Dobrý den, nevím, jaké máte možnosti a jestli jsem správně pochopil dotaz, ale pokud jde o spojení šneku s hřídelí, tak většinou volím ze dvou variant: a) sestavu sesadím, provrtám na stojanové vrtačce a zajistím kolíčkem b) sestavu sesadím, provrtám na stojanové vrtačce, v měkčím materiálu vyříznu závit a zajistím šroubkem. Většinou mosazným, který plní funkci střižné spojky.
Dobrý den, díky za info. Dopadlo to přesně tak. Zbyl jen motor a kondenzátor. Mám pohon se šnekovou hřídelí a teď řeším, jak ji zafixovat. Svařit se mi to moc nechce. Jak to řešíte?
Dobrý den, schéma je například zde: http://www.servopohony.cz/kpi_ii/p0149.jpg Legenda: M -elektromotor, C - kondenzátor, KPO - polohový přepínač pro polohu “otevřené”, KPZ - polohový přepínač pro polohu “zavřené”, SO - signalizačně přepínač pro polohu “otevřené”, SZ - signalizační přepínač pro polohu “zavřené”, V1 -odporový vysílač lx100 Ohm, V2 - odporový vysílač 2xl00 Ohm, f1 - výhřevný odpor. Nicméně stejně všechno "vykucháte" a zbyde jen motor a kondenzátor ;-)
Dobrý den, tento pohon se už dlouho nedělá, takže bych ho hledal někde, kde se rekonstruují staré vzduchotechniky (nejspíše nějaké fabriky). Na internetu nejspíše na nějakých bazarech. Dejte pozor na správné označení. Viz mé články o grilu. Jen v rychlosti jsem kouknul a tento by mohl být ten správný: https://www.sbazar.cz/popopopopopopo/detail/94488377-servopohon-klimact-motor-na-gril.
díky za odpověď, asi by to šlo propojit i po rs485 ale je to cca 300m, je tam v zemi mikrotrubička 14/10 nejdelší kus 200m,
sice snese rs485 větší vzdálenost ale nevím jestli do témikrotrubičky dokážeme profouknout kabel (lam datapar) ,
takě optika bude asi větší jistota.
Dobrý den, osobně to nemám otestováno, ale podle mých zkušeností a po prostudování podkladů si dovolím tvrdit, že na 90% nebude problém. Pokud bych byl v situaci, že bych toto potřeboval, tak bych do toho šel.
Zdarec ja som sa tiez trapil s PT52 a nakoniec som na vitodens 100w dal opentherm od TECH s wifi a je to zatial parada.Urcite doporucujem.Viete cez aplikaciu riadit kotol,menit krivku teploty atd.Vola sa to CS-2801 Wifi
s pozdravom
Dobrý den, vašemu plánu nemám co vytknout. Jestliže máte dobře nastavené křivky a podle popisu víte, co děláte, tak bych Vitotrol 200A nepřipojoval. Přeji hodně zdaru.
Dobrý večer. Ještě abych vše uvedl úplně detailně. Kotel je Viessmann Vitodens 200-W (B2HA) s elektronikou Vitotronic 200 HO1B (plus jsem k tomu dostal Vitotrol 200A, který ale nemám zapojený), dále připojený bivalentní ohřívač pitné vody Vitocell v kombinaci se solárními panely. Kotel má drátové čidlo venkovní teploty pro ekvitermní regulaci. Rodinný dům je dvoupodlažní (cca 280m podlahové plochy) relativně dobře zaizolovaný (30-50 cm vaty nad stropy, 50 cm stěny, trojskla). Využívám pouze 1 topný okruh na kotli. V přízemí je kombinace radiátorů s manuálními termostatickými hlavicemi a podlahového topení. Podlahové topení obhospodařuje rozdělovač Giacomini s termostatickým elektroventilem a oběhovým čerpadlem a příložným termostatem pro čerpadlo (viz příloha). V patře jsou radiátory s termohlavicemi Netatmo napojenými na termostat Netatmo NTH01-EN-EU. Termostat zatím není připojený do kotle. Ke kotli mám připraveno rozšíření Viessmann EA1. Termostat chci připojit do EA1 a to tak, že nebudu používat externí blokování ani externí nárokování ale funkci přepínání provozních režimů - požadovaná standardní teplota nebo požadovaná redukovaná teplota. Funkci blokování nechci používat z důvodu odstavení současného ohřevu pitné vody. Takže vypnutý termostat bude na kotli znamenat redukovanou požadovanou teplotu v místnostech (např. 20 °C) a při zapnutém termostatu např. 22 °C. Vše při zachování ekvitermní regulace a využití topných křivek. Cílem je stáhnout teplotu topné vody a zploštění topné křivky za účelem co nejnižší spotřeby plynu. Chtěl bych se zeptat co si tomto plánu myslíte? Zda jdu správným směrem. A ještě jeden dotaz. Mám zapojit navíc i ten Vitotrol 200A abych do kotle dostal referenční teplotu z místnosti, kvůli upravování topných křivek?
Děkuji a přeji pěkný večer.
