Dobrý den. Můžu se zeptat, jak máte fyzicky připojen server OZW672 ke kotlu Baxi? Mám platinum + a v návodu je uvedeno, že na svorkách 2,3 svorkovnice M2 je připojen ovládací panel a že na svorce 3 je +12V. V technickém podkladu ke kotlu je u LMS15 uvedeno, že svorka 2 a3 na svorkovnici M2 je označena jako datová linka CL+, CL- (BSB). Předpokládám, že server se připojí na stejné svorky 2 a 3, ale tech 12V mě mate. Díky
Zdravim p. Rokický ...a tiez od Kosic ;)
Mam podobnu zostavu kotla a regulator + vonkajsie cidlo. S krivkou sa stale hram a vdaka za info v komentari. To ale nie je moj problem.
Vsimol som si ze kotol stale huci aj ked je dlho mimo prevadzku (napriklad noc) a podla vsetkeho je to cerpadlo. Podla informacii ktore som nasiel, pri teplote pod 5`C sa zapina protimrazova ochrana. Tato funkcia sa da vypnut ale v kombinacii s CT200 tuto moznost nemam.
Ako teda urobit to co radite v bode 1, a teda pouzit vonkajsie cidlo a nie internetovu predpoved spolu s CT200?
Ste si isty ze vase zariadenie pouziva vonkajsi senzor a nie internetovu predpoved? Da sa to nejak vycitat zo zariadenia (preverit) ?
Kotol rozpoznava vonkajsie cidlo a zobrazue hodotu pre polozku menu:
1-C4 Aktuálna vonkajšia teplota (v prípade pripojeného snímačavonkajšej teploty)°C –
Po zapojeni CT200 tieto polozky nemam v menu kotla, po odpojeni CT200 (a vypnuti/zapnuti kotla) su tam:
4-b5 Protimrazová ochrana kotla
• OFF: Vypnuté
• ON: ZapnutéTáto servisná funkcia je k dispozícii iba v prípade,ak je aktivovaná servisná funkcia 4-b1.Funkcia protimrazovej ochrany kotla zapne horáka čerpadlo vykurovania pri poklese vonkajšejteploty pod 5 °C. Tým sa zabráni zamrznutiuvykurovacieho kotla.
4-b1 Interná regulácia kotla podľa vonkajšejteploty• OFF: Neaktívna• ON: AktívnaTáto servisná funkcia je k dispozícii iba vtedy, keďbol v systéme rozpoznaný snímač vonkajšejteploty.Táto servisná funkcia nie je k dispozícii pripripojení regulátora riadeného podľa vonkajšejteploty prostredníctvom EMS-pripojenia.
DakujemS pozdravomSlavo
Dobrý den, můžu se prosím zeptat, jak jste to nakonec vyřešili? Udělali jsme to samé, co píšete výše, ale výsledek je, že voda se skutečně neohřívá a nevíme, co s tím. A nikdo v Tado ČR nám není schopen poradit. Děkuji.
Dobrý večer, děkuji za uvedení do reality :-) Jsem laik, proto mě to takhle přepočítat na teplo a porovnat nenapadlo. Všude píšou že topit el. je dražší než plynem, teď jste mi to potvrdil. Super, že existují lidé, odborníci jako vy, kteří dokáží poradit nebo aspoň nasměrovat. Zkusím tedy s topenářem spočítat, zda by se nevyplatila aspoň nějaká ta akumulačka. Případně později nahradit slabším kotlem. Ať se vám daří.
Dobrý den, vyjdu z čísel, které jste mi poslal. Za 10 hodin topení jste spotřeboval 5-6 m3 plynu za 110 Kč. Základní přepočet objemových jednotek plynu na kilowatthodiny je jednoduchý: 1 m3 zemního plynu = 10,55 kWh energie. Když vezmeme že nemáte 100% účinnost, tak jste dodal 50-60 kWh tepla. Pokud byste chtěl zachovat stejný teplotní komfort, tak stejný výkon musíte dodat i elektrokotlem. Opět když vezmeme základ, tak 1 kW elektrické energie = 1 kW tepla, takže když vezmu spodní hranici 50 kWh * 3,5 Kč = 175 Kč. Asi nemusím pokračovat. Při stávajícím stavu a nynějších cenách vyhrál plynový kotel ;-) U tepelného čerpadla by to bylo „o prsa“, ale při započtení vstupní investice se to též nevyplatí. Hezký den.
