  • Komentář: Zapojeni TČ, kondenzačního kotle, máte zpětnou vazbu2   před 2 roky 2 týdny

    Obdivuji, že dokážete odpovědět tak rychle a děkuji za váš čas s odpovědí.
     Ad 1-3) Obě řešení jistě budou funkční. Jen mi přijde méně efektivní nahřívat TUV přes tu malou nádrž a tu pak přečerpávat do té velké. Možná to v topné sezóně není podstatné, ale mimo topnou sezónu je to dle mě prvek navíc. Beru v potaz to, že TČ by mělo natápět vždy na co možná nejnižší potřebnou teplotu.
     Ad 4) Uvažuji o značce Viessmann. Zdá se, že jejich regulace a aplikace a komunikace mezi jejich výrobky je na vysoké úrovni. Mají dokonce i hybridní řešení s regulací podle ekonomiky nebo ekologie. Také si to ale nechají dobře zaplatit. Za mě nejlepší regulace je, když je to navržené tak, aby to fungovalo samo o sobě nebylo to komplikované.

  • Komentář: Zapojeni TČ, kondenzačního kotle - odpověď   před 2 roky 2 týdny

       Dobrý večer, o realizaci nemám žádné informace. Mně lidé píší jen když mají problém a se zpětnou vazbou se obtěžují jen výjimečně :-(
    Abych vám zapojení objasnil, tak to vezmeme větu po větě:
     1) „Ve vašem schématu nerozumím jedné věci, a to proč se ohřev TUV TČ řeší přes ten anuloid“ -> Není to anuloid (principiálně ano), ale akumulační nádrž pro potřeby odmrazování TČ vzduch/voda. Její funkci jsem popsal v článku výše. Pokud výrobce našeho TČ nepožaduje zásobu TV pro odmrazování, tak se může vynechat.
     2) „Není lepší TUV nahřívat přes 3cestný ventil v TČ a mít možnost nastavit vyšší teplotu TUV?“ -> Trojcestný ventil ve schématech je (T1), jen je na TV a vy ho máte na vratce. Obecně nerad regulačně šahám do vratek, protože se špatně hledají problémy (někde se tomu samozřejmě nedá vyhnout). Možnost nastavit vyšší teplotu TUV je i předešlém schématu. Nádrž je tak malá, že krátkodobé vypláchnutí vyšší teploty do topného systému skoro nijak funkci neovlivní.
     3) „Ve vašem řešení nahříváte TUV jen na ekvitermní teplotu TČ (v anuloidu) a zbytek asi musíte dohřát plynem...“ -> Toto není pravda, funkce je stejná jako ve vašem případě.
     4) „Obecně je potřeba k tomuto způsobu zapojení extra regulace, nebo si systém vystačí s regulací kotle a TČ?“ -> Toto hodně záleží na tom, jakého výrobce zvolíte a jakou regulaci z jeho sortimentu zvolíte. Obecně se dá říci, že záleží na tom, jak hodně to chce mít zautomatizované. Pokud byste chtěl automatickou volbu zdroje tepla, dálkový dohled, využívání přebytků z FVE, tak rozhodně budete potřebovat nějaký řídicí systém a projekt MaR.

  • Komentář: Zapojeni TČ, kondenzačního kotle, máte zpětnou vazbu   před 2 roky 2 týdny

