chci Vám poděkovat za všechny užitečné rady a podělit se o své zkušenosti. Z 18 topenářů, které jsem oslovil k předělání topení podle nového projektu mně 15 topenářů sdělilo, že se to takhle nedělá, že oni z praxe vědí, že vyvažování topení není třeba a proto ho nedělají, že regulační armatury v projektu jsou jen zbytečným výmyslem projektanta utrženého od praxe, který chce být důležitý. Někteří mně navrhovali, že když už chci nějaké nesmysly zkoušet, ať si to pak sám vyreguluji nebo co kulovými kohouty, a když to nepomůže ať si koupím výkonnější oběhové čerpadlo ... a další rady. Tři zbývající projekt nehanobili a nepřesvědčovali mě o nutnosti změn v zapojení, ale řekli mně že vyvážení nepovažují za důležité. Kdybych nebyl vyzbrojen podrobnými radami od Vás, asi bych argumentům odborníků podlehl a rekonstrukce topení by dopadla stejně špatně jako to dopadlo v původní montáži bez regulačních armatur, se špatnými dimenzemi potrubí atd. Po novém zapojení topení přesně podle projektu jsem podle |Vašeho návodu provedl vyvážení jednotlivých okruhů (21 podlah a 9 radiátorů/topných žebříků). Při vypnuté ekvitermní regulaci tepelného čerpadla, konstantním tlaku oběhového čerpadla a odpojené regulaci Etatherm jsem provedl vyvážení podle teplotního spádu na jednotlivých větvích pomocí diferenciálního teploměru a dvou klešťových čidel. Čidla jsem přikládal vždy na přívodní výstupní trubky do podlahy/radiátoru. Na podlahových hadech jsem škrcením jednotlivých větví nastavoval teplotní spád 6°C, což šlo provést s maximální odchylkou plus minus 0,2 °C a na radiátorech 8-10°C. Pak jsem provedl škrcení jednotlivých rozdělovačů podlahového topení a zopakoval/doladil nastavení jednotlivých podlah. Nakonec jsem provedl škrcení hlavní větve na patě topení zvlášť pro radiátory a zvlášť pro podlahy. Výsledek dvoudenní práce potvrdil přesně to co jste psal. Zpočátku topily nerovnoměrně pouze podlahy v přízemí, v patře topily chabě pouze podlahy s nejkratšími topnými hady. Tak jak se dařilo škrcením nastavit stejné teplotní spády tak začaly topit všechny podlahy a radiátory v celém domě přesně tak jak píšete. Je zajímavé, že vypočtené otáčky na regulačních armaturách podle projektu pomohly pro úvod, ale v konečném nastavení byly odlišné od reálných počtů otáček nastavných dle teplotních spádů jednotlivých spotřebičů. Pak jsem přepnul oběhová čerpadla do režimu autoregulace a znovu ověřil, že se nezměnily teplotní spády na radiátorech a podlahách. Nakonec jse zapnul ekvitermní regulaci zdroje a připojil servopohony Etatherm. Vámi popsaným způsobem jak provést vyvážení topné soustavy jsem dosáhl co největšího snížení celkového průtoku topné vody při zachování teplotních diferencí na všech spotřebičích a v konečném důsledku toho, že topení funguje v celém domě perfektně.
Doporučuji každému provozovateli topení, aby si při zadávání projektu vyžádal takové zapojení, které počítá s hydrodynamickým vyvážením soustavy. Dále doporučuji, aby si provozovatel dal do smlouvy s topenářskou firmou podmínku o provedení hydrodynamického vyvážení před předáním díla. Samozřejmě , optimálně by mělo být stavovskou ctí profesionálního řemeslníka předat topení seřízené na optimální topné parametry. V horším případě by topenářské firmy mohly dodávat spotřebiteli automaticky, za licenční poplatek Vám, Váš návod DIY (udělej si sám).
Ještě jednou Vám moc děkuji za Vaši pomoc. Přeji Vám pohodu, spokojenost a úspěch v práci. Je úžasné, když existují dobré/srozumitelné návody, podle kterých věci doopravdy fungují tak jak mají (a to i laikům).
Dobrý deň,
mám presne ten istý problém s cyklovaním kotla Baxi duo tec compact 1,24 (3,4-24kW).........Problém ten istý na 10s zapne plyn potom točí pár minút bez plynu,zase zapne na 10s............a tak dookola.Myslel som že má kotol vysoký spodný výkon,ale moc sa mi to nezdá.....Mám velký rodinný dom ,vykurovaná plocha cca 260m2....14 radiatorov.......Kolega má ten istý kotol na byte v systéme možno tretinu vody oproti mne a žiadné problémy s cyklovaním....Neviete čím by to mohlo byť?
