Jako první bych chtěl upozornit na fakt, že by toto měl připojovat elektrikář! Svorka č.1 by měla být napájecí fáze (L – 230V) Svorka č.2 by měla být pracovní nula (N – 230V) Svorka č.4 by měla být ovládací (po přivedení L = start kotle) Zapojení pro váš případ: (1) = hnědý + šedý (2) = modrý (4) = černý
Zdravim.
Prosim vas tiez o radu. Mam doma kotol JUNKERS ZS23 KE23 a chcel by som nan zapojit netatmo termostat - https://www.protherm.sk/pdf/produkte/navod-na-instalaciu-461810.pdf .
Problem je ze ja som tam nikdy termostat nemal (ked som byt kupil nebol tam). Mam 2x2 kabely; jeden par je hnedo modry urceny na 230V ... druhy par je cierno sivy - urceny na pripojenie do LS/LR - TA - COM/NO. Prosim Vas viete mi poradit do ktorych cisel to pozapajat? mam presne rovake zapojenie ako na tomto obrazku http://www.imagebam.com/image/777967483246350 az na to ze 1,2,4 su volne - resp 1 a 4 bola prepojena. Velmi pekne dakujem.
Vitotrol 100 OT není úplně vhodný na provoz kotle s ohřevem TUV. Doporučuji se poradit s vaším servisním technikem o záměně prostorového regulátoru za vhodnější typ.
Mám vitodens 111-w riadený vitotrol 100 OT/cm737 s tzv. ekvitermickou reguláciou podľa vonkajšej teploty. Niekedy potrebujem zapnúť iba prípravu teplej vody, niekedy potrebujem iba kúriť, inokedy potrebujem obe činnosti. V manuáli popisované vypnutie na kotli nefunguje nakoľko zrejme je kotol úplne ovládaný iba reguláciou. V regulácii neviem nájsť vypnutie prípravy TUV, vypnutie kúrenia (čerpadlo ide stále). Prosím o láskavé usmernenie. Ďakujem
Dobrý den, jestliže myslíte příspěvek http://valter.byl.cz/viessmann-regulace-pt59-cyklovani-kotle (prosím uvádějte odkaz na článek), tak mail je ***. Souhlasím s vámi, že minimální teplota topné vody by měla být co nejnižší, ale taková která přináší nějaký užitek. Nevím, jestli jsme se správně pochopili, takže pro jistotu jak to vnímám já. Regulační interval je jednoduše řečeno čas v minutách, kdy PT regulátor znovu zhodnotí všechny parametry a teploty (hlavně jestli se změnila prostorová, tj. jak hodně topíme), přepočítá požadovanou teplotu topné vody a tu pošle kotli. Takže pokud je interval 8, tak regulátor bude kotli posílat požadovanou teplotu jednou za 8min, pokud se změní. Děkuji za zpětnou reakci.
Zdarec.Tento tip rozdelovča sa používa pri kombinácií podlahového kúrenia s radiátorovým.Ja osbne by som vyriešil problém tak,že by som odstránil čerpadlo na rozdelovači,konce zaslepil.Dalej by som odstránil aj termohlavicu a aj škrtiace šrobenie na spiatočke.Prívod z kotla sa napojí do hornej časti s prietokomermi a spiatočka do dolnej na rozdelovači.Otázne ešte je či je dostatočne velká dimenzia na rúrkach z kotla. Píšete ,že máte 11 okruhov (cca700 m hadic),to je velkosť približne jedného bungalova o ploche cca 100m2,kde to kotlové čerpadlo musí utiahnut.Ale samozrejme je doležité,aká je velkosť,dimenzia rúr od kotla,či tam niesú veľké hydraulické straty.Kotol riadit na ekviterm s vplyvom miestnosti. Teraz Váš rozdelovač funguje na princípe primiešavania horúcej vody do okruhu podlahovky.O to sa stará hlavica,ktorú nadstavíte na požadovanú teplotu napr 45 st a čidlo ktoré sníma teplotu pri čerpadle sa stará o to ,aby sa hlavica otvorila a uzavrela,keď je potreba.Škrtiace šrobenie slúži na vyregulovanie vratnej vody s podlahovky do spiatočky kotla.Pri tomto sposobe musíte mať zabezpečení prietok kotlovej vody napr cez radiator a samozrejme musi mat aj kotlová voda dostatočnú teplotu(tepelný spád),ekvitermika neefektívna.Vaš kotol može byt zapnutý a aj čerpadlo ide,lebo mu to nariaduje vonkajšie čidlo a aj vnutorný ovládač,je v takzvanom vykurovacom režime,ale nikde nieje napisané či má tá vykurovacia voda aj kolobeh,alebo len naraža do termostatického ventilu (jednoducho napísané).Pri požuití tohto tipu rozdelovča je vlastne primárny okruh -radiátor a sekundárny okruh -podlahovka. Dúfam že som Vám trošku pomohol.Želám veľa zdaru.Napíšte ,ako ste problém odstránil,sám som zvedavý.