       Dobrý den, zajímalo by mě, zda jste tento projekt zrealizoval a pokud ano, jak jste s kombinací TČ + plyn spokojen.
       Bohužel tato kombinace zdrojů není u realizačních firem moc oblíbená. Buď plyn nedělají a doporučují jen TČ nebo zas naopak dělají plyn a TČ rozmlouvají. Objektivně zůstávají fixní a servisní náklady na obě technologie. Na druhou stranu za posední 2 roky se ukázala výhodou diverzifikace zdrojů kvůli extrémním výkyvům cen a dostupnosti energií.
       Řeším obdobný dům, TZ16 kW. Nádrž AKU mám již koupenou 300l s nerez TUV výměníkem a topným tělesem. Rozdíl je, že budu mít 10kWp FVE, což bude výhoda pro TČ. S plynem to ale bude také fungovat, jen ne s COP faktorem ale jen přes topné těleso v AKU.
       Ve vašem schématu nerozumím jedné věci, a to proč se ohřev TUV TČ řeší přes ten anuloid. Není lepší TUV nahřívat přes 3-cestný ventil v TČ a mít možnost nastavit vyšší teplotu TUV? Ve vašem řešení nahříváte TUV jen na ekvitermní teplotu TČ (v anuloidu) a zbytek asi musíte dohřát plynem...
       Obecně je potřeba k tomuto způsobu zapojení extra regulace, nebo si systém vystačí s regulací kotle a TČ?

     

  • Komentář: Připojení termostatu do kotle Junkers - odpověď   před 2 roky 3 týdny

       Dobrý večer, pracujeme se síťovým napětím 230V, takže zapojení provádí elektrikář, při vypnutém napájení do kotle. Začnu z leva na prostorovém termostatu:
    [N] modrý drát na [Ns] v kotli;
    [L] hnědý drát na [Ls] v kotli;
    [L] hnědý drát na [A];
    [B] hnědý drát na [LR] v kotli;
    [C] nezapojeno.
       Nic jste mi nenapsal o topném systému, o domě a jeho provozu, takže obecně. Spoustu jsem o tom napsal na svém webu, stačí hledat. Jestliže kondenzační kotel jede většinu času na minimální výkon bez cyklování, tak úspora bude malá (za životnost kotle se regulátor zaplatí a trochu zbude). Jestliže takto kotel nejede a regulátor a topný systém je správně nastaven, tak úspory činí 10% a více a návratnost je oproti prostorovému termostatu ZAP/VYP rychlá. Obecně si myslím, že ke kondenzačnímu kotli s regulací výkonu prostorový termostat nepatří, tedy jen v opodstatněných případech, jinak je to přežitek, který byl poplatný své době a starším typům plynových kotlů.
       Čím nižší teplota topné vody a tím vratné vody, tím lépe a účinnost kotle stoupá (neuteče vám teplo komínem), proto je ideální ekvitermní regulace, která toto zajistí. I k vašemu kotli lze připojit venkovní snímač a tuto „šetřící“ funkci můžete využít.

  • Komentář: Připojení termostatu do kotle Junkers   před 2 roky 3 týdny

       Dobrý den, řeším připojení nového termostatu Homexpert by Honeywell THR872BEE ke kotli Junkers ZSBR 16-3 E.
    Nyní mám starý termostat Honeywell CM51 - 2 vodiče zapojené do kotle na svorky Lr a Ls. Hnědý drát na Lr, modrý na Ls. V termostatu je kupodivu hnědý drát na svorce N a modrý na L. Jak zapojit vodiče do nového termostatu – také na svorky L a N a ostatní nechat nezapojené – viz foto?
    Prohodit hnědý na L a modrý na N?
    Byl by pro mě vhodnější nějaký chytřejší regulátor, vyplatí se?
    Teplotu nastavuji kolečkem na kotli, snažím se mít co nejnižší, aby se dost kondenzovalo. Přinese mi lepší regulátor nějakou větší úsporu? Děkuji za radu

  • Komentář: Ruský medvěd   před 2 roky 3 týdny
    Na stránce: PODPORA UKRAJINĚ:

    Kéž by se lidé dokázali uskromnit a nepodporovali pořád toho Ruského medvěda. Už by bylo po válce :-(

  • Komentář: Servisní menu Protherm Ray - odpověď   před 2 roky 3 týdny

       Dobrý den, diagnostické menu je jen pro proškolené servisní techniky, a proto je i pod heslem. Kontaktujte svého servisního technika ;-). Pokud opravdu víte, co děláte a cesta přes servisního technika je neschůdná, tak mě kontaktujte a něco vymyslíme.

