  • Komentář: Nefunkční podlahové topení   před 6 let 2 měsíce

    Dobrý večer, náhodou jsme našel Vaše zajímavé stránky a zde na tento problém. Pán se ptal i na jiných fórech, což mu chválím. Já jsem mu odpovídal zde:

    https://forum.tzb-info.cz/143142-nefunkcni-podlahove-topeni

    Jen se rozcházíme v závěrech. Já si jsem jistý, že problém spočívá v nevhodně zvoleném typu podlahového rozdělovače nebo nevhodně použitém anuloidu. Anuloid funguje jako zkrat, který odstíní tlakový spád kotlového čerpadla. Za anuloidem proto musí být použity okruhy s 3CV nebo samotným čerpadlem. Jeho podlahový rozdělovač je sice určen pro kombinované systémy, ale teplou vodu mu musí dopravit kotlové čerpadlo. Nesmí tedy před ním být anuloid. Tento rozdělovač má hned za termoventilem zkrat, takže jeho čerpadlo je odstíněné. Sám si proto neumí nasávat vodu z anuloidu.

    Další sekundární nesmysl a komplikace je dávat za KK směšovač pro radiátory. Celá kombinace radiátorového směšovače a anuloidu tím zbytečně zvyšuje teplotu vratné vody.

  • Komentář: Vitodens 100 - odpověď   před 6 let 2 měsíce

    Dobrý den. Žádná PID regulace tam není. Kotel prostě nastartuje na nastavený výkon a poté hořák moduluje na požadovaný výkon. Starší kotle startovali do plného výkonu a poté ubírali na požadovaný výkon, nyní je to různé podle výrobce. Nynější chování většiny kotlů se dá přirovnat k autu. Kotel nastartuje na volnoběh a poté začne přidávat plyn. Pro domácí použití bych v 1/2" vývodech neviděl problém. Když se budu držet analogie s autem, tak může být problém:
     1) Vysoký startovací výkon (chyba na plynové straně). Jako byste měl v autě nastaven vysoký volnoběh nebo nebyly udělány emise. Zde se musí odborně seštelovat plynová armatura. Chyba též může být na regulátoru tlaku plynu na přípojce atd.
     2) Nízký průtok topné vody (filtr; přivřené odběry; přidřené, zadřené čerpadlo). Neodeberete výkon. Trochu přišlápnete plyn a auto najednou „letí“ 300 km/h, tak se leknete a zastavíte. A tak pořád dokola. Zkontrolujte hodnotu průtoku a jestli odpovídá tomu na co byl kotel navržen.
     3) Nevhodně nastaveny parametry regulace. Doladění řídicí jednotky auta podle emisí a druhu provozu (sport, normal, economy atd.) Každý kotel je nutné nastavit na místní podmínky. Jestliže ho někdo jen vybalil z krabice a „fláknul“ na zeď, tak to opravdu může takto vypadat.
     4) Předimenzovaný kotel (nedostatečný odběr tepla). Místo osobního auta tam máte tank, který nezvládá malé zátěže.
       Doporučuji sehnat kvalitního servisního technika, který to dá dopořádku. V samotném kotli bych problém neviděl.
       Opět si neodpustím poznámku, co už tu opakuji delší dobu. Kotel si vybírejte podle servisního technika, ne podle výrobce, ani ceny! Špatně nastavený výborný kotel je horší, než dobře nastavený horší kotel. Lidí kteří dokáží, a mají chuť, nastavit dobře kotel je málo a špatně se hledají. Dokazují to velké rozdíly, jak v provozu, tak v provozních nákladech u stejných výrobků a stejných topných systémech.

  • Komentář: Vitodens 100   před 6 let 2 měsíce
    Mam stejny kotel skoro stejny problem,  ale malé procento je i chyba vyrobce k rozdělovači mam 1 Trubku ale z kotle  leze jen 1/2" mala šterbynka. vyrobce ma špatně udělanou PID regulaci a měřeni topne vody. nikdo mi nedokazal to předělat vyrobce hrozna domluva vše je tajne hnus.   zaver, nastaveno 30°C , horák zapne, voda se ohřeje v zásobníku na 42°C krátkodobě a kotel vypne. a cikluje. když nastavym 60°C, hořak zapne necham to chvylku jet pak nastavym30°C tak to jede ještě dlouho 10min na 32°C  a pak se až vypne
  • Komentář: Řídící signál TR200 – odpověď   před 6 let 3 měsíce

    Dobrý den, jako první je nutné si uvědomit, že mezi kotlem a TR 200 neprobíhá žádná datová komunikace. TR 200 je v podstatě regulátor, kde jeho výstup je napěťový signál, který řídí výkon kotle.