Letos se mi obsah potlachu velmi líbil! Dobrý tah byl podle mě "pokec" nad fotkama (které se promítaly na zeď) z reálného nasazení a následné probrání se problematikou. Kdo měl, tak řekl zkušenosti, případně pro a proti některým řešením. Opravdu to stálo za to a už teď se těším na další ročník!
Zdravím, určite si ma pamätáte, preberali sme spolu PT52. Možete mi poslať mail na pána Viessmann a regulace PT59? Chcel by som nejakej info. Mam PT 52 a Viessmann a podľa mňa prvá chyba je, že min voda do kúrenia by som dal 30-32 st. Po odsledovaní som zistil, že kotol sa najskôr pokúša dokúriť systém min teplotou do kúrenia tým vlastne šetrí, ale keď tuto hodnotu zvýšim tak tuto možnosť vlastne obmedzím a kotol vodu stále dokuruje na 40 a tým vlastne cykluje. Stáva sa to hlavne keď je v miestnosti napr. 21,8, požadovaná je 22 a kotol len preháňa vodu s cerpadlom, ak je min voda do kúrenia 40 stále ju dokuruje (cykluje) a keď ju dáme na 25 tak ju točí až do vychladnutia na 22. Po odsledovaní musím ešte napísať podstatnú vec. Na kotly je teplota cca 27st, PT ukazuje 30, preto mám min teplotu do kúrenia nadstavenú na 32st (nepresnosť). Po písaní aj s Elektrobock mi po otázke, čo vlastne je regulačný interval (nadstavení na 10) napísali, že po tejto hodnote 10 min príde k ďalšiemu prepočítaniu vykurovacej vody. Vysvetlil som si to tak, že kotol zapne, kúri 10 min teplotou do kúrenia, ak teplota v miestnosti nestúpa zvýši teplotu na vyrátanú podľa krivky + auto posun (rozdiel požadovanej a skutočnej). Samozrejme veľa nám zase ovplyvňuje, či stúpa teplota v miestnosti (ak áno, tak kúri naďalej min teplotou) a samozrejme nám to ovplyvňuje aj rýchlosť reakcie (ak ju dáme vyššiu tak skôr dosiahneme požadovanú teplotu v miestnosti). Moje nadstavenie je min teplota do kúrenia 32st, regulačný interval 8, rýchlosť reakcie 14. Pátram po tom neustále, leba aj mňa sa stále vypytujú zákazníci na princíp fungovania. Jedna vec je istá že to ovplyvňuje veľa aspektov, lebo je to vlastne komunikátor, ktorý si vymieňa info s kotlom. Ďalšia vec. Keď som zisťoval ktorý OpenTherm je kompatibilný s Viessmannom 100w jediný bol PT52 nakoľko si Viessmann upravuje protokol OT + teraz ma Elektrobock ešte PT 59x, ale určite by som si zistil či je funguje aj PT 59, ale myslím že už asi hej, keď Viessmann uvoľnil nejaké kódy na PT 52 tak to budú dávať všade, doba ide dopredu. Na zaver vyjadrenie s Elektrobocku: Dobrý den, jedná se o záležitost správné nastavení dle topného systému. Při rychlém náběhu topení se nastavuje kratší čas, při pomalém náběhu (podlahové topení, litinové radiátory) se nastavuje delší čas. Jedná se o časový úsek regulace, po kterém dochází k dalším propočtům pro nastavení teploty vody UT.