  • Komentář: Servisní menu Protherm Ray   před 2 roky 3 týdny
       Dobrý den, s dovolením se připnu k diskuzi. Nikde se mi nedaří zjistit jaký je správný „prstoklad“ abych se dostal do servisního menu a pomocí parametru D.000 omezil výkon kotle. Děkuji za radu. Pro úplnost, jedná se o kotel Protherm Ray 9KE.
  • Komentář: Protherm ray 12kw ke - odpověď   před 2 roky 4 týdny

       Dobrý den, ano, výkon stačí omezit parametrem D.000. Aktuální výkon najdete v parametru D.155. Výkon čerpadla a průtok jednotlivými okruhy by měl být nastaven tak, aby bylo dosaženo projektovaného teplotního spádu (standardně 5°C).

  • Komentář: Protherm ray 12kw ke   před 2 roky 4 týdny

    Dobrý den, shodou okolností řešíme podobný problém, tak se s dovolením přidám do diskuse s dotazem, jak nejlépe nastavit kotel v našel případě.
    Máme novostavbu dvoupodlažního RD s teplovodním podlahovým vytápěním, který je napojený na elektrokotel Protherm Ray 12kW ke (původně měl ohřívat i TUV, proto ten výkon). Zatím jsme nestihli dořešit regulaci, ale příprava je na pokojové prostorové termostaty spojené s elektrotermickými hlavicemi v rozdělovači.
    Po přečtení komentářů výše jsem dle návodu na internetu spočítal tepelné ztráty domu dle PENB a vyšla mi hodnota 4,73kW. Reálná hodnota však bude nižší, protože v PENB bylo počítáno se zateplením 15cm EPS, 30cm vaty v podkroví a nebyla v plánu rekuperace. Během realizace se ale přistoupilo k úpravám, takže zateplení je 22cm EPS, vata 44cm a nakonec je i ta rekuperace. Reálná hodnota tepelných ztrát tedy bude řekl bych výrazně nižší.
    Pro výpočet tepelných ztrát bylo počítáno s pokojovou teplotou 20st a venkovní -12 (polabská nížina). Tady je výrazněji pod nulou jen pár dní v roce.
    V rámci snahy o úsporu na spotřebě, jsem na kotli nastavil hodnotu 25st (minimum), přivřel jednotlivé okruhy a předpokládal jsem, že si kotel vystačí s minimálním výkonem 2kW. Displej neukazuje aktivní výkon. Výkon je zobrazován v podobě "čárek", které stále svítí dvě ze šesti, tedy dle mě kotel jede na 4kW.
    Začal jsem hledat informace a zjistil jsem, že v servisním nastavení lze nastavit omezení výkonu (hodnota d.000). Omezil jsem tedy výkon na 2kW, ale stále svítí dvě čárky výkonu.
    Chtěl bych se tedy zeptat, zda lze výkon omezit jen takto jednoduše, nebo je zapotřebí další nastavení. Ještě mě napadlo, zda lze nastavit vyšší výkon čerpadla, aby "vlažná" v okruzích proudila rychleji....
    Snad jsem vše popsal dostatečně srozumitelně. Předem děkuji za váš názor.

  • Komentář: OZW672 ke kotli Baxi - odpověď   před 2 roky 1 měsíc

       Dobrý den, tyto svorky jsou použité jak pro komunikaci, tak napájení například QAA75 (svorka 1 je jen pro napájení podsvícení). Správně propojte Cl+ [M2/3] a CL- [M2/2] v kotli a Cl+ [levá/2] a CL- [levá/3] ve webserveru a bude to OK.