  • Komentář: řídící signál TR200   před 6 let 3 měsíce

    Dobrý den, jaký prosím vás signál přesně leze z toho TR200? Všude píší, že 2,8 až 21,5V DC, to je teplota nějak namapovaná na ten rozsah napětí nebo je to složitější? Je možné někde tedy dohledat jak to s kotlem komunikuje? Hledal jsem na různých fórech, ale všude řeší jen když to podporuje CAN sběrnici a ne tento zastaralý kotel připojený 3 drátama.

  • Komentář: TR 200 - odpověď   před 6 let 4 měsíce

       Dobrý den, pokud to dělá jen v jediném místě, tak bude nejspíše poškozená odporová dráha (vyměnit). Jestliže to dělá všude, tak bude asi špatný spoj na pájecích nožičkách (proletovat) nebo zanesený prachem vnitřek trimru (pro test prolít lihem, následně vyměnit). Nevylučuji i jinou závadu, ale ty nebývají časté.

  • Komentář: Regulátor Junkers TR 200   před 6 let 4 měsíce
    Dobrý den, mám problém s Regulátorem Junkers TR 200 (asi 10 let starý). U regulátoru se špatně nastavuje teplota, vždycky jen co se dotknu potenciometru tak teplota přeskočí třeba o 1 stupeň níž nebo výš. Je možné, že by to bylo potenciometrem (trimrem)?
  • Komentář: Dekuju za odpoved. Jeste   před 6 let 5 měsíců
    Dekuju za odpoved. Jeste zkusim servis, ale moc nadeji tomu nedavam. 
  • Komentář: Junkers a Netatmo - odpověď   před 6 let 5 měsíců

    Dobrý den,
    váš kotel je stavěn na plynulé napěťové řízení. Navrhovaný termostat je s beznapěťovým kontaktem. Tyto technologie nejsou slučitelné, proto tento termostat není pro Váš kotel vhodný. Připojením můžete zničit řídící desku kotle, proto se do toho raději nepouštějte. Teoreticky by to šlo (simulovat vysoký požadovaný výkon kotle, podle mého 21V), ale to je otázka na nějakého výborného servisního technika kotlů Junkers. Též můžete dát dotaz přímo na české zastoupení firmy Junkers, ale moc nadějí bych si nedělal.

  • Komentář: Junkers a Netatmo   před 6 let 5 měsíců
    Dobry den, chtel bych vymenit stavajici dratovy termostat za wifi Netatmo. Kotel mam Junkers ZSR 8-3 AE 23   a ja si nejsem jisty zapojenim do kotle. Netatmo ma ctyri draty. Dva jsou pro napajeni 230V L a N, ktery je hnedy a modry. Dalsi dva cerny a sedy budou nejspise ovladaci a ty nevim kam pripojit. Svorkovnice 1245,789 z toho 89 je premosteno viz obr. v navodu. Predchozi termostat byl zapojen 124 a samostatna svorka code. Diky Marek http://junkers-cz.resource.bosch.com/media/ttcz/dokumentace/archiv_dokumentace/01_z_v_sn__kotle/ceramini_ae_3_cz.pdf  
  • Komentář: Vyvážení - odpověď   před 6 let 11 měsíců

       Děkuji za zpětnou reakci, jste jeden z mála, který se podělí o poznatky, když už je problém vyřešen.  Jsem rád, že jsem mohl pomoci a jeden z mích cílů je, aby „topenáři“ přestali ignorovat fyzikální zákony. Je smutné, že lenost a nevědomost zvítězila nad profesní hrdostí. Snad se to někdy změní, a proto pokud najdete topenáře, který se tomuto vymyká, tak se ho držte zuby, nehty.