Problém bude nejspíše v topenářské části (průtok) ne v kotli. Pro odstranění problému uděláte nejlépe, pokud si seženete kvalitního staršího topenáře (profesionála), který vám projde topný systém. Ohledně tohoto problému najdete na tomto webu spoustu článků.
Termín: 27. - 28. 2. 2016, od 10 hodin Hotel Velká Klajdovkahttp://www.klajdovka.cz/ Jedovnická 7 628 00 Brno Pivo: Plzeň 12° plus umí nosit z vedlejší restaurace Radegast 10°, 12° Ubytování je možné přímo v jejich hotelu http://www.klajdovka.cz/hotel/ Do 18. 2. 2016 je potřeba upřesnit počet osob a rezervovat ubytování.
Dobrý den, i já mám ten stejný problém s cyklovanim kotle jak se tady píše . Dělá to od začátku co je kotel namontovaný. Již rok se snažím s techniky od Viessmanu tento problém vyřešit, ale marně. Zjistily jsme, že kotel cykluje při vypnutí všech čidel i ovládací obsluhy. Dělá to i při ovládání kolečkem řízení teploty na kotli. Kotel zapálí, tělesa se ohřejí na zvolenou teplotu kolečkem u kotle a po ustálení teploty kotel začne cyklovat 4min. pauza 10s chodu. Podařil se tento problém někomu vyřešit??? Děkuji za odpověď.
Myslím si, že zásadní chyba je ve výpočtu tepelného výkonu radiátoru z jeho plochy. Tepelný výkon radiátoru není přímo úměrný jeho ploše. Tepelný výkon radiátoru zjistíte nejlépe u výrobce. Porovnáním ploch, nemůžete nikdy dojít ke správnému výsledku.
Výpočet pomocí UF-*faktoru není podle mého úplně spravedlivý, pokud máte velké radiátory (maximální výkon radiátorů se podle UF-faktoru zvýšil o více než 100%) a málo topíte (nevyužíváte jejich výkon). Podle mého byste si měli nechat spočítat projektantem topení potřebný výkon radiátorů a ty podle doporučení zmenšit. Nemyslím si, že jste se starými radiátory měli takovou zimu, aby to vedlo k navýšení tepelného výkonu radiátorů o více než 100%.
Dobrý den, řekl bych, že to bude maximální výkon kotle, protože nejnižší je dán konstrukcí hořáku, takže přestavení tohoto parametru nepomůže. Nejspíše máte vysokou ekvitermní křivku a termostatické hlavice. Zaměřte se na tento problém. Pro vysvětlení: Jestliže je kotel provozován ON/OFF, tak říkáme kotli jen CHCI/NECHCI topit. Protože většinou řeknete kotli, NECHCI topit ještě dříve, než dojde k uzavření radiátorů termostatickými hlavicemi (je natopeno), tak k cyklování kotle nedojde. Naproti tomu ekvitermní regulace má neustále krýt tepelné ztráty objektu. Takže správným nastavením průtoků radiátory a správně nastavenou ekvitermní křivkou by měl kotel bez jakýchkoli jiných zásahů udržovat stálou vnitřní teplotu a to při jakékoli venkovní teplotě. Poté by mělo k cyklování dojít až v době, kdy je velký i minimální výkon kotle. Tento stav by měl nastat je ve výjimečných případech, kdy je venku ještě teplo, ale vy si chcete ještě trochu přitápět.
Jako první bych chtěl upozornit na fakt, že by toto měl připojovat elektrikář!