Dobrý den, velice vám děkuji za komentář k mé problematice. Zkouším nyní oslovit nějaké projektanty topenáře, aby mi případně udělali nějaký propočet, protože původní projekt topení není k dispozici, nastěhovali jsme se v roce 2014, kdy už bylo vše hotovo. Ad5) Ano, pomocí FVE od března cca do září/října nabíjím bojler, tím ušetřím cca 8x30 = 240m3 plynu ročně za ohřev vody, což je super. V zimě holt musím nahřívat TUV plynem. Než jsem kupoval klasický bojler, měl jsem ještě myšlenku, že bych koupil nepřímotopný zásobník s el. patronou na léto (FVE) a v zimě by mi vodu nahřívala voda z topení přes výměník, ale od toho mě pak někdo odradil, nevím, zda by bylo reálné topnou vodou 50° ohřívat šnekem TUV v bojleru taky na teplotu 50° a zda by to přes veškeré ztráty netrvalo dlouho a úspora by tím pádem nebyla žádná, zda by to vůbec fungovalo??? Ad6) Spíše mi pořád leží v hlavě doplnění systému elektrokotlem, jestli nedělám někde při výpočtu chybu tak, pokud bych uvažoval el. kotel 2-12kw, pokud uvažuji že by jel konstantně 10h denně, na výkon 2kw, v Brně moc zima nebývá :-) tak jsem i s distribucí, pokud bych měl nízký tarif na 20kw x 3-4 kč = 70korun za topení denně. A když vezmu plyn, nyní za 10h je to plynu cca 5-6m3, tj kolem 110kč. Buď dělám někde chybu nebo je úspora 40kč/den. A navíc březen až květen může pomoci s elektřinou FVE. Pokud byste k tomuto mému zamyšlení měl jakýkoliv postřeh budu rád. Jinak vám přeji hezký den
Dobrý den, upozorním, že pracujete se síťovým napětím 230V, takže by zapojení měl provést elektrikář. Dále máte jen jeden pokus, poté zničíte kotel, proto by bylo vhodné, aby to zapojil, už kvůli záruce, servisní technik. Nicméně, zapojení je takové, že svorky L, N na termostatu zapojíte na přívodní svorky kotle (levá horní svorkovnice) a svorky COM a NO termostatu na pravou část svorkovnice M6 („čokoláda“ vpravo nahoře; vyndáte černou klemu a místo ní zapojíte kontakt prostorového termostatu).
Dobrý den, poprosím o radu, jak zapojit WiFi termostat ke kotli. Plynový kotel je Beretta Mynute Boiler Green 25 B.S.I.E. Wifi prostorový termostat je WBW2.
Dobrý den, pořád platí, že základní předpoklad je správné nastavení průtoků radiátory. Základní návod (více čtěte na mém webu): všude sundejte termohlavice a nastavte průtok tak, aby se dům natápěl rovnoměrně na stejnou prostorovou teplotu. Teplotu topné vody upravte topnou křivkou tak, aby prostorová teplota byla o něco vyšší než požadovaná prostorová teplota. Až bude prostorová teplota všude stejná a o trochu vyšší, než požadujete, tak nasaďte termohlavice a mělo by to být OK. Můžete je nasadit všude, protože váš kotel nepotřebuje žádný minimální průtok, alespoň to píší.
Dobré ráno, děkuji za odpověď. Dům je starý cihlový 55cm zdi a zateplený 5 cm polyesteru a klasické deskové radiátory dělané před 25lety. Kotel je Brotje WBS 22 H. V přízemí žije babička, kde má jednu větší místnost, kde si topí i v kamnech a pak druhou místnost kde má koupelnu. Pak je schodiště a chodba v patře. V patře pak máme místnosti obývák s kuchyní, ložnice a koupelna. Furt hledám ideální nastavení ekvitermní regulace.
