  • Komentář: Wifi termostat pro Junkers – odpověď   před 5 let 4 měsíce
    Na stránce: Vhodný Wifi termostat

       Dobrý den, wifi termostat na vámi zaslaném odkazu nebude s vaším kotlem fungovat (nelze připojit). Váš kotel umí jen zastaralé napěťové řízení hořáku, takže žádný termostat ON/OFF není vhodný. Jestliže budete chtít regulátor TRP31 zaměnit, tak to budete nejspíš muset i s kotlem.

  • Komentář: Wifi termostat pro Junkers   před 5 let 4 měsíce
    Na stránce: Vhodný Wifi termostat

    Dobrý den,

    rád bych se zeptal na vhodnou volbu termostatu s wifi ovl. pro kotel Junkers ZWR 24-3KE s termostatem TRP31. Našel jsem https://www.wifitermostaty.cz/wifi-termostaty/bezdratovy-wifi-termostat-wbw/ ,ale technik si není jistý zda by fungoval s termostatem TRP31. Lze to kombinovat či provést vhodné přepojeni ?

    Předem děkuji . S pozdravem T.P.

  • Komentář: Regulátor Junkers TR 200 - odpověď   před 5 let 4 měsíce
    Na stránce: Termostat TR200

    Dobrý den, když jsem měl ještě na takové věci čas, což už je pár let, tak jsem postupoval takto (všeobecně):
    1) Sundal jsem vrchní kryt. Někdy byly knoflíky součástí vrchního krytu, někdy se musely vyndat jako první.
    2) Po sundání krytu jsem izolační páskou přelepil LCD. Někdy držel sám, někdy ho držel přední kryt.
    3) Našel jsem odpovídající potenciometr (trimr) podle kolečka na vrchním krytu a propláchl jsem ho WD-40. Můžete též použít nějaký kontaktol nebo líh. Propláchnout, až to z toho teče (ne do další elektroniky), nejlépe hlavou vzhůru a párkrát projet dráhu otočením do krajní polohy v mokrém stavu.
    4) Vyfotil jsem potenciometr (trimr), opsal hodnoty a změřil všechny rozměry, včetně vyznačení krajních poloh.
    5) Nechal jsem potenciometr vyschnout a složil regulátor. Vyzkoušel jsem ho, jestli problém nebyl jen v jeho znečištění.
    6) Jestliže vyčištění nepomohlo, hledal jsem jeho odpovídající náhradu, což někdy byl oříšek. Doporučuji: https://www.ges.cz , https://www.gme.cz , https://www.tme.eu
    7) Vyměnil jsem potenciometr či trimr (což bude nejspíše váš případ, jestli si dobře pamatuji) a vyzkoušel. Potenciometr (trimr) má vždy tři funkční nožičky, které snadno vyletujete, ale někdy měl i pomocné pro mechanické upevnění.
    Ať se dílo podaří, ale buďte připraven na to, že se to nemusí zdařit, zvláště pokud to děláte poprvé.

  • Komentář: Regulátor Junkers TR 200   před 5 let 4 měsíce
    Na stránce: Termostat TR200
    Dobrý den, mám závadu na regulátoru Junkers TR 200 (reguluje kotel Junkers Cerastar ZSR 24-5 KE) popsanou v diskusi článku na Vašem webu "Oprava termostat Junkers TR 200", tj. při nastavování denní teploty otočným knoflíkem mi skočí v jednom místě nastavovaná teplota např. z 20,5 °C rovnou na 25 °C. Píšete, že "bude nejspíše poškozená odporová dráha (vyměnit)". Mohl byste prosím tento zásah blíže popsat? Jsem laik, ale docela zručný a páječku mám. Děkuji a omlouvám se za obtěžování s drobnostmi. S Pozdravem Vladimír.
  • Komentář: odzkoušeno, EM24 chodí s   před 5 let 5 měsíců
    Na stránce: EM24 komunikace Modbus
    odzkoušeno, EM24 chodí s amini4dw2 po modbus tcp bez problému
  • Komentář: Schéma zapojení2 - odpověď   před 5 let 8 měsíců

    Dobrý den, nevím, jaké máte možnosti a jestli jsem správně pochopil dotaz, ale pokud jde o spojení šneku s hřídelí, tak většinou volím ze dvou variant:
    a) sestavu sesadím, provrtám na stojanové vrtačce a zajistím kolíčkem
    b) sestavu sesadím, provrtám na stojanové vrtačce, v měkčím materiálu vyříznu závit a zajistím šroubkem. Většinou mosazným, který plní funkci střižné spojky.

  • Komentář: Schéma zapojení2   před 5 let 8 měsíců
    Dobrý den, díky za info. Dopadlo to přesně tak. Zbyl jen motor a kondenzátor.  Mám pohon se šnekovou hřídelí a teď řeším, jak ji zafixovat. Svařit se mi to moc nechce. Jak to řešíte?
  • Komentář: Schéma zapojení gril - odpověď   před 5 let 8 měsíců

    Dobrý den, schéma je například zde: http://www.servopohony.cz/kpi_ii/p0149.jpg
    Legenda: M -elektromotor, C - kondenzátor, KPO - polohový přepínač pro polohu “otevřené”, KPZ - polohový přepínač pro polohu “zavřené”, SO - signalizačně přepínač pro polohu “otevřené”, SZ - signalizační přepínač pro polohu “zavřené”, V1 -odporový vysílač lx100 Ohm, V2 - odporový vysílač 2xl00 Ohm, f1 - výhřevný odpor.
    Nicméně stejně všechno "vykucháte" a zbyde jen motor a kondenzátor ;-)

  • Komentář: Schéma zapojení   před 5 let 8 měsíců
    Dobrý den,   můžete poslat schéma zapojení pohonu?   díky MF
  • Komentář: Pohon ke grilu - odpověď   před 5 let 11 měsíců

    Dobrý den, tento pohon se už dlouho nedělá, takže bych ho hledal někde, kde se rekonstruují staré vzduchotechniky (nejspíše nějaké fabriky).
    Na internetu nejspíše na nějakých bazarech. Dejte pozor na správné označení. Viz mé články o grilu.
    Jen v rychlosti jsem kouknul a tento by mohl být ten správný: https://www.sbazar.cz/popopopopopopo/detail/94488377-servopohon-klimact-motor-na-gril.

