Dobrý den, taky jsem nad tím bádal a vyřešil to. V servisním módu (3 sek stisk menu) položka "čidlo rozděl." je nutné dát NE. Jinak CW 100 hledá čidlo k tomuto hydraulickému rozdělovači.
Budu předpokládat, že máte použity radiátory, ne podlahové topení. Též budu předpokládat, že máte důvod použít tento prostorový termostat. Tento termostat má moderní uživatelské rozhraní, ale regulační výstup je jen VYP/ZAP to znamená, že kotli říkáte jen jestli má nebo nemá topit, což se úplně neslučuje s moderní konstrukcí vašeho kotle. Oproti tomu regulátor říká kotli, na jaký výkon má hořet, ale to není váš případ, viz nespočet příspěvků na mém webu. Máte kotel, který má regulaci výkonu hořáku, kterou v této kombinaci nevyužíváte. Když to přirovnám k autu, tak jste si koupil motor např. Audi, ale jen jednorychlostní převodovku. Asi si dovedete představit jak komfortní a ekonomická jízda by to s takovým autem byla.
Obecně lze říci, že u moderních kotlů platí, že nejekonomičtěji pracují, pokud pracují co nejdéle na minimálním výkonu a s co nejmenší výstupní teplotou topné vody.
Pokud má být provoz s použitím stávajícího stavu přijatelně ekonomický, tak doporučuji: 1) Na regulátoru nastavte druh regulace – Hystereze v rozmezí 0,5°C až 1°C. 2) Výstupní teplotu topné vody nastavujte podle venkovní teploty co nejníže, aby nedocházelo k cyklování kotle a též se někdy zapojila regulace výkonu hořáku. Obecně jaro/podzim 40-60°C, v zimě 60-80°C. V lepším případě připojte venkovní snímač ke kotli a využijte ekvitermní regulaci, která tuto činnost udělá za Vás a v lepší kvalitě.
Já se v tom právě moc nevyznám, ale mohu vám říct, že kotel mám tento: http://www.topeninejlevneji.cz/cz/e-shop/1106661/c49793-zavesne-kotle-turbo-s-prutokovym-ohrevem-tuv/vaillant-vuw-242-3-3-turbotec-pro-0010003251-zavesny-plynovy-kotel-kombinovany.html dále prostorový regulátor je myšleno termostat? To mám tedy PT 32 WIFI pouze s klasickým čidlem, které vysí vedle termostatu. Je to v nezatepleném bytě (z venčí) byt je využíván každý den s tím, že od rána od 6h do cca 16h jsem v práci. Večer na spaní mi stačí 20stupnu, pres den když jsem doma kolem 21,5. Nevím co víc bych mohl ještě říct. děkuju
Na tuto otázku nelze odpovědět, protože jste poskytl málo informací. Je to jako bych se Vás zeptal, jaký olej si mám dát do auta. Taky o něm nic nevíte, takže nemůžete odpovědět, nebo budete odpověď střílet. Musíte mi říci více o kotli, topném systému, prostorovém regulátoru, jak dům využíváte atd. Čím více a přesnější informace mi podáte, tím relevantnější bude má odpověď.
ahoj, dekuji za clanek. Mam termostat co nabízí 3 reulace, Hysterze, PI a PID. Jakou mám vybrat? Kotel mám plynovej. Aby byla dá se říct co nejuspornější. dekuju
Good looking blog.This post is including well details aboutyour communicationg details with the device after the M-Bus.Love your post and I am very happy to read this.Love this blog a lot.Happy to read this and getting lots of information from your post.Are you need essay writing services helps?Its very useful for your academic works and the available writing services like best essay writing service,custom essays and so on are very useful and helpful services.Visit http://www.essayguardian.com/.