Zdravím, vysoká teplota Mosfet většinou u regulátorů fa TECH znamená vadný kondenzátor 1uF/275V. Většínou pomůže jeho výměna. Pěkně popsané tady: https://wiki.zitnik.net/posts/tech-st480-oprava/
Děkuji za odpověď. Takže jestli to dobře chapu. V místnostech, kde chci mít menší teplotu např: ložnice, chodba, tak to regulovat přes termohlavice a jinak to to může být bez termohlavic ? Při správné křivce.
Dobrý večer, při správném nastavení topné křivky a průtoků jednotlivými radiátory není u ekvitermní regulace potřeba osazovat termostatické hlavice. Maximálně u místností, kde hrozí ovlivnění jinými zdroji tepla například oslunění, krb atd. Váš dotaz se spíše týká zachování průtoku kotlem. Zde je potřeba vycházet z návodu nebo technického listu kotle, kde je uveden minimální průtok kotlem, pokud je potřeba. Obecně každé zastavení průtoku kotlem není dobré pro jeho životnost.
Dobrý den, chtěl bych se Vás ještě zeptat k tématu ekvitermní regulaci. Jak při ekvitermní regulaci nastavit termohlavice u radiátorů? Jestli při regulaci termohlavic mám nastavit všechny podle požadované teploty anebo jestli má být aspoň jeden radiátor na plno kvůli cirkulaci? Děkuji za odpověď.
Dobrý deň. Mam ten istý kotol a chcel by som k nemu pripojiť wifi termostat Computherm 400RF. Termostat sa skladá z dvoch častí. Z izbového wifi termostatu a bezdrôtového prijímača, ktorý sa pripojí ku kotlu. Len mi poraďte ako. Viem že prijímač mám pripojiť normálne do siete L-N ale potom tam mam ešte svorkovnicu NO - COM – NC. Poprosím, ktoré čísla z kotla majú byt prepojene. Ja si myslím že 8 a 9...len neviem ktoré kde.. Ďakujem.
Dobrý večer, vaše úvahy se ubírají správným směrem... Ad1) Akumulační nádrž by pomohla, ale její cena se směšovacím okruhem, navazující regulací atd. by se velmi blížila novému menšímu kotli, který by problém vyřešil. Ad2) Doba se odvíjí od velikosti, nabití nádrže a odběru z ní. Projektant topení by musel provést přesný výpočet. Ad3) Tady cesta není. Je to jako byste měl velký náklaďák a chtěl odvést tašku s nákupem. Ať pojedete, jak pojedete, tak spotřeba bude už z principu velká. Ad4) Může být až poloviční, záleží na hodně okolnostech. Pokud spočítáte že ušetříte 1/4 a investice se vrátí do 3 let, tak bych do toho šel hned. Ad5) Jestli máte takovouto FVE rozhodně bych s ní nahříval bojler, případně dohříval na vyšší teplotu. Třeba kotlem na 40°C a FVE na 80°C (samozřejmě osadit na výstup termoregulační ventil, aby se nikdo neopařil. To by mělo rozhodně velký vliv na spotřebu plynu, protože čím větší teplota kotlové vody, tím teplejší vratná voda a tím horší účinnost kotle. Ad6) Kombinace kondenzační kotel a elektrokotel není blbost, ale návratnost je mizerná. Musel by k tomu být výkon FVE a rozumný důvod, který tady zatím nevidím.
