Dobrý večer,
po delší době se vracím k nastavování topení pro další úsporu. Zatím jsem vše nechal na ekvitermním řízení. Letos jsem provedl izolaci stropů o dalších 30 cm vaty. Takže se mi výrazně změnily rozdíly v teplotách v místnostech během dne. Chtěl bych dále pokračovat v možné úspoře spotřeby plynu. Hlavně mi elektronicky řízené hlavice nespouští kotel tak jak bych chtěl a dodělání ekosystému na komplet Netatmo myslím, že by mohl být dobrý nápad. Proto zase zvažuji nasazení on/off termostatu Netatmo. Teď bez toho termostatu se hlavice otevře ale kotel neví, že má poslat teplou vodu. Ekvitermní regulaci teploty topné vody přes Vitotronic 200 bych chtěl zachovat.
Kotel je Vitodens 200-W typ B2HA
Elektronika Vitotronic 200 typ HO1B
Můžete mi prosím poradit zda jde externí blokování nasadit na tuto elektroniku nebo je potřeba dokoupit doplňkovou desku a případně jakou?
Přeji pěkný den.
S pozdravem
Petr Ludvík
Co k tomu dodat. Po všech těch úvahách a doporučeních nakonec nefunkční. Vyjádření Regulusu i Esbe, oba dodavatelé třísestných termostatických ventilů je, že tento ventil vyžaduje čerpadlo. Samotíž není zaručena a to malý okruh byl realizován z 5/4" trubek s odbočením asi 35 cm nad kotlem.
Problém je ve vadném čidlu výtoku TUV z výměníku alfalaval, regulace si myslí že je za výměníkem dostatečná teplota a tak nespouští hořák, čidlo je mosazné a přímo ponořené ve vodě a ta občas mosaz prožere a čidlo sníží odpor z 10K při 20* třeba na 3K.
Dobrý den. Bohužel už nemám žádný pohon klapky ze vzduchotechniky, ze kterého bych motor na gril postavil. Pokud si seženete zdrojový pohon (ten správný) a dáte mi trochu času, tak by nebyl problém přeskládat převodovku a pohon elektricky upravit. Ostatní byste už zvládl sám nebo šikovnější strojní zámečník.
Dobrý den. Četl jsem váš článek o motoru ke grilu. Nejsem tak jako vy manuálně zručný, a proto se obracím na vás. Je možné od vás koupit takový motor? David
Podle fotky a popisu nevidím problém. Možná se jedná jen o přechodový jev, než se topná voda zbaví kyslíku dodaného při napouštění topného systému. Pokud se tak nestane, budete muset zavolat topenáře, který topný systém podrobně prohlédne a najde závadu. Myslím si, že toto na dálku nebude možné odhalit.
Ještě k tomu obrázku. V plynovém kotli DestilaDPL25A mám nastavenou teplotu 65°C. Teplota v topném okruhu je řízena ekvitermním regulátorem Honeywell Smile. Je umístěn v rozvaděči nad expansní nádobou. Je vidět pod oběhovém čerpadle čidlo topné vody. Vně domku na severní straně je venkovní čidlo. Expansku mám natlakovanou na 1,0 bar, systém vody na 1,3bar.
Dobrý den pane Valter, na přání zasílám foto. Je tam vidět kotel Destila , duomix se servo. Duomix podle pokynu výrobce je 45cm nad kotlem. Kotlový okruh je tím pádem samotížný. Bez čerpadla. Nad duomixem je vidět odvzdušňovací ventil. Z Duomixu vede topný okruh přes čerpadlo do sítě radiátorů a zpátečka je vedena ještě přes Total filter.
Dobrý den, tato možnost byla záměrně zakázána. Dokud nezačne opětovné zneužívání této volby, tak ji nechám povolenu. Zavedl jsem preventivní opatření: Soubory musí být menší než 8 MB. Povolené typy souborů: png; gif; jpg; jpeg. Nicméně jestliže komentář potřebuje obrázek, tak se spíše jedná o samostatné téma a tam doporučuji použít kontaktní formulář.
Dobrý den, potřebné údaje najdete v menu „ÚROVEŇ ODBORNÍKA “. Případné dotazy rád zodpovím, ale bez vašeho přečtení návodu se neobejdeme. Neberte to špatně.
Dobrý den pane, prosím Vás, jsem úplný laik a nerozumím tomu. Můžete mi prosím popsat kde ty údaje které potřebujete najdu? Když jsem se díval do termostatu nikde jsem nenašel Vámi potřebná data. Nechci Vás obtěžovat, určitě máte svojí práce dost, ale kdybyste mi mohl ještě jednou vše podrobně popsat.
Jak postupovat máte v článku nahoře. Bez znalosti nastavených parametrů, popisu topného systému a místa instalace nejsem schopen vám pomoci. Je to jako bych po vás chtěl opravit auto a řekl vám jen, že to nejede. Poraďte :-)
Dobrý den, bohužel mámty samé komplikace.I když snížím teploty mráz na 3 stupně a nejnižší teplota v místnosti třeba 10 stupnů. A v místnosti už je21 tak neustále běží a nevypne.