Dobry den, chcem sa takisto spytat. Kedze mam rovnaky problem ako je opisany vyssie. Kotol Viessmann 222-W, typ B2LA-19, s jednotkou Vitotronic 100 HC1B. To cele spina a vypina radio termostat Salus T105RF. Aj ked na ovladani kotla nastavim teplotu vykurovacej vody na 55 stupnov, tak kotol udrziava nieco okolo 30. Co je malo a tym padom v byte mam teplotu 19-20. Kotol vykuruje 3 radiatory (3 izby) + kupelnu. Co sa tyka vykonu, urcite to musi zvladata, kedze isty cas bol v prevadzke bez termostatu a vtedy vedel rozohriat radiatory aj na 60 stupnov, pokial som to rucne nastavil. Teraz akoby moje nastavenie ignoroval.
Dobrý den, protože je použito spoustu převodů a nejsou v oleji, tak je důležitý hladký chod a mazání. Vyčistěte, odmastěte, případně vyleštěte futra a vyzkoušejte hladký chod jednotlivých koleček. Následně promazejte bílou vazelínou. Motorek se zahřívá normálně, ale protože je to robustní konstrukce, tak vydrží skoro vše. Nelze to srovnávat s dnešními motory. Motorek může být chycený, ale pokud se k němu budete chovat rozumně, tak vás přežije.
Dobrý den,mam tento pohon vše po mechanické stránce je v pohodě ale zdá se mi že motor se přehřívá i když sem ho nechal jet cca pul hodiny na prazno (s převodovkou ale bez zátěže) nešla na motoru udržet ruka.
mám vadný motor nebo je to normální? když pojede třeba šest hodin tak bych se bál o vinutí
Dobrý den, v instalačním návodě je připojení znázorněno na straně 14, položka 28. Na nízkonapěťové svorkovnici je zapojení takovéto: svorky (B;B) – regulátor s komunikačním rozhraním; svorky (4;2;1) – analogový regulátor; svorky (F;A) – čidlo venkovní teploty.
Dobrý den.
Chci připojit rovněž regulaci CW 100, ale ke kotli Junkers ZSB Cerapur Smart 22-3 CE. V návodu regulace se píše, že je na 24 V a připojena dvoužilovým kabelem na BB, to je jasné, ale u venkovního čidla se píše, že instalace je uvedena v návodu pro kotel, kde se o venkovním čidle nepíše nic, pouze o připojení regulace Vyp/zap dvoužilovým kabelem, avšak na 230 V namísto můstku do svorek LR Ls, nebo o připojení plynulé regulace na 24 V, avšak třížilovým kabelem na ST19 na svorky 1, 2 a 4. Venkovní čidlo má samozřejmě dvě svorky.
Pokud je zapojení regulace na svorky BB správně, kam tedy zapojit venkovní čidlo?
Děkuji za odpověď.
Ondřej
Dobrý deň všetkým .. tak aby ste v tom mali jasno .. máte všetci pravdu ale na upresnenie prečo sú vaše pravdy rozdielne.
Vitodens 111w s PT52 OT kominikáciu - pri info z termostatu že má začať prikurovať sa kotol spustí len na pár sekúnd kým sa nedosiahne max. nastavená voda v UK a opakuje sa to v určitých intervaloch.
Spôsobuje to prietok vody pretože vo výmenníku sa rýchlo zohreje a nemá dostatočný čas na opustenie výmenníka. Kotlový termostat ho potom vypne - takže prišiel som na to náhodou prečo je to tak : pretože u mňa bol ten istý problém a sledoval som a skúšal som a bádal som a prišiel som na to, že to spôsobuje obehové čerpadlo, ktoré sa nespustilo na dostatočný výkon a hnalo vodu priebežne cez výmenník. Jakmile dostane OČ vyšší výkon tak aj kotol začne prikurovať normálnym spôsobom. Je to logické pretože keď je slabý prietok tak sa voda rýcho zohreje a kotol sa vypne. :-)
ad1 : môže to byť zanesenými rúrami, uzavretýmy term hlavicami a pod.
ad2: ale môže to kľudne spôsobovať aj to obehové čerpadlo
a to niesom žiadny odborník :-)
Vidím toto poprvé, ale obdivuji p. Valtera za odpovědi. Ale tazatele NAPROSTO chápu, protože již 12 let takto bojuji s naším Buderusem s ekvitermem ERC. Sepne se co 5 minut na 10 vteřin. Podle mě proto, aby mě zabil.