  • Komentář: Vyvážení topné soustavy   před 6 let 11 měsíců

    Vážený pane Valtere,

    chci Vám poděkovat za všechny užitečné rady a podělit se o své zkušenosti. Z 18 topenářů, které jsem oslovil k předělání topení podle nového projektu mně 15 topenářů sdělilo, že se to takhle nedělá, že oni z praxe vědí, že vyvažování topení není třeba a proto ho nedělají, že regulační armatury v projektu jsou jen zbytečným výmyslem projektanta utrženého od praxe, který chce být důležitý. Někteří mně navrhovali, že když už chci nějaké nesmysly zkoušet, ať si to pak sám vyreguluji nebo co kulovými kohouty, a když to nepomůže ať si koupím výkonnější oběhové čerpadlo ... a další rady. Tři zbývající projekt nehanobili a nepřesvědčovali mě o nutnosti změn v zapojení, ale řekli mně že vyvážení nepovažují za důležité. Kdybych nebyl vyzbrojen podrobnými radami od Vás, asi bych argumentům odborníků podlehl a rekonstrukce topení by dopadla stejně špatně jako to dopadlo v původní montáži bez regulačních armatur, se špatnými dimenzemi potrubí atd. Po novém zapojení topení přesně podle projektu jsem podle |Vašeho návodu provedl vyvážení jednotlivých okruhů (21 podlah a 9 radiátorů/topných žebříků). Při vypnuté ekvitermní regulaci tepelného čerpadla, konstantním tlaku oběhového čerpadla a odpojené regulaci Etatherm jsem provedl vyvážení podle teplotního spádu na jednotlivých větvích pomocí diferenciálního teploměru a dvou klešťových čidel. Čidla jsem přikládal vždy na přívodní výstupní trubky do podlahy/radiátoru. Na podlahových hadech jsem škrcením jednotlivých větví nastavoval teplotní spád 6°C, což šlo provést s maximální odchylkou plus minus 0,2 °C a na radiátorech 8-10°C. Pak jsem provedl škrcení jednotlivých rozdělovačů podlahového topení a zopakoval/doladil nastavení jednotlivých podlah. Nakonec jsem provedl škrcení hlavní větve na patě topení zvlášť pro  radiátory a zvlášť pro podlahy. Výsledek dvoudenní práce potvrdil přesně to co jste psal. Zpočátku topily nerovnoměrně pouze podlahy v přízemí, v patře topily chabě pouze podlahy s nejkratšími topnými hady. Tak jak se dařilo škrcením nastavit stejné teplotní spády tak začaly topit všechny podlahy a radiátory v celém domě přesně tak jak píšete. Je zajímavé, že vypočtené otáčky na regulačních armaturách podle projektu pomohly pro úvod, ale v konečném nastavení byly odlišné od reálných počtů otáček nastavných dle teplotních spádů jednotlivých spotřebičů. Pak jsem přepnul oběhová čerpadla do režimu autoregulace a znovu ověřil, že se nezměnily teplotní spády na radiátorech a podlahách. Nakonec jse zapnul ekvitermní regulaci zdroje a připojil servopohony Etatherm. Vámi popsaným způsobem jak provést vyvážení topné soustavy jsem dosáhl co největšího snížení celkového průtoku topné vody při zachování teplotních diferencí na všech spotřebičích a v konečném důsledku toho, že topení funguje v celém domě perfektně.

    Doporučuji každému provozovateli topení, aby si při zadávání projektu vyžádal takové zapojení, které počítá s hydrodynamickým vyvážením soustavy. Dále doporučuji, aby si provozovatel dal do smlouvy s topenářskou firmou podmínku o provedení hydrodynamického vyvážení před předáním díla. Samozřejmě , optimálně by mělo být stavovskou ctí profesionálního řemeslníka předat topení seřízené na optimální topné parametry. V horším případě by topenářské firmy mohly dodávat spotřebiteli automaticky, za licenční poplatek Vám, Váš návod DIY (udělej si sám).

    Ještě jednou Vám moc děkuji za Vaši pomoc. Přeji Vám pohodu, spokojenost a úspěch v práci. Je úžasné, když existují dobré/srozumitelné návody, podle kterých věci doopravdy fungují tak jak mají (a to i laikům).

    Zdraví J. Jandík.

  • Komentář: Pokračování s cyklováním   před 7 let 2 měsíce

    Článek týkající se tohoto tématu: http://valter.byl.cz/viessmann-regulace-pt59-cyklovani-kotle.

  • Komentář: Cyklování kotle - odpověď   před 7 let 3 měsíce
  • Komentář: Cyklovanie kotla   před 7 let 3 měsíce
    Dobrý deň,   mám presne ten istý problém s cyklovaním kotla Baxi duo tec compact 1,24 (3,4-24kW).........Problém ten istý na 10s zapne plyn potom točí pár minút bez plynu,zase zapne na 10s............a tak dookola.Myslel som že má kotol vysoký spodný výkon,ale moc sa mi to nezdá.....Mám velký rodinný dom ,vykurovaná plocha cca 260m2....14 radiatorov.......Kolega má ten istý kotol na byte v systéme možno tretinu vody oproti mne a žiadné problémy s cyklovaním....Neviete čím by to mohlo byť?   Ďakujem
  • Komentář: Vitotronic 200 - odpověď   před 7 let 3 měsíce
    Na stránce: Vitodens + Vitotrol

       Dobrý den, ve vašem případě bude nejlepší opsat výrobní číslo kotle a s vaším dotazem (zde zveřejněným) se obrátit na zastoupení firmy Viessmann https://www.viessmann.cz/cs/obytne-budovy/obytne-budovy--vyzadani-odborneho-poradenstvi.html. Já nejsem schopný dát dostatečnou odpověď. Protože víte co chcete, dotaz je jasný a srozumitelný, tak obchodní zástupci by neměli mít s jeho zodpovězením žádné problémy.