Ďakujem
Dobrý den, ve vašem případě bude nejlepší opsat výrobní číslo kotle a s vaším dotazem (zde zveřejněným) se obrátit na zastoupení firmy Viessmann https://www.viessmann.cz/cs/obytne-budovy/obytne-budovy--vyzadani-odborneho-poradenstvi.html. Já nejsem schopný dát dostatečnou odpověď. Protože víte co chcete, dotaz je jasný a srozumitelný, tak obchodní zástupci by neměli mít s jeho zodpovězením žádné problémy.
Dobrý den,
řeším stejnou věc jako pan Kmet.. Doposud mám na kotli Vitodent 222W regulaci Vitotronic 100. Rozhodil jsem se zainvestovat do varianty Vitotronic 200 + případně dálkové ovládání Vitotrol 200. Ovšem ztrácím se v informacích ohledně této varianty. Za prvé existuje nějaký klíč, jak poznat typ Vitotronicu , který potřebuji? HK1B, H01B atd? momentální označení mám HC1B.. Teplotní čidlo k ekvitermní regulaci musím zakoupit zvlášť? Asi nebudu mít problém s natažení kabelů, takže na RF variantě netrvám.
Pro můj kotel by měla být regulace s dotykovým 5" displejem a odnímatelná. Znamená to tedy, že bych mohl dokoupit rámeček a regulaci natáhnout do obývacího pokoje nebo musím dokoupit dálkové ovládání Vitotrol?
Byl bych rád za vyjasnění, než se pustím do něčeho "většího". Děkuji moc za trpělivost při osvětě..
Dobrý den, taky jsem nad tím bádal a vyřešil to. V servisním módu (3 sek stisk menu) položka "čidlo rozděl." je nutné dát NE. Jinak CW 100 hledá čidlo k tomuto hydraulickému rozdělovači.
Budu předpokládat, že máte použity radiátory, ne podlahové topení. Též budu předpokládat, že máte důvod použít tento prostorový termostat. Tento termostat má moderní uživatelské rozhraní, ale regulační výstup je jen VYP/ZAP to znamená, že kotli říkáte jen jestli má nebo nemá topit, což se úplně neslučuje s moderní konstrukcí vašeho kotle. Oproti tomu regulátor říká kotli, na jaký výkon má hořet, ale to není váš případ, viz nespočet příspěvků na mém webu. Máte kotel, který má regulaci výkonu hořáku, kterou v této kombinaci nevyužíváte. Když to přirovnám k autu, tak jste si koupil motor např. Audi, ale jen jednorychlostní převodovku. Asi si dovedete představit jak komfortní a ekonomická jízda by to s takovým autem byla.
Obecně lze říci, že u moderních kotlů platí, že nejekonomičtěji pracují, pokud pracují co nejdéle na minimálním výkonu a s co nejmenší výstupní teplotou topné vody.
Pokud má být provoz s použitím stávajícího stavu přijatelně ekonomický, tak doporučuji: 1) Na regulátoru nastavte druh regulace – Hystereze v rozmezí 0,5°C až 1°C. 2) Výstupní teplotu topné vody nastavujte podle venkovní teploty co nejníže, aby nedocházelo k cyklování kotle a též se někdy zapojila regulace výkonu hořáku. Obecně jaro/podzim 40-60°C, v zimě 60-80°C. V lepším případě připojte venkovní snímač ke kotli a využijte ekvitermní regulaci, která tuto činnost udělá za Vás a v lepší kvalitě.
Já se v tom právě moc nevyznám, ale mohu vám říct, že kotel mám tento: http://www.topeninejlevneji.cz/cz/e-shop/1106661/c49793-zavesne-kotle-turbo-s-prutokovym-ohrevem-tuv/vaillant-vuw-242-3-3-turbotec-pro-0010003251-zavesny-plynovy-kotel-kombinovany.html dále prostorový regulátor je myšleno termostat? To mám tedy PT 32 WIFI pouze s klasickým čidlem, které vysí vedle termostatu. Je to v nezatepleném bytě (z venčí) byt je využíván každý den s tím, že od rána od 6h do cca 16h jsem v práci. Večer na spaní mi stačí 20stupnu, pres den když jsem doma kolem 21,5. Nevím co víc bych mohl ještě říct. děkuju
Na tuto otázku nelze odpovědět, protože jste poskytl málo informací. Je to jako bych se Vás zeptal, jaký olej si mám dát do auta. Taky o něm nic nevíte, takže nemůžete odpovědět, nebo budete odpověď střílet. Musíte mi říci více o kotli, topném systému, prostorovém regulátoru, jak dům využíváte atd. Čím více a přesnější informace mi podáte, tím relevantnější bude má odpověď.
