Dobry vecer, moc dekuji za odpoved. Ano, vsude je podlahove vytapeni. Reakcni doba celeho systemu je v radu hodin, takze pouziti jen jako dalkoveho ovladani bude asi nejvhodnejsi.
Dobrý den, Vitotrol 200A může být v režimu dálkového ovládání (čistě ekvitermní regulace) nebo v režimu prostorového regulátoru. Pokud se rozhodnete ho připojit a zachováte ekvitermní režim, tak to Vitotrol 200A bude jen dálkové ovládání a nebude vůbec ovlivňovat topný provoz. Z výstupní teploty usuzuji, že máte podlahové topení a tam většinou prostorový regulátor nic nepřinese, spíše naopak.
Dobry den, ja mam presne opacnou situaci. Kotel Vitodens 200, ekvitermni regulator Vitotronic 200, vse funguje perfektne jak ma, ani jednou jsem od instalance na nastaveni krivky nesahal. Kotel krasne topi, teplota v mistnosti kolisa od nastavene +-0.5 stupne, podle pocasi a denni doby. I ted pri -10stupnich vse dobre funguje, vystupni teplota kotle krasnych 37 stupnu, kotel necykluje jede porad.
Nicmene mam doma nevybaleny prostorovy termostat Vitotrol 200A, ktery se neosadil, protoze nebyl pripraveny kabel. Ted premyslim ho do systemu zapojit, ackoliv ho v podstate na nic nepotrebuji, ale je prijemne videt provozni parametry kotle primo v mistnosti. Nemuze tim dojit ke zhorseni provozu, viz problem vyse? Predpokladam, ze kotel by porad jel podle venkovni teploty ekvitermni regulaci, protoze setrvacnost cele soustavy je takova, ze si ani moc neumim predstavit, jak by prostorovy regulator mohl provoz ovlivnovat. Jake muze mit pridani prostoroveho regulatoru vyhody, pripadne nevyhody? Nemuze napriklad dochazet k nezadoucimu odstaveni kotle pokud v mistnosti s regulatorem zacnu budu varit?
Dekuji,
Petr
Tak nevím, jestli to myslíte ironicky nebo jsem vám poradil mailem, telefonem, nebo jste si našel řešení na tomto webu. Docela by mě to zajímalo, protože opravdu není v mích silách řešit takto obecný dotaz v odpovídající kvalitě.
Nevidím ve vašem nastavení zásadní nedostatek. Osobně bych typoval topnou křivku kolem čísla 12, ale i hodnota 7 může být v pořádku. Obecně, čím nižší teplota topné vody (hodnota topné křivky), tím lépe.
Dobry den pan Valter poprosim o radu ako spravne nastavit parametre vitotrol 100 ot 1:CL 24/ 2:rp1/6:ul 35/7:LL 5/12:to 1predefinovana na-1/13:pb 1,5/14:rc 2/15:OC 7/19:FS 0/1:SH 0/2:SL20/3:PD 10/1:CH90/2:HS 55/3:St aktualna teplota/4:rt bez udaju/5:Ht aktualna teplota /6:Ot aktualna teplota /7:Pr bez udaju/8:HO 1/9:HH 0/10:Ld 1/
kotol je vitodens 100 W typ WB1B a vonkasi snimac dom 80 roky celkovo presiel zateplenie strop okna obvodove murivo nove rozvody kurenia radiator panel 11x termost hlavice celkovo sa zda ze to funguje spravne tepelne straty neviem posudit dakujem za radu a odpoved.
Dobrý den, to je jako byste chtěl, abych vám řekl, jak funguje raketoplán. Musíme mít znalosti, na kterých lze stavět, pokud se nemám upsat k smrti. Pokud Vás tento obor zajímá, tak doporučuji jako základ moji knihu. Něco dostavit, to jako laik zvládnete, ale základní nastavení a uvedení do provozu by měl provést odborník. To je jako byste si chtěl nastavit bez potřebných znalostí řídící jednotku motoru v autě. Možná se dopracujete k funkčnímu řešení, ale nikdy to nebude ono.
Dobrý den; po 18 letech jsem musel vyměnit plynový kotel a jelikož mrzlo , tak byl kotel namontován bez regulace . Nyní jsem k němu koupil FW 100 a venkovní čidlo teploty a zapojil a snažím se pomalu nastavit regulaci . Dokumentace mám , ale jejich překlad je na několika místech ne zcela srozumitelný a popis nasatavení taktéž . Zajímá mě např. nastavení křivek a otáček cerpadla pro vytápění , které běží již měsíc a to nepřetržitě , možnosti skonu a posunutí topné křivky , vliv prostupnosti budovy a procentní vliv vnitřího čidla teploty .
Jarda z Vysočiny
Dobry den, omlouvam se,ze pisi sem, ale potrebuji s necim poradit a nenasel jsem zadny formular. Muzete mi prosim napsat jak Vas mohu kontaktovat a popsat svuj problem? Dekuji
Elektronická čerpadla se chovají tak, jak jsou nastavená a nemá to nic společného se spálením motoru. Můžete je nastavit na držení konstantního tlaku, poté při zvýšení tlaku ubírají otáčky, a to maximálně na ½. Též je možný režim na konstantní otáčky a po té čerpadlo chová jako klasické neregulované čerpadlo. Tento režim je vhodný právě pro odvzdušnění či pro odběry, kde je důležitý průtok. Režimů je většinou ještě více, včetně autoadaptace na topný systém, ale to není důležité pro odpověď. Důležité je napouštět topný systém s jedné strany, aby voda tlačila před sebou vzduch a nedošlo ke stavu, kdy voda „obklíčí“ vzduch s obou stran a vytvoří tak zvaný vzduchový pytel. Toto stav nastává nejvíce při nevhodném napouštění podlahového topení. Tento „péruje“ a nedovolí průtok přes topný okruh a topení nefunguje. Souhlasím, že správné napuštění a odvzdušnění topného systému je základ. Ohledně průtoku jsem toho zde napsal spoustu, ale to lze využít při drobných neduzích topného systému, protože nic nenahradí zkušenosti a praxi. V předchozím případě bude zásadní problém v topném systému a měl by ho prohlédnout zkušený topenář.