Dobrý den, našel jsem úplnou náhodou tuto diskusi a zjistil jsem, že něco podobného řeším právě nyní i já. Takže bych s dovolením lehce navázal na předchozí. A hlavně, pane Valter, ve vaši odpovědi je přesně to, co se děje i u nás, ohledně cyklování. Koupili jsme RD, 2 patra + mezonet, takže celkem vysoký dům na malé ploše asi 80m2. Dům zateplen, ale bohužel jen cca 10cm, ztráty odborníkem vypočítané nemám, ale odhaduji dle spotřeby energii a tabulek na internetu něco kolem 6-7kW. Plynový kondenzační kotel relativně nový, cca 5let. Je to BAXI Nuvola +33, proč tak velký výkon netuším, prý aby stačil rychle ohřívat TUV (má integrovaný zásobník na vodu) a taky kvůli 3 patrům domu a celkem 14 radiátorům.... každopádně min. výkon tohoto kotle, jestli se nepletu je 3,3kW. Na všech radiátorech termohlavice, které zvláště v horních patrech dost často zavírají, protože je tam již teplo. Takže není pak potřeba takový výkon, podle mě by stačilo klidně 1-2kW, to ale kotel neumí, pak asi cykluje. Kotel měnit zatím nechci, když je relativně nový. To bylo spíše na úvod. Pokud budete ochotný a čas dovolí, mám jednu myšlenku: 1) Nepomohlo by, kdybych do systému "vložil" akumulační nádrž, aby kotel necykloval? Ještě bych zmínil, že mám všude radiátory, pokusem jsem zjistil, že na vytopení domu stačí teplota otopné vody 50°C. 2) Otázka, pokud natopím AKU nádrž, jak dlouho zvládne vytápět dům, přece jen to není podlahovka, zda se vůbec investice do AKU vrátí. 3) Jiným způsobem zregulovat kotel. 4) Spotřeba plynu není nic hrozného, ale proč to neudělat lépe, když by to šlo..... 5) Mám malou FVE elektrárnu 5,5kWp, která by s natopením AKU pomohla, ale asi až od března, přes zimu nic. 6) Někdo radil na přechodné období, kdy ještě svítí elektrokotel, ale nevím, kombinace kond. kotle a elektrokotle, zda to není blbost. Děkuji vám za jakékoliv info.
Dobrý den, opět upozorním, že tento kotel není připraven na prostorový termostat. Měl by být použit prostorový regulátor. Je to jako byste dával na automobil pneumatiky, které tam nepatří. Pojede to, ale jak? Pokud i tak chcete termostat použít, tak odpojte stávající regulátor z kotlových svorek 1 (hnědý drát), 2 (černý drát), 4 (modrý drát) a svorky prostorového termostatu NO a COM propojíte na kotlové svorky 8 a 9 (vedle svorek 1,2,4,5). Zapomeňte vyndat klemu (černý propoj mezi svorkami).
Dobrý den, nemám informaci, že by to někdo uspokojivě vyřešil.
Dobrý večer, děkuji za uvedení do reality :-)
Jsem laik, proto mě to takhle přepočítat na teplo a porovnat nenapadlo. Všude píšou že topit el. je dražší než plynem, teď jste mi to potvrdil.
Super, že existují lidé, odborníci jako vy, kteří dokáží poradit nebo aspoň nasměrovat.
Zkusím tedy s topenářem spočítat, zda by se nevyplatila aspoň nějaká ta akumulačka. Případně později nahradit slabším kotlem. Ať se vám daří.
Dobrý den, vyjdu z čísel, které jste mi poslal.
Za 10 hodin topení jste spotřeboval 5-6 m3 plynu za 110 Kč. Základní přepočet objemových jednotek plynu na kilowatthodiny je jednoduchý: 1 m3 zemního plynu = 10,55 kWh energie. Když vezmeme že nemáte 100% účinnost, tak jste dodal 50-60 kWh tepla. Pokud byste chtěl zachovat stejný teplotní komfort, tak stejný výkon musíte dodat i elektrokotlem. Opět když vezmeme základ, tak 1 kW elektrické energie = 1 kW tepla, takže když vezmu spodní hranici 50 kWh * 3,5 Kč = 175 Kč. Asi nemusím pokračovat. Při stávajícím stavu a nynějších cenách vyhrál plynový kotel ;-) U tepelného čerpadla by to bylo „o prsa“, ale při započtení vstupní investice se to též nevyplatí. Hezký den.
Dobrý den, velice vám děkuji za komentář k mé problematice.
Zkouším nyní oslovit nějaké projektanty topenáře, aby mi případně udělali nějaký propočet, protože původní projekt topení není k dispozici, nastěhovali jsme se v roce 2014, kdy už bylo vše hotovo.
