  • Komentář: Motor ke grilu - odpověď   před 5 let 8 měsíců

       Dobrý den. Bohužel už nemám žádný pohon klapky ze vzduchotechniky, ze kterého bych motor na gril postavil. Pokud si seženete zdrojový pohon (ten správný) a dáte mi trochu času, tak by nebyl problém přeskládat převodovku a pohon elektricky upravit. Ostatní byste už zvládl sám nebo šikovnější strojní zámečník.

  • Komentář: Motor ke grilu   před 5 let 8 měsíců
    Dobrý den. Četl jsem váš článek o motoru ke grilu. Nejsem tak jako vy manuálně zručný, a proto se obracím na vás. Je možné od vás koupit takový motor? David
  • Komentář: Děkuji, asi to tak udělám.   před 5 let 9 měsíců
    Děkuji, asi to tak udělám.
  • Komentář: Zavzdušňování radiátoru - odpověď   před 5 let 9 měsíců

       Podle fotky a popisu nevidím problém. Možná se jedná jen o přechodový jev, než se topná voda zbaví kyslíku dodaného při napouštění topného systému. Pokud se tak nestane, budete muset zavolat topenáře, který topný systém podrobně prohlédne a najde závadu. Myslím si, že toto na dálku nebude možné odhalit.

  • Komentář: Ještě k tomu obrázku. V   před 5 let 9 měsíců
    Ještě k tomu obrázku. V plynovém kotli DestilaDPL25A mám nastavenou teplotu 65°C. Teplota v topném okruhu je řízena ekvitermním regulátorem Honeywell Smile. Je umístěn v rozvaděči nad expansní nádobou. Je vidět pod oběhovém čerpadle čidlo topné vody. Vně domku na severní straně je venkovní čidlo. Expansku mám natlakovanou na 1,0 bar, systém vody na 1,3bar.
  • Komentář: Zavzdušňování radiatoru   před 5 let 9 měsíců
    Dobrý den pane Valter, na přání zasílám foto. Je tam vidět kotel Destila , duomix se servo. Duomix podle pokynu výrobce je 45cm nad kotlem. Kotlový okruh je tím pádem samotížný. Bez čerpadla. Nad duomixem je vidět odvzdušňovací ventil. Z Duomixu vede topný okruh přes čerpadlo do sítě radiátorů a zpátečka je vedena ještě přes Total filter.
  • Komentář: Vložení fota - odpověď   před 5 let 9 měsíců

    Dobrý den, tato možnost byla záměrně zakázána. Dokud nezačne opětovné zneužívání této volby, tak ji nechám povolenu. Zavedl jsem preventivní opatření: Soubory musí být menší než 8 MB. Povolené typy souborů: png; gif; jpg; jpeg.
    Nicméně jestliže komentář potřebuje obrázek, tak se spíše jedná o samostatné téma a tam doporučuji použít kontaktní formulář.

  • Komentář: Dobrý den pane Valter, chci   před 5 let 9 měsíců
    Dobrý den pane Valter, chci Vám poslat foto, ale nevím jak se do toho komentáře vkládá. Prosím o nápovědu. Díky.
  • Komentář: Moc hezký článěk.Připojuji   před 5 let 10 měsíců
    Na stránce: Plynulá regulace PID

    Moc hezký článěk.
    Připojuji odkaz na simulaci. 
    Aneb není nic lepšího, než si to vyzkoušet.
    https://sites.google.com/site/fpgaandco/pid

  • Komentář: Junkers FW 120 – odpověď   před 6 let 1 týden

       Dobrý den, potřebné údaje najdete v menu „ÚROVEŇ ODBORNÍKA “. Případné dotazy rád zodpovím, ale bez vašeho přečtení návodu se neobejdeme. Neberte to špatně.