ahoj, dekuji za clanek. Mam termostat co nabízí 3 reulace, Hysterze, PI a PID. Jakou mám vybrat? Kotel mám plynovej. Aby byla dá se říct co nejuspornější. dekuju
Good looking blog.This post is including well details aboutyour communicationg details with the device after the M-Bus.Love your post and I am very happy to read this.Love this blog a lot.Happy to read this and getting lots of information from your post.Are you need essay writing services helps?Its very useful for your academic works and the available writing services like best essay writing service,custom essays and so on are very useful and helpful services.Visit http://www.essayguardian.com/.
Dobry den, chcem sa takisto spytat. Kedze mam rovnaky problem ako je opisany vyssie. Kotol Viessmann 222-W, typ B2LA-19, s jednotkou Vitotronic 100 HC1B. To cele spina a vypina radio termostat Salus T105RF. Aj ked na ovladani kotla nastavim teplotu vykurovacej vody na 55 stupnov, tak kotol udrziava nieco okolo 30. Co je malo a tym padom v byte mam teplotu 19-20. Kotol vykuruje 3 radiatory (3 izby) + kupelnu. Co sa tyka vykonu, urcite to musi zvladata, kedze isty cas bol v prevadzke bez termostatu a vtedy vedel rozohriat radiatory aj na 60 stupnov, pokial som to rucne nastavil. Teraz akoby moje nastavenie ignoroval.
Dobrý den, protože je použito spoustu převodů a nejsou v oleji, tak je důležitý hladký chod a mazání. Vyčistěte, odmastěte, případně vyleštěte futra a vyzkoušejte hladký chod jednotlivých koleček. Následně promazejte bílou vazelínou. Motorek se zahřívá normálně, ale protože je to robustní konstrukce, tak vydrží skoro vše. Nelze to srovnávat s dnešními motory. Motorek může být chycený, ale pokud se k němu budete chovat rozumně, tak vás přežije.
Dobrý den,mam tento pohon vše po mechanické stránce je v pohodě ale zdá se mi že motor se přehřívá i když sem ho nechal jet cca pul hodiny na prazno (s převodovkou ale bez zátěže) nešla na motoru udržet ruka.
mám vadný motor nebo je to normální? když pojede třeba šest hodin tak bych se bál o vinutí
Dobrý den, v instalačním návodě je připojení znázorněno na straně 14, položka 28. Na nízkonapěťové svorkovnici je zapojení takovéto: svorky (B;B) – regulátor s komunikačním rozhraním; svorky (4;2;1) – analogový regulátor; svorky (F;A) – čidlo venkovní teploty.
Dobrý den.
Chci připojit rovněž regulaci CW 100, ale ke kotli Junkers ZSB Cerapur Smart 22-3 CE. V návodu regulace se píše, že je na 24 V a připojena dvoužilovým kabelem na BB, to je jasné, ale u venkovního čidla se píše, že instalace je uvedena v návodu pro kotel, kde se o venkovním čidle nepíše nic, pouze o připojení regulace Vyp/zap dvoužilovým kabelem, avšak na 230 V namísto můstku do svorek LR Ls, nebo o připojení plynulé regulace na 24 V, avšak třížilovým kabelem na ST19 na svorky 1, 2 a 4. Venkovní čidlo má samozřejmě dvě svorky.
Pokud je zapojení regulace na svorky BB správně, kam tedy zapojit venkovní čidlo?
Děkuji za odpověď.
Ondřej
Dobrý deň všetkým .. tak aby ste v tom mali jasno .. máte všetci pravdu ale na upresnenie prečo sú vaše pravdy rozdielne.
Vitodens 111w s PT52 OT kominikáciu - pri info z termostatu že má začať prikurovať sa kotol spustí len na pár sekúnd kým sa nedosiahne max. nastavená voda v UK a opakuje sa to v určitých intervaloch.
Spôsobuje to prietok vody pretože vo výmenníku sa rýchlo zohreje a nemá dostatočný čas na opustenie výmenníka. Kotlový termostat ho potom vypne - takže prišiel som na to náhodou prečo je to tak : pretože u mňa bol ten istý problém a sledoval som a skúšal som a bádal som a prišiel som na to, že to spôsobuje obehové čerpadlo, ktoré sa nespustilo na dostatočný výkon a hnalo vodu priebežne cez výmenník. Jakmile dostane OČ vyšší výkon tak aj kotol začne prikurovať normálnym spôsobom. Je to logické pretože keď je slabý prietok tak sa voda rýcho zohreje a kotol sa vypne. :-)
ad1 : môže to byť zanesenými rúrami, uzavretýmy term hlavicami a pod.
ad2: ale môže to kľudne spôsobovať aj to obehové čerpadlo
a to niesom žiadny odborník :-)
Vidím toto poprvé, ale obdivuji p. Valtera za odpovědi. Ale tazatele NAPROSTO chápu, protože již 12 let takto bojuji s naším Buderusem s ekvitermem ERC. Sepne se co 5 minut na 10 vteřin. Podle mě proto, aby mě zabil.