S pozdravem
Petr Ludvík
Dobrý večer
Typ termostatu je Netatmo NTH01-EN-EU
V příloze posílám popis připojení od výrobce . Chci to připojit přes rozšíření Viessmann EA1.
S pozdravem Petr Ludvík
Dobrý den, zde bych zkusil poslední záchranu = obnovu továrního nastavení: Levý knoflík do druhé pozice „topení“. Až se na LCD objeví „volba dne +/-“, tak podržet tlačítko „C“ déle než 10 sekund. Jestliže to nepomůže, tak poté už zbývá jen zakoupit náhradu (doporučí firma Junkers). 3. listopadu nebude mít nikdo čas zabývat se opravou (mohu se mýlit).
Dobrý deň pán Valter hľadám radu ohľadom termostatu TR 200. Prerábali sme elektriku a tak bol termostat pár týždňov odpojený. Po jeho opätovnom pripojení sa na displeji objaví zakaždým hodnota 40 stupňov Teplota sa nemení ani po dlhšom čase. Je to porucha ktorá sa dá odstrániť alebo už nie ? ďakujem vopred za radu. robo Žilina
Dobrý den, kotel ví, že má poslat vodu. Ekvitermní regulace má připravovat topnou vodu o takové teplotě, jako by byla hlavice otevřena. Jakmile klesne odběr tepla, stoupne teplota topné vody a kotel se odstaví. Při otevření radiátoru stoupne odběr tepla, klesne teplota topné vody pod požadovanou a kotel zapíná. Jestliže by docházelo k přetápění neregulovaných místností, tak se bude kotel vypínat, ale to to budu muset nastudovat, protože bude potřeba nastavit i parametry regulace kotle. Pro kvalitní radu potřebuji i přesný typ termostatu Netatmo, abych se ujistil, jaký má výstup (230V, beznapěťový atd.)
Dobrý den, nevím, jaké máte možnosti a jestli jsem správně pochopil dotaz, ale pokud jde o spojení šneku s hřídelí, tak většinou volím ze dvou variant:
a) sestavu sesadím, provrtám na stojanové vrtačce a zajistím kolíčkem
b) sestavu sesadím, provrtám na stojanové vrtačce, v měkčím materiálu vyříznu závit a zajistím šroubkem. Většinou mosazným, který plní funkci střižné spojky.
Dobrý den, schéma je například zde: http://www.servopohony.cz/kpi_ii/p0149.jpg
Legenda: M -elektromotor, C - kondenzátor, KPO - polohový přepínač pro polohu “otevřené”, KPZ - polohový přepínač pro polohu “zavřené”, SO - signalizačně přepínač pro polohu “otevřené”, SZ - signalizační přepínač pro polohu “zavřené”, V1 -odporový vysílač lx100 Ohm, V2 - odporový vysílač 2xl00 Ohm, f1 - výhřevný odpor.
Nicméně stejně všechno "vykucháte" a zbyde jen motor a kondenzátor ;-)
Dobrý den, tento pohon se už dlouho nedělá, takže bych ho hledal někde, kde se rekonstruují staré vzduchotechniky (nejspíše nějaké fabriky).
Na internetu nejspíše na nějakých bazarech. Dejte pozor na správné označení. Viz mé články o grilu.
Jen v rychlosti jsem kouknul a tento by mohl být ten správný: https://www.sbazar.cz/popopopopopopo/detail/94488377-servopohon-klimact-motor-na-gril.
Dobrý večer, jen podotknu, že RS485 po optice není též problém...
Dobrý den,
osobně to nemám otestováno, ale podle mých zkušeností a po prostudování podkladů si dovolím tvrdit, že na 90% nebude problém. Pokud bych byl v situaci, že bych toto potřeboval, tak bych do toho šel.
Dobrý den, vašemu plánu nemám co vytknout. Jestliže máte dobře nastavené křivky a podle popisu víte, co děláte, tak bych Vitotrol 200A nepřipojoval. Přeji hodně zdaru.
Dobrý den, zde bych zkusil poslední záchranu = obnovu továrního nastavení:
Levý knoflík do druhé pozice „topení“. Až se na LCD objeví „volba dne +/-“, tak podržet tlačítko „C“ déle než 10 sekund. Jestliže to nepomůže, tak poté už zbývá jen zakoupit náhradu (doporučí firma Junkers). 3. listopadu nebude mít nikdo čas zabývat se opravou (mohu se mýlit).
Dobrý den, kotel ví, že má poslat vodu. Ekvitermní regulace má připravovat topnou vodu o takové teplotě, jako by byla hlavice otevřena. Jakmile klesne odběr tepla, stoupne teplota topné vody a kotel se odstaví. Při otevření radiátoru stoupne odběr tepla, klesne teplota topné vody pod požadovanou a kotel zapíná.
Jestliže by docházelo k přetápění neregulovaných místností, tak se bude kotel vypínat, ale to to budu muset nastudovat, protože bude potřeba nastavit i parametry regulace kotle.
Pro kvalitní radu potřebuji i přesný typ termostatu Netatmo, abych se ujistil, jaký má výstup (230V, beznapěťový atd.)