  • Komentář: Junkers FW 120   před 6 let 1 týden
       Dobrý den pane, prosím Vás, jsem úplný laik a nerozumím tomu. Můžete mi prosím popsat kde ty údaje které potřebujete najdu? Když jsem se díval do termostatu nikde jsem nenašel Vámi potřebná data. Nechci Vás obtěžovat, určitě máte svojí práce dost, ale kdybyste mi mohl ještě jednou vše podrobně popsat.
  • Komentář: Junkers FW 120 – odpověď   před 6 let 1 týden

    Jak postupovat máte v článku nahoře. Bez znalosti nastavených parametrů, popisu topného systému a místa instalace nejsem schopen vám pomoci. Je to jako bych po vás chtěl opravit auto a řekl vám jen, že to nejede. Poraďte :-)

  • Komentář: Termostat Junkers FW 120 ekvitermní regulátor   před 6 let 2 týdny
    Dobrý den, bohužel mámty samé komplikace.I když snížím teploty mráz na 3 stupně a nejnižší teplota v místnosti třeba 10 stupnů.  A v místnosti už je21 tak neustále běží a nevypne. S pozdravem Haiker Oldřich
  • Komentář: Moc děkuji   před 6 let 1 měsíc
    Moc děkuji za bleskovou odpověď! Bál jsem se že budu muset použít ještě nějaké pomocné relé něco jako RM-16A (https://www.tipa.eu/cz/rele-pomocne-rm-16a/d-150386/). S typem kotle jsem si na 99% jistý. Zapojení tedy bude velmi jednoduché.
  • Komentář: uff   před 6 let 1 měsíc
    Na stránce: Instalace 4CV
    No já musím říct, že tě Jardo opravdu obdivuji. Měli by tě svatořečit. A to myslím vážně. Měj se Mirek
  • Komentář: On Vám neřekl to podstatné - odpověď   před 6 let 2 měsíce

    Tak to je zásadní informace, že to netopí :-) To bych postupoval jinak.
    Souhlasím, že pro správnou funkci, tento typ podlahového rozdělovače potřebuje přetlak na přívodu.
    Po prohlídce úprav, jsem na rozpacích. Je to sice nejrychlejší řešení problému, ale určitě ne nejvhodnější. Toto řešení by mě určitě ani nenapadlo.
    Podle mého by konečné řešení mělo vypadat takto: dal bych pryč anuloid; rozdělovač bych asi nechal, když už ho má; radiátory bych napojil na přímo; jestliže jsou radiátory navržené na stejný teplotní spád, tak bych zrušil i směšovací uzel, jinak bych ho použil na regulaci teploty do podlahy místo termoventilu.
    Díky za info, podněty a přeji hodně zdaru.

  • Komentář: On Vám neřekl to podstatné.   před 6 let 2 měsíce
    On Vám neřekl to podstatné. Podlahové topení mu nikdy nefungovalo. Na TZB to uvedl jako "nefunkční topení", ale Vás se ptal na teplejší vratnou trubku. Ta teplejší vratná trubka je jen sekundární projev. Podívejte se na ten rozdělovač. Nad termoventilem ta vodorovná trubka v podstatě funguje jako malý anuloid. Je to totální zkrat, který vyruší jakýkoli podtlak podlahového čerpadla. Tomuto typu se říká paralelní rozdělovač a je určený pro kombinované nízkoteplotní systémy. Mě překvapuje, že projektanti a topenáři zřejmě nechápou rozdíly mezi rozdělovači. Na TZB jsem mnohokrát řešil chyby vznikající použitím nevhodného typu rozdělovače. Tazatel se mi dneska ozval na TZB. Jestli máte zájem, tak se tam podívejte. Firma mu nabídla dvě verze. Vybral si jednodušší, ale zase je to pitomá kombinace. Nechápu kam na takové nápady chodí. Výrobci kotlů doporučují hydraulická shchemata pro všechny kombinace, ale projektanti nebo topenáři si zřejmě myslí, že vymyslí chytřejší zapojení.
  • Komentář: Pletete se - odpověď   před 6 let 2 měsíce