Vážený pane Valtere,
chci Vám poděkovat za všechny užitečné rady a podělit se o své zkušenosti. Z 18 topenářů, které jsem oslovil k předělání topení podle nového projektu mně 15 topenářů sdělilo, že se to takhle nedělá, že oni z praxe vědí, že vyvažování topení není třeba a proto ho nedělají, že regulační armatury v projektu jsou jen zbytečným výmyslem projektanta utrženého od praxe, který chce být důležitý. Někteří mně navrhovali, že když už chci nějaké nesmysly zkoušet, ať si to pak sám vyreguluji nebo co kulovými kohouty, a když to nepomůže ať si koupím výkonnější oběhové čerpadlo ... a další rady. Tři zbývající projekt nehanobili a nepřesvědčovali mě o nutnosti změn v zapojení, ale řekli mně že vyvážení nepovažují za důležité. Kdybych nebyl vyzbrojen podrobnými radami od Vás, asi bych argumentům odborníků podlehl a rekonstrukce topení by dopadla stejně špatně jako to dopadlo v původní montáži bez regulačních armatur, se špatnými dimenzemi potrubí atd. Po novém zapojení topení přesně podle projektu jsem podle |Vašeho návodu provedl vyvážení jednotlivých okruhů (21 podlah a 9 radiátorů/topných žebříků). Při vypnuté ekvitermní regulaci tepelného čerpadla, konstantním tlaku oběhového čerpadla a odpojené regulaci Etatherm jsem provedl vyvážení podle teplotního spádu na jednotlivých větvích pomocí diferenciálního teploměru a dvou klešťových čidel. Čidla jsem přikládal vždy na přívodní výstupní trubky do podlahy/radiátoru. Na podlahových hadech jsem škrcením jednotlivých větví nastavoval teplotní spád 6°C, což šlo provést s maximální odchylkou plus minus 0,2 °C a na radiátorech 8-10°C. Pak jsem provedl škrcení jednotlivých rozdělovačů podlahového topení a zopakoval/doladil nastavení jednotlivých podlah. Nakonec jsem provedl škrcení hlavní větve na patě topení zvlášť pro radiátory a zvlášť pro podlahy. Výsledek dvoudenní práce potvrdil přesně to co jste psal. Zpočátku topily nerovnoměrně pouze podlahy v přízemí, v patře topily chabě pouze podlahy s nejkratšími topnými hady. Tak jak se dařilo škrcením nastavit stejné teplotní spády tak začaly topit všechny podlahy a radiátory v celém domě přesně tak jak píšete. Je zajímavé, že vypočtené otáčky na regulačních armaturách podle projektu pomohly pro úvod, ale v konečném nastavení byly odlišné od reálných počtů otáček nastavných dle teplotních spádů jednotlivých spotřebičů. Pak jsem přepnul oběhová čerpadla do režimu autoregulace a znovu ověřil, že se nezměnily teplotní spády na radiátorech a podlahách. Nakonec jse zapnul ekvitermní regulaci zdroje a připojil servopohony Etatherm. Vámi popsaným způsobem jak provést vyvážení topné soustavy jsem dosáhl co největšího snížení celkového průtoku topné vody při zachování teplotních diferencí na všech spotřebičích a v konečném důsledku toho, že topení funguje v celém domě perfektně.
Doporučuji každému provozovateli topení, aby si při zadávání projektu vyžádal takové zapojení, které počítá s hydrodynamickým vyvážením soustavy. Dále doporučuji, aby si provozovatel dal do smlouvy s topenářskou firmou podmínku o provedení hydrodynamického vyvážení před předáním díla. Samozřejmě , optimálně by mělo být stavovskou ctí profesionálního řemeslníka předat topení seřízené na optimální topné parametry. V horším případě by topenářské firmy mohly dodávat spotřebiteli automaticky, za licenční poplatek Vám, Váš návod DIY (udělej si sám).
Ještě jednou Vám moc děkuji za Vaši pomoc. Přeji Vám pohodu, spokojenost a úspěch v práci. Je úžasné, když existují dobré/srozumitelné návody, podle kterých věci doopravdy fungují tak jak mají (a to i laikům).