Moderne obehove cerpadla funguju tak ze ak je zvyseny odpor tak znizia vykon aby sa nespalili.. cize ak je sustava kurenia zavzdusnena, cerpadlo nepretlaci vodu, nedochadza k cirkulacii vody v sustave.. termostat dava signal na kurenie, cerpadlo zapne a pri odpore vypne, resp pretlaci vodu iba tam kde ho pusti mensi odpor..
ale to je iba moja laicka rada.. verim ze spravne odvzdusnenie ste riesili ako prve..
Toto je spíše otázka pro firmu Junkers. Osobně si myslím, že ne, protože CR 100 komunikuje s kotlem po sběrnici a váš kotel to neumí. Myslím si, že náhrada starého regulátoru existuje, kontaktujte firmu Junkers.
Dobrý den, mám starý kotel Junkers ZWE 24-4 MFK u kterého mě zlobí prostorový regulátor. Rád bych ho nahradil novým CR100. Bude s kotlem správně komunikovat? Děkuji.
Dobry den potrebujem poradit kde viem kupit konektor 21 na pripojenie prislusenstva snimaca vonkajsej teploty a termostatu Open therm na kotolov viessman 100W typ WB1B?
Dakujem za odpoved
Dobrý den, zkuste, až bude kotel ve stavu, jaký popisujete, kotel vypnout a zapnout. Pokud normálně zapálí a bude hořet, tak by se snad dalo argumentovat servisu, že se nejedná o cyklování z přehřátí, ale že je na vině elektronika kotle.
Dobrý den, Vitotrol 200A může být v režimu dálkového ovládání (čistě ekvitermní regulace) nebo v režimu prostorového regulátoru. Pokud se rozhodnete ho připojit a zachováte ekvitermní režim, tak to Vitotrol 200A bude jen dálkové ovládání a nebude vůbec ovlivňovat topný provoz. Z výstupní teploty usuzuji, že máte podlahové topení a tam většinou prostorový regulátor nic nepřinese, spíše naopak.
Tak nevím, jestli to myslíte ironicky nebo jsem vám poradil mailem, telefonem, nebo jste si našel řešení na tomto webu. Docela by mě to zajímalo, protože opravdu není v mích silách řešit takto obecný dotaz v odpovídající kvalitě.
Nevidím ve vašem nastavení zásadní nedostatek. Osobně bych typoval topnou křivku kolem čísla 12, ale i hodnota 7 může být v pořádku. Obecně, čím nižší teplota topné vody (hodnota topné křivky), tím lépe.
Dobrý den, to je jako byste chtěl, abych vám řekl, jak funguje raketoplán. Musíme mít znalosti, na kterých lze stavět, pokud se nemám upsat k smrti. Pokud Vás tento obor zajímá, tak doporučuji jako základ moji knihu. Něco dostavit, to jako laik zvládnete, ale základní nastavení a uvedení do provozu by měl provést odborník. To je jako byste si chtěl nastavit bez potřebných znalostí řídící jednotku motoru v autě. Možná se dopracujete k funkčnímu řešení, ale nikdy to nebude ono.
V bloku „Navigace“ je odkaz na kontaktní formulář. V každé patce stránky je baner s kontakty včetně mailu.
Dobry den, omlouvam se,ze pisi sem, ale potrebuji s necim poradit a nenasel jsem zadny formular. Muzete mi prosim napsat jak Vas mohu kontaktovat a popsat svuj problem? Dekuji
Elektronická čerpadla se chovají tak, jak jsou nastavená a nemá to nic společného se spálením motoru. Můžete je nastavit na držení konstantního tlaku, poté při zvýšení tlaku ubírají otáčky, a to maximálně na ½. Též je možný režim na konstantní otáčky a po té čerpadlo chová jako klasické neregulované čerpadlo. Tento režim je vhodný právě pro odvzdušnění či pro odběry, kde je důležitý průtok. Režimů je většinou ještě více, včetně autoadaptace na topný systém, ale to není důležité pro odpověď.
Důležité je napouštět topný systém s jedné strany, aby voda tlačila před sebou vzduch a nedošlo ke stavu, kdy voda „obklíčí“ vzduch s obou stran a vytvoří tak zvaný vzduchový pytel. Toto stav nastává nejvíce při nevhodném napouštění podlahového topení. Tento „péruje“ a nedovolí průtok přes topný okruh a topení nefunguje.
Souhlasím, že správné napuštění a odvzdušnění topného systému je základ. Ohledně průtoku jsem toho zde napsal spoustu, ale to lze využít při drobných neduzích topného systému, protože nic nenahradí zkušenosti a praxi. V předchozím případě bude zásadní problém v topném systému a měl by ho prohlédnout zkušený topenář.
Toto je spíše otázka pro firmu Junkers. Osobně si myslím, že ne, protože CR 100 komunikuje s kotlem po sběrnici a váš kotel to neumí. Myslím si, že náhrada starého regulátoru existuje, kontaktujte firmu Junkers.
Nejlepší to bude přes servisního technika, který má váš kotel na starosti.
Stránky