  • Komentář: Vitotronic 200   před 7 let 3 měsíce
    Na stránce: Vitodens + Vitotrol
    Dobrý den, řeším stejnou věc jako pan Kmet.. Doposud mám na kotli Vitodent 222W regulaci Vitotronic 100. Rozhodil jsem se zainvestovat do varianty Vitotronic 200 + případně dálkové ovládání Vitotrol 200. Ovšem ztrácím se v informacích ohledně této varianty. Za prvé existuje nějaký klíč, jak poznat typ Vitotronicu , který potřebuji? HK1B, H01B atd?  momentální označení mám HC1B.. Teplotní čidlo  k ekvitermní regulaci musím zakoupit zvlášť? Asi nebudu  mít problém s natažení kabelů, takže na RF variantě netrvám.  Pro můj kotel by měla být regulace s dotykovým 5" displejem a odnímatelná. Znamená to tedy, že bych mohl dokoupit rámeček a regulaci natáhnout do obývacího pokoje nebo musím dokoupit dálkové ovládání Vitotrol?  Byl bych rád za vyjasnění, než se pustím do něčeho "většího". Děkuji moc za trpělivost při osvětě..      
  • Komentář: Junkers chyba a12 815   před 7 let 4 měsíce
    Na stránce: Připojení CW 100
    Dobrý den, taky jsem nad tím bádal a vyřešil to. V servisním módu (3 sek stisk menu) položka "čidlo rozděl." je nutné dát NE. Jinak CW 100 hledá čidlo k tomuto hydraulickému rozdělovači.
  • Komentář: Já se v tom - odpověď   před 7 let 9 měsíců
    Na stránce: Plynulá regulace PID

    Budu předpokládat, že máte použity radiátory, ne podlahové topení. Též budu předpokládat, že máte důvod použít tento prostorový termostat. Tento termostat má moderní uživatelské rozhraní, ale regulační výstup je jen VYP/ZAP to znamená, že kotli říkáte jen jestli má nebo nemá topit, což se úplně neslučuje s moderní konstrukcí vašeho kotle. Oproti tomu regulátor říká kotli, na jaký výkon má hořet, ale to není váš případ, viz nespočet příspěvků na mém webu. Máte kotel, který má regulaci výkonu hořáku, kterou v této kombinaci nevyužíváte. Když to přirovnám k autu, tak jste si koupil motor např. Audi, ale jen jednorychlostní převodovku. Asi si dovedete představit jak komfortní a ekonomická jízda by to s takovým autem byla.

    Obecně lze říci, že u moderních kotlů platí, že nejekonomičtěji pracují, pokud pracují co nejdéle na minimálním výkonu a s co nejmenší výstupní teplotou topné vody.

    Pokud má být provoz s použitím stávajícího stavu přijatelně ekonomický, tak doporučuji:
     1) Na regulátoru nastavte druh regulace – Hystereze v rozmezí 0,5°C až 1°C.
     2) Výstupní teplotu topné vody nastavujte podle venkovní teploty co nejníže, aby nedocházelo k cyklování kotle a též se někdy zapojila regulace výkonu hořáku. Obecně jaro/podzim 40-60°C, v zimě 60-80°C. V lepším případě připojte venkovní snímač ke kotli a využijte ekvitermní regulaci, která tuto činnost udělá za Vás a v lepší kvalitě.

  • Komentář: Já se v tom právě moc   před 7 let 9 měsíců
    Na stránce: Plynulá regulace PID
    Já se v tom právě moc nevyznám, ale mohu vám říct, že kotel mám tento: http://www.topeninejlevneji.cz/cz/e-shop/1106661/c49793-zavesne-kotle-turbo-s-prutokovym-ohrevem-tuv/vaillant-vuw-242-3-3-turbotec-pro-0010003251-zavesny-plynovy-kotel-kombinovany.html  dále prostorový regulátor je myšleno termostat? To mám tedy PT 32 WIFI pouze s klasickým čidlem, které vysí vedle termostatu. Je to v nezatepleném bytě (z venčí) byt je využíván každý den s tím, že od rána od 6h do cca 16h jsem v práci. Večer na spaní mi stačí 20stupnu, pres den když jsem doma kolem 21,5. Nevím co víc bych mohl ještě říct. děkuju