Svorka č.1 by měla být napájecí fáze (L – 230V)
Svorka č.2 by měla být pracovní nula (N – 230V)
Svorka č.4 by měla být ovládací (po přivedení L = start kotle)
Zapojení pro váš případ:
(1) = hnědý + šedý
(2) = modrý
(4) = černý
Dororučuji termostat https://www.elektrobock.cz/termostat-s-opentherm-komunikaci/p177
Sám ho doma mám.
Vitotrol 100 OT není úplně vhodný na provoz kotle s ohřevem TUV. Doporučuji se poradit s vaším servisním technikem o záměně prostorového regulátoru za vhodnější typ.
Mám vitodens 111-w riadený vitotrol 100 OT/cm737 s tzv. ekvitermickou reguláciou podľa vonkajšej teploty. Niekedy potrebujem zapnúť iba prípravu teplej vody, niekedy potrebujem iba kúriť, inokedy potrebujem obe činnosti. V manuáli popisované vypnutie na kotli nefunguje nakoľko zrejme je kotol úplne ovládaný iba reguláciou. V regulácii neviem nájsť vypnutie prípravy TUV, vypnutie kúrenia (čerpadlo ide stále). Prosím o láskavé usmernenie. Ďakujem
Dobrý den, jestliže myslíte příspěvek http://valter.byl.cz/viessmann-regulace-pt59-cyklovani-kotle (prosím uvádějte odkaz na článek), tak mail je ***.
Souhlasím s vámi, že minimální teplota topné vody by měla být co nejnižší, ale taková která přináší nějaký užitek.
Nevím, jestli jsme se správně pochopili, takže pro jistotu jak to vnímám já. Regulační interval je jednoduše řečeno čas v minutách, kdy PT regulátor znovu zhodnotí všechny parametry a teploty (hlavně jestli se změnila prostorová, tj. jak hodně topíme), přepočítá požadovanou teplotu topné vody a tu pošle kotli. Takže pokud je interval 8, tak regulátor bude kotli posílat požadovanou teplotu jednou za 8min, pokud se změní.
Děkuji za zpětnou reakci.
Uživatelský návod lze stáhnout na stránkách výrobce http://public.vitoservis.cz/DownloadFile.aspx?file=12251.
Servisní návod: http://www.taro.sk/2013/09/nastavenie-kurenia-slnecnice/.
Já ji koupil přímo od výrobce (http://www.jawa.eu). Též by měl pomoc autorizovaný servis.
Zdarec.Tento tip rozdelovča sa používa pri kombinácií podlahového kúrenia s radiátorovým.Ja osbne by som vyriešil problém tak,že by som odstránil čerpadlo na rozdelovači,konce zaslepil.Dalej by som odstránil aj termohlavicu a aj škrtiace šrobenie na spiatočke.Prívod z kotla sa napojí do hornej časti s prietokomermi a spiatočka do dolnej na rozdelovači.Otázne ešte je či je dostatočne velká dimenzia na rúrkach z kotla.
Píšete ,že máte 11 okruhov (cca700 m hadic),to je velkosť približne jedného bungalova o ploche cca 100m2,kde to kotlové čerpadlo musí utiahnut.Ale samozrejme je doležité,aká je velkosť,dimenzia rúr od kotla,či tam niesú veľké hydraulické straty.Kotol riadit na ekviterm s vplyvom miestnosti.
Teraz Váš rozdelovač funguje na princípe primiešavania horúcej vody do okruhu podlahovky.O to sa stará hlavica,ktorú nadstavíte na požadovanú teplotu napr 45 st a čidlo ktoré sníma teplotu pri čerpadle sa stará o to ,aby sa hlavica otvorila a uzavrela,keď je potreba.Škrtiace šrobenie slúži na vyregulovanie vratnej vody s podlahovky do spiatočky kotla.Pri tomto sposobe musíte mať zabezpečení prietok kotlovej vody napr cez radiator a samozrejme musi mat aj kotlová voda dostatočnú teplotu(tepelný spád),ekvitermika neefektívna.Vaš kotol može byt zapnutý a aj čerpadlo ide,lebo mu to nariaduje vonkajšie čidlo a aj vnutorný ovládač,je v takzvanom vykurovacom režime,ale nikde nieje napisané či má tá vykurovacia voda aj kolobeh,alebo len naraža do termostatického ventilu (jednoducho napísané).Pri požuití tohto tipu rozdelovča je vlastne primárny okruh -radiátor a sekundárny okruh -podlahovka.