  • Komentář: OZW672 ke kotli Baxi   před 2 roky 1 měsíc
       Dobrý den. Můžu se zeptat, jak máte fyzicky připojen server OZW672 ke kotlu Baxi? Mám platinum + a v návodu je uvedeno, že na svorkách 2,3 svorkovnice M2 je připojen ovládací panel a že na svorce 3 je +12V. V technickém podkladu ke kotlu je u LMS15 uvedeno, že svorka 2 a3 na svorkovnici M2 je označena jako datová linka CL+, CL- (BSB). Předpokládám, že server se připojí na stejné svorky 2 a 3, ale tech 12V mě mate. Díky
  • Komentář: GC2300i W 24 P + CT200 a protimrazova ochrana   před 2 roky 1 měsíc
    Na stránce: EasyControl CT 200
    Zdravim p. Rokický ...a tiez od Kosic ;) Mam podobnu zostavu kotla a regulator + vonkajsie cidlo. S krivkou sa stale hram a vdaka za info v komentari. To ale nie je moj problem. Vsimol som si ze kotol stale huci aj ked je dlho mimo prevadzku (napriklad noc) a podla vsetkeho je to cerpadlo. Podla informacii ktore som nasiel, pri teplote pod 5`C sa zapina protimrazova ochrana. Tato funkcia sa da vypnut ale v kombinacii s CT200 tuto moznost nemam. Ako teda urobit to co radite v bode 1, a teda pouzit vonkajsie cidlo a nie internetovu predpoved spolu s CT200? Ste si isty ze vase zariadenie pouziva vonkajsi senzor a nie internetovu predpoved? Da sa to nejak vycitat zo zariadenia (preverit) ?   Kotol rozpoznava vonkajsie cidlo a zobrazue hodotu pre polozku menu: 1-C4 Aktuálna vonkajšia teplota (v prípade pripojeného snímačavonkajšej teploty)°C –   Po zapojeni CT200 tieto polozky nemam v menu kotla, po odpojeni CT200 (a vypnuti/zapnuti kotla) su tam: 4-b5 Protimrazová ochrana kotla • OFF: Vypnuté • ON: ZapnutéTáto servisná funkcia je k dispozícii iba v prípade,ak je aktivovaná servisná funkcia 4-b1.Funkcia protimrazovej ochrany kotla zapne horáka čerpadlo vykurovania pri poklese vonkajšejteploty pod 5 °C. Tým sa zabráni zamrznutiuvykurovacieho kotla.   4-b1 Interná regulácia kotla podľa vonkajšejteploty• OFF: Neaktívna• ON: AktívnaTáto servisná funkcia je k dispozícii iba vtedy, keďbol v systéme rozpoznaný snímač vonkajšejteploty.Táto servisná funkcia nie je k dispozícii pripripojení regulátora riadeného podľa vonkajšejteploty prostredníctvom EMS-pripojenia. DakujemS pozdravomSlavo
  • Komentář: Baxi a Tado - odpověď   před 2 roky 1 měsíc

    Dobrý den, nemám informaci, že by to někdo uspokojivě vyřešil.

  • Komentář: Baxi a Tado   před 2 roky 1 měsíc
    Dobrý den, můžu se prosím zeptat, jak jste to nakonec vyřešili? Udělali jsme to samé, co píšete výše, ale výsledek je, že voda se skutečně neohřívá a nevíme, co s tím. A nikdo v Tado ČR nám není schopen poradit. Děkuji.
  • Komentář: K plynu elektrokotel2   před 2 roky 1 měsíc

    Dobrý večer, děkuji za uvedení do reality :-)
    Jsem laik, proto mě to takhle přepočítat na teplo a porovnat nenapadlo. Všude píšou že topit el. je dražší než plynem, teď jste mi to potvrdil.
    Super, že existují lidé, odborníci jako vy, kteří dokáží poradit nebo aspoň nasměrovat.
    Zkusím tedy s topenářem spočítat, zda by se nevyplatila aspoň nějaká ta akumulačka. Případně později nahradit slabším kotlem. Ať se vám daří.

