorek 1,2,4,5). Zapomeňte vyndat klemu (černý propoj mezi svorkami).

  • Komentář: Plynový kotel a krbová kamna s výměníkem - odpověď   před 1 rok 5 měsíců

       Dobrý den,topenářské zapojení dvou zdrojů tepla souběžně provozovaných bez vyrovnání dynamických tlaků čerpadel bude nepředvídatelné a též bude fungovat špatně a neefektivně. Jestliže čerpadla budou tlačit proti sobě budete potřebovat cca o 1/3 větší výkon obou čerpadel abyste dosáhl stejného průtoku. Zároveň do toho budou „kecat“ uzavírací hlavice spotřebičů tepla a pokud oba systémy neoddělíte, tak různě v čase bude jeden spotřebič natápěn z různých zdrojů. Je to jako by se dva traktory přetahovali o jeden vůz – silnější vyhraje (zdroj s větším momentálním dynamickým tlakem).
    Mé doporučení:
     1) Elektro ventil u krbových kamen nahradit zpětnou klapkou. Poté nemůže dojít k přetopení, zničení krbu a úrazu při nefunkčním elektroventilu.
     2) Neprovozovat oba zdroje současně. Pokud už to musí být, tak obě části rozdělit například tím sundaným elektroventilem a udělat z toho dočasně dva oddělené systémy (pozor na správně osazené expanzomaty).
     3) Nechat si na to udělat topenářský projekt. Podle popisu tu vidím velký prostor pro chybu a následně vytopený dům.

  • Komentář: Plynový kotel a krbová kamna s výměníkem   před 1 rok 5 měsíců
    Dobrý den, řeším podobný problém, kdy jste popsal správně umístění zpětných klapek za krbová kamna s výměníkem a za plynový kotel a blokování termostatem na krbových kamnech spuštění plynového kotle, tak aby neběžely oba zdroje současně. Ale u mě je to komplikovanější, kdy krbová kamna jsou v přízemí a plynový kotel je jako zdroj pro přízemí i pro patro, tzn. že např. dole topím kamny, ale v patře potřebuji zatopit plynem. Jde mi o to, že nemohu blokovat příložným termostatem na krbových kamnech spuštění plynového kotle, neboť potřebuji topit v patře. V tom okamžiku mi na zpětnou klapku u krbových kamen tlačí čerpadlo z plynového kotle a pokud sepne termostat kamen, tlačí z druhé strany čerpadlo kamen. Zdroje tepla jsou každý na opačném konci RD a tudíž stoupačky zdrojů jdou proti sobě. Lze to řešit jinak než elektroventily? Popsaný stav mě teprve čeká realizovat, neboť patro je stavebně před dokončením. Momentálně realizováno zpětná klapka na plynovém kotli na výstupu a elektroventil za krbovými kamny spínaný příložným termostatem současně s oběhovým čerpadlem kamen a s blokováním plynového kotle přes příložný termostat krbových kamen. Funkci elektroventilu lze nahradit u krbovek zpětnou klapkou.
  • Komentář: Servisni manual jsem nasel:   před 1 rok 6 měsíců

    Servisni manual jsem nasel:

    https://docplayer.cz/39737244-Servisni-nastaveni-programovani-parametru-na-elektronicke-desce-dims-26-s-displejem-a-dims-28-s-dalkovym-ovladanim-pro-kotle.html

    Bohuzel to vypada, ze u teto rady nelze vynutit pouziti zakladniho OpenTherm protokolu. Zarazi me, ze manual uvadi F01 - 41. Ja mam na svem kotli F01-65. Zkusim jeste servisaka, jestli by nevedel vic.

  • Komentář: Servisni manual jsem nasel:   před 1 rok 6 měsíců

    Servisni manual jsem nasel:

    https://docplayer.cz/39737244-Servisni-nastaveni-programovani-parametru-na-elektronicke-desce-dims-26-s-displejem-a-dims-28-s-dalkovym-ovladanim-pro-kotle.html

    Bohuzel to vypada, ze u teto rady nelze vynutit pouziti zakladniho OpenTherm protokolu. Zarazi me, ze manual uvadi F01 - 41. Ja mam na svem kotli F01-65. Zkusim jeste servisaka, jestli by nevedel vic.

  • Komentář: Dotaz k zapojení motoru - odpověď   před 1 rok 6 měsíců

       Dobrý den, společný vodič (N) svorka (2) by měl být černý. Červený a hnědý jsou fázové, pro levý a pravý chod (připojit na kondenzátor).
       Černý (společný) je konec dvou vynutí, takže proti hnědému bude mít stejný odpor jako proti červenému a červený proti hnědému součet obou vynutí. Například: černý -> hnědý = 250 ohm; černý -> červený = 250 ohm; hnědý -> červený = 500 ohm.