       Dobrý den, budu vám oponovat, protože pokud by byla pravda, že čerpadlo není schopné si nasát, tak by mu podlahové topení nehřálo, protože by nedošlo k dodávce topného média, ale opak je pravdou. Voda (cokoli) jde vždy cestou nejmenšího odporu, takže pokud čerpadlo vytvoří na sání podtlak a topné hady mají větší odpor než přívod z rozdělovače, tak půjde snazší cestou tj. z rozdělovače. Samozřejmě to není správné zapojení, ale pokud se jim nechtěně podařilo toto dodržet, tak nevidím důvod do toho v zimě štourat.
       S řešením stávajícího stavu s Vámi souhlasím, ale tam jsme se až nedostali. Jak již jsem psal, na mém webu chci do problému co nejvíce zasvětit tazatele a až následně řešit řešení ;-)

  • Komentář: Pletete se. Tento rozdělovač   před 6 let 2 měsíce
    Pletete se. Tento rozdělovač opravdu neumí nasávat vodu z anuloidu. To, že má opačně teploty na rozdělovači je zřejmě díky tomu, že se tam dostane minimum vody samotíží. Já jsem mu radil a) vyhodit anuloid, rozdělovač i směšovací sadu pro radiátory.. Neboli klasickou sestavu, kde by byla i nejjednodušší úprava a v podstatě by ani nepotřeboval další regulaci. b) trojcestnou sadu použít pro podlahovku a čerpadlo z podlahovky použít pro radiátorový okruh bez směšování. Druhá varianta vyžaduje složitější zásah a regulaci. Proto jsem se ho ptal na to, co má nakoupené pro regulaci. Tím to skončilo.
  • Komentář: Nefunkční podlahové topení - odpověď   před 6 let 2 měsíce

       Dobrý večer, ve stávajícím zapojení anuloid být musí, i když nevhodně zvyšuje teplotu zpátečky, protože kdyby tam nebyl a zavřel směšovací uzel na radiátorovém okruhu a termoventil na podlahovém rozdělovači, tak by nebyl zajištěn průtok přes kotel. To že pokud by tam nebyl směšovací okruh a anuloid, případně rozdělovač, tak by byla funkce lepší, to už je jiná věc.
       Čerpadlo v podlahovém rozdělovači je schopno si nasát, ale odpor topných hadů musí být větší než odpor okruhu do rozdělovače u kotle. Proto jsem upozorňoval na to, že podlahový rozdělovač nesmí být daleko. Též jsem psal, že toto zapojení jsem neviděl, ale nevidím zásadní problém, proč by nemělo fungovat, když je to dobře udělané.
       Další věc, kterou asi tazatel nedostatečně upřesnil, jestli jsem to tedy nepochopil špatně já, je že podlahové topení funguje, jen je někdy teplejší vratka, proto přisuzuji prohřátí vratky tomu, že je zavřená termostatická hlavice v podlahovém rozdělovači, není průtok a k jejímu prohřátí dochází jen stoupáním teplé vody, když není odběr tepla.
       Nicméně pořád byl kladen důraz na to, proč je teplá vratná voda do podlahového rozdělovače, a to jsem se snažil vysvětlit. Pokud by byl dotaz na to, jak by měl podle mého vypadat topný okruh, tak na tom se asi shodneme, tak bych mu poradil zbavit se anuloidu, směšovacího okruhu do radiátorů a zapojení upravit tak, kde by kotlové čerpadlo bylo pro radiátorový okruh + dopravní pro podlahový rozdělovač. Víte, arogance některých tazatelů mě naučila (topenář jim následně nabulíkuje nesmysly a já jsem idiot; chladí si na mě žáhu, a to jim radím zdarma atd.), je postupně vést tak, aby pochopili, kde je problém a následně otázka na předělání vzešla od nich (má to nejlepší výsledky). Tady bohužel konverzace skončila v půli.