S pozdravem Haiker Oldřich
Moc děkuji za bleskovou odpověď! Bál jsem se že budu muset použít ještě nějaké pomocné relé něco jako RM-16A (https://www.tipa.eu/cz/rele-pomocne-rm-16a/d-150386/).
S typem kotle jsem si na 99% jistý. Zapojení tedy bude velmi jednoduché.
Tak to je zásadní informace, že to netopí :-) To bych postupoval jinak. Souhlasím, že pro správnou funkci, tento typ podlahového rozdělovače potřebuje přetlak na přívodu. Po prohlídce úprav, jsem na rozpacích. Je to sice nejrychlejší řešení problému, ale určitě ne nejvhodnější. Toto řešení by mě určitě ani nenapadlo. Podle mého by konečné řešení mělo vypadat takto: dal bych pryč anuloid; rozdělovač bych asi nechal, když už ho má; radiátory bych napojil na přímo; jestliže jsou radiátory navržené na stejný teplotní spád, tak bych zrušil i směšovací uzel, jinak bych ho použil na regulaci teploty do podlahy místo termoventilu. Díky za info, podněty a přeji hodně zdaru.
On Vám neřekl to podstatné. Podlahové topení mu nikdy nefungovalo. Na TZB to uvedl jako "nefunkční topení", ale Vás se ptal na teplejší vratnou trubku. Ta teplejší vratná trubka je jen sekundární projev. Podívejte se na ten rozdělovač. Nad termoventilem ta vodorovná trubka v podstatě funguje jako malý anuloid. Je to totální zkrat, který vyruší jakýkoli podtlak podlahového čerpadla. Tomuto typu se říká paralelní rozdělovač a je určený pro kombinované nízkoteplotní systémy. Mě překvapuje, že projektanti a topenáři zřejmě nechápou rozdíly mezi rozdělovači. Na TZB jsem mnohokrát řešil chyby vznikající použitím nevhodného typu rozdělovače. Tazatel se mi dneska ozval na TZB. Jestli máte zájem, tak se tam podívejte. Firma mu nabídla dvě verze. Vybral si jednodušší, ale zase je to pitomá kombinace. Nechápu kam na takové nápady chodí. Výrobci kotlů doporučují hydraulická shchemata pro všechny kombinace, ale projektanti nebo topenáři si zřejmě myslí, že vymyslí chytřejší zapojení.
Dobrý den. Bohužel už nemám žádný pohon klapky ze vzduchotechniky, ze kterého bych motor na gril postavil. Pokud si seženete zdrojový pohon (ten správný) a dáte mi trochu času, tak by nebyl problém přeskládat převodovku a pohon elektricky upravit. Ostatní byste už zvládl sám nebo šikovnější strojní zámečník.
Podle fotky a popisu nevidím problém. Možná se jedná jen o přechodový jev, než se topná voda zbaví kyslíku dodaného při napouštění topného systému. Pokud se tak nestane, budete muset zavolat topenáře, který topný systém podrobně prohlédne a najde závadu. Myslím si, že toto na dálku nebude možné odhalit.
Dobrý den, tato možnost byla záměrně zakázána. Dokud nezačne opětovné zneužívání této volby, tak ji nechám povolenu. Zavedl jsem preventivní opatření: Soubory musí být menší než 8 MB. Povolené typy souborů: png; gif; jpg; jpeg.
Nicméně jestliže komentář potřebuje obrázek, tak se spíše jedná o samostatné téma a tam doporučuji použít kontaktní formulář.
Moc hezký článěk.
Připojuji odkaz na simulaci.
Aneb není nic lepšího, než si to vyzkoušet.
https://sites.google.com/site/fpgaandco/pid
Dobrý den, potřebné údaje najdete v menu „ÚROVEŇ ODBORNÍKA “. Případné dotazy rád zodpovím, ale bez vašeho přečtení návodu se neobejdeme. Neberte to špatně.
Jak postupovat máte v článku nahoře. Bez znalosti nastavených parametrů, popisu topného systému a místa instalace nejsem schopen vám pomoci. Je to jako bych po vás chtěl opravit auto a řekl vám jen, že to nejede. Poraďte :-)
Tak to je zásadní informace, že to netopí :-) To bych postupoval jinak.
Souhlasím, že pro správnou funkci, tento typ podlahového rozdělovače potřebuje přetlak na přívodu.
Po prohlídce úprav, jsem na rozpacích. Je to sice nejrychlejší řešení problému, ale určitě ne nejvhodnější. Toto řešení by mě určitě ani nenapadlo.
Podle mého by konečné řešení mělo vypadat takto: dal bych pryč anuloid; rozdělovač bych asi nechal, když už ho má; radiátory bych napojil na přímo; jestliže jsou radiátory navržené na stejný teplotní spád, tak bych zrušil i směšovací uzel, jinak bych ho použil na regulaci teploty do podlahy místo termoventilu.
Díky za info, podněty a přeji hodně zdaru.