Ad5) Ano, pomocí FVE od března cca do září/října nabíjím bojler, tím ušetřím cca 8x30 = 240m3 plynu ročně za ohřev vody, což je super. V zimě holt musím nahřívat TUV plynem.
Než jsem kupoval klasický bojler, měl jsem ještě myšlenku, že bych koupil nepřímotopný zásobník s el. patronou na léto (FVE) a v zimě by mi vodu nahřívala voda z topení přes výměník, ale od toho mě pak někdo odradil, nevím, zda by bylo reálné topnou vodou 50° ohřívat šnekem TUV v bojleru taky na teplotu 50° a zda by to přes veškeré ztráty netrvalo dlouho a úspora by tím pádem nebyla žádná, zda by to vůbec fungovalo???
Ad6) Spíše mi pořád leží v hlavě doplnění systému elektrokotlem, jestli nedělám někde při výpočtu chybu tak, pokud bych uvažoval el. kotel 2-12kw, pokud uvažuji že by jel konstantně 10h denně, na výkon 2kw, v Brně moc zima nebývá :-) tak jsem i s distribucí, pokud bych měl nízký tarif na 20kw x 3-4 kč = 70korun za topení denně. A když vezmu plyn, nyní za 10h je to plynu cca 5-6m3, tj kolem 110kč. Buď dělám někde chybu nebo je úspora 40kč/den. A navíc březen až květen může pomoci s elektřinou FVE.
Pokud byste k tomuto mému zamyšlení měl jakýkoliv postřeh budu rád. Jinak vám přeji hezký den
Dobrý den, upozorním, že pracujete se síťovým napětím 230V, takže by zapojení měl provést elektrikář. Dále máte jen jeden pokus, poté zničíte kotel, proto by bylo vhodné, aby to zapojil, už kvůli záruce, servisní technik. Nicméně, zapojení je takové, že svorky L, N na termostatu zapojíte na přívodní svorky kotle (levá horní svorkovnice) a svorky COM a NO termostatu na pravou část svorkovnice M6 („čokoláda“ vpravo nahoře; vyndáte černou klemu a místo ní zapojíte kontakt prostorového termostatu).
Dobrý den, poprosím o radu, jak zapojit WiFi termostat ke kotli. Plynový kotel je Beretta Mynute Boiler Green 25 B.S.I.E. Wifi prostorový termostat je WBW2.
Dobrý den, pořád platí, že základní předpoklad je správné nastavení průtoků radiátory. Základní návod (více čtěte na mém webu): všude sundejte termohlavice a nastavte průtok tak, aby se dům natápěl rovnoměrně na stejnou prostorovou teplotu. Teplotu topné vody upravte topnou křivkou tak, aby prostorová teplota byla o něco vyšší než požadovaná prostorová teplota. Až bude prostorová teplota všude stejná a o trochu vyšší, než požadujete, tak nasaďte termohlavice a mělo by to být OK. Můžete je nasadit všude, protože váš kotel nepotřebuje žádný minimální průtok, alespoň to píší.
Zdravím, vysoká teplota Mosfet většinou u regulátorů fa TECH znamená vadný kondenzátor 1uF/275V. Většínou pomůže jeho výměna. Pěkně popsané tady: https://wiki.zitnik.net/posts/tech-st480-oprava/
Dobrý večer, při správném nastavení topné křivky a průtoků jednotlivými radiátory není u ekvitermní regulace potřeba osazovat termostatické hlavice. Maximálně u místností, kde hrozí ovlivnění jinými zdroji tepla například oslunění, krb atd.
Váš dotaz se spíše týká zachování průtoku kotlem. Zde je potřeba vycházet z návodu nebo technického listu kotle, kde je uveden minimální průtok kotlem, pokud je potřeba. Obecně každé zastavení průtoku kotlem není dobré pro jeho životnost.
Dobrý večer, vaše úvahy se ubírají správným směrem...
Ad1) Akumulační nádrž by pomohla, ale její cena se směšovacím okruhem, navazující regulací atd. by se velmi blížila novému menšímu kotli, který by problém vyřešil.