Dobry vecer, moc dekuji za odpoved. Ano, vsude je podlahove vytapeni. Reakcni doba celeho systemu je v radu hodin, takze pouziti jen jako dalkoveho ovladani bude asi nejvhodnejsi.
Dobrý den, Vitotrol 200A může být v režimu dálkového ovládání (čistě ekvitermní regulace) nebo v režimu prostorového regulátoru. Pokud se rozhodnete ho připojit a zachováte ekvitermní režim, tak to Vitotrol 200A bude jen dálkové ovládání a nebude vůbec ovlivňovat topný provoz. Z výstupní teploty usuzuji, že máte podlahové topení a tam většinou prostorový regulátor nic nepřinese, spíše naopak.
Dobry den, ja mam presne opacnou situaci. Kotel Vitodens 200, ekvitermni regulator Vitotronic 200, vse funguje perfektne jak ma, ani jednou jsem od instalance na nastaveni krivky nesahal. Kotel krasne topi, teplota v mistnosti kolisa od nastavene +-0.5 stupne, podle pocasi a denni doby. I ted pri -10stupnich vse dobre funguje, vystupni teplota kotle krasnych 37 stupnu, kotel necykluje jede porad.
Nicmene mam doma nevybaleny prostorovy termostat Vitotrol 200A, ktery se neosadil, protoze nebyl pripraveny kabel. Ted premyslim ho do systemu zapojit, ackoliv ho v podstate na nic nepotrebuji, ale je prijemne videt provozni parametry kotle primo v mistnosti. Nemuze tim dojit ke zhorseni provozu, viz problem vyse? Predpokladam, ze kotel by porad jel podle venkovni teploty ekvitermni regulaci, protoze setrvacnost cele soustavy je takova, ze si ani moc neumim predstavit, jak by prostorovy regulator mohl provoz ovlivnovat. Jake muze mit pridani prostoroveho regulatoru vyhody, pripadne nevyhody? Nemuze napriklad dochazet k nezadoucimu odstaveni kotle pokud v mistnosti s regulatorem zacnu budu varit?
Dekuji,
Petr
Tak nevím, jestli to myslíte ironicky nebo jsem vám poradil mailem, telefonem, nebo jste si našel řešení na tomto webu. Docela by mě to zajímalo, protože opravdu není v mích silách řešit takto obecný dotaz v odpovídající kvalitě.
Nevidím ve vašem nastavení zásadní nedostatek. Osobně bych typoval topnou křivku kolem čísla 12, ale i hodnota 7 může být v pořádku. Obecně, čím nižší teplota topné vody (hodnota topné křivky), tím lépe.
Budu předpokládat, že máte použity radiátory, ne podlahové topení. Též budu předpokládat, že máte důvod použít tento prostorový termostat. Tento termostat má moderní uživatelské rozhraní, ale regulační výstup je jen VYP/ZAP to znamená, že kotli říkáte jen jestli má nebo nemá topit, což se úplně neslučuje s moderní konstrukcí vašeho kotle. Oproti tomu regulátor říká kotli, na jaký výkon má hořet, ale to není váš případ, viz nespočet příspěvků na mém webu. Máte kotel, který má regulaci výkonu hořáku, kterou v této kombinaci nevyužíváte. Když to přirovnám k autu, tak jste si koupil motor např. Audi, ale jen jednorychlostní převodovku. Asi si dovedete představit jak komfortní a ekonomická jízda by to s takovým autem byla.