Dúfam že som Vám trošku pomohol.Želám veľa zdaru.Napíšte ,ako ste problém odstránil,sám som zvedavý.
Mám též Jawu Robby a zajímá mě, kde sehnat "rychlou sadu" nebo na jakém odkazu, protože na internetu se mi ji nedaří najít. :\ Díky za odpověď.
Letos se mi obsah potlachu velmi líbil! Dobrý tah byl podle mě "pokec" nad fotkama (které se promítaly na zeď) z reálného nasazení a následné probrání se problematikou. Kdo měl, tak řekl zkušenosti, případně pro a proti některým řešením. Opravdu to stálo za to a už teď se těším na další ročník!
Dobrý den, prosím nevíte kde bych stáhnul servisní manuál k termostatu Vitotrol 100 OT, díky.
Zdravím, určite si ma pamätáte, preberali sme spolu PT52. Možete mi poslať mail na pána Viessmann a regulace PT59? Chcel by som nejakej info. Mam PT 52 a Viessmann a podľa mňa prvá chyba je, že min voda do kúrenia by som dal 30-32 st. Po odsledovaní som zistil, že kotol sa najskôr pokúša dokúriť systém min teplotou do kúrenia tým vlastne šetrí, ale keď tuto hodnotu zvýšim tak tuto možnosť vlastne obmedzím a kotol vodu stále dokuruje na 40 a tým vlastne cykluje. Stáva sa to hlavne keď je v miestnosti napr. 21,8, požadovaná je 22 a kotol len preháňa vodu s cerpadlom, ak je min voda do kúrenia 40 stále ju dokuruje (cykluje) a keď ju dáme na 25 tak ju točí až do vychladnutia na 22.
Po odsledovaní musím ešte napísať podstatnú vec. Na kotly je teplota cca 27st, PT ukazuje 30, preto mám min teplotu do kúrenia nadstavenú na 32st (nepresnosť). Po písaní aj s Elektrobock mi po otázke, čo vlastne je regulačný interval (nadstavení na 10) napísali, že po tejto hodnote 10 min príde k ďalšiemu prepočítaniu vykurovacej vody. Vysvetlil som si to tak, že kotol zapne, kúri 10 min teplotou do kúrenia, ak teplota v miestnosti nestúpa zvýši teplotu na vyrátanú podľa krivky + auto posun (rozdiel požadovanej a skutočnej). Samozrejme veľa nám zase ovplyvňuje, či stúpa teplota v miestnosti (ak áno, tak kúri naďalej min teplotou) a samozrejme nám to ovplyvňuje aj rýchlosť reakcie (ak ju dáme vyššiu tak skôr dosiahneme požadovanú teplotu v miestnosti). Moje nadstavenie je min teplota do kúrenia 32st, regulačný interval 8, rýchlosť reakcie 14.
Pátram po tom neustále, leba aj mňa sa stále vypytujú zákazníci na princíp fungovania. Jedna vec je istá že to ovplyvňuje veľa aspektov, lebo je to vlastne komunikátor, ktorý si vymieňa info s kotlom.
Ďalšia vec. Keď som zisťoval ktorý OpenTherm je kompatibilný s Viessmannom 100w jediný bol PT52 nakoľko si Viessmann upravuje protokol OT + teraz ma Elektrobock ešte PT 59x, ale určite by som si zistil či je funguje aj PT 59, ale myslím že už asi hej, keď Viessmann uvoľnil nejaké kódy na PT 52 tak to budú dávať všade, doba ide dopredu.