  • Komentář: K plynu elektrokotel - odpověď   před 2 roky 1 měsíc

    Dobrý den, vyjdu z čísel, které jste mi poslal.
    Za 10 hodin topení jste spotřeboval 5-6 m3 plynu za 110 Kč. Základní přepočet objemových jednotek plynu na kilowatthodiny je jednoduchý: 1 m3 zemního plynu = 10,55 kWh energie. Když vezmeme že nemáte 100% účinnost, tak jste dodal 50-60 kWh tepla. Pokud byste chtěl zachovat stejný teplotní komfort, tak stejný výkon musíte dodat i elektrokotlem. Opět když vezmeme základ, tak 1 kW elektrické energie = 1 kW tepla, takže když vezmu spodní hranici 50 kWh * 3,5 Kč = 175 Kč. Asi nemusím pokračovat. Při stávajícím stavu a nynějších cenách vyhrál plynový kotel ;-) U tepelného čerpadla by to bylo „o prsa“, ale při započtení vstupní investice se to též nevyplatí. Hezký den.

  • Komentář: K plynu elektrokotel   před 2 roky 1 měsíc

    Dobrý den, velice vám děkuji za komentář k mé problematice.
    Zkouším nyní oslovit nějaké projektanty topenáře, aby mi případně udělali nějaký propočet, protože původní projekt topení není k dispozici, nastěhovali jsme se v roce 2014, kdy už bylo vše hotovo.
     Ad5) Ano, pomocí FVE od března cca do září/října nabíjím bojler, tím ušetřím cca 8x30 = 240m3 plynu ročně za ohřev vody, což je super. V zimě holt musím nahřívat TUV plynem.
    Než jsem kupoval klasický bojler, měl jsem ještě myšlenku, že bych koupil nepřímotopný zásobník s el. patronou na léto (FVE) a v zimě by mi vodu nahřívala voda z topení přes výměník, ale od toho mě pak někdo odradil, nevím, zda by bylo reálné topnou vodou 50° ohřívat šnekem TUV v bojleru taky na teplotu 50° a zda by to přes veškeré ztráty netrvalo dlouho a úspora by tím pádem nebyla žádná, zda by to vůbec fungovalo???
     Ad6) Spíše mi pořád leží v hlavě doplnění systému elektrokotlem, jestli nedělám někde při výpočtu chybu tak, pokud bych uvažoval el. kotel 2-12kw, pokud uvažuji že by jel konstantně 10h denně, na výkon 2kw, v Brně moc zima nebývá :-) tak jsem i s distribucí, pokud bych měl nízký tarif na 20kw x 3-4 kč = 70korun za topení denně. A když vezmu plyn, nyní za 10h je to plynu cca 5-6m3, tj kolem 110kč. Buď dělám někde chybu nebo je úspora 40kč/den. A navíc březen až květen může pomoci s elektřinou FVE.
    Pokud byste k tomuto mému zamyšlení měl jakýkoliv postřeh budu rád. Jinak vám přeji hezký den

  • Komentář: WiFi termostat2 - odpověď   před 2 roky 2 měsíce
    Na stránce: Wifi termostat

       Dobrý den, upozorním, že pracujete se síťovým napětím 230V, takže by zapojení měl provést elektrikář. Dále máte jen jeden pokus, poté zničíte kotel, proto by bylo vhodné, aby to zapojil, už kvůli záruce, servisní technik. Nicméně, zapojení je takové, že svorky L, N na termostatu zapojíte na přívodní svorky kotle (levá horní svorkovnice) a svorky COM a NO termostatu na pravou část svorkovnice M6 („čokoláda“ vpravo nahoře; vyndáte černou klemu a místo ní zapojíte kontakt prostorového termostatu).

  • Komentář: WiFi termostat2   před 2 roky 2 měsíce
    Na stránce: Wifi termostat

    Dobrý den, poprosím o radu, jak zapojit WiFi termostat ke kotli. Plynový kotel je Beretta Mynute Boiler Green 25 B.S.I.E. Wifi prostorový termostat je WBW2.