  • Komentář: Dobrý den, nevěděl byste kde   před 5 let 11 měsíců
    Dobrý den, nevěděl byste kde by se dal tento motor najít nebo kde hledat? Hledám již nějaký čas ale nedaří se mi.
  • Komentář: EM24 ethernet   před 6 let 1 den
    Na stránce: EM24 komunikace Modbus
    vím koukal jsem po nich ale cena byla cca 9000,-  
  • Komentář: EM24 ethernet - odpověď-2   před 6 let 4 dny
    Na stránce: EM24 komunikace Modbus

    Dobrý večer, jen podotknu, že RS485 po optice není též problém...

  • Komentář: EM24 ethernet   před 6 let 4 dny
    Na stránce: EM24 komunikace Modbus
    díky za odpověď, asi by to šlo propojit i po rs485 ale je to cca 300m, je tam v zemi mikrotrubička 14/10 nejdelší kus 200m, sice snese rs485 větší vzdálenost ale nevím jestli do témikrotrubičky dokážeme profouknout kabel (lam datapar) , takě optika bude asi větší jistota.  
  • Komentář: EM24 ethernet - odpověď   před 6 let 2 týdny
    Na stránce: EM24 komunikace Modbus

    Dobrý den,
    osobně to nemám otestováno, ale podle mých zkušeností a po prostudování podkladů si dovolím tvrdit, že na 90% nebude problém. Pokud bych byl v situaci, že bych toto potřeboval, tak bych do toho šel.

  • Komentář: em24   před 6 let 2 týdny
    Na stránce: EM24 komunikace Modbus
    Zdravím, bude komunikovat elektroměr EM24DIN-AV53X-E1X přes Modbus TCP (Ethernet) s AMiNi4DW2   děkuji za odpověď Jarda H.  
  • Komentář: Zdarec ja som sa tiez trapil   před 6 let 1 měsíc
    Na stránce: Ekviterm a PT52
    Zdarec ja som sa tiez trapil s PT52 a nakoniec som na vitodens 100w dal opentherm od TECH s wifi a je to zatial parada.Urcite doporucujem.Viete cez aplikaciu riadit kotol,menit krivku teploty atd.Vola sa to CS-2801  Wifi s pozdravom  
  • Komentář: netatmo   před 6 let 3 měsíce
    Dobrý den, povedlo se, mám stejný kotel a řeším stehný problém. Děkuji
  • Komentář: Zapojení Netatmo - odpověď   před 6 let 3 měsíce

    Dobrý den, vašemu plánu nemám co vytknout. Jestliže máte dobře nastavené křivky a podle popisu víte, co děláte, tak bych Vitotrol 200A nepřipojoval. Přeji hodně zdaru.

  • Komentář: Shrnutí   před 6 let 3 měsíce
    Dobrý večer. Ještě abych vše uvedl úplně detailně. Kotel je Viessmann Vitodens 200-W (B2HA) s elektronikou Vitotronic 200 HO1B (plus jsem k tomu dostal Vitotrol 200A, který ale nemám zapojený), dále připojený bivalentní ohřívač pitné vody Vitocell v kombinaci se solárními panely. Kotel má drátové čidlo venkovní teploty pro ekvitermní regulaci. Rodinný dům je dvoupodlažní (cca 280m podlahové plochy) relativně dobře zaizolovaný (30-50 cm vaty nad stropy, 50 cm stěny, trojskla). Využívám pouze 1 topný okruh na kotli. V přízemí je kombinace radiátorů s manuálními termostatickými hlavicemi a podlahového topení. Podlahové topení obhospodařuje rozdělovač Giacomini s termostatickým elektroventilem a oběhovým čerpadlem a příložným termostatem pro čerpadlo (viz příloha). V patře jsou radiátory s termohlavicemi Netatmo napojenými na termostat Netatmo NTH01-EN-EU. Termostat zatím není připojený do kotle. Ke kotli mám připraveno rozšíření Viessmann EA1. Termostat chci připojit do EA1 a to tak, že nebudu používat externí blokování ani externí nárokování ale funkci přepínání provozních režimů - požadovaná standardní teplota nebo požadovaná redukovaná teplota. Funkci blokování nechci používat z důvodu odstavení současného ohřevu pitné vody. Takže vypnutý termostat bude na kotli znamenat redukovanou požadovanou teplotu v místnostech (např. 20 °C) a při zapnutém termostatu např. 22 °C. Vše při zachování ekvitermní regulace a využití topných křivek. Cílem je stáhnout teplotu topné vody a zploštění topné křivky za účelem co nejnižší spotřeby plynu. Chtěl bych se zeptat co si tomto plánu myslíte? Zda jdu správným směrem. A ještě jeden dotaz. Mám zapojit navíc i ten Vitotrol 200A abych do kotle dostal referenční teplotu z místnosti, kvůli upravování topných křivek?  Děkuji a přeji pěkný večer.   S pozdravem Petr Ludvík