Na zaver vyjadrenie s Elektrobocku: Dobrý den, jedná se o záležitost správné nastavení dle topného systému. Při rychlém náběhu topení se nastavuje kratší čas, při pomalém náběhu (podlahové topení, litinové radiátory) se nastavuje delší čas. Jedná se o časový úsek regulace, po kterém dochází k dalším propočtům pro nastavení teploty vody UT.
Dobrý den, děkuji za odpověď.
Problém bude nejspíše v topenářské části (průtok) ne v kotli. Pro odstranění problému uděláte nejlépe, pokud si seženete kvalitního staršího topenáře (profesionála), který vám projde topný systém. Ohledně tohoto problému najdete na tomto webu spoustu článků.
Termín: 27. - 28. 2. 2016, od 10 hodin
Hotel Velká Klajdovka http://www.klajdovka.cz/
Jedovnická 7 628 00 Brno
Pivo: Plzeň 12° plus umí nosit z vedlejší restaurace Radegast 10°, 12°
Ubytování je možné přímo v jejich hotelu http://www.klajdovka.cz/hotel/
Do 18. 2. 2016 je potřeba upřesnit počet osob a rezervovat ubytování.
Po reportu zákazníka a jeho nadšených reakcích na lisování sena i slámy můžu s klidným svědomím říci, že řízení lisu funguje bezvadně.
Dobrý den, i já mám ten stejný problém s cyklovanim kotle jak se tady píše . Dělá to od začátku co je kotel namontovaný. Již rok se snažím s techniky od Viessmanu tento problém vyřešit, ale marně. Zjistily jsme, že kotel cykluje při vypnutí všech čidel i ovládací obsluhy. Dělá to i při ovládání kolečkem řízení teploty na kotli.
Kotel zapálí, tělesa se ohřejí na zvolenou teplotu kolečkem u kotle a po ustálení teploty kotel začne cyklovat 4min. pauza 10s chodu.
Podařil se tento problém někomu vyřešit???
Děkuji za odpověď.
Myslím si, že zásadní chyba je ve výpočtu tepelného výkonu radiátoru z jeho plochy. Tepelný výkon radiátoru není přímo úměrný jeho ploše. Tepelný výkon radiátoru zjistíte nejlépe u výrobce. Porovnáním ploch, nemůžete nikdy dojít ke správnému výsledku.
Výpočet pomocí UF-*faktoru není podle mého úplně spravedlivý, pokud máte velké radiátory (maximální výkon radiátorů se podle UF-faktoru zvýšil o více než 100%) a málo topíte (nevyužíváte jejich výkon). Podle mého byste si měli nechat spočítat projektantem topení potřebný výkon radiátorů a ty podle doporučení zmenšit. Nemyslím si, že jste se starými radiátory měli takovou zimu, aby to vedlo k navýšení tepelného výkonu radiátorů o více než 100%.
Dobrý den, řekl bych, že to bude maximální výkon kotle, protože nejnižší je dán konstrukcí hořáku, takže přestavení tohoto parametru nepomůže. Nejspíše máte vysokou ekvitermní křivku a termostatické hlavice. Zaměřte se na tento problém.
Pro vysvětlení: Jestliže je kotel provozován ON/OFF, tak říkáme kotli jen CHCI/NECHCI topit. Protože většinou řeknete kotli, NECHCI topit ještě dříve, než dojde k uzavření radiátorů termostatickými hlavicemi (je natopeno), tak k cyklování kotle nedojde. Naproti tomu ekvitermní regulace má neustále krýt tepelné ztráty objektu. Takže správným nastavením průtoků radiátory a správně nastavenou ekvitermní křivkou by měl kotel bez jakýchkoli jiných zásahů udržovat stálou vnitřní teplotu a to při jakékoli venkovní teplotě. Poté by mělo k cyklování dojít až v době, kdy je velký i minimální výkon kotle. Tento stav by měl nastat je ve výjimečných případech, kdy je venku ještě teplo, ale vy si chcete ještě trochu přitápět.