Zdraví J. Jandík.
Článek týkající se tohoto tématu: http://valter.byl.cz/viessmann-regulace-pt59-cyklovani-kotle.
viz https://valter.byl.cz/cyklovani-kotle-baxi
Dobrý den, ve vašem případě bude nejlepší opsat výrobní číslo kotle a s vaším dotazem (zde zveřejněným) se obrátit na zastoupení firmy Viessmann https://www.viessmann.cz/cs/obytne-budovy/obytne-budovy--vyzadani-odborneho-poradenstvi.html. Já nejsem schopný dát dostatečnou odpověď. Protože víte co chcete, dotaz je jasný a srozumitelný, tak obchodní zástupci by neměli mít s jeho zodpovězením žádné problémy.
Budu předpokládat, že máte použity radiátory, ne podlahové topení. Též budu předpokládat, že máte důvod použít tento prostorový termostat. Tento termostat má moderní uživatelské rozhraní, ale regulační výstup je jen VYP/ZAP to znamená, že kotli říkáte jen jestli má nebo nemá topit, což se úplně neslučuje s moderní konstrukcí vašeho kotle. Oproti tomu regulátor říká kotli, na jaký výkon má hořet, ale to není váš případ, viz nespočet příspěvků na mém webu. Máte kotel, který má regulaci výkonu hořáku, kterou v této kombinaci nevyužíváte. Když to přirovnám k autu, tak jste si koupil motor např. Audi, ale jen jednorychlostní převodovku. Asi si dovedete představit jak komfortní a ekonomická jízda by to s takovým autem byla.
Obecně lze říci, že u moderních kotlů platí, že nejekonomičtěji pracují, pokud pracují co nejdéle na minimálním výkonu a s co nejmenší výstupní teplotou topné vody.
Pokud má být provoz s použitím stávajícího stavu přijatelně ekonomický, tak doporučuji:
1) Na regulátoru nastavte druh regulace – Hystereze v rozmezí 0,5°C až 1°C.
2) Výstupní teplotu topné vody nastavujte podle venkovní teploty co nejníže, aby nedocházelo k cyklování kotle a též se někdy zapojila regulace výkonu hořáku. Obecně jaro/podzim 40-60°C, v zimě 60-80°C. V lepším případě připojte venkovní snímač ke kotli a využijte ekvitermní regulaci, která tuto činnost udělá za Vás a v lepší kvalitě.
Na tuto otázku nelze odpovědět, protože jste poskytl málo informací. Je to jako bych se Vás zeptal, jaký olej si mám dát do auta. Taky o něm nic nevíte, takže nemůžete odpovědět, nebo budete odpověď střílet. Musíte mi říci více o kotli, topném systému, prostorovém regulátoru, jak dům využíváte atd. Čím více a přesnější informace mi podáte, tím relevantnější bude má odpověď.
Dobry den, chcem sa takisto spytat. Kedze mam rovnaky problem ako je opisany vyssie.
Kotol Viessmann 222-W, typ B2LA-19, s jednotkou Vitotronic 100 HC1B. To cele spina a vypina radio termostat Salus T105RF.
Aj ked na ovladani kotla nastavim teplotu vykurovacej vody na 55 stupnov, tak kotol udrziava nieco okolo 30. Co je malo a tym padom v byte mam teplotu 19-20.
Kotol vykuruje 3 radiatory (3 izby) + kupelnu. Co sa tyka vykonu, urcite to musi zvladata, kedze isty cas bol v prevadzke bez termostatu a vtedy vedel rozohriat radiatory aj na 60 stupnov, pokial som to rucne nastavil. Teraz akoby moje nastavenie ignoroval.
Dakujem za akukolvek radu.
Dobrý den, protože je použito spoustu převodů a nejsou v oleji, tak je důležitý hladký chod a mazání. Vyčistěte, odmastěte, případně vyleštěte futra a vyzkoušejte hladký chod jednotlivých koleček. Následně promazejte bílou vazelínou. Motorek se zahřívá normálně, ale protože je to robustní konstrukce, tak vydrží skoro vše. Nelze to srovnávat s dnešními motory. Motorek může být chycený, ale pokud se k němu budete chovat rozumně, tak vás přežije.
Dobrý den, v instalačním návodě je připojení znázorněno na straně 14, položka 28. Na nízkonapěťové svorkovnici je zapojení takovéto: svorky (B;B) – regulátor s komunikačním rozhraním; svorky (4;2;1) – analogový regulátor; svorky (F;A) – čidlo venkovní teploty.