Ad2) Doba se odvíjí od velikosti, nabití nádrže a odběru z ní. Projektant topení by musel provést přesný výpočet.
Ad3) Tady cesta není. Je to jako byste měl velký náklaďák a chtěl odvést tašku s nákupem. Ať pojedete, jak pojedete, tak spotřeba bude už z principu velká.
Ad4) Může být až poloviční, záleží na hodně okolnostech. Pokud spočítáte že ušetříte 1/4 a investice se vrátí do 3 let, tak bych do toho šel hned.
Ad5) Jestli máte takovouto FVE rozhodně bych s ní nahříval bojler, případně dohříval na vyšší teplotu. Třeba kotlem na 40°C a FVE na 80°C (samozřejmě osadit na výstup termoregulační ventil, aby se nikdo neopařil. To by mělo rozhodně velký vliv na spotřebu plynu, protože čím větší teplota kotlové vody, tím teplejší vratná voda a tím horší účinnost kotle.
Ad6) Kombinace kondenzační kotel a elektrokotel není blbost, ale návratnost je mizerná. Musel by k tomu být výkon FVE a rozumný důvod, který tady zatím nevidím.
Dobrý den, našel jsem úplnou náhodou tuto diskusi a zjistil jsem, že něco podobného řeším právě nyní i já. Takže bych s dovolením lehce navázal na předchozí. A hlavně, pane Valter, ve vaši odpovědi je přesně to, co se děje i u nás, ohledně cyklování. Koupili jsme RD, 2 patra + mezonet, takže celkem vysoký dům na malé ploše asi 80m2. Dům zateplen, ale bohužel jen cca 10cm, ztráty odborníkem vypočítané nemám, ale odhaduji dle spotřeby energii a tabulek na internetu něco kolem 6-7kW. Plynový kondenzační kotel relativně nový, cca 5let. Je to BAXI Nuvola +33, proč tak velký výkon netuším, prý aby stačil rychle ohřívat TUV (má integrovaný zásobník na vodu) a taky kvůli 3 patrům domu a celkem 14 radiátorům.... každopádně min. výkon tohoto kotle, jestli se nepletu je 3,3kW. Na všech radiátorech termohlavice, které zvláště v horních patrech dost často zavírají, protože je tam již teplo. Takže není pak potřeba takový výkon, podle mě by stačilo klidně 1-2kW, to ale kotel neumí, pak asi cykluje. Kotel měnit zatím nechci, když je relativně nový. To bylo spíše na úvod. Pokud budete ochotný a čas dovolí, mám jednu myšlenku:
1) Nepomohlo by, kdybych do systému "vložil" akumulační nádrž, aby kotel necykloval? Ještě bych zmínil, že mám všude radiátory, pokusem jsem zjistil, že na vytopení domu stačí teplota otopné vody 50°C.
2) Otázka, pokud natopím AKU nádrž, jak dlouho zvládne vytápět dům, přece jen to není podlahovka, zda se vůbec investice do AKU vrátí.
3) Jiným způsobem zregulovat kotel.
4) Spotřeba plynu není nic hrozného, ale proč to neudělat lépe, když by to šlo.....
5) Mám malou FVE elektrárnu 5,5kWp, která by s natopením AKU pomohla, ale asi až od března, přes zimu nic.
6) Někdo radil na přechodné období, kdy ještě svítí elektrokotel, ale nevím, kombinace kond. kotle a elektrokotle, zda to není blbost. Děkuji vám za jakékoliv info.
Dobrý den, opět upozorním, že tento kotel není připraven na prostorový termostat. Měl by být použit prostorový regulátor. Je to jako byste dával na automobil pneumatiky, které tam nepatří. Pojede to, ale jak?
Pokud i tak chcete termostat použít, tak odpojte stávající regulátor z kotlových svorek 1 (hnědý drát), 2 (černý drát), 4 (modrý drát) a svorky prostorového termostatu NO a COM propojíte na kotlové svorky 8 a 9 (vedle svorek 1,2,4,5). Zapomeňte vyndat klemu (černý propoj mezi svorkami).