Obecně lze říci, že u moderních kotlů platí, že nejekonomičtěji pracují, pokud pracují co nejdéle na minimálním výkonu a s co nejmenší výstupní teplotou topné vody.
Pokud má být provoz s použitím stávajícího stavu přijatelně ekonomický, tak doporučuji:
1) Na regulátoru nastavte druh regulace – Hystereze v rozmezí 0,5°C až 1°C.
2) Výstupní teplotu topné vody nastavujte podle venkovní teploty co nejníže, aby nedocházelo k cyklování kotle a též se někdy zapojila regulace výkonu hořáku. Obecně jaro/podzim 40-60°C, v zimě 60-80°C. V lepším případě připojte venkovní snímač ke kotli a využijte ekvitermní regulaci, která tuto činnost udělá za Vás a v lepší kvalitě.
Na tuto otázku nelze odpovědět, protože jste poskytl málo informací. Je to jako bych se Vás zeptal, jaký olej si mám dát do auta. Taky o něm nic nevíte, takže nemůžete odpovědět, nebo budete odpověď střílet. Musíte mi říci více o kotli, topném systému, prostorovém regulátoru, jak dům využíváte atd. Čím více a přesnější informace mi podáte, tím relevantnější bude má odpověď.
Dobry den, chcem sa takisto spytat. Kedze mam rovnaky problem ako je opisany vyssie.
Kotol Viessmann 222-W, typ B2LA-19, s jednotkou Vitotronic 100 HC1B. To cele spina a vypina radio termostat Salus T105RF.
Aj ked na ovladani kotla nastavim teplotu vykurovacej vody na 55 stupnov, tak kotol udrziava nieco okolo 30. Co je malo a tym padom v byte mam teplotu 19-20.
Kotol vykuruje 3 radiatory (3 izby) + kupelnu. Co sa tyka vykonu, urcite to musi zvladata, kedze isty cas bol v prevadzke bez termostatu a vtedy vedel rozohriat radiatory aj na 60 stupnov, pokial som to rucne nastavil. Teraz akoby moje nastavenie ignoroval.
Dakujem za akukolvek radu.
Dobrý den, protože je použito spoustu převodů a nejsou v oleji, tak je důležitý hladký chod a mazání. Vyčistěte, odmastěte, případně vyleštěte futra a vyzkoušejte hladký chod jednotlivých koleček. Následně promazejte bílou vazelínou. Motorek se zahřívá normálně, ale protože je to robustní konstrukce, tak vydrží skoro vše. Nelze to srovnávat s dnešními motory. Motorek může být chycený, ale pokud se k němu budete chovat rozumně, tak vás přežije.
Dobrý den, v instalačním návodě je připojení znázorněno na straně 14, položka 28. Na nízkonapěťové svorkovnici je zapojení takovéto: svorky (B;B) – regulátor s komunikačním rozhraním; svorky (4;2;1) – analogový regulátor; svorky (F;A) – čidlo venkovní teploty.
Dobrý den, Vitotrol 200A může být v režimu dálkového ovládání (čistě ekvitermní regulace) nebo v režimu prostorového regulátoru. Pokud se rozhodnete ho připojit a zachováte ekvitermní režim, tak to Vitotrol 200A bude jen dálkové ovládání a nebude vůbec ovlivňovat topný provoz. Z výstupní teploty usuzuji, že máte podlahové topení a tam většinou prostorový regulátor nic nepřinese, spíše naopak.
Tak nevím, jestli to myslíte ironicky nebo jsem vám poradil mailem, telefonem, nebo jste si našel řešení na tomto webu. Docela by mě to zajímalo, protože opravdu není v mích silách řešit takto obecný dotaz v odpovídající kvalitě.
Nevidím ve vašem nastavení zásadní nedostatek. Osobně bych typoval topnou křivku kolem čísla 12, ale i hodnota 7 může být v pořádku. Obecně, čím nižší teplota topné vody (hodnota topné křivky), tím lépe.